2019版一级注册消防工程师《消防安全技术实务》试卷

B卷 附解析

考试须知:

1、考试时间:150分钟,满分为120分,本卷单选80题,多选20题。

2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。 3、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。 4、不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写无关的内容。

姓名:_________ 考号:_________

一、单选题(共80题,每题1分。选项中,只有1个符合题意)

1、排烟窗设置在外墙上时,应在储烟仓以内或室内净高度的( )以上。 A.1/2 B.1/3 C.1/4 D.1/5

2、某工厂有一座建筑高度为21m的丙类生产厂房,耐火等级为二级。现要在旁边新建一座建筑耐火等级为二级、建筑高度为15m,屋顶耐火极限不低于1.00h且屋面无天窗的丁类生产厂房。如该丁类生产厂房与丙类厂房相邻一侧的外墙采用无任何开口的防火墙,则两座厂房之间的防火间距不应小于( )m。 A.10 B.3.5 C.4 D.6

第 1 页 共 30 页

3、某高层建筑室内设有消火栓、自动喷水、水幕、大空间智能型主动灭火、水喷雾系统,其室内消防水量应为:( ) 。 A、消火栓与自动喷水系统水量之和 B、消火栓、自动喷水、水幕系统水量之和 C、上述五个系统水量之和

D、自动喷水、大空间智能型及水喷雾系统比较,取其大值后与消火栓、水幕系统水量叠加之和

4、室内地面与室外出入口地坪的高差大于( )m的地下汽车库应采用防烟楼梯问。 A.15 B.12 C.10 D.5

5、下列场所中,消防用电应按一级负荷供电的是( )。 A.座位数超过3000个的体育馆 B.建筑高度为40m的丙类仓库 C.建筑高度为30m的乙类生产厂房 D.建筑高度为55m的住宅建筑

6、根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116),关于可燃气体探测器和可燃气体报警控制器设置的说法,正确的是( )。

A、可燃气体探测器少于8只时,可直接接入火灾报警控制器的探测回路

B、可燃气体报警控制器发出报警信号后,应由消防联动控制器启动防护区的火灾声光警报器

C、人工煤气探测器可安装在保护区的顶部 D、天然气探测器可安装在保护区的下部

7、气体灭火系统气动驱动装置储存容器内气体压力不应低于设计压力,且不得超过设计压力的( ),气体驱动管道上的单向阀应启闭灵活,无卡阻现象。 A.5%

第 2 页 共 30 页

B.10% C.15% D.20%

8、根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116),( )不应作为联动启动火灾声光警报器的触发器件。 A、手动火灾报警按钮 B、红紫外复合火灾探测器 C、吸气式火灾探测器 D、输出模块

9、水雾滴受热后汽化形成体积为原体积( )倍的水蒸气,可使燃烧物质周围空气中的氧含量降低,燃烧将会因缺氧而受抑制或中断。 A、1560 B、1680 C、1760 D、1880

10、下列关于防烟分区划分的说法中,错误的是( )。

A.防烟分区可采用防火墙隔划分 B.设置防烟系统的场所应划分防烟分区 C.一个防火分区可划分为多个防烟分区

D.防烟分区可财通在楼板下突出0.8m的结构梁划分

11、室外低压给水管道的水压,当生活、生产和消防用水量达到最大时,从室外地面算起,不应小于( )。

A、0.1mpa B、0.12mpa C、0.15mpa D、0.08mpa

第 3 页 共 30 页

12、地铁疏散通道拐弯处、交叉口及沿通道长向设置间距不应大于( ),距地面不应小于( )。

A.15m,1m B.10m,1m C.10m,0.5m D.10m,2m

13、关于火灾风险评估方法的说法,正确的是( )。

A.在评估对象运营之前,采用表格方式对潜在火灾危险性进行评估的方法采用安全检查表法

B.运用事故树方法进行火灾风险评估时,每一事件可能的后续事件只能取完全对立的两种状态之一

C.运用运筹学原理,对火灾事故原因和结果进行逻辑分析的方法属于事件树分析方法 D.运用安全检查表法进行火灾风险评估时,可通过事故树进行定性分析出评估对象的薄弱环节,将其作为安全检查的重点

14、对于石油化工企业,下列可燃气体,可燃烧体设备的安全阀出口连接方式中,不符合规范要求的是( )。

A.泄放可能携带液滴的可燃气体应接至火炬系统

B.可燃液体设备的安全阀出口泄放管应接入储罐或其他容器 C.泄放后可能立即燃烧的可燃气体应经冷却后接至放空设施、

D.可燃气体设备的安全阀出口泄放管应接至火炬系统或其他安全泄放设施

15、建筑高度为48m的16层住宅建筑,一梯3户,每户建筑面积为120m2,每单元设置一座防烟楼梯间,一部消防电梯和一部客梯。该建筑每个单元需设置??内消火栓总数应不应少于( )个。

