③阴角卷材做法:
按阴角折裁图裁取一块卷材,对折未切口的上端、粘贴在左右立墙面上。然后将切口卷材下端两片,叠合在一起,粘贴在基面上形成阴角。(如下图)
250250折线裁线100200100502002509025090250150100250阴角折裁图7)卷材的搭接
90阴角组体图50
大面积卷材铺贴要从一边向另一边碾压注意排气,大面压实后,再用小碾子对搭接部位进行碾压,从搭接内边向外进行滚压,排出空气,粘贴牢固。
①搭接时应对准搭接基准线进行,自粘聚合物改性沥青防水卷材要求搭接宽度为80mm。
高分子自粘胶膜防水卷材:平面及立面卷材搭接采用机械焊接,局部阴阳角及焊接机械难以施工的部位采用人工焊接,机械焊接部位表面及手工热风焊接位置附加层采用无胎体的双面自粘卷材,两边各搭接80mm;机械焊接采用双条焊缝焊接,焊缝间距10~20mm,单条焊缝的有效焊接宽度不应小于10mm;焊接缝的结合面应清理干净,焊接严密;先焊接长边搭接缝,后焊接短边。
②同一层相邻两幅卷材的横向接缝,应彼此错开1500mm以上,避免接缝部位集中。
③地下室的立面与平面转角处(阴角),外墙与顶板转角处(阳角),卷材的搭接缝应留在地板平面上,且距离立面不小于600mm。
④卷材的搭接缝、卷材收头、管道包裹及异形部位等,均属于防水的薄弱环节,应采用密封膏密封。
8)卷材的收头与固定
地下室四周立墙防水层收头,应用配套的金属压条、钉子固定、专用密封膏
25
250°50
密封。
9)粘贴卷材应展平压实,卷材与基层间必须粘结紧密,搭接缝必须粘贴封严,无裂缝、损伤、气泡、脱层或滑动。铺贴后卷材应平整顺直,搭接尺寸正确,不得有扭曲。
10)分项验收:按要求填好分项验收单,请监理进行验收。 5.3.2.4保护层施工
卷材施工完毕,经隐检合格后,应立即进行保护层施工,以保护卷材免受损伤。基础平面做50mm厚细石混凝土保护层,地下顶板平面做70mm厚细石混凝土保护层,要求表面平整,强度可靠,且细石混凝土保护层表面要求搓麻。肥槽回填土前外墙防水层贴50mm厚聚苯板防水保护层。 5.4 细部构造防水做法
5.4.1基础部分有4道后浇带,其中1/E-F轴之间后浇带为沉降后浇带,其余均为收缩后浇带。沉降后浇带封闭时间应结合主体结构施工进度及沉降观测结果最终确定,混凝土收缩后浇带在其两侧混凝土浇筑完成60天后进行浇筑。为防止防水导墙部位后浇带防水卷材在施工前起鼓,在进行该部位垫层、防水导墙及防水卷材施工时采取以下处理措施:
12002401000后浇带位置240
5.4.2地下室外墙后浇带在做防水之前以1200×600×60mm的C20预制钢筋混凝土
26
盖板(盖板配筋为Φ12@150双向钢筋网片,吊钩为Φ12钢筋)封闭,预制盖板预埋钢筋与后浇带内墙体钢筋绑牢。铺贴外墙卷材时,先在预制板外侧铺一层防水附加层,然后大面卷材直接铺过预制盖板。后浇带两侧竖向施工缝采用止水钢板墙中布置,转角及接头处止水钢板应切45°角满焊。
120050200450
100508050安装时吊装用吊钩预制钢筋混凝土盖板详图5.4.3地下室底板后浇带按照设计要求做法如下:
600同后浇带内钢筋绑扎1200
27
钢钉h
5.4.4基础底板导墙处水平施工缝采用止水钢板进行防水,止水钢板居中布置,埋入100mm,在施工缝以上露出100mm高,转角处止水钢板应切45°角满焊。做法如下图:
5.4.5地下室外墙水平施工缝采用钢板止水带进行止水处理,浇筑外墙混凝土时,水平施工缝留置在结构板上300mm位置,在混凝土施工缝部位埋置钢板止水带,埋入下层混凝土100mm;
地下外墙与板交接位置,板下口水平施工缝采用遇水膨胀橡胶止水条(20×30mm)进行止水处理,位置详见下图。
28
200
止水钢板结构楼板b/2b/2地下室外墙b
5.4.6地下室外墙穿墙套管防水做法
5.4.6.1穿墙套管与管道之间的缝隙用阻燃密实材料填实,且端面光滑,具体做法见下图:
苯板保护层管根加强层外墙防水层地下室外墙砂浆找坡套管外壁聚硫密封膏设备管道沥青麻丝填实迎水面柔性穿墙防水套管迎水面做法板厚30020x30mm缓膨型遇水膨胀橡胶止水条
5.4.7本工程共有6处变形缝,分别是:
5.4.7.1 D-(1/E)/(1/11)轴与地下空间工程交接处;
29