相或者两相,造成三相不一致,即非全相运行。断路器三相不一致会导致零序、负序电流较大,如果这些零序电流和负序电流持续时间很长,就会导致重负荷线路的零序保护四段越级误动作。 断路器三相不一致保护分为两种: 1)断路器本体的三相不一致保护; 2)保护装置的三相不一致保护。 三相不一致保护是利用断路器辅助触点,直接跳开三相 B、 重合闸保护 电力系统运行经验表明,架空线路绝大多数的故障都是瞬时性的,永久性故障不到10%,故障切除后,电弧将自动熄灭,短路处的绝缘可以恢复。因此,自动将断路器重合,可以提高供电可靠性,减少停电损失,并提高电力系统的暂态稳定水平,增大高压线路的送点容量。 若重合于永久性故障时,保护装置立即不带延时、无选择性断开断路器以防止故障扩大。 因此,常常安装自动重合闸装置。 (3)短引线保护 短引线保护是指3/2断路器接线或者桥型接线或扩大单元接线中,当两个断路器之间所接线路或者变压器停用时,由于该线路或变压器的主保护退出,两个断路器之间的一小段联线成为保护死区。为此,通过新增电流差动保护(该保护引入这两个断路器的CT信号作为差动信号),来识别并切除这一段连线上的故障,称之为短引线保护。 (4)母线保护

,.

采用母线差动保护。 正常运行状态下,进出电流的大小相等,相位形同。但是如果母线发生故障,这一平衡就会被破坏。有的保护采用比较电流是否平衡,有的保护采用比较电流相位是否一致,有的而这兼备,一旦判别出母线故障,立即启动保护动作元件,跳开母线上的所有断路器。如果双母线并列运行,有的保护会有选择的跳开母联开关和有故障母线的所有进出线断路器,从而缩小停电范围。以上,便是母线差动保护的原理。 母线差动保护可以分成: A、 母线完全差动保护 母线完全差动保护是将母线上所有的各个连接元件的电流互感器按同名相、同极性连接到差动保护,电流互感器的特性与变比均应相同,若变比不能相同时,可采用补偿变流器进行补偿。 B、 母线不完全差动保护 (5)变压器保护 A、主保护: 1)变压器差动保护 变压器差动保护主要用来保护双绕组或三绕组变压器绕组内部及其引出线上发生的各种相间短路故障,同时也可以用来保护变压器单相匝间短路故障。在然组变压器的两侧均装设电流互感器,其二次侧按照循环电流法接线。 也就是说,如果两侧电流互感器的同极性端都朝向母线测,则将同极性端子相连,并在两接线间并联接入电流继电器。 2)重瓦斯保护

,.

瓦斯保护反映的是变压器的内部故障。正常运行时,气体继电器充满油、开口杯浸在油内,处于上浮位置,干簧触点断开。当变压器内部故障严重时,产生强烈的瓦斯气体,使变压器的内部压力突增,产生很大的油流向油枕方向冲击,因油流冲击挡板,挡板克服弹簧的阻力,带动磁铁向干簧触点方向移动,使得干簧触点接通,作用于跳闸。 重瓦斯是由于变压器内有严重故障,使变压器油受热迅速膨胀冲向油枕时,重瓦斯内挡板被冲开一定角度,接通继电器,产生信号。 B、后备保护: 1)过励磁保护 当发电机或变压器发生过励磁故障时,铁心的工作磁密升高导致其出现饱和使得铁损增加。铁心饱和还会使漏磁场增强,漏磁通在穿过铁心表面和相应结构件中引起的涡流损耗也相应增加。由这些附加损耗引起的温升有可能导致设备绝缘的损坏。由于现代大型发电机、变压器的额定工作磁密接近其饱和磁密,使得过励磁故障的后果更加严重。并且,对于发电机-变压器组,其电压和频率都会大幅度偏离额定值,有可能出现因电机转速偏而电压接近额定值时由低频产生的过励磁故障。因此,引入了过励磁保护。 2)三侧过流保护 三侧过流保护,也就是在三绕组变压器三侧都装设过流保护。当变压器任何一侧的母线发生短路故障时,过流保护动作。因为三侧都装有过流保护,能够使其有选择的切除故障,而不需要使变压器停运,各侧的过流保护可以作为本侧母线、线路的后备保护,主电源侧的过流保护就可以作为其他两侧和变压器的后备保护。

,.

3)零序过流保护 4)轻瓦斯保护 轻瓦斯保护用于变压器内部故障较小的情况。发生轻微故障时,排除的瓦斯气体缓慢上升而进入气体继电器,使得油面下降,开口杯产生的支点为轴逆时针方向转动,使得干簧触点接通,发出信号。 (6)机组保护 主保护: A、发电机差动保护 发电机差动保护分为: 1)比率制动式差动保护,其为发电机内部相间短路故障的主保护; 2)不完全纵差保护,即指发电机(或发电机组)内部故障的主保护,它既能顾反映发电机(或发电机组)内部各种相间短路故障,也能够反映匝间短路和分支绕组的开焊故障。 3)标记式差动保护,将它应用于发电机、变压器等作为内部故障的主保护。 差动保护是利用基尔霍夫电流定理工作的,当发电机正常工作或者区外故障时,将其看作理想发电机,则流入变压器的电流和流出的电流(折算后的电流)相等,差动继电器不动作。而当发电机内部故障时,两侧(或三侧)向故障点提供短路电流,差定保护感受到的二次电流的和正比于故障点电流,差动继电器动作。 在下列情况下,不使用差动保护: 1)差动保护二次回路及电流互感器回路有变动或者进行校验时; 2)继电保护人员测定差动回路电流相量及差压;

,.

3)差动保护互感器一相断线或回路开路; 4)差动保护出现明显的异常现象; 5)误动跳闸; 6)额定容量比较小的发电机; 7)35kV以下的一般不使用差动保护。 B、匝间保护 匝间保护有以下几种构成方式: 1)横差保护。当定子绕组出现并联分支且发电机中性点侧有六个引出头时采用。横差保护接线简单、动作可靠、灵敏度高。 2)零序电压原理的匝间保护。采用专门电压互感器测量发电机三个相电压不对称而生成的零序电压,该保护由于采用了三次谐波制动,因此,大大提高了保护的灵敏低与可靠性。 3)负序功率方向匝间保护。利用负序功率方向判断发电机内部不对称还是系统不对称故障,保护的灵敏度很高,今年来运行表明该保护在区外故障时发生误动必须增加动作时延,故限制了其使用。 C、横差动保护 (7)葛洲坝电厂采用的继电保护措施 葛洲坝电厂的继电保护采用的就是微机保护。 (1)发电机、变压器保护 葛洲坝电厂大江、二江均采用的是WYB系列微机型发电机、变压器保护装置。WYB系列微机型发电机、变压器保护装置由管理机系统、功能子系统和出口层构成,各系统层在电器结构上均相对独立,必须的联结处均经光电隔离。