粤电中山三角天然气热电冷联产项目安装工程
10kV临时电源施工方案
版次:A
日期: 2015年09月
人或倒链抬起,把电缆放入电缆架上,用同样办法把另一端也放入电缆架内即可。注意:电缆盘应顺时针转动,即电缆始端应在电缆盘上端。电缆敷设前,应对电缆规格、型号等进行逐一核对,检查是否与图纸相符,并具有生产厂家及产品合格证书。电缆敷设中,电缆盘两侧应有协助推盘及负责刹盘滚动人员,为避免电缆受拖拉而损伤,可把电缆放在滚筒上,电缆在敷设中不得有扭绞、损伤等现象。
? 电缆敷设前应由指挥者做好施工交底工作,使放电缆人员都能了解电缆敷设的途径,始端及终端。施工人员布局要合理,并统一指挥,电缆敷设行进的领头人必须对施工现场(电缆走向、顺序、排列、规格、型号、编号等)十分清楚以防返工,在巷道必须有专人负责看管,以免被人及矿车损伤正在敷设中的电缆。电缆穿管前要清除管内杂物,电缆穿管时应在电缆端头套一个用铁丝纺织的网套,用钢丝拉动网套,防止电缆拉脱或受损伤。 ? 电缆管敷设方式:
? 钢管敷设:用于电缆桥、电缆沟不能到达的位置。一般每根保护钢管只穿一根电缆。保护管内径不小于电缆外径的1.5倍,如管子中间有接头时应放大到2倍。电缆保护管的弯曲半径一般取管径的10倍,6kv以上电缆则需15倍,保护的直角弯不应多于2个,管的弯曲部分不应有裂缝或显著凹瘪现象,不圆度不应大于管子外径的10%,管口应作成喇叭口状打光或者是带金属接头,电缆保护管沿钢梁敷设时,不能直接焊接的用L50*5角钢与钢梁焊接支架,电缆保护管再与角钢固定。电缆保护管用φ10圆钢或镀锌扁钢与接地网相连。电缆保护管焊接完成后,按要求刷防锈漆两遍。电缆所留余量力求适中,不要留得过短或过长。每敷设完一条电缆要立即电缆标志牌,并注明电缆起止点、长度、电缆规格和型号。敷设电缆时应注意安全,有专人指挥。
5.6高压电缆顶管方式:
5.6.1首先对拟穿越地段进行踏勘,查明该地段建筑基础、地下障碍物及地下公用管线的种类、位置、埋深、走向以及管材、尺寸。再利用管线探测仪进一步确定地下各种管线的走向及深度。最后根据相关部门的管位交底进行复核。 5.6.2查明拟穿越地段的土层结构、分布特征和工程地质性质。 5.6.3场地平整、确定钻机位置、入土点、出土点以及造斜段长度等。
广东火电
GPEC/ZSP/EP/DQ/001 Page 6 of 15
粤电中山三角天然气热电冷联产项目安装工程
10kV临时电源施工方案
版次:A
日期: 2015年09月
5.6.4通过勘测结果进行导向孔轨迹设计,定出最合适的轨迹。 5.6.5所有施工机械设备登记、检查进入施工现场。 5.6.6接通水和电,准备好泥浆泵、清水泵。 5.6.7配制泥浆,根据土质配制相应浓度的泥浆。 5.7设备高压电气试验安全注意事项
? 在电气设备上工作,除少数是在设备运行中带电进行者外,一般要在设备停电状态下进行,:而且还要对停电的设备采取验电、挂地线等保证人身安全的技术措施。在停电的电气设备进行电气试验,特别是进行高压电气试验工作,除了切断设备一切可能来电的电源外,还要用试验电源给被试设备加压,使设备产生高电压,以达到试验的目的。
? 由于给被试设备加压前后要频繁拆接线;对有较大电容的设备或有静电感应的被试设备试后还要进行放电或接地;被试设备加压一般要高于运行电压的几倍,而且试验用助导线多是裸露的;试验工作因其他班组往往是同时作业或交义作业等特点,高压电气试验工作较一般的电气设备维修正作更具有危险性,因此,既要求试验人员认真执行《电业安全工作规程》发电厂和变电所电气部分有关保证人身安全的技术措施和组织措施还要执行电气试验工作的有关安全规定,防止试验中发生高压触电事故,保证试验人员和有关工作人员的安全。高压电气试验工作应遵守下列主要安全注意事项:
