好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

消防系统工作原理资料讲解

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

消防设施工作原理说明

1消火栓系统

1.1消火栓系统消防用水量及供水水源:

本工程高层民用建筑进行消防设计。水源为市政水源供水,室外由市政给水管引入场地后绕A栋、B栋形成一个环状管网。

室外消火栓系统:用水量30L/s,室内消火栓系统:用水量40L/s,火灾延续时间按2小时计算。

自动喷水灭火系统按中危Ⅱ级设计,由于商场内装设格栅吊顶,喷水强度修正为10.4L/min.㎡,作用面积160㎡,消防用水量为27.7L/s.火灾延续时间按1小时计算,柴油发电机房设置水喷雾系统,灭火保护喷雾强度:20L/min.㎡,消防用水量为11.3L/s。

1.2灭火系统设置:

室外消防系统为临时高压系统。消防水泵房内设2台供室外用水的消防泵,一用一备,消防泵直接从消防水池内吸水,加压后供给室外消火栓用水。室外消防管网成环状布置。

室内消防采用临时高压制,由消防水泵、屋顶水箱和稳压泵组成。屋顶水箱内储存18m

3

消防用水。

1.3消火栓系统

1.3.1室内消防系统为临时高压系统。消防水泵房内设2台消防泵,一用一备,消防泵直接从消防水池内吸水,加压后供给室内消火栓用水。消火栓系统竖向为一个区。消防管道在室内为环状布置,且有两条入户管与室外管网连接。消火栓系统采用内外热镀锌钢管,沟槽连接。

1.3.2楼内每层均设有消火栓, 保证每一点均有2股密集射流为10m的水柱同时到达。每根立管的供水能力为10升/秒,每支水枪出水流量为5升/秒,消火栓间距不大于30米。

1.3.3消火栓置于消火栓箱内,箱内设有启动消防泵的按钮。地下一层至地上五层为减压稳压消火栓。地上六层至顶层为普通消火栓。

1.3.4消火栓箱内设有DN65mm消火栓一个,DN65mm麻质衬胶水龙带一条,长25米,DN19mm水枪一支, 报警按钮和启泵按钮各一个。地下一层至地上五层为减压稳压消火栓。地上六层至顶层为普通消火栓。建筑物屋顶水箱间设试验用消火栓。消火栓箱采用超薄型。

1.3.5消防水池、水泵房设置在地下一层,储存1#楼及2#楼室内消防用水共468 m。

3

1.3.6消防水泵结合器:室内消火栓系统设两组地下式水泵结合器。型号为SQXA型地下式水泵结合器DN150mm。

1.3.7消防泵控制:平时管网中的压力由屋顶水箱和稳压泵维持。当管网压力下降了0.10MPa时,稳压泵启动,恢复工作压力后停泵;火灾时稳压泵补水量不足,水压继续下降,当压力下降比工作压力低0.15MPa时,通过压力开关启动设在地下室泵房内的消火栓泵向系统供水灭火,同时稳压泵停止工作。当消防水池水位下降至最低水位时,消火栓泵自动停止工作。

1.3.8消防泵起动方式:

a、火灾时消火栓按钮直接启动消火栓加压泵,并发出信号至消防中心。 b、泵房工作人员可以手动启动。 c、消防中心可以自动启动。 d、消火栓泵设自动巡检装置。

1.3.9消防控制中心显示消防水泵工作状态。 1.4消防水泵:

消防水泵主要为消防管网吸水及供水,开泵前,吸入管和泵内必须充满液体。开泵后,叶轮高速旋转,其中的液体随着叶片一起旋转,在离心力的作用下,飞离叶轮向外射出,射出的液体在泵壳扩散室内速度逐渐变慢,压力逐渐增加,然后从泵出口,排出管流出。此时,在叶片中心处由于液体被甩向周围而形成既没有空气又没有液体的真空低压区,液池中的液体在池面大气压的作用下,经吸入管流入泵内,液体就是这样连续不断地从液池中被抽吸上来又连续不断地从排出管流出。

1.5气压稳压系统:

1.5.1气压罐用于顶层消防给水的增压也是设计常用的一种增压设施。气压罐的主要作用是提供足够的消防水压,而贮存少量的消防用水,室内10min的消防水量仍然贮存在屋顶水箱中,因此,消防气压罐的容积较小,这是与其它气压给水系统的不同之处。

1.5.2气压罐的工作原理

消防气压罐的消防水总容积分为3个部分,即消防贮水容积(调节容积)、缓冲水容积和稳压水容积,如图2所示。系统平时的压力由稳压泵提供,当压力升高,达到稳压水容积的高水位时,稳压泵自动停止运行;当压力降低,达到稳压水容积的低水位时,稳压泵自动开启,将稳压水容积提升到最高水位。如此循环以保持系统的高压状态。当发生火灾时,随着消火栓的投入使用,系统压力开始下降,当降至消防贮水容积的最低水位时,停止稳压泵,

自动开启消防泵灭火。

1.6消防水泵结合器

水泵接合器是为了方便消防车向管道内压水,一般在水泵接合器和管道间安装一个单向阀(水只能自水泵接合器流向管道内)。在特殊原因造成管道内水压不足时,通过消防车向管道压水(比如火灾时向室内消防管道压水)。

1.7湿式报警阀:

湿式灭火系统中的供水控制阀。它使水单向流动,并在一定的流量下报警。 湿式报警阀的工作原理是依靠管网系统侧水压的降低或升高启闭阀瓣。在伺应状态下,供水压力稍有波动时,旁路平衡管的作用使阀瓣上下水压平衡,而阀瓣上承压面大于下承压面,阀瓣不会打开发生误报警。当发生火灾有喷有爆破造成管网系统侧水压下降时,供水侧和系统侧产生的压差就会将阀瓣打开向打开的喷头连续供水灭火。 湿式报警阀的标准配置包括:压力表、延迟器、压力开关、水力警铃,以及必要的管件和阀门。湿式报警阀报警口与延迟器之间的控制球阀伺应状态必须保持全开并锁紧,而试报警控制球阀必须关闭。需要进行试报警时:拆卸报警口与延迟器之间控制球阀的锁紧装置并将其关闭。此时打开试报警控制球阀即可进行报警试验。试验后立即将两个控制球阀恢复至原来状态。

2、自动喷淋系统

自动喷淋系统包括喷淋水泵、气压稳压系统及水箱、喷淋管网、湿式报警阀、水泵结合器、喷淋头、压力开关、水流指示器等。其中与消火栓系统相一致的设备设施功能相同。1.5湿式自动喷水系统:

1.2.1火灾危险等级为中危险I级,喷洒强度6L/min.m,作用面积160 m,喷洒水量30L/S,火灾延续时间1小时,除气体灭火区域,其他采用湿式系统。喷头为68℃闭式玻璃球型,吊顶部位采用吊顶型或下垂型喷头,无吊顶区域采用直立型喷头。采用5套湿式报警阀,设在地下一层消防泵房内。

2

2

消防系统工作原理资料讲解

消防设施工作原理说明1消火栓系统1.1消火栓系统消防用水量及供水水源:本工程高层民用建筑进行消防设计。水源为市政水源供水,室外由市政给水管引入场地后绕A栋、B栋形成一个环状管网。室外消火栓系统:用水量30L/s,室内消火栓系统:用水量40L/s,火灾延续时间按2小时计算。自动喷水灭火系统按中
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
92m7a16dbe52amw9lhr375cln2z0an008f1
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享