3.1.1、前端部分配置 ? 摄像机布点设计
视频监控系统由产生图像的摄像机、图像的传输与控制设备、图像的显示与记录设备组成。
摄像机作为安装在现场的前端设备,是系统的核心部分,其任务是将监视对象的图像信号转换成电信号,由摄像机镜头、摄像机体、支架、防护罩、云台及云台控制器组成。摄像机的选择必须考虑如下条件来选择镜头。
? 目标色彩,是否有色彩标志和差异。 ? 被测目标,是固定目标还是被动目标。 ? 环境照度,最低照度和最高照度。
? 工作环境,是用于室内还是室外及防护要求。
根据弱电平面图要求,监控的重点区域为1#仓库、2#仓库、3#仓库、焚烧预留区、暂存仓库与固化车间、污水处理与配电间、填埋库区等;
摄像机安装在监视目标附近不易受外界损伤的地方,室内安装高度以2.5~5m左右为宜,室外以3.5~10m为宜。摄像机镜头应避免强光直射,镜头视场内不得有遮挡监视目标的物体,镜头应顺光源方向对准监视目标,带云台的摄像机安装必须保证在其旋转范围内无障碍物阻挡。 3.1.2、传输部分配置
一般来说,传输部分就是系统的图像信号通路,在视频监控系统中,除了要传输图像信号外,还需要传输控制信号,故传输部分指所有要传输的信号形成的传输系统的总和。
前端监控摄像机采集的视频信号,通过网线至交换机。各弱电机柜到监控中心的采用千兆室外单模光纤进行传输。
电源线采用RVV2*1.0电缆,网线采用超五类非屏蔽线缆。传输线路的路由应短捷、安全、可靠,避开恶劣环境或易使管线损伤的地方,严格遵守工程规范,避免各种干扰。
3.1.3、后端显示、控制设备配置
显示设备:液晶电视的选择要求彩色摄象机配用彩色液晶电视,要求液晶电视的
清晰度要比摄象机的清晰度高一档次。
控制设备:存储记录设备设计采用NVR32路网络存储主机4台,相应的配置视频阵列切换器1台及汇集交换机2台。 3.1.4、后端存储设计
本次监控系统的设计方案中,存储系统采用NVR网络主机单独独立存储。 ? 存储容量的计算
1、监控点保存15天占用的存储量,计算存储量方法为:
单路图像1天的存储数据为:1.83GB × 24h =43.92GB≈44GB,则32路图像1天的存储空间为:44GB×32≈1408GB
15天的存储容量为
1408×15≈21120GB/3888≈6块4T监控专用硬盘,则4台NVR网络主机需要
24块4T监控专用硬盘
3.1.5、监控室、电源与接地配置
监控室:监控室要求设置在环境噪声较少和电磁干扰小的场所,室内温度为16~30度,湿度为30%~65%,地面应平整、不起尘。为便于系统的维护和扩容,要求机架背面和侧面距离墙的净距不小于80厘米,控制台布局、尺寸和台面及座椅高度符合国标《电子设备控制台的布局、型式和基本尺寸》中的有关规定。
电源:在监控室内设置专用配电箱,整个系统设置的统一供电电源,采用20KAV延时1个小时的UPS不间断电源。不间断电源可以保证异常情况下短时间的电源供应。不间断电源设备同时起到稳压功能。
摄像机的电源由监控室的专用配电箱引专线集中供电,摄象机本身全部具有电源锁相功能和线路垂直相位可调功能,以保证电源的同相位,避免在切换时图像跳动。
接地:由于系统的前端设备分布在建筑物的各个区域,因此应做好整个系统的接地和防雷的安全防护。系统的接地采用一点接地方式,接地线不得形成封闭回路,接地母线采用铜芯导线,其线芯截面积不小于8mm2,接地点远离强电接地点,接地电阻不大于4欧。当系统采用共用接地网时,其接地电阻要小于1欧。
系统的安全防护符合现行国家标准《工业企业通信接地设计规范》、《建筑物防雷设计规范》中相关规定。
? 抗干扰措施
对视频监控系统而言,必须考虑系统的抗干扰性。针对本系统,干扰因素主要来自两个方面:
