1.设计条件及出水水质

1.1 进水主要水质指标:成都市自来水 1.2 用户对出水要求: 出水量:超纯水0.5吨/小时 出水压力:2公斤;

出水水质:主机系统超纯水:电阻率≥18MΩ.㎝@25℃; 出水温度:常温。

1.3水质检测:随机自带有电导率仪,出水电导率在线显示。

1.4 设备最终产水量:纯水0.5吨/小时@25℃;超纯水0.5吨/小时@25℃; 1.5系统总进水量:1.2m/h; 1.6一级反渗透的回收率≥50%; 1.7二级反渗透的回收率≥45%;

1.8第一级反渗透的浓水排放回收另作它用,我方可将浓水接至贵方要求的回收容器;第二级反渗透的浓水全部回流至一级反渗透前,流量约为0.18t/h;

1.9 CEDI装置回收率:85~95%,回流流量约0.03m/h;另一部分浓水排放回收作它用。 1.10 控制方式:单片机或PLC自动&手动控制。 1.11苦咸水RO膜元件产品性能规范

产 品 BW30-4040 产品水流量 m/d 8.33 33

3

脱盐率 最 小 98.0% 标 准 99.0%

l/h 347 渗透水产量和脱盐率是基于下面的标准条件下:2000PPm NaCl,225PSI(1.6Mpa),25℃,PH8。

BW30-4040个别膜元件的流量变化范围为-15%~25%。 运行范围

膜型号……………………………………………薄型复合膜 最高操作压力……………………………………4.1 Mpa 最大给水流量……………………………………3.9m/h PH范围,连续运行………………………………2~11 PH范围,短时间清洗……………………………1~12 最高运行温度……………………………………45℃ 最高运行浊度……………………………………1NTU 最大给水SDI………………………………………SDI5 游离余氯…………………………………………0.1 PPm 单支膜元件的回收………………………………15% 有效膜面积………………………………………7.6 m

膜元件的最大水通量……………………………1.22 m/( m.d) 单根膜元件的最小浓水流量……………………0.5m/h

3

3

2

23

序号 1 2 3 4 5 6 设备组成 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 名 称 一级高压泵(2.2KW) 一级RO膜 一级RO膜壳 二级高压泵(1.5KW) 二级RO膜 二级RO膜壳 低压开关 高压开关 防震压力表 防震压力表 面板流量计 铜截止阀 铜截止阀 进水电磁阀 冲洗电磁阀 机架 电导率仪 型号尺寸 CR3-21 BW30-4040 4040 CR3-19 BW30-4040 4040 JA-206 JA-220 0-400PSI 0-150PSI 5GPM 3/4 ″ 1 ″ 1 ″ 3/4 ″ CM230 数量 产 地 材 质 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 不锈钢 不锈钢 SUS304 PP聚丙烯 1台 丹麦格兰富 4支 陶氏Filmtec 4支 上海 1台 丹麦格兰富 2支 陶氏Filmtec 2支 1支 2支 4支 2支 4支 1支 7支 1支 2支 1台 上海 韩国JACO 韩国JACO 台湾协钢 台湾协钢 浙江余姚 三力信 三力信 2台 石家庄科达 上海格氏 18 5μm精密过滤滤芯 2.75″×500 3支 1、二级反渗透产水流量:0.5t/h 技术参数 2、工作温度:5℃~35℃ 4、进水压力:1.0~1.5MPa 5、电源:380V,50HZ 3、控制方式:单片机或PLC自动&手动控制 电耗功率:4kW 一级反渗透的进水流量≥1.5t/h 系统产水 一级反渗透的出水流量≥1.1t/h 二级反渗透的出水流量≥0.5t/h 一级反渗透的浓水排放量:0.6t/h 2、反渗透膜使用寿命约4年 作用及 1、主要除去水中的各种离子,脱盐率可出水水质 一级反渗透的回收率≥60%, 二级反渗透的回收率≥45% 二级反渗透浓水回流:二级的全部浓水回流至一级反渗透的进水前。 2、出水电导率在1~10μS/cm(25℃) 达99.5%以上

