一.检测仪器
(一) 贯入法检测使用的仪器包括贯入式砂浆强度检测仪(简称贯入仪),贯入深度测量表。
贯入仪构造示意图
1一扁头:2一测钉:3一主体:4一贯入杆;5一工作弹簧:6一调整螺母:7一把手: 8一螺母:9一贯入杆外:10一扳机:11一挂肉:12一贯入杆端面:13一扁头端面 1. 贯入仪应满足下列技术要求: (1)贯入力应为800士8N; (2)工作行程应为20士0.10mm;
贯入深度测量表示意图
1一数字式百分表:2-清零键;3一开关:4一扁头;5一测头:6一测量单位选
择键:7一保持键
2. 贯入深度测量表(图3.1.4)应满足下列技术要求: (1)最大量程应为20士0.02mm; (2)分度值应为0.01mm;
(3)测钉长度应为40士0.10mm,直径应为3.5mm,尖端锥度应为45°;。测钉量规的量规槽长度应为39.5mm。
3. 贯入仪及贯入深度测量表必须具有制造厂家的产品合格证,中国计量器具制造许可证及法定计量部门的校准合格证,并应在贯入仪的明显位置具有下列标志:名称、型号、制造厂名、商标、出厂日期和中国计量器具制造许可证标志CMC等。 二.检测技术
(一) 用贯入法检测的砌筑砂浆应符合下列要求: 1. 自然养护;
2. 岭期为28d或28d以上; 3. 自然风干状态; 4. 强度为0.4~16.0MPa;
5. 检测砌筑砂浆抗压强度时,委托单位应提供下列资料: (1)建设单位、设计单位,监理单位,施工单位和委托单位名称; (2)工程名称、结构类型、有关图纸(建造年代); (3)原材料试验资料、砂浆品种,设计强度等级和配合比。 (二)测点布置:
1. 检测砌筑砂浆抗压强度时,以面积不大于25m2的砌体构件或构筑物为一个构件;
2. 按批抽样检测时,应取龄期相近的同楼层、同品种、同强度等级砌筑砂浆且不大于250 m2砌体为一批,抽检数量不应少于砌体总构件数的30%,且不应少于6个构件。基础砌体可按一个楼层计。
3. 被检测灰缝应饱满,其厚度不应小于7mm,并应避开竖缝位置、门窗洞口、后砌洞口和预埋件的边缘。
4. 多孔砖砌体和空斗墙砌体的水平灰缝深度应大于30mm。
5. 检测范围内的饰面层、粉刷层、勾缝砂浆、浮浆以及表面损伤层等,应清除干净;使待检测灰缝砂浆暴露并打磨平整后再进行检测。
6. 每一构件应测试取16个点,测点应均匀分布在构件的水平灰缝上,相邻测点水平艰巨不宜小于240mm,每条灰缝测点不宜多余2点。 (三)贯入检测
1.贯入深度的测量按下列程序操作:
(1)试验前,应清除测钉上附着的杂物,同时用测钉量规检验测钉的长度,测
钉能够通过测钉量规槽时,应重新选用新的测钉;
(2)将测钉插入贯入杆的测钉座中,测钉尖端朝外,固定好测钉; (3)用摇柄旋紧螺母,直接挂钩挂上为止,然后将螺母退至贯入杆顶端; (4)将贯入仪扁头对准灰缝中间,并垂直贴在被测砌体灰缝砂浆的表面,握住贯入仪把手,扳动扳机,将测钉贯入被测砂浆中; (5)测钉装好后切不可朝向有人的方向;
(6)操作过程中,测点处的灰缝砂浆存在空洞或测孔周围砂浆不完整时,该测点应废除,另选测点补测。
2.从表盘中直接读取测量表显示值di并记录在本规程附录C的记录表中,贯入深度按下式计算:
di=20.00-d
'
i
di---第i个测点贯入深度值,精确至0.01mm; d
'
i---第i个测点贯入深度测量表读数,精确至0.01mm;
附录C
注意:表中砂浆抗压强度换算值fc2,e,以及fc2,e1以及fc2,e2在2017版中均有变动 3.当砌体的灰缝经打磨仍不平整时,可在测点处标记,贯入检测前用贯入深度测量表测读测点处的砂浆表面不平整度读数doi,然后再在测点处进行贯入检测,读取di,贯入深度按下式计算:
'
di=doi-d
'
i
doi---第i个测点贯入深度测量表的不平整度读数,精确至0.01mm;
五.砂浆抗压强度计算
1.检测数值中,将16个贯入深度值的3个较大值和3个较小值剔除,剩余的10个贯入深度值按下式取平均值;
mdj---第j个构件的砂浆贯入深度平均值,精确至0.01mm;
2. 根据计算所得的构件贯入深度平均值mdj,可按不同的砂浆品种由本规程附录D查得其砂浆抗压强度换算值fc2,j。 附录D