DC1010/1020/1030/1040 系列数字控制器 操 作 手 册

在使用本控制器之前,请先确定控制器的输入输出范围和输入输出种类与您的需求是否相符。

1、 面板说明

DC1010 DC1020 DC1030 DC1040 七段显示器

PV:过程值(process value),红色4位显示。 SV:设定值(setting value),绿色4位显示。 LED

OUT1 :第一路输出(Output1),绿色灯 OUT2 :第二路输出(Output2),绿色灯 AT :自整定(AutoTuning),黄色灯 PRO :程序运行中(Program),黄色灯 AL1 :第一路报警(Alarm 1),红色灯 AL2 :第二路报警(Alarm 2),红色灯 AL3 :第三路报警(Alarm 3),红色灯 MAN :手动,黄色灯

*注意:当发生故障(Error)时,MAN灯亮,输出百分比归零。 按键

SET :设定键(写入设定值或切换模式) :移位键(移动设定位数) :减少键 :增加键

A/M :自动(Auto)/手动(Manual)切换键

2、 自整定功能(AutoTuning)

将AT(在User Leve中)设定为YES,启动自整定功能 ATVL:自整定偏移量(AUTO Tuning offset Vaiue) SV减ATVL为自整定设定点,设定ATVL可以避免自整定时,因PV值振荡而超过设定点(Overshoot).

3、故障信息

* * * 主控制传感器开路(INP1) A/D 转换器故障 冷端补偿故障 子控制传感器开路(INP2) PV 值超过 USPL(INP1) PV 值低于 LSPL(INP1) 子控制输入信号超过上限(INP2) 子控制输入信号低于下限(INP2) 内存(RAM)故障 接口故障 自整定失败 注意:当有“*”标记的故障发生时,请与供应商联系。

4、操作流程

(1):按“SET”键。 (2):按“SET”键持续5秒

(3):当LCK=‘1111’时,按“SET”键和‘ ’键持续5秒。 (4):当LCK=‘0000’时,按“SET”键和‘ ’键持续5秒。 1.1 Level 1

第一路报警设定 自整定 状态 显示 PV值 显示 SP值

PV SP

输出限幅 百分点

按SET键 持续5秒 第二路报警设定

4.1.1 按移位键( )改变参数。按下移位键,第一位数开始闪

烁。按增加键( )或减少键( )对此数值作增加或减少,再按移位键到第二位数,当所有数值设定好后,按SET键完成数值设定。

4.1.2 SET键也有转换模式的功能,按下SET键会显示下一种模式。 4.1.3 按SET键持续5秒可进入LEVEL 2,或同样可返回LEVEL 1。 4.1.4 如果在一分钟内没有按下任何键,将显示进入LEVEL 1。 4.1.5 不管处于哪一层,按A/M键就可进入LEVEL 1。 4.1.6 输出限幅百分比是“0”时,表示控制器没有输出。

1.2 Level 2 主控制

比例带 主控制 集分时间 主控制 微分时间

主控制 死区时间 主控制 自整定偏移量 主控制 比例循环 主控制

范围: 0~200%

当 P=0时,ON/OFF控制

范围: 0~3600秒

时当I=0时,集分关闭 范围: 0~900秒

当D=0时,微分关闭

死区时间补偿 范围: 0~1000秒 范围: 0~USPL

输出 (SSR 1, 4~20mA0, relay超过 10) 范围: 0~150 秒 * 参考 循环时间 仅限于 ON/OFF 控制