基础、地下室工程施工方案

外墙外侧采用12mm新竹胶板,外墙内侧及内墙均采用12mm旧模板;加固采用50×100木方作背楞;对拉螺栓采用Φ12,内墙700mm,内墙对拉螺栓穿PVC管。

2.2筏板上橡胶止水带处模板施工

筏板上剪力墙施工缝处采用吊模施工,根据图纸要求在筏板上500mm处设橡胶止水带,根据筏板顶标高在地下室剪力墙底处用Φ6短钢筋焊接支架,500mm高模板支设在钢筋支架上,模板中间用对拉螺栓配合钢管、木方固定模板位置,保证墙体厚度。详细做法见下图:

橡胶膨胀止水带150150止水对拉螺栓B/2B/2300底板

2.3地下室剪力墙模板施工

模板配制时要求阴角部位制作定型模板,现场拼装时板块之间拼缝认真,模板缝粘贴海绵条,防止漏浆。本工程采用12厚竹胶板,ф14螺栓加固,根据房间尺寸计算模板用量及各种型号,模板必须表面平整、光滑,脱模剂涂刷均匀且不流坠,穿墙螺栓水平方向距离600mm,竖向离地高不大

11

CC省VV有限公司

基础、地下室工程施工方案

于200mm,距顶面不大于200mm,中间600mm均分。模板拼装时竖向背楞采用50×100MM木方,间距250,模板就位上100×100木方间距不大于500,每道2根。Ф14穿墙螺栓加两片固定模板位置的钢垫片,外墙间距250mm,内墙间距200mm,除墙最上排Ф14穿墙螺栓外加一个蝴蝶卡外其它穿墙螺栓均为双卡双丝。为满足使用要求并提高材料的周转利用率,地下室内墙穿墙螺栓外套PVC管,以便循环利用。对地下室内墙,拆模时先松开丝帽,拆除内外模板,再拧下外杆,回收利用。外墙拆除时用切割机沿墙壁切断螺栓杆,然后磨光,以免扎破防水层。两块模板间用海绵泡沫挤紧,防止漏浆。内支撑利用钢管扣件满堂脚手架,外支撑用钢管撑在基坑壁上,杆端垫以木板。

Φ48钢管 粘贴海绵条 50×100木枋@250 12mm竹胶板 混凝土墙模板拼装示意图

木模 木模 外墙 蝴蝶卡 蝴蝶卡 止水对拉螺栓 塑料套管 木枋 木枋 加固钢管 内墙 对拉螺栓 加固钢管 外墙止水对拉螺栓加固示意图 内墙对拉螺栓加固示意图

2.4梁模板

12 CC

省VV有限公司

基础、地下室工程施工方案

本地下室梁断面尺寸比较一般,采用竹胶板。梁支撑用扣件式钢管脚手架,侧模背次龙骨沿梁纵向布置,间距@300。当梁高小于、等于800mm时,梁侧模可不用对拉螺栓,仅支撑板模的水平钢管顶撑,同时用一部分短钢管斜撑即可。当梁高大于800mm时,梁侧模要增加对拉螺栓固定,对拉螺栓沿梁高每500mm设一道,纵向间距每600mm设置一道;梁底小横楞:300x500等小截面梁间距300,500x800等大截面梁间距250;钢管支撑沿梁纵向间距600mm~900mm,沿梁宽间距500mm左右,钢管水平连系杆每1.4-1.6m一道,扫地杆必须设置。跨度大于等于4m的梁均按1%0起拱,板随梁一起起拱。 2.5混凝土楼板模板

地下室顶板模板安装顺序及技术要点

φ48×3.5钢管间距300mm模板梁下立杆间距小于等于900mm次龙骨模板钢管脚手架支撑纵、横向间距900~1000mm梁、板模支设示意图说明:1.竖向剪刀撑沿梁长方向每隔2 道立杆设置1道。

13

CC省VV有限公司

基础、地下室工程施工方案

2.5.1模板安装顺序

脚手架→墙模板龙骨→顶板模板龙骨→模板调整验收→进行下道工序。 2.5.2技术要点

模板以每个铺设单元从四周先用阴角模板与墙、梁模板连接,然后向中铺设。按设计要求按3%0起拱,起拱部位为中间起拱,四周不起拱。 2.5.3模板龙骨

支撑采用扣件式钢管脚手架,纵横间距为900mm。主龙骨为Φ48x3.5间距900的钢管,次龙骨为Φ48x3.5 间距@300mm的钢管,上部铺设整块模板。 2.6楼梯模板

采用12厚竹胶板做底模。踏步定型模板采用木模,按照楼梯的宽度、高度和长度,踏步的步数来配制。梯段的底板模板施工完后,绑扎钢筋。钢筋绑好后,然后把定型木模吊入梯段上部固定。

L=楼梯宽度木方木方厚竹胶板楼梯踏步定型模板三角木块 2L50 4L=楼梯宽度50x100木方12mm厚竹胶板50x100木方50 50木条长同楼梯宽脚手架间距900竹胶模板50 100木龙骨 间距400三角垫木楼梯支模图

14 CC

省VV有限公司

基础、地下室工程施工方案

模板安装工程质量要求符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)的规定。 项 序 检查项目 主控项目 1 模板安装的一般要求 2 用作模板的地坪、胎膜质量 3 模板起拱高度 预埋钢板中心线位置 第4.2.3条 第4.2.4条 第4.2.5条 3mm 2 避免隔离剂沾污 第4.2.2条 1 模板支撑、立柱位置和垫板 允许偏差或允许值 第4.2.1条 预埋管预留孔洞中心线位置 3mm 预埋件、一预留孔般项偏差 目 中心线位置 预留洞 尺寸 轴线位置 模板安地模上表面标高 5 装允许截面内基础 偏差 部尺寸 柱、墙、梁 15

中心线位置 插筋 外露长度 中心线位置 预埋螺栓 外露长度 5mm +10,0mm 2 mm +10,0mm 10mm +10,0mm 5mm ±5mm ±10mm +4,-5mm 4 洞允许CC省VV有限公司