A.16 B.8 C.32 D.48

第 4 页 共 30 页

16、Ⅰ类汽车库、停车数超过( )辆的地下汽车库、Ⅰ类修车库等应设自动喷水灭火系统。

A、10 B、20 C、30 D、50

17、发生火灾时,湿式系统中由( )探测火灾。

A、压力开关 B、闭式喷头 C、水流指示器 D、信号蝶阀

18、关于最小径集和最小割集说法错误的是( )。

A、顶事件不发生代表所有基本事件都不发生 B、最小割集越多,系统的危险性越大

C、一个最小径集中所有的基本事件都不发生,就可以防止顶事件发生 D、最小径集是保证顶事件不发生的充要条件

19、下列关于建筑防烟系统联动控制要求的做法中,错误的是( )。

A、(常闭加压送风口开启由其所在防火分区内两只独立火灾探测器的报警信号作为联动触发信号

B、(加压送风机启动由其所在防火分区内的一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号作为联动触发信号

C、(楼梯间的前室或合用前室的加压送风系统中任一常闭加压送风口开启时,联动启动该楼梯间各楼层的前室及合用前室内的常闭加压送风口

D、(对于防火分区跨越多个楼层的建筑,楼梯间的前室或合用前室内任一常闭加压送风口开启时联动启动该防火分区内全部楼层的楼梯间前室及合用前室内的常闭加压送风口 20、根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50967,关于室外消火栓用水量的说法,正确的是( )。

第 5 页 共 30 页

A.Ⅱ类汽车库、修车库、停车场室外消火栓用水量不应小于15L/s B.Ⅰ类汽车库、修车库、停车场室外消火栓用水量不应小于20L/s C.Ⅲ类汽车库、修车库、停车场室外消火栓用水量不应小于10L/s D.Ⅳ类汽车库、修车库、停车场室外消火栓用水量不应小于5L/s 21、下列情形中,有利于火灾时缩短人员疏散时间的是( )。

A、正常照明转换为应急照明 B、背景音乐转为火灾应急广播 C、疏散通道上的防火卷帘落下 D、自动喷水灭火系统喷头启动洒水

22、气体灭火系统安装集流管前应检查( ),确保清洁。

A.内腔 B.外壁 C.需连接处 D.两端

23、关于火灾类别的说法,错误的是( )。

A.D类火灾是物体带电燃烧的火灾 B.A类火灾是固体物质火灾

C.B类火灾是液体火灾或可熔化固体物质火灾 D.C类火灾是气体火灾

24、高层建筑应根据等进行分类:( )。

A:高层建筑应根据其使用性质 B:高层建筑应根据其火灾危险性

C:高层建筑应根据其使用性质、火灾危险性、疏散和扑救难度 D:高层建筑应根据其疏散和扑救难度

25、某文物库采用细水雾灭火系统进行保护,系统选型为全淹没应用方式的开式系统,该系

第 6 页 共 30 页

统最不利点喷头最低工作压力应为( )。

A、0.1MPa B、1.0MPa C、1.2MPa D、1.6MPa

26、气体灭火系统采用( )连接的选择阀,其与管网连接处宜采用活接。

A.螺纹 B.沟槽 C.焊接 D.卡套

27、某城市交通隧道,封闭段长度为1500m,可通行危险化学品车,该隧道的下列防火设计方案中,正确的是( )。

A.隧道内的地下设备用房按工级耐火等级确定构件的燃烧性能和耐火 B.隧道的消防用房按二级负荷要求供电

C.采用耐火不低于2.00h的防火隔墙将隧道内设重的10Kv高压电缆与其它区域分隔 D.采用防火墙和甲级防火门将隧道内设置的可燃气体管道与其他区域分隔 28、车库的通风、空调系统的设计不符合要求的是( )。

A、设置通风系统的汽车库,其通风系统可与其他建筑的通风系统共用

B、风管的保温材料应采用不燃或难燃材料;穿过防火墙的风管,其位于防火墙两侧各2m范围内的保温材料应为不燃材料

C、喷漆间、蓄电池间均应设置独立的排气系统,乙炔站的通风系统设计应按现行国家标准《乙炔站设计规范》的规定执行

D、风管应采用不燃材料制作,且不应穿过防火墙、防火隔墙,当必须穿过时,除应采用不燃材料将孔洞周围的空隙紧密填塞外,还应在穿过处设置防火阀。防火阀的动作温度宜为70℃

29、加油岛、加气岛及汽车加油、加气场地宜设罩棚,罩棚有效高度不应小于( )。

A.5m

第 7 页 共 30 页

B.3m C.4.5m D.8m

30、根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013的规定,火灾自动报警系统的形式可分为区域报警系统,集中报警系统( )。

A.消防联动报警系统 B.火灾探测报警系统 C.控制中心报警系统 D.集中区域报警系统

31、在外浮顶储罐的低倍数泡沫灭火系统中,非水溶性液体的泡沫混合液供给强度不应小于( ),连续供给时间不应小于30min。

A.7.2L/(min?m2) B.8.0L/(min?m2) C.12.5L/(min?m2) D.30.0L/(min?m2)