一、试验人员必须胜任工作,试验工作人员不得少于二人,并应有试验负责人,制定和执行安全措施。高压试验工作人员必须清楚试验目的、方法;
(包括熟悉试验仪表的性能、使用方法等)和应采取的安全措施。工作前,负责人应对全体试验人员详细布置试验工作中的安全注意事项带电测试应根据现场情况制定安全措施,重要的特殊性试验、研究性试验和在运行系统进行试验,必须有试验方案,并经有关领导批准后方可进行。这样,使试验工作能在有组织、有领导、有安全措施,而且在层层有人把关情况下安全进行。不这样做,特别是安全措施得不到落实,就要发生事故。如:某供电所电气试验室技术觅做开关的介质损失角试验时,把正使用的试验接线同不用的导线混杂在一起,而且还边加压,边清理,以致,触及已加压到3千伏的导线头上,触电死亡。
? 二、弄清工作范围,把被试设备与其他设备明显隔开,并有人监护。
广东火电
GPEC/ZSP/EP/DQ/001 Page 7 of 15
粤电中山三角天然气热电冷联产项目安装工程
10kV临时电源施工方案
版次:A
日期: 2015年09月
? 设备停电进行高压电气试验工作,应执行工作票制度,同运行人员履行工作许可手续,弄清停电工作范围,并按《电业安全工作规程》发电厂和变电所电气部分的规定,在试验现场装设遮栏或围栏,栏上向外悬挂“止步!高压危险”标示牌,有人监护。被试设备两端不在同一地点时,另一端也应有人看守。其目的就是为了不致搞错停电工作范围。但从发生的事故中,有的是不设置遮栏或围栏,不设监护人,也有的是围栏末起到作用。
6.组织机构
粤电中山三角天然气热电冷联产项目所有施工电源由电仪工区电源班负责检修、维护以及拆迁等工作,施工现场电源安装、拆除及维修。电仪工区、施工管理部、安全部负责监督施工电源方面的有关安全用电等方面的工作。电仪工区负责采购或调配施工电源所需要的一切材料以及工、机具等。
7.安全用电
7.1一般规定
? 施工用电的布置应按已批准的施工组织设计进行,并符合当地供电局的有关规定;
? 施工用电设施安装之前应有完整的系统图、布置图,施工完毕后,应有完整的系统图、布置图等竣工资料,施工用电应明确管理机构并由专业班组负责运行和维护,严禁非电工拆、装施工用电设施;
? 参加施工用电设施运行的人员应具备必要的电气理论知识及操作技术,训练掌握触电急救法和人工呼吸法,且从业人员应体验合格,无心脏病、精神病、癫痫病、聋哑、色盲和其它不适于从事电气工作的病症;
? 施工用电设施投入使用前,应制订运行、维护、使用、检修、试验等管理制度。 7.2 施工用电设施
? 500kVA及以上的变压器应装设在不低于0.5m的高台上,并在其周围1m外设高度不低于1.7m的栅栏;在栅栏的明显部位应悬挂“止步、高压危险”的警告牌;
? 变压器中性点及外壳接地的连接点的导电接触面应接触良好,连接牢固可靠,接地电阻不大于4欧姆;
? 变压器可就近装设防雨型的配电室,室内高压部分对地距离应大于:10kV为
广东火电
GPEC/ZSP/EP/DQ/001 Page 8 of 15
粤电中山三角天然气热电冷联产项目安装工程
10kV临时电源施工方案
版次:A
日期: 2015年09月
125mm,6kV为100mm,3kV为75mm;
? 现场直埋电缆的走向应按施工总平面布置图的规定,沿主道路、组合场、固定的构筑物等的边沿直线埋设,埋深不得小于0.7m;转变处应在地面设明显标志;通过道路时应采用保护套管,管径不得小于电缆外径的1.5倍,且不得小于100mm;电缆沿建筑物或者沿墙架空敷设时,其高度不得低于2.5m,接头处应有防水和防止触电的措施;
