一、 临时用电施工总体部署
(一)、编制依据
本工程临时用电组织设计根据《建筑施工安全检查标准》(JGJ59)、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)、《建筑电气设计手册》、施工现场用电机械平面布置图、施工机械一览表编制。
1、施工现场用电概况
施工现场由总包供电到现场总配电箱,本工程根据现场需求,设置两个配电箱。 本工程现场用电从总包配电房引线到现场工程总配电箱→各分配箱→各机具机械开关箱。
2、施工用电及防护措施
施工现场临时供电采用三相五线制,其中三根为相线一根为工作零线,另一根是黄/绿双色线。三级配电二维保护、总配箱漏电保护器,配电箱系列选用有合格证、准用证的产品。每个箱均设有隔离电源开关,总配箱与开关箱漏电应灵敏可靠,同时作为二级漏电保护器应具有分段分级保护功能。PE线为黄绿双色多股铜蕊线作为保护零线,在线路中不得经过各电箱中的隔离开关及漏电保护器作工作零线用。实行“一机、一闸、一漏、一开关箱、一锁”的原则。
3、施工现场临时用电线路架设措施
施工用电从总包配电房用5*10铜芯绝缘电缆,到现场配电箱,施工现场临地用电线路必须按施工用电平面图进行安装,采用绝缘电缆埋设,埋设电缆应加套管避开主运输道、电缆埋深应少于0.6m,并在电缆上下均匀铺设不小于50mm厚的细砂,上面覆盖砖等硬质保护层。
4、电气定位措施
现场总配电箱应设有角铁打三点式的重复接地体,并要进行电阻测试,电阻值不得超过10欧。各配电箱均要有防雨措施。开关箱与机具的距离不大于3m。固定式配电箱、开关箱的下底与地面垂直距离应不大于1.3m或小于1.5m动照分开。安装线路符合规范要求。用电使用过程中送、停电操作程度为:送电程序:总配电箱→分配电箱→开关箱→用电机具。
停电程序:用电设备→开关箱→分配箱→总配电箱。
施工现场机具按施工组织设施平平面布置安置固定地点后,施工用电由现场持证上岗专业电工按规范设置到位。
6、安全用电技术措施及电气防火措施 (一)电器选择与接地要求:
1、所用电器必须是国家鉴定质量可靠的定型规格产品,不论新旧电器必须完整,无损动作可靠,绝缘良好,严禁使用破损电器。
2、配电箱内电器应与配电线路一一对应配合工作分路设置以确保专路专控。 3、用电设备实行TN-S接零保护系统一机一闸和箱一保护,并做到电器额定值与设备额定容量相适应。
4、总配电柜与开关箱设置的漏电保护器具其额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应作合理配合使之具有级、分段保护功能。
5、进入配电箱和开关箱电缆线作固定联接,整齐。
6、专用保护零线(PE)必须通过接线端子反紧密连接与工作接零分开。 7、施工现场除甲方配电房接地外,还应在现场保护零线始、中、未各作一组重复接地线,重复接地不应少于三处,并满足接地电阻小于10Ω的要求。
(二)防止漏电注意事项:
1、要严格遵守安全用电规范和操作规程由专业电工负责维护完善,不得带电作业。
2、各种运行的电气设备的金属外壳及所有配电系统电器的金属外壳,必须与专用保护零线(PE)成紧密连接并不准经过容断丝(各种)。
3、对各种电气设备,经常进行检查,漏电开关应进行定期检查。
4、现场照明灯具必须用三芯电缆线接线,保护接零必须紧密连接,在潮湿工作环境中施工,应采用36V以下电压的照明。
5、电动机械电气照明设备拆除后,不应留有可能带电的线头,如必须保面,应将电源切断,并将裸露的电线端部包上绝缘布带。
(三)电气防火措施:
