3.1

文献[1]文中总结并分析了现有的种改造产品和技术的特点及各自的优缺点。设计了一种全电力电子变换的变频器电源装置,平时处于后备运行方式,电网发生低电压跌落时,对变频器直流母线输出电压,保障变频器持续稳定运行10s。分析了现有产品和技术包括(1)加装抗晃电系统(2)使用交流在线式不间断电源(作为变频器的供电设备(3)重点介绍了设计的电源装置当电网电源发生低电压跌落时,该装置使用AC/DC/DC变换快速将变频器直流母线电压稳定,是变频器持续稳定工作。装置的控制电源由电网电源、和电源转换开关(构成。将电网电源作为的首选电源,作为的备用电源组成。

[1]刘耀中,马永岗,王国庆,杜建斌.火电厂辅机变频器低电压穿越电源的设计[J].电力电子技术.2014.48(11):13-15. 3.2

文献[2]当给煤机控制电源电压低于310 V或者给煤机动力电源电压低于210 V时均发生给煤机停止运行直至造成机组停机事件。提高给煤机供电系统可靠性和采用有效的控制策略两种方案。采用修改热工控制策略的方案,此方案不需要增加任何费用,只需做好相关的试验验证即可解决问题,同时还可减少现场的维护工作。

[2]岳建华,毕春海,岳涛.火电厂给煤机低电压穿越探讨[J].中国电力.2014.47(2):18-22. 3.3

文献[3]在电压跌落过程中无MFT指令情况下,变频器输出电流、给煤机煤量均无明显变化;电压跌落过程中接收到MFT指令时,低电压过渡能力改造装置、变频器退出运行。文中对给煤机变频器低电压过渡能力进行了测试。给煤机机组出力应设定为其额定功率的70%~80%。

[3]杨宝峰,陶 军,董永乐,齐 军.火电机组辅机变频器低电压过渡能力测试研究.内蒙古电力技术.2014.32(4):10-15. 3.4

文献[4]分析了现有DC-BANK抗“晃电”直流支撑系统中蓄电池组的变压方案。提出采用一种对蓄电池组输出电压进行升降压变换的方案来解决现有系统中不能充分发挥蓄电池性能的不足。实现了对蓄电池组输出电压的升降压变换和延长系统的设计支撑时间的目的,解决了传统DC-BANK抗“晃电”直流支撑系统中蓄电池组性能不能充分发挥的不足。对蓄电池的特性和升降压变换电路的拓扑结构与工作原理进行了详细的说明。新方案引入升降压变换电路,扩展了蓄电池组正常工作的允许电压范围,有利于充分发挥蓄电池性能,延长了系统的支撑时间。 [4]闫红广,姜忠山,郭 鹏.一种蓄电池升降压变换方案在DC-BANK系统中的应用.现代电子技术.2015.38(4):146-149. 3.5

文献[5]中小型发电商必须穿越低压故障而不会从网络中切断,并以模块化多电平变换器(MMC)在电池储能系统中采用基于分离式电池。本文提出了一种新的控制策略,通过在故障情况下的分裂电池使用支持桥臂电压。该转换器可以通过

连续的电网故障同时继续提供电流支持,故障清除后立即恢复运行。

[5]:A Hillers,J Biela.Low-Voltage Fault Ride Through of the Modular Multilevel Converter in a Battery Energy Storage System Connected

Directly to the Medium Voltage Grid[J].Power Delivery, IEEE Transactions on.2015:1-7. 3.6

文献[6]低电压穿越(LVRT)能力要求并网变流器可产生再生能源,维护电力系统的稳定性。本文提出了一种功率变换器在低电压穿越运行期间减少磁通偏差,减小励磁涌流的风险控制方法。该方法还能够输出电源电流,对转换器的半导体器件的容量减少,而进行了流量补偿等控制操作。

[6]Hsin-Chih Chen,Ping-Heng Wu,and Po-Tai Cheng.A Transformer Inrush Reduction Technique forLow-Voltage Ride-Through Operation of Renewable Converters[J].International Power Electronics Conference,2014:1261-1267. 3.7

文献[7]随着智能电网技术的快速发展和复杂化,静止同步补偿器(STATCOM)已经成为一个最重要的角色来管理能量流和调节电网电压。在低电压穿越(LVRT)操作中,本文提出了峰值电流控制(PCLC)变频器的电流容量使满足电网的要求。 [7]Chia-Tse Lee, Hsin-Chih Chen, Ching-Wei Wang, Ping-Heng Wu, Ching-Hsiang Yang and Po-Tai Cheng.A Peak Current Limit Control Technique in Low-Voltage Ride Through Operation of the Star-Connected Cascaded H-bridges Converter[J].IEEE Energy Conversion Congress & Exposition, 2014:505-512.

