目 录 1. CATALO 1.编制依据 .......................................................................... 2 1.1施工组织设计 ............................................................... 2 1.2施工图纸 ....................................................................... 2 1.3主要规范、标准及图集 ............................................... 2 2.工程概况 .......................................................................... 2 2.1建筑设计概况 ............................................................... 2 2.2分项工程概况 ............................................................... 3 2.3工程特点及难点 ........................................................... 3 2.4工程量 ........................................................................... 5 3.施工安排 .......................................................................... 5 4.施工准备 .......................................................................... 6 4.1技术准备 ........................................................................ 6 4.2施工人员准备 ............................................................... 7 4.3现场准备 ........................................................................ 7
4.4材料准备 ........................................................................ 8 4.5机具准备 ...................................................................... 12 4.6试验计划 ...................................................................... 12 5.施工方法 ........................................................................ 14 5.1基础桩头防水施工做法 ............................................. 15 5.2防水卷材施工做法 ..................................................... 17 5.4 细部构造防水做法 ................................................... 26 6.质量标准 ........................................................................ 34 6.1水泥基渗透结晶型防水涂料 ..................................... 34 6.2防水保护墙砌筑 ......................................................... 35 7.成品保护 ........................................................................ 36 8.安全措施 ........................................................................ 37 9.环保及文明施工 ............................................................ 38
1
1. 编制依据
1.1施工组织设计
《天津***起步区03-15地块工程施工组织设计》 1.2施工图纸 图纸类别 建筑 结构 1.3主要规范、标准及图集
类别 名 称 《建筑工程施工质量验收统一标准》 《地下工程防水技术规范》 《地下防水工程质量验收规范》 国家 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 《水泥基渗透结晶型防水材料》 《预铺/湿铺防水卷材》 《自粘聚合物改性沥青防水卷材》 《地下建筑防水构造》 行业 地方 图集 《膨润土橡胶遇水膨胀橡胶止水条》 《天津市建设工程创优指南》2010年修订 《建筑构造通用图集—地下工程防水》 编 号 GB50300-2001 GB50108-2008 GB50208-2002 GB50202-2002 GB18445-2001 GB23457-2009 GB23441-2009 02J301 JC/T141-2001 88J6-1 图纸编号 建施A01~G05 结施-0~81 出图日期 2010年4月 2010年2月 2. 工程概况
2.1建筑设计概况 序号 1 2 3 4 5 项 目 建筑功能 建筑面积 建筑层数 建筑高程 基坑深度 内 容 一类超高层金融写字楼 2总建筑面积 160520m 2地下建筑面积 30546.3m 地上建筑面积 128356.5m2 43层 地下 3层 地上 ±0.00标高 4.850m 建筑高度 189m 裙楼-16.25 基底标高(m) 最深基坑标高-17.65 -15.25 2
6 7 8 9 10 结构形式 基础形式 防水设计水位 地下水类型 地下水的腐蚀性 水质情况 防水等级 主楼 -16.25、(m) -17.35 附楼框架结构,主楼外框内筒结构 泥浆护壁钻孔灌注桩+筏板基础 4.70m 4.70m 抗浮设防水位 地下静水埋深为大沽高程0.8m~1.2m 对钢筋有弱腐蚀性,对钢结构有中等腐蚀性, 干湿交替条件对钢筋有强腐蚀性 地下水对混凝土无腐蚀性 一级 2.2分项工程概况
本工程地下结构防水工程由结构自防水、材料防水、细部构造防水几部分组成,本工程地下室底板及外墙防水采用混凝土结构自防水+刚性防水+柔性防水相结合的方式。自防水等级为P10。防水等级为一级。本工程共设置4条后浇带。 其具体做法如下表所示: 序号 1 措 施 结构自防水 内 容 地下工程混凝土均采用预拌商品混凝土,基础底板、地下室外墙、地下室顶板(有覆土部分)均采用抗渗混凝土,抗渗等级P10 2 3 基础底板采用预铺1.2mm高分子自粘胶膜防水卷材+1mm厚水泥基渗透结晶型防水密闭层,地下室外墙采用1.5mm自粘材料防水 聚合物改性沥青防水卷材+1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水密闭层,底板卷材采用预铺法施工,水泥基渗透结晶型分两层涂饰施工; 基础桩头防水:水泥基渗透结晶型防水涂料(1.8kg/m2)+遇水膨胀止水条 +单组分(挤出型)遇水膨胀聚氨酯密封胶; 后浇带:底板后浇带采用2道20*30mm腻子型止水条,竖细部构造防水 向采用4mm厚钢板止水带; 墙体水平施工缝:采用4mm厚钢板止水带+单组分(挤出型)遇水膨胀聚氨酯密封胶、遇水膨胀止水条; 变形缝、沉降缝:橡胶止水带 2.3工程特点及难点
2.3.1***金融区起步区03-15地块工程是天津市重点工程,塘沽地区的标志性建筑,北京**集团的重点工程。
3
2.3.2本工程基坑面积大,基础底板顶面及底面标高不一,给施工带来较大难度。底板顶面大部分为-14.45m,东南角局部为-15.54m,底板厚度详见下图:
北1/0115750900021/2140068002/2800324001/32/33100350047001/42/4310031003/4210051/5210031002/53/53100700635001/631002/6240071/780068002/7140089000990001090001142501/111000001/K42501/K4250K93509350K22502/H1/H2250JJ2/H1/H33003750H375037503300H37502/G33502/G33501/G22001/G2200GG9300F880088009300F1/E1/E88001150008800115000EE9300D930093009300DC93009300CB93009300BA72007200A1/A01/A0115502/A0115502/A05750900090009000900090001000009000900090009000840048501/01123456789101/101/11
2.3.3本工程为筏板基础,基础下有工程桩、承压桩一千余根。桩头钢筋锚入底板或承台,桩头防水处理复杂,难度高。
2.3.4用于本工程的防水材料种类多,其中单组分(挤出型)遇水膨胀聚氨酯密封胶、水泥基渗透结晶型防水涂料、遇水膨胀止水条等均为新型防水材料。 2.3.5地下室外墙防水工程经历冬季,防水面积大,基坑深度大;从基础底板到地下室外墙防水施工持续时间长,给防水施工带来了较大的困难。