2.4工程量
序号 项目 1 防水混凝土 2 3 4 5 6 7 8 底板卷材防水 地下室外墙卷材防水 地下室顶板卷材防水 止水条 底板卷材防水导墙 地下室外墙防水保护层 橡胶止水带 止水钢板 (镀锌层 厚度8~10μm) 单组分(挤出型)遇水膨胀聚氨酯密封胶 5mm厚聚乙烯泡沫塑料片材 1mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料 材料规格 抗渗等级P10 1.2mm厚高分子自粘胶膜防水卷材 1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(N Ⅱ PE) 20×30mm MU5.0页岩砖 50mm厚聚苯板 500*20mm 单位 数量 m3 35000 m2 m2 m m m3 m2 m 216290 6709 5609 2992 5万 12000 264 9 m 850 10 11 12 密封胶 防水导墙防水保护层 防水涂料 t m2 t 2 320 50 3. 施工安排
3.1 质量目标:达到一级防水标准:不允许渗水,结构表面无湿渍。 3.2 工期安排
严格执行计划部门指定的本工程进度计划,防水工程涉及:桩头防水处理、基础底板防水工程、地下室外墙防水工程格构柱防水工程等。 3.3 任务安排
本工程防水施工由北京**集团有限责任公司总承包,由专业防水施工单位分包。
3.4 验收程序
施工中,每道工序完成后都须按以下验收程序进行验收:专业施工队自检→
5
工长自检→质检员验收→监理验收,经监理工程师验收合格后方可进行下一道工序的施工。 3.5施工流水段划分
基础部分施工流水段按照设计后浇带划分为六段,详见下图:
4. 施工准备
4.1技术准备
4.1.1熟悉图纸,编制详细的施工方案,进行方案交底、技术交底,以便指导施工。 4.1.2施工前工长依据施工图纸及施工方案,对施工人员进行书面和口头技术交底和安全交底。
4.1.3底板及侧墙防水混凝土、基础垫层混凝土采用商品混凝土,基础垫层混凝土一次压光找平,防水导墙砌筑砂浆采用1:3水泥砂浆。底板防水保护层采用C20细石商品混凝土。
4.1.4提前编制试验计划,做好防水原材料复试和见证工作。
6
4.2施工人员准备
4.2.1 管理人员:设两名施工经验丰富、管理协调能力强的专业工长。 4.2.2具体操作人员:分包单位施工人员必须具备防水施工上岗证,分包单位须派出有丰富施工经验、责任心强并有相应资质的防水专业负责人和技术负责人现场指挥和指导施工。劳动力配备见下表:
工种 抹灰工 防水工 壮工 电工 合计 4.2.3分包单位资质证书、特种作业人员操作上岗证在施工前应由分包单位报总包技术质量部及安保部,并由总包技术质量部报监理审查备案。 4.3现场准备
4.3.1地下室防水层施工时,由于本工程地下水位较高,防水层施工之前应做好降低地下水位和排水工作,地下水位应降至防水层底标高500mm以下,并保持到防水层施工完毕及底板混凝土(后浇带)浇筑完毕。
4.3.2铺贴防水层的基层表面,应平整、牢固、清洁、干燥,并经验收合格。 4.3.3基层表面不得有空鼓、开裂、起砂、脱皮等缺陷。 4.3.4基层应保持干燥,局部渗水部位应用堵漏剂封堵。
4.3.5基层与立面的转角处,如阴阳角、管根、预埋件等部位应用水泥砂浆抹平成半径50mm的圆弧。
4.3.6基层表面如有残留的砂浆硬块及突出部分,应铲除干净;阴、阳角,抹成圆弧,并将尘土、杂物清扫干净。穿过墙面的预埋管件、后浇带等处必须符合设计和规范的规定。在铺贴防水卷材前应进行隐蔽工程检查验收。底板防水导墙采用外防内贴法施工、砌筑好永久导墙。
4.3.7现场做好消防准备工作,配备好消防灭火器材,以防卷材施工时发生火灾事故。
4.3.8准备两间卷材库房及一间小型机具库房,配备灭火器,并与易燃易爆物品隔
7
桩头处理 20 15 20 6 51 按工程施工阶段投入劳动力情况 基座底板防水层施工 侧墙防水层施工 40 70 40 6 156 80 80 20 6 186
