磐桦地区220KV电网完善线路改造工程 组塔作业指导书安全措施及技术措施
磐桦地区220KV电网完善线路改造工程
铁塔组立施工 作业指导书
四平电力设备制造安装有限公司
磐桦地区220KV电网完善线路改造工程 组塔作业指导书安全措施及技术措施
编制: 审核:
磐桦地区220KV电网完善线路改造工程 组塔作业指导书安全措施及技术措施
批准:
磐桦地区220KV电网完善线路改造工程 组塔作业指导书安全措施及技术措施
一.工程概况 1、工程简述
项目 内 容 磐桦地区220KV电网完善线路改造工程,起点为137#铁塔,终点220kV明城变电站,(包含137#铁塔基础浇筑、铁塔组立及接地装置安装。)全线采用双回路铁塔架设,线路全工程概况 长22.306公里。新建铁塔58基。 本线路导线采用LJ/GIA-400/35钢芯铝绞线。地线一根采用24芯OPGW光缆,另一根采用GJ-80鍍锌钢绞线。 业 主: 施工方: 监理方: 设计方: 吉林省电力有限公司 四平电力设备制造安装有限公司 吉林省吉能电力建设监理有限责任公司 吉林省电力勘察设计研究院 2、工程特点 分类 路径 特点 由137#铁塔开始至220kV明成变电站 基础型式为台阶式现浇混凝土基础:即台阶刚性基础基础 和台阶柔性基础配合使用。地质软弱地段采用重力式基础。 部分基础采用沙砾垫层和回填换土等措施。 铁塔 SZ141-30 1基;SZ141-33 1基;SZ141-36 2基;SZ141-39 5基;SZ141-42 1基;SZ141-45 2基;SZ141-48 3基;SZ142-18 1基;SZ142-21 1基;SZ142-24 4基;SZ142-30 1基;SZ142-33 1基;SZ142-39 4基;SZ142-42 4基;SZ142-45 5基;SZ142-48 5基;SZ142-54 1基;SZ143-42 1基;SZ143-45 1基;SZ143-54 1基;SJ141-18 1基;SJ141-30 1基;SJ141-33 1基;SJ141-36 2基;SJ141-39 备注 58基 导线和地线
导线型号 LJ/GIA-400/35钢芯铝绞线 地线型号 地线一根采用24芯OPGW光缆。 磐桦地区220KV电网完善线路改造工程 组塔作业指导书安全措施及技术措施 另一根采用GJ-80鍍锌钢绞线。 绝缘子型设计年最高气温40度,最低气温-50度。本标段设计最大风气象 速30m/s,最大覆冰10mm。 条件 地质条件 地形详见地勘报告 导线绝缘采用悬式绝缘子和复合绝缘子 沿线地貌以一般山地、草地、丘陵、沼泽地带为主,地势条件 变化较大,地貌类型复杂,交通运输困难。 二.铁塔参数
见表1。
三.施工技术依据
本工程铁塔组立施工所执行的技术规程、规范及有关图纸文件有: 1.本工程的设计图纸及设计变更;
2.《110~500kV架空电力线路施工及验收规范》(GBJ233-90); 3.《电力建设安全工作规程》(架空线路部分)(DL5009.2 -94); 4. 相关《架空送电线路组立铁塔施工守则》;
5.设计单位、监理公司下发的有关铁塔工程的通知、文件、以及会议纪要等。