山西煤销集团左权盘城岭煤业有限公司
风井站高压电缆更换安全技术措施
总 工: 生产 副 总工: 通风 副 总工: 安全 副 总工: 机电 副 总工:
安 监 处: 技 术 科: 调 度 室:
通 风 区: 机 运 区: 编 制 人:
二0一五年五月八日
会审意见:
风井站高压电缆更换安全技术措施
一、概述:
风井站架空线终端杆至风井配电室内进线高压开关柜电缆原安装为50mm2截面铠装电缆,不能满足矿井投产后风井站的负荷要求,依据矿井设计,根据公司安排,需将原50mm2更换为120mm2铠装电缆,为保证电缆更换期间的安全,特制订本安全技术措施:
二、作业组织:
1、 负责人:禹彦峰 组 长:杨华荣
成 员:机电队相关人员
2、作业时间:2015年5月8日,具体时间当天早调会进行通报
三、作业内容:
本次作业需更换2根电缆,1#线和2#线,风井站现在使用为2#线。
1、提前准备好需更换的120mm2截面铠装电缆2根,并将电缆两端的高压头做好。
2、先更换1#线→更换完成后→停2#抽放泵→停2#风机→停1#线→投用2#线→启动2#风机→启动2#抽放泵→更换1#线→完成作业。
四、安全技术措施:
1、当日早调会通知各科室做好准备工作。
2、组织所有作业人员学习本措施内容,并严格执行。 3、作业前要将作业所需要工具准备齐全,以免影响作业进度。 4、作业前,必须由作业负责人对作业所需工器具进行安全检查,作业
时所使用的安全防护用具、绝缘用具等工器具必须是经检测合格的用具,检测不合格的严禁使用。
5、停电前后作业负责人必须电话通知调度室,并把作业情况明确汇报调度室。
6、变电所值班员要严格执行停送电、挂牌管理、工作票制度,严禁约时送电,并作好记录。
7、一切停送电操作均需由熟悉现场、经培训合格并持证的专职配电工严格按照工作票以及现场负责人的命令进行操作,严禁其他人员进行操作。
8、操作时,必须执行“一人操作,一人监护”的监护制度;操作时,操作人员必须佩戴合格的安全防护用具,操作完毕后,应进行复查,并执行挂牌制度。
9、对停电的线路和设备,均应放电,在挂好接地线放电后才能接触。 10、验放电时,应使用经检验合格的验放电专用工具,并佩戴保安用具进行操作。
11、验电、放电、挂接地线时,操作人员必须佩戴绝缘手套、穿绝缘靴并站在绝缘台上进行操作。
12、挂接地线时应先接接地端,后接导线端。接地线连接要可靠,不准缠绕,拆接地线时程序与此相反。装拆接地线时,工作人员应使用绝缘棒或绝缘手套,人体不得碰触接地线。
13、施工期间任何人不得违章作业、违章指挥、违反劳动纪律,所有操作高压电器时必须带绝缘靴,绝缘手套,并站在绝缘台上。
14、工作完成后,应清查携带工具、仪表情况,防止工具遗忘到设备内引起事故。
15、设备恢复正常供电后变电所值班人员必须坚守岗位,及时巡查、发现问题及时汇报并处理。
16、线路单回路供电前,机电队必须瓦斯抽放泵站、风井主要通风机(包含备机)进行一次全面检修,发现问题及时向矿调度指挥中心汇报并解决。单回路供电期间,机电队加强对上述地点的检查,确保矿井供电和设备运行可靠。
17、2#风机启动必须在10min内完成,如不能完成应立即启动1#风机。
18、主通风机司机和抽放泵司机必须严格按照操作规程进行操作。
机运区 二零一五年五月八日