好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

变电站防雷接地施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

目 录

一、编制依据 ..................................................... 1 二、工程概况 ....................................................... 1 三、作业工期 ....................................................... 2 四、作业前应做的准备 ............................................... 2 五、作业程序、方法和要求 ........................................... 3 六、作业过程中见证点(W)和停工待检点(H)的设定 ................... 4 七、作业结果的检查、验收和质量标准 ................................. 4 八、安全、文明施工措施 ............................................. 4 九、危险源辩识、风险评价、控制措施(见下表) ....................... 5 十、质量通病预防措施 ............................................... 7

1

一、编制依据

1. 《风机基础接地网布置图》(华北电力设计院有限公司)。 2. 《电气装置安装工程施工及验收规范》(GB50254-GB50259) 3. 《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》(GB50150-2006)

4. 《电气装置安装工程质量检验及评定规程》(DL/T5161.1-5161.17-2002) 5. 公司三整合体系文件和本工程施工组织设计

6. 《国家电网公司输变电工程标准工艺(一)施工工艺手册》 《国家电网公司输变电工程标准工艺(二)施工工艺示范光盘》 《国家电网公司输变电工程标准工艺(三)工艺标准库》 《国家电网公司输变电工程标准工艺(四)典型施工方案》

7. 关于印发《国家电网公司输变电工程达标投产考核办法》的通知(国家电网基建〔2011〕146号)

8. 关于印发《国家电网公司输变电优质工程评选办法》的通知(国家电网基建〔2011〕148号) 二、工程概况

本工程的接地装置按设计图纸的要求如下: 序号 名称 型号及规范 单位 数量 备注 热镀锌,用于水平接地1 水平接地体 -60×6(热镀锌) 米 380 体、构支架及设备引下线等 2 垂直接地极 3 离子接地极 4 离子稀释剂 接头焊接材料 φ50 L=2500mm Φ57 L=3000mm 配套离子接地极使用 放热焊接 根 根 kg 80 5 / 热镀锌钢管 镀铜钢管 5 套 5 以上接地装置用的钢材均要热镀锌处理,地下焊点要涂以KV导电防腐涂料。 每个风机基础接地电阻要求值应符合R≤4.0Ω。

1

参加作业的人员组织 分项负责人: 赵国印 安全负责人: 高 瑞 技术负责人: 张智强

接地装置施工设负责人1人,电焊工3人,普工6人。

分项负责人应具有一定文化水平,能看懂图纸,领会设计意图,具有一定的施工经验,电焊工应经过专业培训并经考试合格,具有上岗证的人员担任。施工前应进行安全技术交底。

接地装置施工作业由分项工程负责人负全面责任。 作业需用的机具材料:

交流电焊机 2台 氧焊机具

1套

接地电阻测试仪 1套

手工具:镐、鍬、锒头和手推翻斗车3辆等

切割机和弯排机各1台,Φ3.2电焊条100kg,沥青漆20 kg,防锈漆20 kg,银粉漆10kg,大小毛刷各10把。 三、作业工期

计划从2024年6月开始,到2013年08月完成主接地网部分。 接地装置可先施工风机基础,在箱变基础。 四、作业前应做的准备

1. 组织学习《标准工艺库》和《标准工艺示范手册》,了解工艺流程;熟悉施工图纸,领会设计意图,进行图纸审核,参加图纸会审。

2. 提出材料计划、组织施工材料的订货、加工、镀锌、运输。其中首先要解决预埋用的-60×6的主网材料。对到达现场材料的规格,质量外观等进行必要的检查,同时必须具有出厂质保资料,镀锌质保资料等,焊接用焊条应有出厂合格证。

3. 确定分项负责人及电焊工、民工进场。

4. 调集电焊机具及需用的手工具进场,机具必须要定期保养合格并有保养记录的方可投入施工。与土建队协调配合,了解进度安排,确定哪些地段先要配合埋设施工。在与土建交叉作业中尽量减少相互干扰。

