为层间水,赋存于粉质粘土、中粉质粘土层。设计采用明挖法施工,辅以井点降水和局部注浆加固施工技术措施。
图2 污水截流工程纵向剖面示意图(单位:m)
施工前,项目部进场调研发现。高铁桥墩柱基础为摩擦桩。城市道路车流量较大,地下水位高。水量大,如此渗透系数较小。项目部依据施工图设计拟定了施工方案,并组织对施工方案进行专家论证。根据专家论证意见,项目部提出工程变更,并调整了施工方案如下:(1)取消井点降水技术措施;(2)泵站地下部分采用沉井法施工,管道采用密闭式顶管机顶管施工,该项工程变更获得建设单位的批准。项目部依据工程变更情况,向建设单位提出调整工程费用的申请。 问题
1.简述工程变更采取(1)和(2)措施具有哪些优越性。
2.给出工程变更后泵站地下部分和新建管道的完工顺序,并分别给出两者的试验项目。 3.指出沉降下沉和沉井封底的方法。 4.列出工程变更后的工程费用调整项目。 【答案】
1、 1由于地层中的土体都是粉质粘土或重粉质黏土,渗透系数较小,水不易从地下抽出,
那么使用井点降水的效果不佳,所以取消井点降水的措施是明智的。3由于地下管道穿过高速铁路及城市道路,对于明挖法施工来说易造成交通拥堵,选择不开槽施工的密闭式顶管避免了类似的事情发生,且成本也低于明挖法。
2、 先沉井沉至设计标高封底施工底板完工,先施工A段顶管,完工后施工泵站内部结
构,待施工至B 段标高后,进行B段顶管施工。
泵站试验验收项目:满水试验管道试验验收项目:污水管道的严密性试验
11
3、 沉井下沉采用不排水下沉,还有泥浆触变套、空气幕等辅助下沉方法。沉井封底采
用水下封底。
4、 由明挖基施工变为了顶管和沉井施工,土方施工减少土方开挖及回填费用,减少注
浆加固费用。对于泵站,增加沉井施工费用(水下混凝土封底施工增加的费用)。对于取消井点降水技术措施,减少井点降水费用。
(三)背景资
料
某公司承建一项天燃气管线工程,全长1380m,公称外径dn110mm,采用聚乙烯燃气管道
(SDR11,
PE100),直埋敷设,热熔连接。工程实施过程中发生了如下事件:事件一、开工前,项目部
对现场焊工的执业资格进行检查。
事件二、管材进场后,监理工程师检查发现聚乙烯直管现场露天堆放,堆放高度达1.8m,项目部既未采取安全措施,也未采用棚护。监理工程师签发通知单要求项目部进行整改,并按表3 所列项目及方法对管材进行检查。
表3 聚乙烯管材进场检查项目及检查方法
检查项目 A 检测报告 使用的聚乙烯原料级别和牌号 B 颜色 长度 不圆度 外径及壁厚 生产日期 产品标志 检查方法 查看资料 查看资料 查看资料 目测 目测 量测 量测 量测 查看资料 目测 事件三、管道焊接前,项目部组织焊工进行现场试焊,试焊后,项目部相关部门对管道连接接头的质量进行了检查,并根据检查情况完善了焊接作业指导书。
12
问题
1.事件一中,本工程管道焊接的焊工应具备哪些资格条件?
2.事件二中,指出直管堆放的最高高度应为多少米,并应采取哪些安全措施,管道采用棚护的主要目的是什么? 3.A 和B 代表什么?