2、供货范围内的设备技术规范及详细交货清单

供方保证所提供的设备为全新的、先进的、成熟的、安全的、完整可靠的且出水水质能符合使用要求。

供方提供详细的供货清单,清单中依次说明型号、数量、产地、材质等内容。对于整套系统设备运行和施工所必须的部件,即使供货范围中未详细例出,或数目不足,我公司在执行合同时补足。

除特殊注明外,所列数量均为一台机组所需。

提供随机备品备件并在后面列出。

系统应完整地配备包括本体内部管件、阀门、外部管道、连接件、检修平台、控制系统、进出口就地指示压力表、取样阀等,同时还配齐所有必需的支撑件和紧固件,包括螺栓、螺母和垫圈,以及随机供应备品备件等。 2.1原水箱

原水箱的容积为1~1.5倍系统用量,这里配置一台容积为2 m的SS304不锈钢水箱。水箱配水位控制器、自动控制进水电磁阀;当水位低时自动补水;高位时自动停止补水;保证原水泵在非低水位启动

序号 名 称 设备组成 3 技术参数 2.2原水

为后续预处理设备提供稳定的压力和水量。 原 水 泵 型号:CHI2-40 1台 产地: 丹麦 材质: SUS304 进水电磁阀 DN32 33

型号尺寸 ?1050×1420壁厚1mm 数量 1台 产 地 浙江慈溪 台湾 三力信 备 注 SS304 测量精度±2.5% 1.材质:黄铜 2.电压:AC220V 1 水 箱 2 液位变送器 RADAR ST70AB 2台 1支 1、水箱容量: 1 m 2、水箱工作温度:0℃~60℃ 技术参数 1、流量:1.6t/h ,扬程:33米 2、功率:0.62KW, 电源:AC380V

2.3石英砂过滤

器 Fleck阀

石英砂过滤器是利用石英砂滤料去除原水中的悬浮物,属于普通快滤设备。含有悬浮物颗粒的水流过滤料层时,滤料缝隙对悬浮物起筛滤作用使悬浮物易于吸附在滤料表面。当在滤料表层截留了一定量的污物形成滤膜,随时间推移过滤器的前后压差将会很快升高,直至失效。此时需要利用逆向水流反洗滤料,使过滤器内石英砂悬浮松动,从而使粘附于石英砂及无烟煤表面的截留物剥离并被水流带走,恢复过滤功能。设计流速15m/h,反冲洗强度15~18L/ m.s。多介质过滤器采用美国Fleck时间程序控制阀,反冲洗周期为24小时,每次反洗的时间约10分钟,正洗约5分钟。功位设置为:运行、反洗、正洗,功位的转换由自动控制阀中的时间控制器自动记录每个功位的运行时间,当运行时间达到程序预先设定的时间时,控制器发出指令信号给驱动马达,马达转动带动多功能阀阀芯转动,改变进出水的流向,从而实现自动控制。经石英砂过滤器出水NTU<1。石英砂长时间使用后磨损变小,石英砂5-7年更换一次,罐体内衬PE,外部缠绕玻璃钢,耐压高、重量轻,耐腐蚀,寿命长,高强度卫生无毒,每一个滤罐出厂前都经过0.8Mpa试压。反洗排水接入地沟。

序号 名 称 型号尺寸 数量 产 地 材 料 2

设备组成 1 自动控制阀 Fleck5600 1台 美 国 工程塑料 增强玻璃钢 ABS 1354美国斯特2 滤桶(内衬pE) 1台 (Ф300×1350) 洛 3 4 石英砂 布水器 0.8~1.5mm 1″ 150Kg 1套 重庆 美国斯特洛 1、设计流量: 1.5t/h 技术参数 2、工作温度:0℃~45℃ 3、控制方式:时间程序控制 运行能耗 1、功率:40W 石英砂5-7年更换 4、工作压力:0.2~0.4MPa 5、电源:220V,50HZ 6、反洗周期:24H 3、反洗水耗:产水的5%(即0.075m/h) 3作用及出水1、除去水中的悬浮杂质、防止堵塞后级2、进水浊度≤20度时,出水浊度≤1水质 设备 度 注:ABS为丙烯腈、丁二烯和苯乙烯的共聚物,化学性质稳定、强度高、耐腐蚀、安全无毒,使用广。