2

五、作业程序、方法和要求

1. 作业程序

作业程序如右图所示。 2. 作业方法

施工准接地沟开挖 垂直接地体安装 接地沟的挖掘采用小型挖机开挖。 接地体的连接采用电弧焊焊接。 接地电阻的测量采用电流-电压表法。 3. 接地装置施工作业的技术要求 3.1本作业用到的标准工艺: 序号 1 工艺编号 0102060201 工艺名称 主接地网安装 主接地网防腐 主接地网敷设、隐蔽工程验收签接地沟土回填 施工时,严格按照“标准工艺”要求进行施工。按设计图纸放出接地网路线和接地体位置(见施工图N0814VS-D0106-01~05)的石灰线,照此挖0.8-1.0m深、0.5m宽的沟,接地及处要稍大些,沟底有石块、碎砖,垃圾等应清除掉,沟的中心线与风机基础的距离一般不小于1.0m,箱变基础周围接地线挖沟应土建施工相配合,尽量利用土建基础开挖,并在回填土前接地装置敷设好,以节省工作量。

接地装置按设计图纸的要求进行施工,接地电阻值应满足设计要求的≤4.0Ω,施工完毕后进行实测。

3.2 水平接地体的埋深不小于0.8m,水平接地体的布置尺寸应符合设计图纸,其间距不应小于5m。垂直接地体的布置按设计图纸所示,其间距不应小于5m。

3.3 热镀锌钢管接地极按设计的规格和尺寸下料,然后将其一端自角顶向二侧斜切使之成为尖形。接地极用人工打入土中,打接地体时,先由一人扶住钢管,套上钢管帽,另1人抡大锤打,接地体要扶正点,打入一段以后已能自行站立,便可不用人扶了。大锤的锤把要结实无劈劽,楔得牢固。抡锤人要站稳,站在高架上打锤更应注意,防止打空锤后摔倒;在土质坚硬的施工场地为防接地极端头变形严重不好再打,可制作一接地极帽保护端头,并在施工后在上部敲击部位进行防腐处理,或用钻孔机钻出φ50mm以下孔洞,再打入接地体,适当灌水使接地体与土壤密切接触。

3.4水平接地体划线挖沟必须按设计图布置的尺寸。 3.5 接地体(线)的连接应采用搭接焊接,焊接要求如下:

3

接地网试验 质量验3.5.1 扁钢的搭接焊接长度为其宽度的2倍(且至少3个棱边焊接)。

3.5.2 扁钢与钢管焊接时,为了连接可靠,除应在其接触部位两侧进行焊接外,并应焊以由钢带弯成的弧形(或直角形)卡子或直接由钢带本身弯成弧形(或直角形)与钢管(或角钢)焊接。

3.5.3 焊接前应将待焊部位表面的污垢清除干净。焊接高度与扁钢厚度相同。焊缝平整应无间断,不应有夹渣、气泡、未焊透及咬边等缺陷。焊完应将焊渣清除干净。

3.6 回填土内不应夹有石块和建筑垃圾,与接地线接触的下层回填土必须是细质纯净土壤,其厚度不应小于0.3m。回填土应当分层夯实。 3.7试验

主接地网接地扁铁与接地干线的接触电阻按《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006进行工频接地电阻测试,雨后不应立即进行测试,测试结果应符合设计要求,如不满足要求按上文中设计要求处理。

六、作业过程中见证点(W)和停工待检点(H)的设定 1.见证点设定 主地网划线 挖地沟挖掘深度 接地体的安装与敷设 接地体的焊接及焊接点的防腐 2.停工待检点的设定

主地网在回填土之前应会同业主、监理单位进行检查验收,填写隐蔽工程验收单(见附表),并进行签证。

主地网接地电阻的测定应有业主和监理单位在场。 七、作业结果的检查、验收和质量标准

技术交底记录,施工图和设计变更:安装及试验记录,隐蔽工程签证,材料的质保资料等;

材料规格和连接方式符合设计要求,接地可靠;防腐措施完好,标识齐全明显。 八、安全、文明施工措施

1. 挖掘地沟时,应注意地内有否管道及电缆等,对集中接地置在挖掘土方时应自上而下进行,严禁使用挖空底脚的方法,挖出的泥土应堆放在边1m以外,高度不得超过1.5m。

4

变电站防雷接地施工方案

目录一、编制依据.....................................................1二、工程概况.......................................................1三、作业工期.............................
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
92b8b7qzap2mdyx423a46cyp27lz4y01bni
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享