4.事件三中,热熔焊接对焊接工艺评定检验与试验项目有哪些? 5.事件三中,聚乙烯直管焊接接头质量检查有哪些实验项目? 【答案】
1、 焊工的从业资格:1 焊工必须按规定考试合格,并持有国家质检总局统一印制的《特种设
备作业人员证》,特殊工种应经过安全培训,考试合格后方可操作并持证上岗;2 证书应在有效期内,且焊工的焊接工作不能超出持证项目允许范围;3 中断焊接工作超过6 个月,再次上岗需重新考试。
2、 堆放高度应为不超过1.5 米。
安全措施:(1)管材、管件应该存放在通风良好、温度不超过40℃的库房或简易棚内。(2)管材应水平堆放在平整的支撑物或地面上,堆放高度不宜超过1.5 米,当管材捆扎成1m×1m 的方捆,并且两侧加支撑保护时,堆放高度可适当提高,但不宜超过3m,管件应逐层叠放整齐,应确保不倒塌,并且便于拿取和管理。(3)管材、管件在户外临时堆放时,应有遮盖物。(4)管材存放时,应将不同直径和不同壁厚的管材分别堆放。采用棚护的主要目的:防止阳光直射导致管材老化变形。 3.A 质量合格证B 外观
4.施工单位首先编制作业指导书并试焊,对其首次使用的聚乙烯管材、热熔焊接方法、焊焊缝处等,应进行焊接工艺评定,并应根据评定报告确定焊接工艺。
评定检验试验项目:外观质量检查、卷边切除检查、卷边背弯试验、拉伸性能试验 5.接头质量检验项目:接头弯曲性能试验、拉伸性能试验、卷边高度、切屑厚度、错口值、对口间隙。
(四)背景资
料
某地铁盾构工作井,平面尺寸为18.6mX18.8m,深28m,位于砂性土、卵石地层,地下水埋深为地表以下23m。施工影响范围内有现状给水、雨水、污水等多条市政管线。盾构
13
工作井采用明挖法施工,围护结构为钻孔灌注桩加钢支撑,盾构工作井两边设降水管井。设计要求基坑土方开挖分层厚度不大于1.5m,基坑周边2m~3m范围内堆载不大于30MPa。地下水位需在开挖前1个月降至基坑底以下1m。
项目部编制的施工组织设计有如下事项:
(1) 施工现场平面布置如图4所示,布置内容有施工围挡范围50mX22m,东侧围挡
距居民楼15m,西侧围挡与现状道路步道路缘平齐;搅拌设施及堆土场设置于基坑外缘1m处;布置了临时用电、临时用水等设施;场地进行硬化等。
(2) 考虑盾构工作井基坑施工进入雨季,基坑围护结构上部设置挡水墙,防止雨水浸
入基坑。
(3) 基坑开挖监测项目有地表沉降、道路(管线)沉降、支撑轴力等。
(4) 应急预案分析了基坑土方开挖过程中可能引起基坑坍塌的因素包括钢支撑敷设不
及时,未及时喷射混凝土支护等。
问题
1.基坑施工前有哪些危险性较大的分部分项工程的安全专项施工方案需要专家论证? 2.施工现场平面布置图还应补充哪些临时设施?请指出布置不合理之处。 3.施工组织设计(3)中基坑监测还应包括哪些项目?
14
4.基坑坍塌应急预案还应考虑哪些危险因素? 【答案】
1.需要组织专家论证的分部分项工程安全专项方案有:工作井基坑开挖、基坑支护、基坑降水、盾构吊装。 附表1P262
2.(1)应补充的临时设施包括:办公设施(办公室、会议室);生活设施(宿舍、食堂、厕所、卫生保健室);生产设施(材料仓库、防护棚、加工棚、操作棚);辅助设施(道路、现场排水、围挡、大门)。(2)不合理之处:1)搅拌设施及堆土场设置位置离工作井基坑顶边缘太近,且严禁堆放;2)禁止在围挡内侧布置砂石料等散装材料。P195
3.基坑监测项目还应包括围护桩顶垂直位移、围护桩水平位移、居民楼建筑物的沉降和倾斜、土体水平位移、地下水位和地表、建筑物(居民楼)和支护结构的裂缝等。P276
4.危险因素包括:用电设施、地下水位、土体坍塌、建筑物沉降、高处坠落、支护结构、管线沉降。
15