一、水平衡测试的基本概念

二、水平衡测试的法律依据和技术标准 三、水平衡测试的主要内容 四、水平衡测试的工作程序

五、水平衡测试收费标准和合同样本 一、水平衡测试的基本概念 ■水平衡测试定义

以用水单位为考察对象,对其用水单元和用水系统的水量进行系统的测试、统计、分析,得出水量平衡关系的过程。

各用水单元或系统的输入水量之和应等于输出水量之和。 ——《水平衡测试通则》 二、水平衡测试的法律依据和技术标准 (一)水平衡测试的法律依据

《北京市节约用水办法》第四十条第三款中规定:“用水单位应当采取措施加强节约用水管理,做好下列工作:建立用水台帐,开展用水统计分析,明确用水计划、节水目标、节水措施,定期进行合理用水分析或者水平衡测试。”

《北京市用水单位水量平衡测试管理规定》:

1、凡本市行政区域内实行计划供水、月均取水量在2000吨以上(含2000吨)的用水单位,均应按照本规定进行水量平衡测试;月均取水量在2000吨以下的用水单位,应进行合理用水分析工作。

2、市节约用水办公室主管本市用水单位水量平衡测试工作,负责对用水单位的水量平衡测试和验收进行管理监督。

3、用水单位应通过水量平衡测试,完善节水措施,制订合理用水规划,加

强用水的科学管理,实现节约用水。在水量平衡测试中发现浪费用水,应及时采取措施,进行整治改进。

(二)水平衡测试的技术标准

水平衡的技术标准将参照《水平衡测试通则》进行。 三、水平衡测试的主要内容 (一)全面了解单位用水现状

水平衡测试首先要测量供水管线的布置排列、走向和计量仪表的位置,测绘供水管网图、计量水表网络图等,制定单位用水设备、设施明细表;测定逐个用水设备、用水单元的用水参数,绘制各单元水量平衡方框图,掌握各类用水参数之间的量值关系;从而全面掌握单位用水的现状。

(二)地下供水管网泄漏的测定 1、静态测漏:

对于有条件停水的系统或单元,可选择适当的时间,保持管网压力关闭全部用水阀门,观察一级表15-30分钟,如表针不动,证明管网不漏;如表针均速转动且不停,证明管网有漏水点。水表的读数可近似认为是该区的漏失水量。

2、动态测漏:

在不能停水的情况下,用一级表和二级表之间误差来判断,既对一级表和所有二级表同时抄表,每隔几小时抄一次表,共3-4次(单位较大或用水童较大的单位,每隔一天来抄表),通过计算:一、二级表误差量如在3-5%之内,证明管网不漏;一、二级表误差量如在5%之外,证明管网有漏水点或二级表有漏装。

(三)合理用水分析

通过水平衡测试,对各用水单元进行水量分析,与用水定额、相关标准进行比对,结合节水的新技术、新产品,根据具体情况进行合理用水分析,找出节