好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

支架预压方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

福田站施工段四主体结构模板系统预压方案

一、主要编制依据

1《建筑结构荷载规范》(GB50009);

2《建筑工程大模板技术规程》(JGJ74,J270); 3《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008);

4《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001);

5《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》(建设部 建质(2009)254号文); 6广深港客运专线福田站施工段四土方开挖及主体结构施工方案。 二、工程概况及水文、地质、模板设计概况 1工程概况

福田站位于深圳市福田区市民中心广场西侧益田路与深南大道交叉处、益田路下方,呈纺锤形南北展开,下穿福中一路、深南大道、福华一路、福华路。设计里程:DK110+966.00~DK111+987.00。第四施工段采用盖挖逆作法施工,基坑宽78.86m,长247.9m,为地下3层5跨标准断面。负一层层高6.95m,负二层层高8.05m,负三层层高10.507m。顶板厚1200㎜,顶横梁1400*2500㎜,顶纵梁1400*2200㎜,顶纵、横次梁1000*2000㎜;中板厚250㎜,中纵、横梁1000*1600㎜,中纵、横次梁450*1300㎜。 2工程施工方法及模板设计概况

本段采用盖挖逆作法施工,主要施工流程为:施工准备→施工段四围护结构及永久立柱桩施工→顶板结构施工→负一层土方开挖→负一层结构施工→负二层土方开挖→负二层锚索施工→负二层结构施工→负三层锚索施工→负三层结构施工→车站内部结构→顶板防水及回填→设备安装工程

本施工段模板工程存在以下特点:支架高度低、跨度大、施工荷载大。模板工程从工程实际出发,编制施工方案、合理的选用材料和构造措施,满足在运输、安装和使用过程中的强度、刚度和稳定性要求。平面布置见图1。

图1 施工段四主体结构模板分区平面布置图

支架材料采用φ48*3.0无缝钢管为立杆,φ48*3.0焊接钢管为水平杆和斜撑,采用螺栓紧固的扣件连接件,扣件根据类型分为直角扣件、旋转扣件、对接扣件和防滑扣件。顶板、中板、中梁垫板采用8*100*100㎜钢板,顶纵横梁垫片8*120*120mm钢板。立柱与梁节点处采用定型钢模板,梁、板模板采用镀膜胶合板,侧墙采用钢模板。方木规格采用100*100㎜。

土方开挖完成后在监理工程师见证下进行地基承载力测试,测试满足要求后方可进行垫层浇筑,否则进行换填检验合格后进行浇筑,顶板梁基础施作C20钢筋砼垫层,垫层厚25cm,梁板下钢筋φ12@200㎜。中梁、板的垫层厚15cm,梁下配筋φ12@300㎜。

楼板模板:顶板底部木楞间距为300㎜,立杆间距为600*600㎜;中板底部木楞间距为450㎜,立杆间距为900*900㎜;

梁模板:顶梁和中层纵横梁底部木楞间距为300㎜,钢管支撑平面布置间距为600*300㎜;中次梁底部木楞间距为300㎜,立杆间距为600*600㎜;

侧墙模板:采用组合钢模板,水平背楞采用[12槽钢,间距600㎜,竖向背楞采用[16槽钢,间距900㎜。

立杆用φ48mm钢管搭设,水平杆不少于3道,扫地杆一道,中间杆一道,梁底杆一道,并加设剪刀撑。

本段梁、板模板立面构造详见图2、图3、图4:

精品文档交流 2

A顶梁钢管间距600*300,顶板钢管间距600*600,

图2 顶板模板示意图

中板钢管间距900*900中梁钢管间距600*300图3 中板模板示意图

木胶φ12对拉螺杆合板18mm木胶合板100mm横向方木100mm纵向方木500mm可调节顶托90°钢管固定扣件48*3.0横向钢管48*3.0竖向钢管C20钢筋混凝土垫层A节点大样精品文档交流

3

图4 梁模板节点详图

三、预压目的

检验支架及地基的强度及稳定性,消除预压区域整个支架的塑性变形,消除预压区域地基的沉降变形,测量出支架的弹性变形,为整个支架系统的预留沉降量提供数据分析,确定预留沉降量。 四、预压基本方案

考虑本工程模板支架面积大,工期紧张,同时支架高度小,为单层支架,支架形式单一,局部预压数据较有代表性,拟采取局部预压来获取支架系统沉降数据,为施工提供依据。

拟选取施工垫层中发现的目前地基情况最为不利的26#~27#轴D\\E区间部位(6×7.8m)进行预压,支架搭设按照支架施工方案进行施工。预压平面土详见图5。

图5 预压位置示意图

五、预压材料

根据本工程实际情况,拟采用编织袋装土对预压区域支架进行预压,预压计算荷载为梁板体自重与主要施工荷载(包括施工人员、设备荷载等)之和,然后结合梁板实际断

精品文档交流 4

面形式,折算成土堆高度和布置形式。 六、预压荷载计算及分级预压 G2K梁板总重量

顶板均布荷载 q=1.2*24=28.8KN/m2 G3K钢筋自重标准值

板 1.1 KN/m2 G4K新浇混凝土对侧模的压力 F=ψCH=24*2.5=60 KN/m2

Q1K施工人员和施工材料、机具行走、运输或堆放的荷载 计算模板和支撑模板的次楞 2.5 KN/m2

计算直接支撑小梁的主楞 1.5 KN/m2 计算支柱及其余构件 1.0 KN/m2 Q2K混凝土浇筑产生的荷载标准值 水平模板 2 KN/m2

侧向模板 4 KN/m2

当计算顶板支撑体系预压荷载时考虑以下荷载组合: G2K+G3K+ Q1K+Q2K

预压计算荷载为28.8+1.1+1.5+2=33.4KN。

现场实测沙堆积密度为1.50,预压荷载换算成沙袋堆积高度为2.23m。

本支架系统采取分级预压模式,先加载30%(堆沙高度0.67m),第二次加载到60%(堆沙高度1.34m),第三次加载到100%(堆沙高度2.23m),最后加载至120%(堆沙高度2.68m)。

七、预压观测及数据分析

在预压区域的跨端、跨中、1/4跨处及每纵向横向各3m个点进行观测,共计布置4个断面16个观测点。从开始预压,同时进行沉降观测,另外根据目前的地基实际情况对垫层表面进行布点量测,了解垫层的沉降情况,垫层沉降观测点和模板沉降观测点详见图6、图7。模板沉降监测及垫层沉降监测平面在预压前对底模的标高观测一次,在预压的过程中平均每8小时观测一次,加载30%、60%、100%、120%,观测至沉降稳定为止(通过对沉降速率、累计沉降值、沉降曲线进行分析)。将预压荷载卸载后再对底模标高观测

精品文档交流

5

支架预压方案

福田站施工段四主体结构模板系统预压方案一、主要编制依据1《建筑结构荷载规范》(GB50009);2《建筑工程大模板技术规程》(JGJ74,J270);3《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008);4《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001);5《建设工程高大模板支撑系统施工安
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
921rp8gfsj9pugm7qnnb9acj39qpyw00eii
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享