粤电中山三角天然气热电冷联产项目安装工程
10kV临时电源施工方案
版次:A
日期: 2015年09月
工作零线兼作接零保护;
? 起重机械行驶的轨道应设接地装置。轨道较长时,每隔20米补设一组接地装置,接地电阻不得大于4欧姆。严禁利用易燃易爆气体或液体管道作为接地装置的自然接地体;
? 施工现场及车间的氧气、乙炔管道应予以接地。 7.5 防雷、防爆、防火要求
? 防雷要求
1) 现场使用的门吊路轨必须可靠接地,接地电阻小于4Ω;
2) 现场使用的筒吊、塔吊必须设立单独的接地网保证接地电阻小于4Ω,当大
于4Ω时可以与就近的永久地网连接;
3) 办公楼、班房、宿舍楼必须可靠接地,办公楼、宿舍区顶上设立避雷带利
用主柱内Φ16的圆钢与基础钢筋连接形成独立地网。班房区板房是钢结构、每一板房四个角与班房区域的独立地网连接。以上地方的接地电阻必须小于10Ω;
4) 现场的永久构筑物在基础出零米后马上与主接地网连接;
5) 现场的乙炔、氧气站必须设立独立的避雷针及接地网,接地电阻小于4Ω。 ? 防爆要求
1) 现场乙炔、氧气站使用的电气设备必须是防爆型,如防爆等、防爆开关。
所有敷设的电缆线都必须穿电缆线管,电缆线管接口处必须接地可靠; 2) 油漆库必须使用是防爆型电气设备,如防爆灯、防爆开关。所有敷设的电
缆线都必须穿电缆线管,电缆线管接口处必须接地可靠。 ? 防火要求
1) 现场使用配电盘柜必须做好防火措施,电缆进口处用防火泥或防火包进行
封堵;
2) 二级、三级盘柜旁边配置一到两瓶干粉灭火器;
3) 电缆盘柜必须可靠接地,采用漏电保护装置或开关,防止漏电发生火灾事
故。
8.安全措施
8.1配电线路安全要求
广东火电
GPEC/ZSP/EP/DQ/001 Page 11 of 15
粤电中山三角天然气热电冷联产项目安装工程
10kV临时电源施工方案
版次:A
日期: 2015年09月
? 用电班组或分包队伍的电动工机具、配电箱、电源盘需完好,符合电气设施使用安全技术要求,经电控工区验收合格后,方能使用;
? 各种配电线路敷设必须符合安全要求,电线不得泡在水里。电源线路不得直接敷设于施工现场的钢筋、钢管及其它金属物上。水上作业的配电线路要确保绝缘良好;
? 对于必须横穿人行道或车辆通道的临时电源线路须埋入地下,并用镀锌钢管保护;
? 保险丝必须与负荷相符,不得任意用其他金属丝代替保险丝; ? 潮湿和易触及带电体场所的照明电压不准超过24V;
? 电焊机二次侧引出线宜采用橡皮绝缘铜芯软电缆,且联结必须牢固,其长度不宜大于30m;
? 电源线路上不许堆放任何器材或杂物。当电源线路妨碍施工生产时,必须事先通知电控工区(所辖范围内的为本施工方专业人员)进行处理后,方可施工生产。
8.2 电缆
? 施工生产现场危险区域或要害部位的电源线一律采用橡皮电缆或铠装电缆; ? 电缆的绝缘电阻符合如下要求:10kV高压电缆绝缘电阻不小于3MΩ,380V及以下低压电缆绝缘电阻不小于0.5MΩ
? 高压电缆及装于380V空气开关电缆必须有明显色标; ? 电缆必须挂上用电单位的标识。 8.3 电气装置及设施的安全要求
? 任何施工生产用电设备必须实行三级漏电开关保护,各级漏电开关的额定电流、额定动作电流、额定动作时间必须符合有关规定要求,并配专人负责管理; ? 各种开关、控制、保护等电器必须安装在有门锁的配电箱内,并有防雨措施; ? 施工现场配电箱安装高度不小于1.3m,移动式开关箱的高度不小于0.6m(箱底至地面、楼面或脚手架走道板),控制、保护固定安装设备的配电箱、开关箱与设备的水平距离不得大于3m。配电箱(开关箱)安装必须牢固,严禁放在地(楼)面及脚手架走道板上;
? 配电箱内的开关、控制、保护等电器必须完好无损,可动部分灵活,箱内电器
广东火电
GPEC/ZSP/EP/DQ/001 Page 12 of 15
粤电中山三角天然气热电冷联产项目安装工程
10kV临时电源施工方案
版次:A
日期: 2015年09月
接线整齐,无外露导电部分,进出线必须从箱底或侧面进出,电缆线路进出位置应加塑料护套保护;
? 在潮湿和易触及带电体场所的照明电源不得大于24V,在特别潮湿的场所,导电良好的地面工作的电源电压不得大于12V;
? 使用行灯的电源电压不超过36V,灯体与手柄应坚固,灯头无开关,灯泡外部有保护网;
? 产生振动的机械设备的PE线的重复接地不少于两处;