2.4活性炭过滤

活性炭过滤器是利用活性炭去除水中低分子有机物,游离氯。作为反渗透系统的前处理装置,活性炭过滤器可有效防止反渗透表面的有机物污染,而不受其本身进水温度、pH值和有机混合物的影响。设计流速15m/h,反冲洗强度10L/ m.s。活性炭过滤器采用美国Fleck时间程序控制阀,反冲洗周期为24小时,每次反洗的时间为5-10min, 功位设置为:运行、反洗、正洗,功位的转换由自动控制阀中的时间控制器自动记录每个功位的运行时间,当运行时间达到程序预先设定的时间时,控制器发出指令信号给驱动马达,马达转动带动多功能阀阀芯转动,改变进出水的流向,从而实现自动控制。出水SDI值:出口处SDI≤4,进水Cl≤0.36mg/L,出水≤0.1mg/L。1左右年更换活性炭滤料,活性炭填装高度1200mm。 特性:

* 可以极为有效地去除水中低分子有机物,游离氯,也能有效防止反渗透表面的有机物污染。 * 具有独特的均匀布水方式,使过滤达到最大效果,能长期满足反渗透膜对有机物污染要求。 * 选用较低的流速(正常运行10m/h),以适应将来水质变坏的可能性。 * 填充精选的均匀滤料,以保证良好的过滤效果,且不会出现反洗乱层现象。 序号 1 名 称 自动控制阀 型号尺寸 Fleck5600 数 量 产 地 1台 美 国 材 料 工程塑料 增强玻璃钢 ABS 2

13542 滤桶(内衬RE) 1台 美国斯特洛 设备组成 (Ф300×1350) 3 4 活性炭 布水器 0.8~2mm 1″ 45Kg 河北承德 1套 美国斯特洛 4、工作压力:0.2~4.0MPa 5、电源:220V,50HZ 6、反洗周期:24h 1、设计流量:1.5t/h 2、工作温度:0℃~45℃ 技术参数 3、控制方式:时间程序控制 运行能耗 1、电耗功率:40W 3、反洗水耗:产水的3%(即0.045m/h) 32、活性炭每年更换一次 1、主要除去水中的余氯,也能去除一部2、进水Cl≤0.30mg/L,出水≤0.1mg/L 作用及出 分有机物及重金属离子。防止余氯降解软水水质 水器树脂及反渗透膜

2.5阻垢剂加药系

该药剂是一种分散型隐蔽药剂,它有如下作用: 它无毒、无异物脱落,化学性能稳定,可以进行化学清洗。

使原水朗格利尔LSI指数由0提高到2.6,在此范围内的钙、镁硬度不会再膜内造成结垢。

能阻止硫酸盐的结垢,即相对增加水中结垢物质的溶解性,以防止硫酸钙等物质对膜的危害,特别是BaSO4和SrSO4结晶晶体对膜的危害。

它也可以对堵塞膜微孔的铁胶体以及细小的颗粒起到分散作用。

同时阻垢剂是复合有机物,不是分散产生具有细菌营养的正磷酸根营养物,排放后也不会对环境产生污染,是绿色环保型产品。加药装置包括阻垢剂溶液箱,美国MILTON ROY的加药泵1台。药品配制是根据药品溶液箱发生的低液位报警信号,由运行人员进行操作。由加药点配置的在线流量计输出4—20mA信号给计量泵,加药量和给水流量成比例,自动实现加药量的调整.同时泵自身具有现场人工手动整定流量的能力。

序号 1 2 名 称 计量加药泵 药箱 阻垢剂 型号尺寸 P026 50L PC191 数量 1台 1台 耗材 产 地 美 国 吉祥容器 美国 Nalco 备 注 组合件 PE材质 设备组成 3 技术参数 1、设计流量: 1.5t/h 2、工作温度:0℃~45℃ 2+2+3、工作压力:0.2~0.4Mpa 4、电源:220V,50HZ 作用及出1、用于防止水中的Ca、Mg在反渗透膜水水质

2.6精密过滤

内形成垢体堵塞膜通道。 器

5μm 过滤器的作用是截留来至上一系统中大于5μm 的颗粒防止进入一级反渗透系统。这种颗粒经高压泵加速后可能击穿一级反渗透膜组件,造成大量漏盐的情况,同时划伤高压泵的叶轮。

