好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

DCS控制系统维护检修规程

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

DCS控制系统维护检修规程 1 目的

DCS自动控制系统是由自身的软、硬件以及操作台盘及现场仪表(变送器、测量仪表、电缆及执行机构等)组成的有机整体。避免系统中任何一个环节出现问题导致系统部分功能失效或引发控制系统故障,甚至导致生产停车等事故,维护正常生产。 2 系统组成 DCS控制系统由工程师站、操作站、控制站、过程网络组成。 2.1工程师站是为专业工程技术人员设计的,内装有相应的组态平台和系统维护工具。通过系统组态平台生成适合于生产工艺要求的应用系统,具体功能包括:系统生成、数据库结构定义、组态操作、流程图画面组态、报表程序编制等。而使用系统的维护工具软件实面过程控制网络调试、故障诊断、信号调校等。

2.2操作站是由工业PC机、CRT、键盘、鼠标、打印机等组成的人机系统,是操作人员完成过程控制监控管理任务的环境。

2.3控制站是系统中直接与现场打交道的I/O处理单元,完成整个工业过程的实时监控功能,控制站冗余配置。

2.4过程控制网络实现工程师站、操作站、控制站的连接,完成信息、控制命令等传输,网络冗余设计。 3 系统日常维护

3.1日常巡检内容: 每天必须进行巡回检查,检查内容包括:

3.1.1向当班工艺人员了解DCS的运行情况; 3.1.2 查看“故障诊断”画面,检查有无故障现象; 3.1.3 检查控制站各卡件指示灯有无异常;

3.1.4 检查控制室温度及空调运行情况(18—24℃); 3.1.5 检查控制站机柜及操作柜散热风扇运行情况。 3.2控制站的定期维护管理及测试: 3.2.1控制室与操作室的维护管理

3.2.2保证控制室及操作室的照明符合要求(安装日光灯进行采光);

3.2.3检查操作室与控制室的温度及湿度和空调的运行情况,并应特别注意控制机柜的卡件等电子设备有无出现水珠或凝露现象;

3.2.4检查有无腐蚀性气体腐蚀设备与过多的粉尘堆积的现象,操作台及控制机柜的风扇滤网应定期拆洗,建议每月更换、拆洗一次; 3.2.5 检查操作室、控制室受电磁干扰情况和振动情况。 3.2.2计算机的维护管理

3.2.2.1文明操作,爱护设备,保持清洁,防灰防水; 3.2.2.2不可强制性关闭计算机电源;

3.2.2.3键盘与鼠标操作须用力恰当,轻拿轻放,避免尖锐物刮伤表面; 3.2.2.4 显示器应远离热源,保证显示器通风不被他物挡住;

3.2.2.5在进行计算机信号电缆、通讯电缆连接或拆除时,请确认计算机电源开关处于“关”状态。

3.2.2.6严禁使用非正版的微软公司视窗操作系统软件。 3.2.2.7系统维护人员应谨慎使用外来软盘或光盘,防病毒侵入。 3.2.2.8系统维护人员应做好系统所需的各种驱动软件的硬盘备份。

3.2.2.9系统维护人员应做好控制子目录文件(组态、流程图、SCX语言、图形化编程等)、各自控制回路的PID参数、调节器的正反作用等系统数据的硬盘备份记录工作,同时要求采用书面、软盘、光盘等进行备份;对系统组态、控制参数作必要修改后,系统维护人员应及时做好记录及备份更新工作。 3.2.3 控制站的维护管理

3.2.3.1 控制站的任何部件在任何情况下严禁擅自改装、拆装;

3.2.3.2 每星期至少进行一次定期检查,检查内容为: a)检查所有控制站的卡件是否工作正常,有无故障显示(FAIL灯亮); b)检查各机柜电源箱是否工作正常,电源风扇是否工作; c)检查系统接地(包括操作站、控制站等),防雷接地装臵是否符合标准要求。

