好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

2019最新建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ 130-2011

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

6.6.4 双排脚手架横向斜撑的设置应符合下列规定: 1 横向斜撑应在同一节间,由底至顶层呈之字型连续

布置,斜撑的固定应符合本规范第6.5.2条第2款的规定; 2 高度在24m以下的封闭型双排脚手架可不设横向斜撑,高度在24m以上的封闭型脚手架,除拐角应设置横向斜撑外,中间应每隔6跨设置一道。

6.6.5 开口型双排脚手架的两端均必须设置横向斜撑。

6.7 斜 道

6.7.1 人行并兼作材料运输的斜道的形式宜按下列要求确定:

1 高度不大于6m的脚手架,宜采用一字型斜道; 2 高度大于6m的脚手架,宜采用之字型斜道; 6.7.2 斜道的构造应符合下列规定: 1 斜道应附着外脚手架或建筑物设置;

2 运料斜道宽度不宜小于1.5m,坡度不应大于1∶6,人行斜道宽度不宜小于1m,坡度不应大于1∶3; 3 拐弯处应设置平台,其宽度不应小于斜道宽度; 4 斜道两侧及平台外围均应设置栏杆及挡脚板。栏杆高度应为1.2m,挡脚板高度不应小于180mm;

5 运料斜道两端、平台外围和端部均应按本规范第

6.4.1~6.4.6条的规定设置连墙件;每两步应加设水平斜杆;应按本规范第6.6.2-6.6.5条的规定设置剪刀撑和横向斜撑。

6.7.3 斜道脚手板构造应符合下列规定:

1 脚手板横铺时,应在横向水平杆下增设纵向支托杆,纵向支托杆间距不应大于500mm;

41

2 脚手板顺铺时,接头宜采用搭接;下面的板头应压住上面的板头,板头的凸棱外宜采用三角木填顺; 3 人行斜道和运料斜道的脚手板上应每隔250~300mm设置一根防滑木条,木条厚度应为20~30mm。

6.8 满堂脚手架

6.8.1 常用敞开式满堂脚手架结构的设计尺寸,可按表6.8.1采用。

表6.8.1 常用敞开式满堂脚手架结构的设计尺寸

支架高宽比 不大于 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 42

下列施工荷载时最大 允许高度(m) 2322(kN/m) (kN/m) 17 30 36 18 23 36 36 20 24 36 36 9 24 36 9 16 31 36 13 19 32 36 序号 步 距 立杆间距 (m) (m) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.2×1.2 1.7-1.8 1.0×1.0 0.9×0.9 1.3×1.3 1.5 1.2×1.2 1.0×1.0 0.9×0.9 1.3×1.3 1.2 1.2×1.2 1.0×1.0 0.9×0.9

12 13 0.9 1.0×1.0 0.9×0.9 2 2 36 36 33 36 注:1 最少跨数应符合本规范附录C表C1的规定;

2 脚手板自重标准值取0.35 kN/m;

3 场面粗糙度为B类, 基本风压ω=0.35kN/m;

4 立杆间距不小于1.2×1.2m,施工荷载标准值不小2

于3 kN/m。立杆上应增设防滑扣件,防滑扣件应安装牢固,且顶紧立杆与水平杆连接的扣件。

6.8.2 满堂脚手架搭设高度不宜超过36m;满堂脚手架施工层不超过1层。

6.8.3满堂脚手架立杆的构造应符合本规范第

6.3.1条-6.3.3条的规定;立杆接长接头必须采用对接扣件连接。立杆对接扣件布置应符合村规范第6.3.6条第1 款的规定。水平杆的连接应符合本规范第6.2.1条第2 款的有关规定,水平杆长度不宜小于3跨。 6.8.4 满堂脚手架应在架体外侧四周及内部纵、横向每6m至8m由底至顶设置连续竖向剪刀撑。当架体搭设高度在8m以下时,应在架顶部设置连续水平剪刀撑;当架体搭设高度在8m及以上时,应在架体底部及竖向间隔不超过8m分别设置连续水平剪刀撑。水平剪刀撑宜在竖向剪刀撑斜相交平面设置。剪刀撑宽度应为6m-8m。

