30+45+30m预应力连续梁计算书(桥梁博士)
精品资料
目录
一、预应力钢筋砼上部结构纵向计算书 ........................................................................................... 1
(一)工程概况: ..................................................................................................................... 1 (二)设计荷载 ......................................................................................................................... 2 (三)主要计算参数 ................................................................................................................. 2 (四)计算模型 ......................................................................................................................... 3 (五)主要计算结果 ................................................................................................................. 4
1、施工阶段简明内力分布图和位移图 ........................................................ 4 2、支承反力 .................................................................................................... 5 3、承载能力极限状态内力图 ........................................................................ 7 4、正常使用极限状态应力图 ........................................................................ 7
(六)主要控制截面验算 ......................................................................................................... 8
1、 2、 3、
截面受弯承载能力计算 ...................................................................... 8 斜截面抗剪承载能力计算 ................................................................ 17 活载位移计算 .................................................................................... 17
(七)结论 ............................................................................................................................... 17
仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除 谢谢0
精品资料
30+45+30米连续梁计算书
一、预应力钢筋砼上部结构纵向计算书
(一)工程概况:
本计算书是针对标段中的30+45+30米的预应力混凝土连续梁桥进行。桥宽为9.5m,采用单箱单室,单侧翼板长2.5米;梁高为1.6~2.3米,梁底按二次抛物线型变化。
箱梁腹板采用斜腹板,腹板的厚度随着剪力的增大而从跨中向支点逐渐加大,箱梁边腹板厚度为50~70cm。箱梁顶板厚22cm。为了满足支座布置及承受支点反力的需要,底板的厚度随着负弯矩的增大而逐渐从跨中向支点逐渐加大,厚度为22~35cm。其中跨跨中断面形式见图1.1,支承横梁边的截面形式见图1.2。结构支承形式见图1.3。主梁设纵向预应力。钢束采用?j15.24低松弛预应力钢绞线,标准强度为1860MPa,弹性模量为1.9X105 MPa,公称面积为140mm2。预应力钢束采用真空吸浆工艺,管道采用与其配套的镀锌金属波纹管。纵向钢束采用大吨位锚。钢束为19?s15.24的钢绞线,均为两端张拉,张拉控制应力为1339MPa。
图1.1 中跨跨中截面形式
仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除 谢谢1