过滤器中的滤芯为可更换卡式滤棒,当过滤器进出口压差大于设定值(通常为0.07~0.1Mpa)时应当更换,一般三个月更换一次。安装滤芯时应上下对中,否则会损坏滤芯,更严重的会失去过滤作用。

序号 名 称 设备组成 1 2 过滤器主体 5μm滤芯 型号尺寸 Φ195 2.75″×20″ 数 量 产 地 1台 3支 深圳 上海格氏 备 注 SS304材质 PP聚丙烯 技术参数 运行能耗 1、设计流量:2t/h 2、工作温度:0℃~45℃ 3、工作压力:0.2~0.35MPa 4、过滤精度:5μm 约三月左右更换一次滤芯,平时无需反冲洗等操作 作用及出 1、也叫保安过滤器,进一步去除水中2、大于 5μm的微粒将被滤除,防止前级水水质

2.7二级反渗透系

BW系列RO膜元件

将纯水与含有溶质的溶液用一种只能通过水的半透膜隔开,此时,纯水侧的水就自发的透过半透膜,进入溶液一侧,溶液侧的水面升高,这种现象就是渗透。当液面升高至一定高度时,膜两侧压力达到平衡,溶液侧的液面不再升高,这时,膜两侧有一个压力差,称为渗透压 。如果给溶液侧加上一个大于渗透压的压力,溶液中的水分子就会被挤压到纯水一侧,这个过程正 好与渗透相反,我们称之为反渗透。我们可以从反渗透的过程看到,由于压力的作用,溶液中的水分子进入纯水中,纯水量增加,而溶液本身被浓缩。

本设备使用的反渗透膜是半透性螺旋卷式膜,当原水以一定的压力被送至反渗透膜时,水透过膜上的微小孔径,经收集后得到纯水,而水中的杂质如可溶性固体、有机物、胶体物质及细菌等则被反渗透膜截留,在截流液中浓缩并被去除。一级反渗透可去除原水中97%以上的溶解性固体,双级设备可去除99%以上的溶解性固体,99%以上的有机物及胶体,几乎100%的细菌。本双级RO设备是利用第一级的纯水进入第二级内作为原水使用,可使制取的纯水达到更高的品质,适用于医药、电子行业等高纯水生产的需要。

RO设备是目前世界上水处理设备中制取纯水的最先进的设备之一,其运行费用低、经济、操作方便、运行可靠,是用户首选的制取纯水设备。本系统双级反渗透设备的产水能力为1吨/小时。设备的生产能力是在原水在25℃、标准生产状况下的值。

4″苦咸水RO膜元件产品性能规范

产 品 BW30-4040 产品水流量 m/d 8.33 3的微小颗粒 设备泄漏进入反渗透膜 脱盐率 最 小 98.0% 标 准 99.0% l/h 347 渗透水产量和脱盐率是基于下面的标准条件下:2000PPm NaCl,225PSI(1.6Mpa),25℃,PH8。

BW30-4040个别膜元件的流量变化范围为-15%~25%。 运行范围

膜型号……………………………………………薄型复合膜 最高操作压力……………………………………4.1 Mpa 最大给水流量……………………………………3.9m/h PH范围,连续运行………………………………2~11 PH范围,短时间清洗……………………………1~12

3

最高运行温度……………………………………45℃ 最高运行浊度……………………………………1NTU 最大给水SDI………………………………………SDI5 游离余氯…………………………………………0.1 PPm 单支膜元件的回收………………………………15% 有效膜面积………………………………………7.6 m

膜元件的最大水通量……………………………1.22 m/( m.d) 单根膜元件的最小浓水流量……………………0.5m/h

序号 1 2 3 4 5 6 设备组成 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 名 称 一级高压泵(2.2KW) 一级RO膜 一级RO膜壳 二级高压泵(1.5KW) 二级RO膜 二级RO膜壳 低压开关 高压开关 防震压力表 防震压力表 面板流量计 铜截止阀 铜截止阀 进水电磁阀 冲洗电磁阀 机架 电导率仪 型号尺寸 CR3-21 BW30-4040 4040 CR3-19 BW30-4040 4040 JA-206 JA-220 0-400PSI 0-150PSI 5GPM 3/4 ″ 1 ″ 1 ″ 3/4 ″ CM230 数量 1台 产 地 丹麦格兰富 材 质 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 不锈钢 不锈钢 SUS304 PP聚丙烯 3

