一、
《高速铁路路基工程施工质量验收标准》(TB10751-2010)
4.11 高压旋喷桩
一 般 规 定
4.11.1 施工前应进行成桩工艺性试验(不少于3根),确定各项工艺参数并报监理单位确认后,方可进行施工。
4.11.2 高压旋喷桩大面积施工前,应进行单桩或复合地基承载力试验,以确认设计参数。 4.11.3 施工前应作好场地准备,设置回浆池,喷浆过程中冒出的浆液、泥土必须及时清理。 4.11.4 破除桩头不得影响桩的完整性,应采用截桩机等专用设备切割桩头。
主 控 项 目
4.11.5 高压喷射注浆所用的水泥和外加剂品种、规格及质量应符合设计要求。
检验数量:同一产地、品种、规格、批号的水泥和外加剂,袋装水泥每200t为一批、散装水泥500t为一批,当袋装水泥及外加剂不足200t或散装水泥不足500t时也按一批计。施工单位每批抽样检验1组。监理单位按施工单位抽样检验数量的20﹪见证检验。
检验方法:检查产品质量证明文件及抽样检验。
4.11.6 浆液的拌制质量的检验应符合本标准第4.10.6条的规定。
附:4.10.6 浆体喷射搅拌桩所用的固化料和外加剂品种、规格及质量应符合设计要求。
检验数量:同一产地、品种、规格、批号的固化料和外加剂,每200t为一批,当不足200t时也按一批计。施工单位每批抽样检验1组。监理单位按施工单位抽样数量的20%见证检验。
检验方法:查验产品质量证明文件及抽样试验。
4.11.7 高压旋喷桩的数量、布桩形式应符合设计,其检验应符合本标准第4.8.7条的规定。 附:8.7 密封膜的铺设范围应符合设计要求。
检验数量:施工单位、监理单位全部检验。 检验方法:观察、尺量。
4.11.8 高压旋喷桩施工过程中,应记录施工设备贯入地层的反应,核查地质资料。
检验数量:施工单位每根桩记录。监理单位按施工单位检验数量的20%平行检验。 检验方法:检查施工记录。
页脚内容
4
一、
4.11.9 高压旋喷桩的长度应符合设计要求。
检验数量:施工单位每根桩检验。监理单位按施工单位检验数量的20﹪平行检验。 检验方法:测量钻杆长度,并在施工中检查是否达到设计深度标志。检查施工记录。 4.11.10 注浆流量、空气压力、注浆泵压力、钻杆提升速度、转速等参数应符合试桩工艺参数。
检验数量:施工单位每根桩施工过程中抽检2次。监理单位按施工单位检验数量的20﹪见证检验。
检验方法:查看仪表读数,秒表、钢尺测量。检查施工记录。
4.11.11 高压旋喷桩的完整性、均匀性、无侧限抗压强度应满足设计要求。
检验数量:施工单位抽样检验桩总数的2‰,且不少于3根。监理单位按施工单位抽样数量的20%见证检验。
检验方法:桩完工28d后,在每根检测桩桩径方向1/4处、桩长范围内垂直钻孔取芯,观察其完整性、均匀性,拍摄取出芯样的照片,取上、中、下不同深度的3个试样作无侧限抗压强度试验。钻芯后的孔洞采用水泥砂浆灌注封闭。
4.11.12 高压旋喷桩处理后的单桩或复合地基承载力应满足设计要求。
检验数量:总桩数的2‰,且每工点不少于3根。监理单位全部见证检验,勘察设计单位现场确认。
检验方法:平板载荷试验。勘察设计单位对是否满足设计要求进行确认。
一 般 项 目
4.11.13 高压旋喷桩施工的允许偏差、检验数量及检验方法应符合表4.11.13的规定。
表4.11.13 高压旋喷桩施工的允许偏差、检验数量及检验方法
序号 1 2 3 检验项目 桩位 (纵横向) 桩体垂直度 桩体有效直径 允许偏差 50mm 1% 不小于设计值 施工单位检验数量 检验方法 按成桩总数的10%抽样测量仪器或钢尺丈量 检验,且每检验批不少经测量仪器或吊线测钻杆倾斜度 于5根 开挖50cm~100cm深后,钢尺丈量
页脚内容
4
一、
《客运专线铁路路基工程施工质量验收暂行标准》铁建设〔2005〕160号
4.12高压旋喷桩
一般规定
4.12.1施工前应进行成桩工艺性试验(不少于2根),确定各项工艺参数并报监理单位确认后,方可进行施工。
4.12.2高压旋喷桩施工开始后应及时进行复合地基承载力试验,以确认设计参数。 4.12.3施工前,应作好场地准备,设置回浆池,浆液应回收处理,防止污染环境。
主控项目
4.12.4高压喷射注浆所用的水泥和外加剂品种、规格及质量应符合设计要求。
检验数量:同一产地、品种、规格、批号的水泥和外加剂,袋装水泥每200t为一批、散装水泥500t为一批,当袋装水泥及外加剂不足200t或散装水泥不足500t时也按一批计。施工单位每批抽样检验1组。监理单位按施工单位抽样数量的20%见证检验。 检验方法:检查产品质量证明文件及抽样检验。
4.12.5浆液的拌制质量的检验应符合本暂行标准第4.11.5条的规定。
附:4.11.5浆液应严格按设计配方和试验确定的配合比拌制,制备好的浆液应均匀,不得离析。
检验数量:施工单位每根桩施工过程中抽样检验2次。监理单位每工班平行检验2次。 检验方法:观察并用浆液比重计检测浆液密度。
4.12.6高压旋喷桩的数量、布桩形式应符合设计,其检验应符合本暂行标准第4.8.7条的规定。
附:4.8.7砂桩的数量、布桩形式应符合设计要求。 检验数量:施工单位、监理单位全部检验。 检验方法:观察、现场清点。 4.12.7高压旋喷桩的长度应符合设计。
检验数量:施工单位每根桩检验。监理单位按施工单位检验数量的20%平行检验。 检验方法:测量钻杆长度,并在施工中检查是否达到设计深度标志。检查施工纪录。 4.12.8 高压旋喷桩的完整性、均匀性、无侧限抗压强度应满足设计要求,其检验应符合本暂行标准第4.10.8条的规定。
附:4.10.8 粉体喷射搅拌桩桩身完整性、均匀性、无侧限抗压强度应满足设计要求。
页脚内容
4