好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

船舶焚烧炉的PSC检查要点及公约要求 - 图文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

3 材料和制造

3.3 所有旋转或运动机械及裸露的电器部件应受保护,以防止意外的接触。

3.4 焚烧炉炉壁应由隔热耐火砖/耐火材料和冷却系统保护。焚烧炉壳体的外表面温度,在正常作业时,不应高于环境温度20℃。

3.9 燃烧过程应在负压状态下进行,即在所有情况下,炉膛内的压力应低于焚烧炉所在房间的环境压力。可以安装烟气风扇以保证负压。

3.10 可采用手动或自动方式向焚烧炉膛装入固体废弃物。在任何情况下,应避免火灾危险,而且在装料时,不应对操作人员构成危险。

例如,当人工装料时,可设置装料闭锁装置以确保只要装料舱口开启期间,将装料舱与燃烧室隔开;

如果装料不采用装料闭锁装置,则应装设联锁装置以防止当焚烧炉处于焚烧垃圾作业或炉膛温度高于220℃时,装料门开启。

3.12 应安装联锁装置以防止在焚烧作业或炉膛温度高于220℃时出灰门开启。

3.13 焚烧炉应装有对燃烧室的安全观察窗,以便通过观察控制焚烧过程并防止废弃物在燃烧室内堆积。热量、火焰及灰粒不应从观察窗中冒出。例如,可使用带金属罩的高温玻璃作为观察窗。

3.14 电气要求

3.14.1.1 能锁定在开启位置的断开装置应安装在焚烧炉可进入的部位,以便能切断焚烧炉的所有电源。该断开装置应为焚烧炉的一个组件或附件。(见 5.1)。

3.14.1.2 所有非绝缘的带电金属部件应加以防护,以避免意外触及。

3.14.1.3 电气设备的布置,应能使其在出现故障时切断燃料供给。

3.14.1.8 控制线路的设计应使限制控制和主要安全控制装置直接开启某个用于切断向燃烧器供应燃料的线路。

4 操作要求

4.1 焚烧炉系统的设计和构造,应使其在下列条件下操作:燃烧室烟气出口的最高温度1,200℃,最低温度850℃,燃烧室的预热温度 650℃。

4.2 对于分批装料的焚烧炉,则无预热要求。但是焚烧炉应设计为实际燃烧处所的温度在启动后5分钟内达到600℃。点火前换气,在燃烧室及排烟管内至少换气4次,且不少于15秒;重新启动的间隔,在燃烧室及排烟管内至少换气4次,且不少于15秒;关闭燃油后的换气,在关闭燃油阀门后不少于15秒;焚烧炉排气,含氧量最少为6%(干燥的烟气中测量)。

4.4 焚烧系统应在燃烧室低压(负压)状态下操作,以防止烟气向周围释放。

4.5 在焚烧炉的显要位置应设有警告牌。警告在操作过程中切勿擅自开启燃烧室的门,也不要使焚烧炉装入过多的垃圾。

5 操作控制

5.1 整个设备应能够通过安装在焚烧炉附近的切断开关与所有电源断开(见 3.14.1.1)。

5.2 在舱室外面应安装一个应急停止开关以停止该设备的所有动力源。应急停止开关也能切断燃料泵的所有动力源。如果焚烧炉配有烟气风扇,则该风扇可以与焚烧炉其他设备分开而能重新启动。

5.3 控制设备的设计应能在下列设备发生故障的情况下,防止继续运行并切断燃料的供应:

5.3.1 安全恒温器/通风的故障

5.3.1.1 应配置烟气温度控制器并将传感器安装在烟气管道内,当烟气温度超过制造商的设计温度时,关闭燃烧器。

5.3.1.2 应配置燃烧温度控制器并将传感器安装在燃烧室内,当燃烧室温度超过最高温度时,关闭燃烧器。

5.3.1.3 应配置低压开关用于监测燃烧室的通风和负压。低压开关的作用是确保在作业过程中,焚烧炉内有足够的通风/负压。在低压上升至大气压前,燃烧器的继电控制程序电路将打开并启动报警器。

5.3.2 燃烧故障/燃油压力

5.3.2.1 焚烧炉应具有包括燃烧传感元件的燃烧安全控制装置和用于在点火期间发生点火故障和燃烧故障时关闭该装置的相关设备。燃烧安全控制装置的设计应使任何元件故障时可导致安全地关闭。

5.3.2.2 燃烧安全控制装置应能在发生燃烧故障后4秒内关闭燃料阀。

5.3.2.3 燃烧安全控制装置应提供一个不超过10秒的试点火期,在该时段内,可供给燃料以产生火焰。如果在10秒内未生成燃烧,应立即自动切断燃烧器的燃料供给。

5.3.2.4 不论何时由于点火故障、燃烧故障或任何部件故障,应使燃烧安全控制装置动作,并仅可提供一次自动再启动。如未成功,应要求手动将燃烧安全控制装置复位,以便重新启动。

5.3.2.5 禁止使用恒温式燃烧安全控制装置,如通过开启式双金属螺旋线操作的烟管开关和高温传感器。

5.3.2.6 如果燃烧压力降至制造商设定值以下,会发生故障并导致程序继电器关闭。这也适用于残油(油泥)燃烧器(如压力对燃烧过程很重要或者油泵不是燃烧器整体构成部分时适用)。

5.3.3 失去电源

如果焚烧炉控制器/报警板(非遥控报警屏)失去电源,应关闭该系统。

5.4 燃料供给

在每个燃烧器的燃烧供给管路上串联安装两个燃料控制电磁阀。对于多个燃烧器装置,在燃料供给总管和每个燃烧器上各安装一个电磁阀以满足本要求。这些阀应以电气并联连接,以便两者同时动作。

5.5 报警

5.5.1 应设有听觉报警输出以连接到局部报警系统或中央报警系统。当发生故障时,显示器应显示出故障的原因(该显示器可显示一种以上的故障情况)。

5.5.2 显示器的设计应为当故障是与安全相关的关闭时,要求人工手动复位。

5.6 应采取措施在油燃烧器关闭后使炉膛充分冷却(完成此项举例:排气风扇或喷射器应设计成连续工作。这个方法不适用于紧急手动切断情况)。

6.3.1 焚烧炉应配备有足够能量的应急能源,以确保安全点火和完全燃烧。应在燃烧室有足够的

负压时发精品文档,你值得期待

生燃烧,以确保无烟气泄漏至周围区域(见 5.3.1.3)。

6.3.2 各个燃烧器、泵、过滤器等下面均应配置集油盘,并要求临时检查。

X

船舶焚烧炉的PSC检查要点及公约要求 - 图文

3材料和制造3.3所有旋转或运动机械及裸露的电器部件应受保护,以防止意外的接触。3.4焚烧炉炉壁应由隔热耐火砖/耐火材料和冷却系统保护。焚烧炉壳体的外表面温度,在正常作业时,不应高于环境温度20℃。3.9燃烧过程应在负压状态下进行,即在所有情况下,炉膛内的压力应低于焚烧炉所在房间的环境压力。可以安装烟气风
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
92h8l92diz4n7xz5eecp3x5if1klmb00b0f
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享