110 千伏沥窖变电站#3 变扩建工程 地基与基础分部工程施工方案
工程名称:110 千伏沥窖变电站#3 变扩建工程
工程地点:广州市海珠区沥窖村 110 千伏沥窖变电站内 施工单位:广州市电力工程有限公司
编制单位:广州市电力工程有限公司 项目负责人: 编 制 人: 审批负责人:
邱玉彬
编制日期:2007 年 12 月 14 日 审批日期:
目 录
一、 工程概况及特点…………………………………………3 二、 施工准备…………………………………………………3 三、 施工总体安排……………………………………………5 四、 主要工序的施工方法……………………………………5 五、 各项施工资源计划………………………………………11 六、 施工质量保证措施………………………………………11 七、 消除质量通病的具体措施………………………………13 八、 施工安全措施……………………………………………14
2
一、工程概况及特点
1.1 工程概况
本工程地基与基础工程主要包括如下项目:避雷器支架及基础 1 组、 电容式电压互感器支架及基础 3 个、隔离开关支架及基础 3 组、电流互感 器基础 1 组、断路器基础 1 座、110kV 中间构架及基础 1 组、旁路母线构 架及基础 2 组、端子箱基础 1 个、#3 主变压器基础 1 个、#3 主变构架及 基础 1 组、中性点支架及基础 1 个、母线桥支架及基础 4 个、#3 主变防火 墙 1 道;户外电容器基础 6 组、配电室 1 间、400*400 电缆沟 65m、800*800 电缆沟 60m、2*1200*1000 电缆沟 75m 及部分 200*200 电缆沟等。 1.2工程特点
本期扩建工程均近距离带电设备,施工时应在确保安全的情况下进行 施工。
工程 10 千伏配电室、主变基础构架及电容器设备基础采用φ500 水泥搅拌桩对地基进行处理加固,其余设备基础采取换土处理,换填 3:7 砂石 1 米 厚;2*1200*1000 电缆沟底换填块石基础 500 厚;400*400 电缆沟、800*800 电缆沟沟底换填 3:7 砂石 500 厚。水泥搅拌桩使用 的固化剂为普通硅酸盐水泥,强度等级为 32.5R,掺入量为 15%。具 体施工方法另详水泥搅拌桩专项施工方案。
二、施工准备
2.1 技术准备
1、组织施工技术人员熟悉图纸、施工工艺及有关技术规范,了解设计要 求达到的技术标准、明确工艺流程。
2、将编制好且通过审批的《施工方案》作为作业指导书,与施工人员进
3
行技术交底、组织人员学习。
3、对施工人员进行安全技术交底,做好充分的安全技术准备工作。 4、了解施工现场的现状,对地下原有管线、电缆进行拆迁或保护措施及
对原有设备进行保护。
5、根据要求放线,并经过检查复线,办好放线签证手续。 2.2、施工材料准备
1、根据实际情况,对扩建的设备基础中所需要的各种物资资源的生产和 供应情况、价格、质量品种及运输路线等进行详细调查。
2、根据施工预算中的工料分析,编制工程所需要的材料用量计划及进场 计划,作为备料、供料工作和确定堆场面积及运输依据。
3、根据材料需用量计划,做好材料的申请、订货和采购工作,使计划得 到落实。
4、根据材料需用量计划做好构配件及材料的加工工作,并按现场的实际 情况做好堆放和保管工作。
2.3、安全技术准备
1、因设备基础部分与高压设备相对较近,工程施工时应将安全作为一项 重点的工作来抓,在施工现场范围内,按安全及文明施工的有关规定 搭设施工临时安全围栏、挂设安全警示牌。
2、对施工人员进行安全技术交底,明确在电站内施工的安全规定,了解 有关带电设备的安全距离。
4
三、施工总体安排
3.1施工顺序 见土建施工方案 3.2施工进度计划 见土建施工方案。
四、 主要工序的施工方法
4.1土方工程
本工程主要有条形基础、电缆沟、户外构支架基础、设备基础、 户外排油管道及检查井等地下构件需进行土方开挖;场地设备基础以 原场地标高为±0.00;10 千伏配电室以原#2 高压室地面为±0.00;条 形基础的底标高为-1.9 米,基础梁面标高为-1.0。
1、土方开挖方法
⑴基坑开挖前应先进行对土质的取样,并根据土质的情况做好基 坑开挖的具体方案,以保证基坑作业顺利进行。
⑵开挖基坑土方时宜先深后浅。按业主提供的现有场地,暂时考 虑在围墙内场地中规划出一块作为临时堆土弃土位置,并计划好回填 土的数量,将余土直接外运。本工程基础坑开挖拟采用人工挖土。
⑶在开挖土方前,应先由业主方联系其它单位,确定地下是否有 障碍物和地下管道,如有应提前进行处理或迁移。
⑷准备泥浆泵及潜水泵若干台,以便进行基坑的排水工作;另外 准备木桩、槽钢桩及挡土板,视地下土质情况,以便及时进行基坑的 支护工作。
5