离。
4.3.9外墙防水施工前基坑上口用脚手板搭设防护棚,其下拉设安全网,对防水施工作业面上空进行防护,防止上部施工坠物伤人,同时基坑边设专人旁站,随时注意作业面上空情况。 4.4材料准备
4.4.1材料部门在防水施工前制定备料计划,并组织材料进场,主要防水材料如下表: 序号 1 2 3 4 5 6 材料名称 1.2mm厚高分子自粘胶膜防水卷材(底板) 1.5mm厚N Ⅱ PE自粘聚合物改性沥青防水卷材(外墙、地下顶板) 止水条 页岩砖 止水钢板 5mm聚乙烯泡沫塑料片材 单位 m2 m2 m 块 m m2 m2 t m t 数 量 进场日期 16290 2010.10.10 12318 2010.10.10 2010.10.10 2010.9.28 2010.10.10 2010.10.10 12000 2010.10.15 50 2010.9.25 264 2010.10.20 2 2010.10.10 2992 5万 1440 320 7 50厚聚苯板 8 1mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料 9 止水带 10 单组分(挤出型)遇水膨胀聚氨酯密封胶 11 4.4.2材料检验 4.4.2.1每批防水材料进场前,材料部门应提前检验,防水材料均应带有出厂合格证、防伪标识和质量检验报告。材料进场后由总包、监理两方共同抽样,首先进行外观检查,检查内容包括卷材是否断裂、皱折、孔洞、剥离、边缘不整齐,颜色,每卷卷材的接头。外观检查合格的卷材抽样送至实验室做复试,检验合格后由试验室出具抽样试验报告,方可施工,以保证材料符合要求。
4.4.2.2防水材料应按最大需要量提前集中进场,进场后状态标记为“待抽检”;监理会同总包、分包按规范要求共同抽样送检复试,状态标记为“检验中”;复试结果由总包交监理审查备案,如该批材料合格,即可进场使用,状态标记为`“合格”;如检测结果为不合格,应按相关物资检验程序立即退场,并做好书面记录,状态标记为“不合格”。 4.4.3防水材料的质量要求
8
4.4.3.1 混凝土结构自防水
1)本工程按照设计要求,地下室底板和外墙混凝土的抗渗等级为:P10。 2)±0.00以下结构使用的混凝土:氯离子含量不大于0.06%,碱含量应控制在3Kg/m3以内。
3)±0.00以下结构用水泥、砂石、外加剂、掺合料等建筑材料,必须具有法定检测单位出具的含有碱含量和碱集料活性数据的检测报告及氯离子含量检测报告,无碱含量数据检测报告的混凝土禁止在基础工程中使用。
4) 地下室底板、外墙、顶板迎水面混凝土均掺加阻锈剂,参照桩中阻锈剂型
号及掺量施工。阻锈剂使用应满足相关规范要求,不应含亚硝酸盐。
5)混凝土坍落度不大于160mm,迎水面保护层45mm。 6)混凝土其它指标要求详见《混凝土施工方案》.
4.4.3.2 材料防水
1)高分子自粘胶膜防水卷材和自粘聚合物改性沥青防水卷材外观质量、品种规格应符合现行国家规范及设计要求:成品卷材卷紧卷齐,端面里进外出不得超过20mm;在4~40℃任一温度下展开,在距卷芯1000mm长度外不应有10mm以上的裂纹或粘结;卷材表面必须平整,不允许有孔洞、缺角和疙瘩;每卷接头处不应超过1个,较短的一段不应少于1000mm,接头应剪切整齐,并加长150mm;卷材的主要物理性能应符合以下要求: 自粘聚合物改性沥青防水卷材: 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 项 目 厚度 不透水性 耐热度,C 拉力,N/50mm ≥ 最大拉力时延伸率,% ≥ 沥青断裂时延伸率,% ≥ 钉杆撕裂强度,N ≥ 低温柔度: 钉杆水密性 渗油性 ≤ 持粘性 ≤ 0性能指标 ≥1.5mm 压力0.2Mpa,保持时间120min,不透水 70C滑动不超过2mm 200 200 250 110 -30C 通过 2张 20min 00 9