4.1

文献[1]提出基于超级电容储能装置的低电压穿越技术方案以及超级电容的充放 电控制策略,验证了超级电容充放电控制系统提高直驱风机低电压穿越能力的有 效性。

【1】崔航,屠念念,杜儒剑,张景明.基于超级电容储能的低电压穿越技术研究与 DSP实现[J].陕西电力.2015.43(8):59-64. 4.2

文献[2]本文主要利用MATLAB软件对DVR中该算法进行仿真分析,随后搭建了基于TMS320LF2812A型DSP为核心器件的单相DVR实验系统主电路,确定了相应的元器件参数,实现了对交流输入测电压的补偿。 【2】 龚 旭,陈友勇,徐 勇.基于完全电压补偿法的单相DVR补偿策略研究[J].安徽电子信息职业技术学院学报.2015.14(3).15-18. 4.3

文献[3]母线电压跌落会引起火电厂变频器低压保护动作,导致火电厂辅机停转,进而致使机组非计划停机。 针对该问题,设计了一种基于电力电子器件的无源变频器低电压穿越电源(ILP),其主电路拓扑由基于三重并联交错 Boost 电路的直流变换电路、高可靠性的旁路通道和控制电源构成。这种拓扑结构,提出了电网电压跌落快速识别方法和装置多元化运行模式,并有效地提高变频器的低电压穿越能力。

【3】 王晓宇,张涛,刘树,操丰梅,刘志超,杨奇逊.火电厂辅机变频器低电压穿越电源[J].2015.35(5):152-159. 4.4

文献[4]交流变频器具有高精确的调速精度,宽泛的调速范围,完善的保护功能,被广泛应用在交流异步电机控制系统中。按照变流次数分为交—交直接变频器和交—直—交间接变换器两类,文章分别给出了一种交交变频和一种交直交变频仿真模型,并采用 SIMULINK 进行仿真,仿真结果充分展示了两种变频器工作中的相同点和不同点。其中交直交变频调速电路有三部分构成: 整流部分(UR)、滤波部分及逆变部分(UI)组成。

【4】彭燕.基于SIMULINK的变频器仿真研究[J].科学技术与工程.2013.13(32):9697-9700. 4.5

文献[5]在理论基础上,该文主要对三相异步电动机离散变频软起动MATLAB仿真模型中分频电压触发脉冲的合成方法做较详细的说明,并对相应的分频电压下软起动过程进行MATLAB仿真。

【5】梁斌,孙建新,于巧娜,杨瑞鹏,冯若宁.一种三相异步电机离散变频软起动 MATLAB 仿真分频触发脉冲的合成方法[J].电子质量.2016.(2):63-66.

4.6

文献【6】基于模糊控制技术的三电平逆变器电压扰动补偿电能质量调节器的设计,仿真结果表明所提出的方案在公共连接点提高了电能质量的非线性负荷。在

统一电能质量调节器的基础上,提出了三电平NPC逆变器通过仿真验证其具有更好的电压调节特性。

【6】 CHENNAI Salim, BENCHOUIA M-T.Unified power quality conditioner based on a three-level NPC inverter using fuzzy control techniques for all voltage disturbances compensation[J].Frontiers in Energy .2014.8(2):221-239. 4.7

文献【7】低电压穿越能力增强光伏发电系统的先进控制策略。本文提出了一种新的两阶段的三相光伏(PV)控制策略来提高系统根据并网要求的低电压穿越(LVRT)能力。该策略能够保证在公共耦合点发生低电压故障时提供无功支持,无需额外设备。与传统保护相比,所提出的控制策略不仅可以提高光伏发电系统的低电压穿越能力,也可通过有功功率和无功功率控制提供电压支持。

【7】Fang Yang, Lihui Yang , Xikui Ma.An advanced control strategy of PV

system for low-voltage enhancement[J].ELSEVIER.2014. 24–35.

ride-through capability

5.1 文献[5]