3.2.3.3 正常运行时,关闭控制柜柜门。

3.2.4 DCS系统网络的维护管理

3.2.4.1在进行例行检查时,应注意SCnetⅡ网络部件需严格按照网络标识与网络连接图进行连接,避免将A网的网络部件接入B网或将B网的网络部件接入A网。 3.2.4.2应对网络部件及网络连接状态进行定期检查,检查内容为: a)检查各操作站网卡指示灯状态是否正常; b)检查主控卡的LED-A(A网工作指示灯)、LED-B(B网工作指示灯)指示灯是否正常; c)检查控制站的数据转发卡是否工作正常; d)检查I/O卡件以及数据转发卡的COM指示灯(通讯指示灯)是否正常; e)检查集线器、交换机通讯指示是否正常; f)检查ScnetⅡ网络的双绞线的各接头连接是否可靠正常,检查SBUS网络的SBUS各接头连接是否可靠正常; g)检查监控软件的系统“故障诊断”画面中是否有提示通讯故障。 3.2.5 UPS的维护管理 3.2.5.1 UPS应定期进行检查,检查内容为: a)检查UPS电池组电压是否达到额定值; b)检查UPS输入/输出电压是否达到额定值; c)检查UPS的LED状态指示灯是否正常。(此部分由电气执行)

3.2.5.2应定期对UPS进行断电测试及放电: a)通过断开UPS交流进线,测试UPS电池供电能力; b)保持电池供电,至电池即将释放完止; c)建议每月对UPS实施放电操作一次。 (此部分由电气执行,作参考)

3.2.5.3 UPS正常工作电压220VAC(<+_5%).。进行停电检修时,务必由专业技术人员进行操作。

3.2.6 DCS系统的冗余测试 大修或者其它原因停车时,可对系统各电源、卡件进行冗余测试:

3.2.6.1供电冗余测试: 供电冗余包括交流供电冗余和直流供电冗余。 a)交流供电冗余测试:分别断开冗余交流220VAC进线的一路,系统有一半的交流供电回路失电,检查系统是否仍然可以正常工作。 b)直流供电冗余测试:先断开1、3、5电源箱电源,测量每一个机笼母板电源端子上5V、24V的电压;通上1、3、5电源箱电源,再断2、4、6电源箱电源,再测量每一个机笼母板电源端子上5V、24V的电压。电源箱5V输出电压应在5.10V~5.25V之间,电源箱24V输出电压应在23.00V~25.00V之间,如果电压偏差较大应及时检查处理,否则会影响卡件的正常工作。 (此部分作参考)

3.2.6.2卡件冗余测试:通过带电拔插互为冗余的卡件,检查是否正常。(如果拔出主控卡或数据转发卡并插回后,应等数据拷贝完成后才可以拔另一块卡件(约需10秒),否则在生产过程中会造成严重后果) (此部分作参考)

3.2.6.3 通信冗余测试: a) 断开主控卡上1#通讯线,利用下载组态功能测试是否正常,正常则表明2#通讯网络正常,同理可测试1#通讯网络; b) HUB冗余测试:断开1#BUB电源,操作站故障诊断应显示“0”故障,数据刷新正常,则2#HUB正常,同理可测试另一HUB; c) 操作站网卡冗余测试:先断开操作站两网卡中的一根网线,故障诊断应显示1#或2#网线故障,同时数据刷新应保持正常。 (此部分作参考) 4 组态规范

4.1 组态文件的规范: 组态文件的存放位置必须在工程师站或操作站的“D:\\DCSDATA”目 录里,组态完成后,使用“组态软件”的“命令对组态进行备份,备份目的地一般选择“F:”盘,也可以选择其它移动储存介质(如移动硬盘、U盘、

DCS控制系统维护检修规程

DCS控制系统维护检修规程1目的DCS自动控制系统是由自身的软、硬件以及操作台盘及现场仪表(变送器、测量仪表、电缆及执行机构等)组成的有机整体。避免系统中任何一个环节出现问题导致系统部分功能失效或引发控制系统故障,甚至导致生产停车等事故,维护正常生产。2系统组成DCS控制系统由工程师站、操作站、控制站、过程网络组成。2
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
92hxw0b1a025ui718xfz9x6b742rz501dvx
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享