3

2

2

4支 陶氏Filmtec 4支 1台 上海 丹麦格兰富 2支 陶氏Filmtec 2支 1支 2支 4支 2支 4支 1支 7支 1支 2支 1台 2台 3支 上海 韩国JACO 韩国JACO 台湾协钢 台湾协钢 浙江余姚 三力信 三力信 石家庄科达 上海格氏 18 5μm精密过滤滤芯 2.75″×500 1、二级反渗透产水流量:0.5t/h 技术参数 2、工作温度:5℃~35℃ 4、进水压力:1.0~1.5MPa 5、电源:380V,50HZ 3、控制方式:单片机或PLC自动&手动控制 电耗功率:4kW 系统产水 一级反渗透的进水流量≥1.5t/h 一级反渗透的出水流量≥1.1t/h 二级反渗透的出水流量≥0.5t/h 一级反渗透的回收率≥60%, 二级反渗透的回收率≥45% 二级反渗透浓水回流:二级的全部浓水回流至一级反渗透的进水前。 一级反渗透的浓水排放量:0.6t/h 2、反渗透膜使用寿命约4年 作用及 1、主要除去水中的各种离子,脱盐率可达出水水质 2、出水电导率在1~10μS/cm(25℃) 99.5%以上 5.8中间水

水箱为0.5m容积的SS304不锈钢水箱。水箱配水位控制器;当水位低时自动启动一级高压泵;高位时自动停止反渗透一级高压泵;同时与二级反渗透进水泵联动,当水箱处于低水位时自动锁定,二级反渗透进水泵不能启动。水箱设排污口并接入排水沟。

设备组成 1 2 技术参数 2.9 RO产水

容积0.5m的SS304不锈钢水箱,水箱重量轻、耐腐蚀。水箱配水位控制器、;当水位低时自动启动反渗透二级高压泵;高位时自动停止反渗透二级高压泵;同时与EDI进水泵联动,当水箱处于低水位时自动锁定,EDI进水泵不能启动。水箱设排污口并接入排水沟。 设备组成 1 2 水 箱 序号 名 称 型号尺寸 ?730×1310壁厚1mm 数量 产 地 1台 2台 备 注 3

3

序号 名 称 水 箱 液位开关 型号尺寸 ?730×1310壁厚1mm 数量 1台 产 地 备 注 浙江慈溪 SS304、耐腐蚀、重量轻 台湾 RADAR ST70AB 2台 31、水箱容量:0.5m 2、水箱工作温度:0℃~60℃ 浙江慈溪 SS304、耐腐蚀、重量轻 台湾 液位开关 RADAR ST70AB 3技术参数 1、水箱容量:0.5m 2.10 脱气装置 2、水箱工作温度:0℃~60℃ 脱气装置有脱气膜和真空泵组成,可对原水中溶解的CO2进行脱气处理,使入水CO2含量符合CEDI的入水要求。 设备组成 序号 名 称 型号尺寸 1 脱气膜 2 真空泵 KJ-5X28MB 2XZ-1 3数量 产 地 1台 杭州 1台 上海 备 注 技术参数 1、产水流量1.1~4.5m/h.25℃ 2.11 紫外线杀菌

2、CO2脱除率:90% 紫外线杀菌装置

紫外线杀菌是一种物理杀菌法。紫外线光源由汞灯提供。汞灯在点燃时,能够放射出大量波长为254nm的紫外光线,这种光线能穿透细菌的细胞壁,杀死微生物,达到消毒杀菌目的。灯管使用寿命≥9000小时。紫外线杀菌器对水质的要求一般为:色度<15,浊度<5,总铁含

量<0.3mg/L,细菌含量≤900个/ml。杀菌率可达99.9%,防止细菌在CEDI膜及混合树脂内生长,提高CEDI的出水水质和使用寿命。紫外线杀菌的特点是:杀生能力强,接触时间短:设备简单,操作管理方便,处理时不改变水的物理和化学性质;处理后的水无色、无味、无中毒的危害;不会增加象氯气杀生时出现的氯离子,因此不会因带入附加物面造成二次污染。 设备组成 序号 名 称 1 灭菌器 2 3 技术参数 5.12精密过滤