? 现场的物料提升机及外排架均应做防雷接地装置,接地电阻值≤4Ω。 8.4 移动和手持式电动工具
? 通电前应做好手持电动工具及其金属外壳的保护接地;
? 应加装单独的电源开关和保护,严禁一个开关接2台及2台以上电动设备; ? 电源线必须采用铜芯多股橡胶护套软电缆或聚氯乙烯护套软电缆。电缆应避开热源,严禁破损,不得有接头,不应拖拉在地上,若拖拉在地上,则必须采取防止重物压坏电缆等措施;
? 手持电动工具的起动按扭(开关)必须是合格、匹配,并且是安装在手把上的点动单极按扭,严禁用其它开关代用。
8.5 保护接地
? 电气设备正常情况下不带电的金属部分必须接地良好; ? 各种电气设备的金属支架及金属围栏必须接地良好; ? 金属配电箱及金属开关盒必须接地或接零位; ? 各种电动机具的金属外壳必须有良好的接地或接零位。 8.6 其它电气设备
? 所有电气设备的安装、调整、试验,必须符合规程要求或符合厂家的规定; ? 电气设备必须按规程做安装前的电气试验及运行中的预防性试验。 8.7 现场照明
? 照明灯具的金属外壳必须保护接零,单相回路的照明开关箱内必须装设漏电保护器;
? 室外灯具距地面不得低于3m,室内灯具不得低于2.4m;
? 钠灯、金属卤化物灯具的安装高度宜在5m以上,灯线不得靠近灯具表面;
广东火电
GPEC/ZSP/EP/DQ/001 Page 13 of 15
粤电中山三角天然气热电冷联产项目安装工程
10kV临时电源施工方案
版次:A
日期: 2015年09月
? 灯具内的接线必须牢固,灯具外的接线必须做可靠的绝缘包扎。 8.8 触电急救措施
8.8.1 原则:事故应急救援工作实行“预防为主、自救为主、统一指挥、单位自(互)
救与社会救援相结合的原则”
8.8.2 成立应急救援小组:小组应加强对本单位各施工现场临时用电的监控,特别是重
要部位 (配电系统、配电室、高压配电线路、特殊部位的用电)要定期检查,及时发现问题,尽早控制。根据触电事故分析采取有效措施,制定切实可行的触电事 故应急救援预案,在紧急情况发生时,做出相应的事故应急反应,启动相应的事故应急预案,保证各种应急反应资源处于良好的备战状态;指导应急反应行动按计划有序地进行,防止因应急反应组织不力或现场救援工作的无序和混乱而延误事故的应急救援;有效地避免或降低人员伤亡和财产损失;帮助实现应 急反应行动的快速、有序、高效;充分体现应急救援的“应急精神” 。
8.8.3 一旦发生触电事故后,当值领导在组织现场紧急抢险的同时, 立即向项目部领
导汇报事故情况,说明触电事故大小,发生地点,是否需要外界援助等等。遇有特殊情况(如重大事故)也可直接向公司应急指挥部办公室汇报事故情况。 8.8.4 发生触电事故后,立即启动触电事故处置方案。实施应急与响应方案时要保护事
故现场,及时拍摄事故现场和应急实施过程,为事故调查提供资料
8.8.5 应急救援措施:若发现有人触电应立即切断电源,或用不导电物体,如干燥的木
棍、竹棒或干布等物使伤员尽快脱离电源。急救者切勿直接接触触电伤员,防止自身触电。当伤员脱离电源后,应立即检查伤员全身情况,特别是呼吸和心跳,发现呼吸、心跳停止时,应立即就地抢救并报告上级。现场抢救中,不要随意移动伤员,若确需移动时,抢救中断时间不应超过30秒。移动伤员或将其送医院,除应使伤员平躺在担架上并在背部垫以平硬阔木板外,应继续抢救,心跳呼吸停止者要继续进行人工呼吸和胸外心脏按压,在医院医务人员未接替前救治不能中止。
8.8.6 应急结束后,项目部负责编写应急总结,主要包含以下内容:
? 触电事故的情况,包括事故发生时间、地点、波及范围、损失、人员伤亡情况、事件发生初步原因; ? 触电事故的应急处置过程;
广东火电
GPEC/ZSP/EP/DQ/001 Page 14 of 15
粤电中山三角天然气热电冷联产项目安装工程
10kV临时电源施工方案
版次:A
日期: 2015年09月
? 触电事故的应急过程中动用的应急资源;
? 处置过程中遇到的问题、取得的经验和需汲取的教训; ? 对预案的修改建议等。
? 项目部负责对现场的应急总结、值班记录等资料进行汇总、归档,并起草材料上报行业归口主管部门。
? 应急事件调查,按照事故调查组的要求,现场应急指挥办公室和相关单位、部门应如实提供相关材料。
? 保险理赔,按照保险理赔机构的要求
9. 附录
9.1 施工用电总平面布置图
广东火电
GPEC/ZSP/EP/DQ/001 Page 15 of 15