? 线路的干扰,如电源线的干扰。
? 电气设备的干扰,如电梯对电梯桥厢内摄象机的干扰。 我们采用如下措施解决:
? 管线敷设时,做到所有的管线必须接大地,接地电阻不大于1欧; ? 控制电缆和视频信号电缆的管路分开; ? 采用带屏蔽的电源和控制线缆;
? 系统中电缆接头制作严格按照工艺要求; ? 系统控制室内的所有设备的外壳均应接地; ? 系统中配置交流稳压器;
? 前端设备安装时采取绝缘措施,设备架空以避免多点接地;
? 选用输入电源为直流电源的设备,在安装时把交流。直流电源转换器安装在设
备附近。
4、系统功能特点
? 视频监控子系统功能
? 支持单画面和多种多画面模式的实时图像浏览 ? 支持每幅画面的手动或自动轮询,轮询间隔可设置 ? 支持监控点摄像机的远程PTZ控制 ? 支持图像编码、字幕显示的配置和管理 ? 支持移动侦测、音频对讲功能的操作与管理 ? 报警联动
? 支持前端编码设备的开关量输入告警联动 ? 支持移动侦测告警联动
? 通过二次开发接口与其他系统结合实现告警联动 ? 支持图像切换、录像、读秒等联动操作
? 可通过前端编码设备提供声、光、电警示等联动控制 ? 防盗报警子系统功能
管理人员通过前端摄像机能及时准确地了解厂区域的情况;
自动记录警情;
联动视频监控能实时而直观地观察和记录布控现场的实际情况,为警情核实及警后处理提供切实可靠的资料
防破坏功能,如果有人对线路和设备进行破坏,线路发生短路或断路、非法撬开情况时,报警控制器会发出报警,并能显示线路故障信息;任何一种情况发生,都会引起控制器报警。
系统具有通信联网功能,区域的报警信息送到控制中心,由控制中心的计算机来进行资料分析处理,并通过网络实现资源的共享及异地远程控制等多方面的功能,大大提高系统的自动化程度。
5、主要设备技术参数
除视频监控子系统以外,其他子系统见工程量清单技术参数
1、200W日夜型枪型摄像机
技术参数:
参数 摄像机 传感器类型 信号系统 有效像素 最低照度 快门 镜头接口类型 自动光圈 日夜转换模式 水平解析度 同步方式 视频输出 信噪比 菜单控制 摄像机识别号 自动增益 关/开(16字符,位置设定) 低/中/高/关
200W 1/3\强光抑制ICR日夜型枪型摄像机 1/3\PAL/NTSC PAL:1080(水平)×882(垂直) NTSC:1080(水平)×794(垂直) 彩色:0.001Lux @ (F1.2,AGC ON),0.0001Lux @ (F1.2,AGC ON,感光度×512) 黑白:0.0001Lux @ (F1.2,AGC ON),0.00001Lux @ (F1.2,AGC ON,感光度×512) 1/50(1/60)秒至1/100,000秒 C/CS接口 DC/Video驱动 ICR红外滤片式 1080p 内同步/电源同步 1Vp-p Composite Output(75Ω/BNC) 大于62dB 彩色/黑白 白平衡 隐私保护 移动侦测 背光补偿 强光抑制 RS-485 防闪烁 语言 功能设置 场景 一般规范 工作温度和湿度 电源供应 功耗 自动1/自动2/彩色/黑白 自动跟踪1/自动跟踪2/手动/自动控制 开关,最多可达12个区域 模式1/模式2/关 背光区域/强度设置/关 抑制强度设置 地址/通信协议/波特率 开/关 中文/英文 有线宽动态、强光逆转、有线降噪、锐度、亮度、饱和度、清晰度、电子防抖、有线放大、镜像、坏点补偿、自动光圈矫正 室内逆光,室外逆光 -10℃~60℃,湿度小于90%(无凝结) AC24V±10% / DC12V±10%(“-C”表示支持AC100-240V) 5W MAX(当ICR切换时, 10W MAX)
2、200W日夜型半球摄像机