每面配电盘柜应标明路名和调度编号,双面维护的配电盘柜前和盘柜后均应标明路名和调度编号,且路名、编号应与模拟图板、自动化监控系统、运行资料等保持一致。 配电装置前应标注警戒线,警戒线距配电装置应不小于800mm。 变配电室的出入口应设置明显的安全警示标志牌。 试验、校验和清扫要求 改造、大修后的电气设备,应在投入运行前按GB 50150 的要求进行交接试验,试验合格后方可投入运行。 应按DL/T 596的试验项目和周期要求,进行电气设备的预防性试验。 继电保护和安全自动装置的调试、校验应按DL/T 995的规定执行,定期校验的周期应符合DB11/1134的要求。 接地装置及系统应定期检查、测试和维护。 安全工器具的试验要求如下: a) 绝缘安全工器具应按GB 26860 的试验项目和周期等要求,进行首次使用前和使用中定期的试验,合格后方可使用; b) 安全带、安全绳、梯子等坠落防护装备的使用期限和检测要求应符合GB/T 23468的要求。 试验、调试和校验工作应由具有相应资质的单位和人员进行。 应根据设备污秽情况、负荷重要程度及负荷运行情况等安排设备的清扫检查工作。一般情况下至少应每年一次。清扫检查内容详见附录B。 对巡视检查、试验和校验等发现的设备隐患,应评估隐患的危害程度,针对隐患制定措施限期进行处理。 自备应急电源管理要求 自备应急电源应定期进行安全检查、预防性试验、启机
试验和切换装置的切换试验,并做好记录。 并网运行的生产经营单位在新装、更换接线方式、拆除或者移动闭锁装置时,应与电力调度部门签订或修订并网调度协议后再行并入公共电网运行。 不应自行变更自备发电机接线方式。 应有可靠的电气或机械闭锁装置,防止反送电,不应自行拆除闭锁装置或者使其失效。 不应擅自将自备应急电源引入、转供其他用户。 地下变配电室要求 应有安全通道,安全通道和楼梯处应设逃生指示标识和应急照明装置。 应设有通风散热、防潮排烟设备和事故照明装置。 室内地面的最低处应设有集水坑并配有自动排水装置。5 运行维护 操作票 10/6kV 及以上电压等级的变配电室运行中,需要改变运行方式或电气设备改变其工作状态时,应填写操作票。 操作票应使用统一的票面格式,并应符合GB 26860等国家规范的要求。 操作票由操作人员填写,每张票填写一个操作任务。 操作前应根据模拟屏或接线图核对所填写的操作项目,并经审核签名。 操作时应执行唱票和复诵,每操作完一步,应由监护人在操作项目前划“√”。操作执行结束,在最后一步下方加盖“已执行”章,章印不得掩压步骤项。作废操作票应在作废页“操作任务”栏内盖“作废”章,并在作废操作票首页“备注”栏内注明作废原因。 下列项目应填入操作票: a) 拉、合断路器、隔离开关,检查断路器、隔离开关的位置; b) 拉、合接地刀闸,检查接地刀闸的位置; c) 使用带电显示器进行验电,检查带电显示器显示是否正常; d) 验电、装拆接地线; e)
恢复送电前,检查待送电范围内接地线、短路线是否拆除,接地刀闸是否拉开; f) 给上或取下控制回路、合闸回路或电压互感器二次回路熔断器,切换投退保护压板; g) 检查设备或线路运行是否正常。 事故紧急处理、自动程序操作、拉合断路器或开关的单一操作,可不填写操作票。 巡视检查 有专人值班的变配电室每班应至少巡视检查1次。 无专人值班的变配电室应根据电气运行环境、电气设备运行工况、负载等具体情况安排巡视检查,每周至少1次。 下列项目应列入巡视检查内容: a) 整体运行情况检查:确认设备工作状态是否正常,观察面板仪表及信号信息是否正常,有无异常声响,有无异常气味,操作电源有无异常等; b) 设备外观检查:连接点有无过热变色,绝缘有无裂纹、明显老化,运行温度是否正常,有无闪络放电痕迹,操作机构有无异常等。 出现以下情况应增加特殊巡视: a) 新装或长期停用设备、大修后设备、事故处理后的设备; b) 环境污染、恶劣天气等设备运行条件恶化时; c) 发现运行参数异常等可疑现象或已有缺陷的设备; d) 重要节日、时段及重大活动等情况下。 日常运行环境要求 变配电室内环境整洁,场地平整,设备间不应存放与运行无关的物品,巡视道路畅通。 设备构架、基础无严重腐蚀,房屋不漏雨,无未封堵的孔洞、沟道。 电缆沟盖板齐全,电缆夹层、电缆沟和电缆室设置的防水、排水措施完好有效。 变配电室不应带入食物及储放粮食,值班室不应设置和使用寝具、明火灶具。 各种标志齐全、清楚、