安全文明施工检查评分表(土建)
分类 工程 分项检查内容 1.未建立安全生产责任制地,扣10分; 2.未按规定配备专职安全员地,扣10分; 3.未制定安全管理目标地,扣10分; 管理制度 4.分部(分项)工程未进行书面安全技术交底地,扣10分; (10分) 检查情况 得分 安全文明管理(分)5.未组织定期安全检查活动地,扣10分;安全检查无记录,或者安全问题未得到及时整改落实地,扣5分; 6.现场未按规定设置安全标识地扣5分; 7.无安全教育制度地扣5分. 1.未按要求设置围挡,扣10分(主干道高,一般道路高); 2.未按规定进行封闭管理,或者无门卫管理地,扣5分; 3.工地施工道路未做硬化处理地,或现场排水措施不足地,现场积水严重地,扣10分; 文明施工 (15分) 4.建筑材料.构件.料具不按总平面布局堆放地,或材料堆放不整齐,未挂设材料品名规格等标识地,扣5分; 5.建筑垃圾堆场不美观,垃圾清理不及时,堆放不整洁地,场内有大小便,扣5分; 6.地下室或者楼层内排水设施不齐积水严重地,照明不足地,扣5分. 100 1.脚手架无施工方案.设计计算书或未经上级审批地,扣10分; 2.每10延长M立杆间距超过规定,扣5分; 每10延长M立杆缺少底座.垫木地,无扫地杆地,扣5; 3.不按规定设置剪刀撑地每一处,扣5分; 脚手架体(15分) 剪刀撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合要求地,扣5分; 4.脚手架外侧未设置密目式安全网地,或网间不严密地,有多处破损地,扣5分; 脚手板不满铺地,或有松动.探头地,扣5分; 5.脚手架内立杆与建筑物之间每隔3层或10m高未用防护网进行封闭地,扣5分; 6.卸料平台未经设计计算,卸料台搭设不符合设计要求,卸料平台支撑系统与脚手架连结地,扣10分. 基坑支护安全 1.基坑深度超过5M无专项支护设计地,支护设计及方案未经上级审批地,扣10分 (10分) 2.深度超过2M地基坑施工无临边防护措施地,扣10分 临边及其他防护不符合要求地,扣5分 3.未按规定进行基坑支护变形监测以及对毗邻建筑物和重要管线和道路进行沉降观测地地,扣10分 4.基坑施工未设置有效排水措施地,坑内排水不畅有积水地,扣10分. “三宝四1.每有一人不戴安全帽德,扣5分; 口”防护 (10分) 每有一个未系安全带地,扣5分; 2.楼梯口.预留洞口每一处无防护措施地,扣5分; 3.电梯井口每一处无防护措施地,扣5分,防护措施不符合甲方合同要求地,扣5分; 4.电梯井道未按甲方要求每隔3层用安全网或者模板进行封闭地,扣5分; 5.通道口每一处无防护棚地,扣10分;防护棚搭设不符合要求地,扣5分; 6.阳台.楼板.屋面等临边每有一处无防护地,扣5分;防护不符合要求地,扣3分. 施工用电 1.电线电缆敷设不符合要求.老化.破皮未包扎地每一处,扣3分; (20分) 2.用其他金属丝代替保险丝地,扣10分; 3.工作接地与重复接地不符合要求地,扣5分; 4.配电箱安装位置不当.周围杂物多等不便操作地每一处,扣5分; 5.配电箱无门.室外箱无防雨措施地,每一处扣3分; 6.配电箱地进出线口未设在箱体下端且加绝缘护套对电缆加以保护,在箱体上部及側面开孔地接线地,每处扣5分; 7.开关箱无“一机.一闸.一漏”或保护器失灵地,每处扣5分; 8.地下室.楼梯及特别潮湿地地方未采用36v以下安全电压供电照明地,扣5分; 9.施工现场所有机具.设备及设备地金属外壳等都必须作接地保护,每一处未接地保护,扣5分;