1、施工现场应有足够的消防灭火器和砂,水池并安置在相应的位置。 2、各种配电箱应设设置在道路畅通便于操作的地方,周围禁止堆放任何杂物、易燃、易爆物质。
3、导线接头要紧密牢固,作好绝缘保护,避免相间相地短路而产生的电弧。
二、施工现场用电计算及用电方案
1、现场用电方案: 拟投入本工程的主要施工机械表
规定功率(Kw)或 3容量(m) 吨位(t) 5.5×3 3.0×2 3.0×2 5.5×3 2.2×3 1.1×5 2.2×3 2.2×3 369.3 数 量 出厂 时间 其 中 小 计 3 2 2 3 3 5 3 3 拥新有 购 / / / / / / / / 租赁 新旧 程度 (%) 80 80 100 80 100 100 100 80 机 械 名 称 规 格 型 号 搅拌机 钢筋切断机 钢筋弯曲机 圆盘锯 平板振动器 插入振动器 潜水泵 砂轮切割机 合计 JZ350 DJ-32 GJB7-40B HZ1 HZ50 JIG-SD41 03.5 03.10 03.5 03.10
三、防雷保护措施
本工程接地采用TN-S系统,在总箱与分配箱及固定机械设备处均须重复接地,重复接地采用人工接地极(镀锌角钢L5×50、L=2500mm),顶端埋深0.7m,总配重复接地不得小于电源工作零找的线径,接线牢固可靠,所有配电设备在正常情况下不得带电,金属外壳均应作保护接零,工作零线与保护零线严格区分,保护零线应使用统一标志的黄/绿双色线,任何情况下不得将黄/绿双色线作相线和工作零线与保护零线在配电箱内通过端子板连接,其保护零线在其他地方不得接头;接地电阻小于4Ω,超过20m的塔吊、井架、脚手架应避雷接地,接地电阻小于4Ω,在基础完成后利用其自然接地体。
四、安全用电技术措施
1、电缆采用穿套管埋地敷设,埋深在0.70m以下,在穿越道路处钢筋保护,两端伸出路基2m,配电箱相上处及电缆登高引上处均套钢管保护,直埋处上下均用细砂垫实后用砂块保护盖上,电缆头和中间头制作严格按制作工艺标准施工,以保证其绝缘电阻和强度均不低于原电缆技术参数。
2、施工现场配电系统设备总配电柜,分配电箱,开关箱,实行三级配电,三级保护,分配电箱与开关箱距离不超过30m,开关箱与其控制的用电设备的水平距离不超过3m。
3、配电箱安装应牢固,并应安装在干燥通风用常温的场所,安装高度距地1.3m,选用有门带锁防水型,进入口均套橡胶护线套,所有配电箱均为铁质。
4、箱内电气设备安装应符合以下几点要求: A、配电箱内各元件应安装牢固、平整; B、配电箱内零线、保护线应通过端子板连接
C、箱内连接导线截面应大于等于4mm2,铜芯导线并按要求进行分色。 D、各种箱体的构架、底座等正常情况下不带电的金属体应作保护接零,所有接零保护线必须采用黄绿双色专用线。
E、多股导线应搪锡压接,并应牢固可靠。
5、配电箱周围应留有足够二人同时工作的空间和通道,并不准堆放任何有碍于操作和易燃物品,箱内保持清洁。
6、实行照明、支力分开制,各成回路。对机械设备严格做到“一机一闸一漏一箱”,末级漏电动流不大于30mA,严禁用一个开关回路直接控制两台或两台以上设备。
7、对于达不到安全距离的用电设施,必须采取加强保护措施,并悬挂醒目的警告标志牌。
8、所有配电箱内应须电源侧设有明显断点的隔离开关,漏电保护器应装设在电源隔离开关的负荷侧,应设立三级保护,总箱漏电动作电流大于75mA、二级不大于50mA、三级不大于30mA,手持电动电工具及使用于潮湿和有腐蚀介质场所不大于15mA。手持电动工具、潜水泵的开关箱内应设置短路、漏电保护装置,潜水泵使用的