二、答疑公告
.请问招标文件中门套的大小种类?请明确。 答:招标文件中所要求门套全部为大门套。
、招标文件P,二、 投标人资格,需为所投电梯制造商;问:投标人可否为制造厂家的授权经销商单位?
答:按招标文件执行。
、招标文件P,付款方式之设备付款:定金%,货到工地%,验收合格%,审计完成%,质保金%;安装付款:安装进场%,验收
中国招标行业门户网站
千里马招标网www.qianlima.com
合格%,审计完成%,质保金%。问:付款设备之设备付款:可否为定金%,发货前工作日支付%,验收合格%,质保金#;安装付款:安装进场%,验收合格%,质保金%?
答:按招标文件执行。
.招标文件P,、洞口封堵,、井底缓冲墩砌筑。问:因电梯制造厂家及安装单位均无土建施工资质,建议应由建筑施工方做,请明确。
答:投标企业可以委托相应土建企业按照电梯实际需要施工,费用包含在投标报价中。
.招标文件P页,.厅门门套采用发纹不锈钢,其余层厅门均采用不锈钢烤漆门套。问:请问是否理解为首层厅门及门套采用发纹不锈钢锈钢,其余层厅门及门套均采用喷涂钢板(没有不锈钢烤漆说法,只有不锈钢或钢板烤漆),请明确。
答:全部楼层门厅均要求采用发纹不锈钢
.招标文件P页,电梯技术规格表,东方明珠安置小区编号-,井道尺寸*对应载重KG,井道尺寸*对应载重KG。问:因受井道尺寸限制可否调整为井道尺寸*对应载重KG,井道尺寸*对应载重KG,请明确。
答:东方明珠电梯参数原统计有误,已更改如下:
中国招标行业门户网站
千里马招标网www.qianlima.com
东方明珠安置小区电梯一览
编号 、 、 、 、 、 、 、 、 幼儿园 井道尺寸 × × × × × × × × 提升高吨位 度 T .T T .T T .T T .T .T T T T T .M .M .M .M .M .M .M .M .M .M .M .M .M 速度 .m/s .m/s .m/s .m/s .m/s .m/s .m/s .m/s .m/s .m/s .m/s .m/s .m/s 停站 数量 站 站 站 站 站 站 站 站 站 站 站 站 站 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 备注 有机房.客梯 有机房.消防电梯 有机房.客梯 有机房.消防电梯 有机房.客梯 有机房.消防电梯 有机房.客梯 有机房.消防电梯 无机房餐梯 无机房 无机房 无机房 无机房 底坑深度 .M .M .M .M .M .M .M .M
机房顶层层高 类型 、M 、M 、M 、M 、M 、M 、M 、M 有 有 有 有 有 有 有 有 无 无 无 无 无 .M 、M 餐梯 × 集中 高业 KT、# × #、KT × #、KT × #、KT × .M .M .M .M 、M 、M 、M 、M 表格中顶层层高为图纸中顶层标高,单独顶层层高为.米
.招标文件P,开标时间年月日:;问:因国庆天法定假日,时间过于紧迫,为了能够提供更仔细和准确的投标方案,开标时间可否做适当的延长至月日开标?
答:详见本公告延期公告部分。
中国招标行业门户网站
千里马招标网www.qianlima.com
.招标文件中P页中,、装潢要求:.、轿厢、轿门、门套做法要求,电梯:轿厢壁、轿门采用普通高级发纹不锈钢;厅门套采用发纹不锈钢,其余层厅门均采用不锈钢烤漆门套。请明确是轿厢、轿门、首层厅门、首层门套为发纹不锈钢,其余层厅门及门套为烤漆门套?还是轿厢、轿门、厅门及门套全部均为发纹不锈钢配置。
答:轿厢壁、轿门采用普通高级发纹不锈钢;全部楼层门套均要求采用发纹不锈钢
.招标文件第页投标人须知第项“社保证明材料”内未明确提供社保证明对象,内容含糊不清,是指投标人授权代表还是指其它,请明确;同时授权代表是否需要社保证明,请明确。
答:投标文件中无须提供人员社保证明材料。标后招标人有权复核中标人人员社保情况。
.招标文件第页装潢要求第.条“厅门地坎、轿厢地坎:货梯用铁质,其它电梯用硬质铝合金”,根据招标文件电梯参数表,本次招标需求并无货梯,建议删除“货梯用铁质”说明
答:取消招标文件中“货梯用铁质”要求。
.招标文件第页评分办法第项“门光幕保护:采用束及以上的得分,采用束以下的不得分”,由于门光幕光束无相关法定证
中国招标行业门户网站
千里马招标网www.qianlima.com
明文件证明,建议修改该为:“门光幕保护:采用束及以上的得分,采用束以下的不得分(提供承诺书)”
答:原招标文件中:
光幕保护 采用束及以上的得分,采用束以下的不得分 -分 现修改为:
光幕保护 采用束及以上的得分,采用束以下的不得分(提供承诺即可) -分
.招标文件第页电梯技术规格一览表中“餐梯:速度.m/S”,根据国家标准GB/T.-《电梯主参数及轿厢、井道、机房的形式与尺寸 第三部分:Ⅴ类电梯》中杂物梯国家标准额定速度为.m/s、.m/s。.m/s非国家标准,建议修改为.m/s
答:餐梯速度现修改为.m/s。
.招标文件第页“()电梯控制箱至强电井供电箱之间的连接电缆等安装工作及其它附属工作”,因为电梯安装人员对实际现场的电力构造等并没有墙电方熟悉,正常都是由墙电人员安装,若由中标人安装不仅影响工程进度,同时也可能造成整个工程验收问题,建议删除此项
答:根据现场实际情况设置此要求,投标人可委托相应企业实施此部分内容,现场实际查勘纳入总报价中。
.招标文件第页电梯的技术参数、功能及配置要求:“调试电