1炉A、C给煤机给煤问题分析
及处理措施报告
一、简述:
通过对1炉10月18日13:25至10月20日19:23的14次点火过程中的给煤机重要参数追忆,以及每次处理的措施、措施实施后再次点火的效果等方面分析问题产生的原因及对应的处理措施,从而编写本报告。 二、时间节点:
点火是否成次数 时间 点火制粉系统 功 灭火原因(点火失败原因) 1. 10.18-13:25 C 否 风量过大,手动停磨 2. 10.18-13:33 C 否 液压油站液动换向阀故障 3. 10.18-14:00 A 否 煤量过大 4. 10.18-17:36 C 否 - 5. 10.18-18:20 C 否 - 6. 10.18-22:17 A 成功 给煤机断煤 7. 10.18-23:00 A 成功 给煤量波动 8. 10.19-00:10 A 成功 给煤量波动 9. 10.19-01:50 A 成功 给煤量波动 10. 10.19-02:30 A 成功 给煤机断煤 11. 10.19-18:06 A 成功 给煤量过大 12. 10.19-20:10 A 成功 给煤机断煤 13. 10.20-06:36 A 成功 给煤机断煤 14. 10.20-19:23 A 成功 燃煤过湿,磨煤机出口温度低 附图:事件时间轴
1炉A/C给煤机点火时间轴
10.18-13:25点火制粉系统C点火不成功;风量过大,手动停磨。 10.18-14:00点火制粉系统A点火不成功;煤量过大。 10.18-23:00点火制粉系统A点火成功;成功后給煤量波动导致灭火。 10.19-01:50点火制粉系统A点火成功;成功后給煤量波动导致灭火。 10.19-18:06点火制粉系统A点火成功;成功后给煤量过大导致灭火。 10.20-06:36点火制粉系统A点火成功;成功后给煤机断煤导致灭火。 10.18-18:20点火制粉系统C② ① ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ? ? ? ? 10.19-00:10点火制粉系统A点火成功;成功后給煤量波10.18-17:36点火制粉系统C10.18-13:33点火制粉系统C点火不成功;液压油站液动换向阀故障。 动导致灭火。 10.19-02:30点火制粉系统A点火成功;成功后给煤机断煤导致灭火。 10.19-20:10点火制粉系统A点火成功;成功后给煤机断煤导致灭火。 10.20-19:23点火制粉系统A点火成功;成功后燃煤过湿,磨煤机出口温度低导致灭火。 10.18-22:17点火制粉系统A点火成功;成功后给煤机断煤导致灭火。
三、给煤机控制原理简述 DCS 系统 给煤量AO指令 给煤量AI反馈 给煤机 表头(含PID计算) 转速频率AO指令 给煤机给煤电机变频器 变频后AC 380V电源 M 转速频率AI反馈 测量信号用于瞬时给煤量的计算
四、各次点火分析 1、第1次点火 历史追忆截图:
称重传感器 测速传感器
此时给煤量正常控制
分析:1、C给煤机点火,给煤量控制基本正常,但因风量过大,导致点火失败。 处理措施:无。 2、第2次点火 历史追忆截图:
此时给煤量第一次出现峰值,原因未知。各专业开始检查系统
此时给煤量能够维持稳定,但由峰值调节至稳定值时间过长,直接影响点火
分析:1、C给煤机点火,初始给煤量无法控制,导致初始给煤量过大,但从曲线上分析,给煤控制系统可维持, 2、液压油站故障。停止点火 处理措施:锅炉专业处理液压油站问题。 3、第3次点火