0.45μm 过滤器的作用是截留经紫外线杀菌器杀死的细菌尸体,防止进入EDI 系统。过滤器中的滤芯,当过滤器进出口压差大于设定值(通常为0.07~0.1Mpa)时应当清洗或更换。 设备组成 序 号 名 称 型号尺寸 1 2 技术参数 过滤器主体 折叠滤芯 Φ195 2.75″×20″ 数量 产 地 1台 深 圳 材 料 SUS304 PP 型号尺寸 VGUV-02 数量 产 地 备 注 SUS304 寿命≥9000 寿命≥9000 2台 广东威固 紫外灯管 29W(254nm) 1支 美国WONDER 紫外灯管 29W(185nm) 1支 美国WONDER 电源:220V,50HZ 系统耐压:0.7MPa 3支 上海格氏 3、工作压力:0.2~0.4MPa 4、过滤精度:0.45μm 1、设计流量:0.5t/h 2、工作温度:0℃~45℃ 运行能耗 2.13 CEDI连续电除盐装

约半年左右更换一次滤芯,平时无需反冲洗等操作 置 传统混床离子交换系统已经越来越无法满足现代工业和环保的需要,于是以膜、树脂和电化学原理相结合的CEDI技术成为水处理技术的一场革命。其离子交换树脂的的再生使用的是电,而不再需要酸碱,因而更满足于当今世界的环保要求。自从1986年CEDI 膜堆技术工业化以来,全世界已安装了数千套CEDI 系统,尤其在制药、半导体、电力和表面清洗等工业中得到了大力的发展,同时在废水处理、饮料及微生物等领域也得到广泛使用。 CEDI 装置是应用在反渗透系统之后,取代传统的混合离子交换技术(MB-DI)生产稳定的去离子水。CEDI技术与混合离子交换技术相比有如下优点:

l 浓水室使用专利的树脂填充技术,从而无需循环泵和盐水注入; l 系统简单,操作简便; l 可靠性高; l 良好的电气绝缘性;

l 100psi(7bar),45°C条件下连续运行; l 低成本运行效果明显;

l 双\型圈密封,保证无泄漏运行;

CEDI装置将离子交换树脂充夹在阴/阳离子交换膜之间形成CEDI单元。CEDI工作原理如上图所示。CEDI组件中将一定数量的CEDI单元间用网状物隔开,形成浓淡水室。又在单元组两端设置阴/阳电极。在直流电的推动下,通过淡水室水流中的阴阳离子分别穿过阴阳离子交换膜进入到浓水室而在淡水室中去除,而通过浓水室的水将离子带出系统,成为浓水。CEDI设备一般以反渗透(RO)纯水作为CEDI给水。RO出水电阻率一般是20-1μS/cm(25℃)。CEDI出水电阻率可以高达18 MΩ.cm(25℃),但是根据去离子水用途和系统配置设置,CEDI纯

水适用于制备电阻率要求在5-18.2MΩ.cm(25℃)的纯水。CEDI技术被制药工业、微电子工业、发电工业和实验室所普遍接受。在表面清洗、表面涂装、电解工业和化工工业的应用也日趋广泛。

CEDI进水水质要求: 电导率 40-2μS/cm(25℃) 总硬度 <1.0 mg/L as CaCO3 溶解性有机物TOC <0.5 mg/L Fe,Mn,H2S <0.01 mg/L

设备组成 7 8 9 10 11 12 13 技术参数 运行能耗 作用及出水水质 2.14氮封纯水

CEDI出水进入氮封纯水箱,材质为FRP玻璃钢,氮封水箱将一定量的氮气充入密封的水箱内,水箱内氮气压力不能大于0.08Mpa,氮气是惰性气体能防止CO2等其它物质溶入水中影响水质,

