5.2.2外墙防水采用外防外贴法。防水保护层采用50mm厚聚苯板,防水卷材端部采用自粘聚合物改性沥青材料进行收头。地下室外墙在使用防水砂浆封堵穿墙螺栓孔洞后,用手砂轮将外墙表面毛刺、凸起等打磨平整后方可进行立面防水施工。基础导墙水平施工缝部位增铺一层卷材加强层。具体做法见下图:
20
.
5.2.3铺贴外墙卷材之前,应先将接茬部位的各层卷材揭开,并将其表面清理干净,如卷材有局部损伤,应及时进行修补后方可继续施工,卷材的接茬长度为80mm.,见下图:
地下室外墙接茬做法
(注:围护结构顶即为外墙砖胎膜顶面)
21
外墙与室外顶板接茬做法
5.3防水卷材施工要点 5.3.1防水导墙施工要点 5.3.1.1防水导墙的砌筑施工
1)砌筑砖砌体时,砖应提前1~2d浇水湿润。
2) 导墙采用1:3水泥砂浆砌筑,应随拌随用,水泥砂浆应在3h内使用完毕。 3)组砌方法应正确,一般采用一顺一丁砌法。
4)砌筑要里外咬槎,上下错缝,采用“三一”砌砖法(即一铲灰,一块砖,一挤揉),严禁用水冲砂浆灌缝的方法。
5)砌筑前,垫层表面应清扫干净,洒水湿润。
6)砌墙要挂线,做到“上跟线,下跟棱,左右要对平”。
7)水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度一般为10mm,但不小于8mm,也不应大于12mm。
22
竖向灰缝不得出现出现透明缝、瞎缝和假缝。
8)砌砖施工临时间断处补砌时,必须将接槎表面清理干净,浇水湿润,并填实砂浆,保持灰缝平直。 5.3.1.2防水导墙抹灰
1)基层处理:将墙面残存的砂浆、污垢、尘灰等清理干净,用水浇墙,将墙面湿润。
2)吊垂直、套方找规矩、抹灰饼。
3)冲筋,抹底层砂浆:底层砂浆分层与所冲筋抹平,并用大杠刮平找直,木抹子搓毛。
4)抹面层砂浆:将底层砂浆浸水湿润,紧跟抹罩面灰,用大杠横竖刮平,木抹子搓毛,铁抹子溜光压实。 5.3.2防水卷材施工要点 5.3.2.1工艺流程
基层清理→基层验收→特殊部位加强处理→基层弹分条铺贴线→大面积铺贴卷材→卷材接缝处理→卷材收头固定→分项验收→做保护层 5.3.2.2基层处理
1) 铺贴防水层的基层必须按设计施工完毕,应将基层表面的尘土、杂物等清理干净。
2) 阴阳角部位用水泥砂浆抹成半径不小于50mm的圆弧。
3) 特殊部位加强处理:管根、阴阳角部位加铺一层卷材。按规范及设计要求将卷材裁成相应的形状进行铺贴。
4) 基层弹分条铺贴线:在处理后的基层面上,按卷材的铺贴方向,弹出每幅卷材的铺贴线,保证不歪斜。 5.3.2.3铺贴卷材
1)先把卷材展开,平面拉开对准基准线进行试铺,粘结面朝向地下室外墙、底板、顶板,以便与主体结构粘结,实现防水目的;
2)从一端将卷材揭起,按照幅宽对折,用壁纸刀将隔离纸从中间裁开,注意千万不能划伤卷材;
3)将隔离纸从卷材背面撕开一段长度约500mm,再将撕开隔离纸的这段卷材,
23
对准基准线粘贴就位。
4)再将另半幅卷材重新铺开就位,拉住已撕开的隔离纸均匀用力向后拉,同时用压碾从卷材中间向两侧滚压,直至将该半幅卷材的隔离纸全部撕开,卷材粘铺在基层上。
5)立墙的粘铺可依照上述方法,一次粘铺完成;低温施工时,宜对卷材和基面适当加热,然后铺贴卷材。 6)细部节点 ①阴阳角处理:
阴阳角在防水施工中是关键部位,它不在一个平面,而是三面交叉,这给卷材的铺贴带来很大难度。由于现场的阴阳角形状、大小不同,将针对每一个具体的阴阳角当场测量,当场裁剪、当场铺贴,保证阴阳角处的防水卷材贴得结实且不空鼓,保证防水施工质量。 ②阳角卷材做法:
按阳角折裁图裁取一块卷材,反折未切口的上端, 先贴在左右立墙面上。然后将切口卷材下端两片的卷材向外翻粘贴,粘在基面上。然后另裁一片200×200㎜卷材,粘贴在阳角对角线的基面上。(如下图)
250折线02590°阳角折式图裁线阳角折裁图250
25075阳角附加图阳角组体图 24
250
250R12502590°17505225002590°25002525050025090°25050025002575517025