6.8.5 剪刀撑应用旋转扣件固定在与之相交的水平杆或立杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于150mm。

6.8.6 满堂脚手架的高宽比不宜大于3,当高宽比大于2时,应在架体的外侧四周和内部水平间隔6m-9m、竖向间隔4m-6m设置连墙件与建筑结构拉结,当无法设置连墙件时,应采取设置钢丝绳张拉固定等措施。

43

2

2

6.8.7 最少跨度为2、3跨的满堂脚手架,宜按本规范第6.4节的规定设置连墙件。

6.8.8 当满堂脚手架局部承受集中荷载时,应按实际荷载计算并应局部加固。

6.8.9 满堂脚手架应设爬梯,爬梯踏步间距不得大于300mm。

6.8.10 满堂脚手架操作层支撑脚手板的水平杆间距不应大于1/2跨距;脚手板的铺设应符合本规范第6.2.4条的规定。

6.9 满堂支撑架

6.9.1 满堂支撑架步距与立杆间距不宜超过本规范附录C表C-2~表C-5规定的上限值,立杆伸出顶层水平杆中心线至支撑点的长度a不应超过0.5m。满堂支撑架搭设高度不宜超过30m。

6.9.2 满堂支撑架立杆、水平杆的构造要求应符合本规范第6.8.3条的规定;

6.9.3 满堂支撑架应根据架体的类型设置剪刀撑,并应符合下列规定: 1 普通型:

1)在架体外侧周边及内部纵、横向每5m~8m,应由底至顶设置连续竖向剪刀撑,剪刀撑宽度应为5m~8m(图6.9.3-1)。

2)在竖向剪刀撑顶部交点平面应设置连续水平剪刀撑。

2

当支撑高度超过8m,或施工总荷载大于15kN/m,或集中线荷载大于20kN/m的支撑架,扫地杆的设置层应设置水平剪刀撑。水平剪刀撑至架体底平面距离与水平剪刀撑间距不宜超过8m(图6.9.3-1)。

44

2 加强型:

1)当立杆纵、横间距为0.9m×0.9m~1.2 m×1.2m时,在架体外侧周边及内部纵、横向每4跨(且不大于5m),应由底至顶设置连续竖向剪刀撑,剪刀撑宽度应为4跨。 2)当立杆纵、横间距为0.6m×0.6m~0.9 m×0.9m(含0.6m×0.6m,0.9 m×0.9m)时,在架体外侧周边及内部纵、横向每5跨(且不小于3m),应由底至顶设置连续竖向剪刀撑,剪刀撑宽度应为5跨。

3)当立杆纵、横间距为0.4m×0.4m~0.6 m×0.6m(含0.4m×0.4m)时,在架体外侧周边及内部纵、横向每3m~3.2m应由底至顶设置连续竖向剪刀撑,剪刀撑宽度应为3m~3.2m。

4)在竖向剪刀撑顶部交点平面应设置水平剪刀撑。扫地杆的设置层水平剪刀撑的设置应符合6.9.3条第1 款第2

45

2019最新建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ 130-2011

6.6.4双排脚手架横向斜撑的设置应符合下列规定:1横向斜撑应在同一节间,由底至顶层呈之字型连续布置,斜撑的固定应符合本规范第6.5.2条第2款的规定;2高度在24m以下的封闭型双排脚手架可不设横向斜撑,高度在24m以上的封闭型脚手架,除拐角应设置横向斜撑外,中间应每隔6跨设置一道。6.6.5开口型双排脚手架的两端均必须设置横向斜撑。
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
922t09jjm69ersa9pruq6ksx797jw500wsd