1、精脱盐,制取超纯水 2、出水电导率在<0.065μS/cm(25℃) PH显示仪 防震压力表 电接点压力表 流量计 浓水流量计 流量开关 机架 0-10Bar 0-10Bar 10GPM 5GPM 1.0×0.6×1.4 1台 3支 3支 2支 1支 1支 1台 序号 名 称 1 进水泵(0.55KW) 2 3 4 5 6 CEDI模块组件 CEDI变压器 CEDI电源 CEDI显示屏 电导显示仪 型号尺寸 CHI2-30 LXM04X 0-200V,0-6A 数 量 产 地 1台 1台 1台 1套 1套 1台 丹麦 IONPURE IONPURE在国内指定生产厂 科达达仪器 科达达仪器 台湾汉化 台湾汉化 浙江余姚 浙江余姚 科达达仪器 材 料 SUS304 PH值 5-9 硅 <0.5 mg/L 余氯 <0.05 mg/L TEA<25 mg/L 进水压力1.4~7Bar 温度 4 ~45℃ 铁、锰 <0.01mg/L 硅 <1.0mg/L SUS304 1、设计流量: 1t/h 2、工作温度:0℃~45℃ 3、控制方式:手动&自动控制 4、进水压力:0.3~0.7MPa 5、电源:380V,50HZ 1、 水回收率:≥90%,浓水部分回流至1、电耗功率:2.0kW 软水箱 回流的量约0.03t/h,排放量约0.02t/h 保证水箱内的水不受二次污染而导致水质下降。容积为1 m3

,玻璃钢水箱重量轻、耐腐蚀、难降解、不易析出杂质。水箱配水位控制器;当水位低时自动启动EDI进水泵;水位高时自动停止EDI进水泵;同时与出水纯水泵联动,当水箱处于低水位时自动锁定,纯水输出水泵不能启动。水箱设人孔、排污口。

产 品 产品水流量 脱盐率 m3/d l/h 最 小 标 准 BW30-4040 8.33 347 98.0% 99.0% 渗透水产量和脱盐率是基于下面的标准条件下:2000PPm NaCl,225PSI(1.6Mpa),25℃,PH8。

BW30-4040个别膜元件的流量变化范围为-15%~25%。 运行范围电子。

T硅 01 mg/L

E

mg/L

序号 名 称 型号尺寸 数 量 产 地 材 料 1 进水泵(0.55KW) CHI2-30 1台 丹麦 SUS304 2 CEDI模块组件 LXM04X 1台 IONPURE 3 CEDI变压器 1台 IONPURE在 4 CEDI电源 0-200V,0-6A 1套 国内指定生 5 CEDI显示屏 1套 产厂 6 电导显示仪 1台 科达达仪器 7 PH显示仪 1台 科达达仪器 设备组成 8 9 10 11 12 13 防震压力表 电接点压力表 流量计 浓水流量计 流量开关 机架 0-10Bar 0-10Bar 10GPM 5GPM 1.0×0.6×1.4 3支 3支 2支 1支 1支 1台 台湾汉化 台湾汉化 浙江余姚 浙江余姚 科达达仪器 SUS304 1、设计流量: 1t/h 技术参数 2、工作温度:0℃~45℃ 3、控制方式:手动&自动控制 运行能耗 作用及出水水质 2.14氮封纯水

1、电耗功率:2.0kW 4、进水压力:0.3~0.7MPa 5、电源:380V,50HZ 1、 水回收率:≥90%,浓水部分回流至软水箱 回流的量约0.03t/h,排放量约0.02t/h 2、出水电导率在<0.065μS/cm(25℃) 1、精脱盐,制取超纯水 箱

CEDI出水进入氮封纯水箱,材质为FRP玻璃钢,氮封水箱将一定量的氮气充入密封的水箱内,水箱内氮气压力不能大于0.08Mpa,氮气是惰性气体能防止CO2等其它物质溶入水中影响水质,保证水箱内的水不受二次污染而导致水质下降。容积为1 m,玻璃钢水箱重量轻、耐腐蚀、难降解、不易析出杂质。水箱配水位控制器;当水位低时自动启动EDI进水泵;水位高时自动停止EDI进水泵;同时与出水纯水泵联动,当水箱处于低水位时自动锁定,纯水输出水泵不能启动。水箱设人孔、排污口。

产 品 BW30-4040 产品水流量 m/d 8.33 33

脱盐率 最 小 98.0% 标 准 99.0% l/h 347 渗透水产量和脱盐率是基于下面的标准条件下:2000PPm NaCl,225PSI(1.6Mpa),25℃,PH8。 BW30-4040个别膜元件的流量变化范围为-15%~25%。 运行范围电子。