即可。 层高设计中提升设备(吊车)、空调管道尺寸等专业条件尺寸也是确定层高的重要条件。 综合以上各专业的条件,建筑专业最后确定层高。 3.门窗高度的确定 门的高度是以满足工艺设备的安装、检修和运输条件为原则的。一般门上设雨罩,雨罩在门上300以内,两侧出门口500,挑出900-1000。门洞口高2700以上。 窗高从600开始到6000高不等。窗台下皮距地面900-1000,我公司设计使用多为1000高,砌体结构和混凝土框架结构中窗上均设有钢筋混凝土过梁,过梁高度根据窗洞宽度的不同从120-300高不等。 设置窗的原则为在条件允许的情况下尽量把窗开大。如有爆炸危险厂房时,还必须满足窗与厂房体积之比的要求,不够的话则采用天窗与轻型板材来解决。
我们现在基本采用窗的形式多为塑钢窗和钢窗。铝合金窗造价高不经济再加上保温隔热效果不太好用量不多,木窗由于资源的缺乏基本停止使用。 4.其他 室内外差我公司设计习惯用差300,这不是原则问题可以根据各专业的需要所定,但最少不能低于100,否则存在雨水倒灌的问题。 防护栏杆的问题,在楼面上为了防止工作人员发生危险,凡在楼面上开吊装孔、管道设备开孔处无保护措施以及楼面出现450以上的高低差时,建筑专业均设置栏杆,栏杆高1050。 室外地坪高低差根据工艺条件确定,一般为100-200。地坪中混凝土的厚度根据地面堆积物的荷载所定,最薄为100厚。 第三节 建筑立面 建筑专业的立面处理是遵循党的建筑方针-“适用、经济、在可能的条件下注意美观”的原则进行设计的。只有根据工艺条件的要求基本确定了平面和剖面之后才能进行建筑立面的设计工作。 工业建筑的立面处理比较民用建筑来讲就显得简单和单调了。我们多利用厂房的高低差,在一立面中韵率基本一致的窗洞,稍加局部的小处理或者利用墙体的相错等处理手法。建筑专业比较忌讳在同一立面上的阶梯形建筑,解决这个立面问题的办法为在布置平面时尽量前后错开进行组合。 建筑立面处理也多利用突出的雨罩、屋顶檐口等部位,利用这几处与整体不同的颜色变化形成对比。雨罩多为高于门口300,两侧宽于门口各500。檐口设计一般分为挑檐和女儿墙两种形式,由于女儿墙做法能使建筑物的整体立面效果好一些,看上去建筑物高大一些,故民用建筑、小型建筑以及我们常用的排架结构均采用的较多。挑檐的做法工业建筑用的较多些。如屋面为上人屋面则屋面周围均应有保护栏杆或女儿墙,高度应大于1000。 由于各地有关雨水收集的规定不同,我们一般超过6M高的建筑物均设置雨水管。雨水管以前我们均采用24#镀锌铁皮制作,直径为100。近几年采用UPVC管,外皮直径为110。这就要求各专业如在建筑物外墙架设管线时至少离开建筑物110以外。 第四节 基本构造做法 1.地面 面层20厚(无) 混凝土基层大于100厚(根据地面荷载情况可配制钢筋) 垫层大于100厚(混凝土、碎石、三合土等) 素土夯实 2.楼面 面层20厚(无) 混凝土垫层大于40厚(无) 钢筋混凝土楼板 3.屋面 防水层 找平层20厚 保温层(厚度根据各地的温度而定) 隔气层 钢筋混凝土楼板 4.内、外墙 涂料(贴面) 抹灰20厚(内、外墙抹灰材料不同) 5.吊顶 吊顶板(纸面石膏板、矿棉吸音板、金属吊顶板) 轻钢龙骨(铝合金龙骨) 6.架空地板 防静电地板高300~450(铝合金、PVC) 7.地沟 面层20厚(无) 混凝土沟壁、沟底厚度大于60(沟宽小于200时沟深应小于200,沟宽大于1000时沟深可以不限) 三. 建筑专业所需条件 第一节 一次条件 1.平面 建筑的各层平面布置建议(根据工艺条件) 建筑的开间和进深建议尺寸(柱网尺寸) 设备平面布置尺寸 建筑物各部的出入口布置和楼梯间位置建议及主要出入口的宽度 地沟、围堰布置尺寸 起重设备布置及起吊重量 2.剖面 建筑的各层层高建议(根据工艺条件) 设备主要高度布置尺寸 起重设备的起吊高度