中华人民共和国国家标准
自动喷水灭火系统设计规范
Code of design for sprinkler systems
GB 50084—2001
主编部门:中华人民共和国公安部 批准部门:中华人民共和国建设部施行日期:1总则 2术语和符号 2.1术语 2.2符号
3设置场所火灾危险等级 4系统选型 4.1一般规定 4.2系统选型 5设计基本参数 6系统组件 6.1喷头 6.2报警润组
2 0 0 1 年 7 月 1 日
目次
6.3水流指了器 6.4压力开关 6.5末端试水装置 7喷头布置 7.1一般规定
7.2喷头与障碍物的距离 8管道 9水力计算
9.1系统的设计流量 9.2管道水力计算 9.3减压措施 1O供 水
10.1一般规定 10.2水泵 10.3消防水箱 10.4水泵接合器 11操作与控制
附录A设置场所火灾危险等级举例 附录B塑料、橡胶的分类举例 附录C当量长度表
附录D减压孔板的局部阻力系数
本规范用词说明
通向消防界的窗口---中国消防人 版权所有 请勿转载! copyright? all rights reserved 2001.04 Email: free@fireren.net 1 总 则
1.0.1 为了正确、合理地设计自动喷水灭火系统,保护人身和财产安全,制订本规范。
1.0.2 本规范适用于新建、扩建、改建的民用与工业建筑中自动喷水灭火系统的设计。
本规范不适用于火药、炸药、弹药、火工品工厂、核电站及飞机 库等特殊功能建筑中自动喷水灭火系统的设计。
1.0.3 自动喷水灭火系统的设计,应密切结合保护对象的功能和火灾特点,积极采用新技术、新设备、新材料,做到安全可靠、技术先进、经济合理。 1.0.4 设计采用的系统组件,必须符合国家现行的相关标准,并经国家固定灭火系统质量监督检验测试中心检测合格。
1.0.5 当设置自动喷水灭火系统的建筑变更用途时,应校核原有系统的适用性。当不适应时,应按本规范重新设计。
1.0.6 自动喷水灭火系统的设计,除执行本规范外,尚应符合国家现行的相关强制性标准。
通向消防界的窗口---中国消防人 版权所有 请勿转载! copyright? all rights reserved 2001.04 Email: free@fireren.net 2 术语和符号 2.1 术 语
2.1.1 自动喷水灭火系统 sprinkler systems
由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置(水流指示器或压力开关)等组件,以及管道、供水设施组成,并能在发生火灾时喷水的自动灭火系统。 2.1.2 闭式系统 close-type sprinkler system
采用闭式洒水喷头的自动喷水灭火系统。 1 湿式系统 wet pipe system
准工作状态时管道内充满用于启动系统的有压水的闭式系统。 2 干式系统
准工作状态时配水管道内充满用于启动系统的有压气体的闭式系统。 3 预作用系统 preaction system
准工作状态时配水管道内不充水,由火灾自动报警系统自动开启雨淋报警阀后,转换为湿式系统的闭式系统。
4 重复启闭预作用系统 recycling preaction system
能在扑灭火灾后自动关阀、复燃时再次开阀喷水的预作用系统。
2.1.3 雨淋系统 deluge system
由火灾自动报警系统或传动管控制,自动开启雨淋报警阀和启动供水泵后,向开式洒水喷头供水的自动喷水灭火系统。亦称开式系统。 2.1.4 水幕系统 drencher systems
由开式洒水喷头或水幕喷头、雨淋报警阀组或感温雨淋阀,以及水流报警装置(水流指示器或压力开关)等组成,用于档烟阻火和冷却分隔物的喷水系统。
1 防火分隔水幕 water curtain for fire compartment 密集喷洒形成水墙或水帘的水幕。
2 防护冷却水幕 drencher for cooling protection 冷却防火卷帘等分隔物的水幕。
2.1.5 自动喷水--泡沫联用系统 combined sprinkler-foam system
配置供给泡沫混合液的设备后,组成既可喷水又可喷泡沫的自动喷水灭火系统。
2.1.6 作用面积 area of sprinklers operation 一次火灾中系统按喷水强度保护的最大面积。 2.1.7 标准喷头 standard sprinkler 流量系数K=80的洒水喷头。
2.1.8 响应时间指数(RTI) response time index