宜君变电站电缆防火封堵项目
施工技术方案
单位: 河南新力建设有限公司 日期:2020年04月12日
宜君变电站电缆防火封堵项目施工技术方案
一、组织措施
1、根据本工程特点及公司以往施工经验,将整个工程分为三个阶段:施工准备、施工生产、整理验收。按施工特点安排劳动力、材料及设备,顺利交付保质、保量的合格工程。根据开工具体开工要求的现场安排,科学规范施工的原则,确保工程质量。
2、安全目标:认识到本工程的重点,我们将严把每一道工序、时时刻刻保持高度警惕,杜绝安全事故发生,做到防患于为然。
3、开展程序:根据当地的天气等情况,我们进行合理的施工安排,抓住有利天气,抢时间、抢工期、保质量力争比甲方规定的工作日提前完成施工。
4、公司选派技术能力强、工作责任心强、有丰富施工管理经验、较强组织管理能力强的同志担任本项目施工负责人。
5、在开工前深入施工现场,了解工程概况及现场具体情况,以做到心中有数。组织施工班组并对其进行技术交底。组织有丰富电缆防火施工经验的技术操作规程的工人进入施工现场。参加施工人员都是参加过同类工程施工的熟练工人。
6、根据劳动定额,我公司在保安全、保质量、保进度完成该本项防腐工程的前提下,增加技工及熟练工在职工总数中的比例。
7、开工前所有劳保用品要齐全,施工人员的食宿要安排妥善。开工前结合本工程的特点,对全体参加施工人员进行安全教育、文明施工教育、技术交底,并进行考核,合格后方可上岗工作。
8、机械设备、检测仪器的准备
8.1在开工前,所有机械设备、施工用具运抵施工现场,并对机械设备进行调试运行,检查检测仪器是否完好,如有问题及时整改解决。
8.2施工机具配备表
1
塑料桶 油漆配制桶 铁质桶 电钻 钢丝刷 铁砂布 棉纱头 专用抹子 名牌合格安全带 安全可靠的油漆桶 护栏(或彩条标志带) 碳纤维片切割工具 钢直尺、壁纸刀 8.3材料准备
名 称 20kg装 20kg装 数 量 5只 5只 3把 50把 60张 70kg 10把 20条 数只 适量 适量 8.3.1备有防雨蓬布、防火器材,制定有效的防火、防雨措施。
8.3.2防腐施工所用的钢丝刷、铲刀等施工用具和安全带等劳保用品,要按照施工进度所需数量在贵方要求期限内备齐,随施工人员进入现场。
二、技术措施 1、柳林变电站
1.1、主变区、110kV设备区、主控室与10kV高压室间、10kV高压室电缆沟内防火隔离墙受潮、破损;
1.2、主控室控制屏、保护屏底部防火堵料开裂。
1.3施工方案:
2
1.3.1、拆除主变区防火隔离墙(2面),重新制作防火隔离墙(2面); 1.3.2、拆除110kV设备区防火隔离墙(6面),重新制作防火隔离墙(6面); 1.3.3、拆除主控室与10kV高压室间防火隔离墙(1面),重新制作防火隔离墙(1面);
1.3.4、10kV高压室电缆沟防火隔离墙(1面),重新制作防火隔离墙(1面); 1.3.5、主控室8个屏柜底部防火封堵维修。 2、红土变电站
2.1、主变区、110kV设备区、主控室与110kV高压室间电缆沟内无防火隔离墙;
2.2、110kV设备区2个端子箱防火封堵料开裂、破损; 2.3、主控室、直流屏柜、站用屏柜底部未做防火封堵; 2.4、10kV高压室后出线电缆未刷防火堵料。 2.5施工方案:
2.5.1、重新制作主变区防火隔离墙(1面); 2.5.2、重新制作110kV设备区防火隔离墙(5面);
2.5.3、重新制作主控室与10kV高压室间防火隔离墙(1面); 2.5.4、拆除设备区端子箱防火封堵材料(2个),重新制作;
2.5.5、主控室直流屏柜、站用屏柜底部制作防火隔离封堵(4个屏柜); 2.5.6、 10kV高压室后高压4条出线电缆,两端按防火规定刷防火涂料(16m)。 3、马坊变电站
3.1、主变区、110kV设备区、主控室与110kV高压室间电缆沟防火隔离墙受潮、破损;
3.2、主控室通信柜底部未作防火隔离封堵。 3.3施工方案:
3.3.1、拆除主变区电缆防火隔离墙(2面),重新制作防火隔离墙(2面); 3.3.2、拆除110kV设备区电缆沟内防火隔离墙(5面),重新制作防火隔离墙(5面);
3
3.3.3、拆除主控室与10kV高压室电缆沟内防火隔离墙(1面),重新制作防火隔离墙(1面);
3.3.4、主控室通信柜底部防火材料隔离封堵(9面柜)。 4、广阳变电站
主变区、110kV设备区、主控室与110kV高压室、35kV开关室电缆沟防火隔离墙受潮、破损 施工方案:
4.1、拆除主变区电缆沟内防火隔离墙(2面),重新制作电缆沟防火隔离墙(2面);
4.2、拆除110kV设备区电缆沟内防火隔离墙(4面),重新制作电缆沟防火隔离墙(4面);
4.3、拆除主控室与10kV高压室电缆沟内防火隔离墙(1面),重新制作电缆沟防火隔离墙(1面);
4.4、拆除35kV开关室电缆沟防火隔离墙(1面),重新制作电缆沟防火隔离墙(1面)。 5、宜君变电站
110kV设备区:1101、1100宜马开关端子箱,110kV I、II段YH端子箱、检修电源箱内底部防火堵料鼓肚、断裂,施工方案:
拆除1101、1100宜马开关端子箱,110kV I、II段YH端子箱、检修电源箱内底部防火堵料鼓肚、断裂防火堵料,重新制作封堵防火隔离。 三、现场施工具体技术措施
1、接令 → 人身及设备安全防护(熟悉防火部位、工具检查)准备、部分旧防火层拆除清理 →防火材料安装 → 自检 → 竣工验收 → 交令。
2. 有机防火堵料施工
4