6.1.2.1涂料防水层的基层应牢固,基面应洁净、平整,不得有空鼓、松动、起砂和脱皮现象。
6.1.2.2涂料防水层应与基层粘结牢固,表面平整、涂刷均匀,不得有流淌、漏刷和露底现象。 6.2防水保护墙砌筑 6.2.1主控项目
6.2.1.1砖和砂浆的强度等级必须符合设计要求。 6.2.1.2砌砖水平灰缝的砂浆饱满率不得小于80%。
6.2.1.3砖砌体的转角处和交接处应同时砌筑,严禁无可靠措施的内外墙分砌施工,对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处应砌成斜槎,斜槎水平投影长度不应小于高度的2/3。
6.2.1.4砌砖的允许偏差为:位置偏移为10mm,垂直度为5mm。 6.2.2一般项目
6.2.2.1砖砌体组砌方法应正确,上、下错缝,内外搭砌。
6.2.2.2砖砌体的灰缝应横平竖直,厚薄均匀。水平灰缝厚度宜为10mm,但不小于8mm,也不应大于12mm。
6.2.2.3砌砖的一般尺寸允许偏差为:顶面标高:±15mm;表面平整度:8mm;水平灰缝平直度:10mm。 6.3卷材防水层 6.3.1主控项目
6.3.1.1自粘卷材的材质必须符合行业标准的各项规定和设计要求;并附有产品合格证、检验报告、现场抽样复验合格报告。
检验方法:对照行业标准检查各项技术指标,查看出厂合格证、检验报告和现场抽样的复验合格报告。
6.3.1.2已经做完的卷材防水层及转交处、变形缝、穿墙管等细部做法等,均应符合规范和设计要求。
检验方法:观察和检查隐检工程验收记录。 6.3.2一般项目
6.3.2.1卷材防水层的基层应平整、牢固、不空鼓开裂、不起砂;基层的阴阳角、管根等部位应抹成圆弧。
35
检验方法:观察和检查隐检工程验收记录。
6.3.2.2防水卷材的粘贴方法、搭接尺寸、粘贴牢固、密封严密、表面平整、横平竖直、不得有褶皱、翘边和空鼓等缺陷。
检验方法:观察检查和尺量
6.3.2.3自粘型防水卷材搭接缝宽度准许偏差为-10mm。 检验方法:观察检查和尺量 6.4细部构造 6.4.1主控项目
细部构造所用的止水条和接缝密封材料必须符合设计及规范要求。 6.4.2一般项目
接缝处的混凝土表面应密实、洁净、干燥,密封材料应嵌填严密,粘结牢固,不得有开列、鼓泡和下塌的现象。 6.5检验批的划分
6.5.1基础底板防水工程检验批按照施工流水段进行划分。 6.5.2外墙立面卷材防水层检验批分层分段划分。
7. 成品保护
7.1防水涂料进行施工时应注意不得污染桩头部位的钢筋,如有污染应立即清除。 7.2 水泥基渗透结晶型防水涂料在施工完后应用塑料薄膜覆盖,避免雨淋、烈日暴晒。
7.3遇水膨胀聚氨酯密封胶、腻子型止水条敷设完毕后,应立即进行下一道工序的施工,以免止水密封材料被雨淋或其它因素影响,造成提前膨胀。
7.4应对遇水膨胀聚氨酯密封胶进行保护,注意不要用尖锐器具将其划伤,影响防水效果。
7.5底板卷材防水层施工时,施工人员和检查人员必须穿软底鞋。进入卷材施工区时须穿鞋套。
7.6 防水卷材采用人工搬运,当使用塔吊时,严禁吊物直接吊至卷材施工区,可吊至找平层上,再由人工搬运至施工区。
7.7底板卷材防水层施工完毕后,应设专人负责看管,闲杂人员不得入内;验收合格后及时进行防水保护层的施工,防止结构施工碰损防水层。外墙防水层施工完
36
后应按设计做好保护层,并及时进行回填土的施工。
7.8 底板防水保护层施工前,应在防水层上用脚手板铺设小推车行车路线,防止对卷材防水层造成破坏。
7.9底板防水保护层施工时,严禁使用铁锹等尖锐工具,应使用木耙扒平,木抹子拍实搓平。泵管架子底部应铺好脚手板,拆除的泵管及卡子应随时运走,不得放在卷材上。
7.10地下卷材防水层部位预埋的管道,在施工中不得碰损和堵塞杂物。 7.11平面卷材防水层施工时,不得在防水层上放置材料及作为施工运输车道。 7.12底板施工绑扎钢筋时,勿将钢筋直接放置在桩头及桩的附近,严禁在此范围内拉动钢筋,以免破坏聚合物水泥防水砂浆层。
8. 安全措施
8.1所有人员必须戴好安全帽,系好下额带。现场内禁止吸烟,严禁酒后上岗作业。 8.2各种防水材料均使用环保材料,降低施工及使用过程中的污染。
8.3清除现场易燃、易爆物品和材料,配备足够数量的灭火器,保证消防道路畅通。实行用火申请制,明火施工前,施工操作人员必须向总包方的安全管理部门申请用火证。
8.4现场做好消防准备工作,配备好消防灭火器材,以防卷材施工时发生火灾事故。 8.5材料、机具存放于专门库房,设专人看管。配备灭火器,并与易燃易爆物品隔离。
8.6砌筑采用高凳上铺脚手板时,宽度不得少于两块(50mm)脚手板,间距不得大于2m,移动高凳时上面不得站人,作业人员最多不超过2人。
8.7砌筑使用的砖块等要堆放整齐、平稳、边用边运,砌筑时要稳拿稳放,废料、边角料严禁随意抛掷。
8.8施工人员严禁打闹、嬉戏或大声喧哗。
37
9. 环保及文明施工
9.1加强环保、宣传工作,使环保意识深入人心,提高环保自检和内业资料的整理水平。
9.2建立健全环保工作制度,使环保工作落实到人,严格执行有关环保工作规定。 9.3现场内设专人打扫卫生、洒水,保持现场干净整洁,无扬尘。
9.4在施工现场设立统一的垃圾站,所有施工垃圾首先进行筛选,将有用的回收利用,混凝土渣土做施工现场道路、暂设、材料场的垫层用,其它垃圾一律装袋,堆放在垃圾站,统一及时运往市政垃圾站。 9.5对大气、噪声、水污染实行定期的监测。
9.6雨天、雾天、五级以上大风,停止防水卷材的预铺施工。 9.7 施工残留的边角料不得随处乱扔,由专人负责收集,统一回收。 9.8 施工人员必须服装统一、整洁、穿软底鞋。
38
39