? 在施工现场专用的中性点直接地的电力线路中必须采用TN-S接零系统,施工电缆应采用五芯电缆,保护零线的统一标志为黄/绿双色线,在任何情况下不准使用黄/绿色做负荷线;
? 配电系统应设置室外总配电箱和分配电箱,施工现场实行三级配电二级保护系统(一、二级配电箱为总电源箱,三级配电箱、四级电源箱为分配电箱,出线开关装设漏电保护);
? 总配电箱应装设总隔离开关及分路隔离开关或总熔断器和分路熔断器或总自动开关和分路自动开关。总开关的额定值、动作整定值应与分路开关的额定值、动作整定值相适应;
? 分配电箱应装设总隔离开关及分路隔离开关及总熔断器和分路熔断器(或总自动开关和分路自动开关)、以及漏电保护器,若漏电保护器同时具备过负荷和短路保护功能,则可不设分路熔断器或分路自动开关。总开关的额定值、动作整定值应与分路开关的额定值、动作整定值相适应;
? 每台用电设备应有各自专用的开关箱,必须实行“一机一闸”制。严禁用一个开关直接控制二台及二台以上用电设备;
? 两级漏电保护器的额定动作电流和额定动作时间应作合理配合,使之具有分级分段保护功能。末级开关箱的漏电开关的额定动作电流应小于30mA,额定动作时间应小于0.1s;
? 配电箱、开关箱内的电气设备应固定牢固,工作零线应通过接线端子板连接,并与保护零线分设。
7.3施工用电及照明
? 电气设备不得超铭牌使用,闸刀型电源开关严禁带负荷拉闸;
? 多路电源开关柜或配电箱应采用密封式,开关及熔断器必须上口接电源、下口
广东火电
GPEC/ZSP/EP/DQ/001 Page 9 of 15
粤电中山三角天然气热电冷联产项目安装工程
10kV临时电源施工方案
版次:A
日期: 2015年09月
接负荷,严禁倒接;
? 严禁用单相三孔插座代替三相插座;
? 熔丝熔断后,必须查明原因,排除故障后方可更换;
? 连接电动机械、电动工具的电气回路应设开关或插座;并应有保护装置,移动式电动机械应使用软橡胶电缆,严禁一个开关接两台及以上的电动设备; ? 现场110V以上的临时照明线路应相对固定,并经常检查、维修、照明灯具悬挂高度不应低于2.5m,并不得任意挪动,低于2.5m时应设保护罩; ? 照明开关应控制火线,使用螺丝口灯头时零线应接在螺丝口上;
? 锅炉燃烧室内的工作照明应使用隔离变压器,装设110V或220V的临时性固定灯具时,必须装设漏电电流动作保护开关。安全措施应经批准;灯具必须有保护罩,电源线必须用软橡胶电缆,装设高度应为施工人员不能触及到的地方; ? 电动机械及照明设备拆除后,不得留有可能带电的部分;
? 主配电柜,开关板应尽量采用漏电保护开关,配电柜采用熔断器作为过负荷保护时,箱体应作可靠的接地,同时严禁使用超过额定负荷的熔丝。
7.4 接地与接零
? 采用TN-S接零保护系统时,电气设备的金属外壳必须与专用的保护零线(简称保护零线,即PE线)连接。保护零线应由工作接地线、配电室的零线或第一级漏电保护器的电源侧的零线引出; ? 接零保护应符合下列规定:
1) 架空线零线的终端,总配电箱和分配电箱的保护零碎线应做重复接地; 2) 吊车轨道接零后,再重复接地;
3) 接至电气设备上的工作零线与保护零线必须分开,保护零线不得接任何开
关或熔断器;
4) 工作零线与保护零线的干线允许合用,但其截面不得小于相线截面的二分
之一;
5) 接引至移动式和手提式电动机械的零线必须用软铜绞线,其截面不得小于
相线截面的三分之一,且不得小于1.5mm2; ? 同一系统中的电气设备严禁一部分接地,一部分接零;
? 采用接零保护的单相220V电气设备,应设单独的保护零线,不得利用自身的
广东火电