32、在“三烯”、“三苯”、“乙炔”、“萘”的基础上,通过各种合成步骤制得醇、醛、酮、酸、酯、醚、酚、腈、卤代烃等有机原料的生产过程称为( )。

A.石油炼制过程 B.基本有机化工生产过程 C.有机化工生产过程 D.高分子化工生产过程

33、下列建筑或场所中,可不设置室内消火栓的是( )。

A.占地面积500m2的丙类仓库 B.粮食仓库 C.高层公共建筑

D.建筑体积5000m3,耐火等级三级的丁类厂房

第 8 页 共 30 页

34、下列关于与基层墙体、装饰层之间无空腔且每层设置防火隔离带的建筑外墙保温系统的做法中,错误的是( )。

A.建筑高度为23.8m的住宅建筑,采用B2级保温材料,外墙上门、窗的耐火完整性为0.25h B.建筑高度为48m的办公建筑,采用B1级保温材料,外墙上门、窗的耐火完整性为0.5h C.建筑高度为70m的住宅建筑,采用B1保温材料,外墙上门、窗的耐火完整性为0.5h D.建筑高度为23.8m的办公建筑,采用B1级保温材料,外墙上门、窗的耐火完整性为0.25h 35、关于地铁车站安全出口设置的说法,错误的是( )。

A.每个站厅公共区应设置不少于2个直通地面的安全出口

B.安全出口同方向设置是,两个安全出口通道口部之间净距不应小于5m C.地下车站的设备与管理用房区域安全出口的数量不应少于2个 D.地下换乘车站的换乘通道不应作为安全出口

36、某建筑面积为70000m2,建筑告诉为80m的办公建筑,下列供电电源中,不能 满足该建筑消防用电设备供电耍求的是( )。

A.由城市一个区域变电站引来2路电源,并且每根电缆均能承受100%的负荷 B.由城市不同的两个区域变电站引來两路电源 C.由城市两个不同的发电厂引来两路电源

D.由城市一个区域变电站引来一路电源,同时设置一台自备发电机组

37、某一类高层商业建筑,室内消火栓系统设计流量为30L/s。该建筑室内消火栓系统设计灭火用水量至少应为( )。

A.108m3 B.324m3 C.216m3 D.432m3

38、下列可燃液体中,火灾危险行为甲类( )。

A.戊醇 B.乙二醇

第 9 页 共 30 页

C.异丙醇 D.氯乙醇

39、建筑耐火等级的选定与建筑高度、使用功能、重要性质和火灾扑救难度等要求一致。高层厂房耐火等级不低于( )级。

A.一 B.二 C.三 D.四

40、二氧化碳灭火作用主要表现为( )。

A.窒息 B.去热速度快 C.冷却 D.消耗氧气

41、某独立建造且建筑面积为260m2的甲类单层厂房,其耐火等级最低可采用( )。

A.一级 B.二级 C.三级 D.四级

42、下列消防救援口设置的规范中,符合要求的是( )。

A.一类高层办公楼外墙面,连续设置无间隔的广告屏幕 B.救援口净高和净宽均为1.6m C.每个防火分区设置1个救援口

D.多层医院顶层外墙面,连续设置无间隔的广告屏幕

43、进行火灾风险识别中,需判定火灾危险源。下列火灾危险源因素中,属于人为因素的是( )。

A.人员应急反应能力

第 10 页 共 30 页

B.吸烟起火 C.消防安全责任

D.可燃油浸变压器油温过高导致起火

44、当地面面积大于30m2、房间高度小于等于8m、房顶坡度小于等于15度时,一只感温探测器的保护面积和保护半径分别为( )。

A、20m2、3.6m B、20m2、4.4m C、30m2、3.6m D、30m2、4.4m

45、下列汽车库、修车库中,应设置2个汽车疏散出口的是( )。

A.总建筑面积1500㎡、停车位45个的汽车库

B.设有双车道汽车疏散出口、总建筑面积3000㎡、停车位90个的地上汽车库 C.总建筑面积2500㎡、设14个修车为的修车库

D.设有双车道汽车疏散出口、总建筑面积3000㎡、停车位90个的地下汽车库

46、某仓库包含百货、陶瓷器具、玻璃制品、塑料玩具、自行车。该仓库的火灾危险性类别应确定为( )。

A.甲类 B.乙类 C.丙类 D.丁类

47、某单层丙类厂房,室内净空高度为7m。该建筑室内消火栓系统最不利点消火栓栓口最低动压应为( )。

A、0.10MPa B、0.35MPa C、0.25MPa D、0.50MPa

第 11 页 共 30 页

48、隧道内应采用防火墙或耐火极限不低于( )h的耐火构件将隧道附属构筑物(用房)与隧道分隔开,形成相互独立的防火分区。

A、1 B、2 C、3 D、4

49、加油和液化石油气加气合建站,其消火栓连续消防给水时间不应小于( A.1h B.2h C.3h D.4h

50、某通信楼,设置IG541管网灭火系统,该系统的机械应急操作装置设在(A.防护区内 B.消防控制区内

C.贮瓶间内或防护区外便于操作的地方 D.防护区泄压口处

51、火力发电厂常用的灭火系统不包括( )。

A.自动喷水与水喷雾灭火系统 B.气体灭火系统 C.干粉灭火系统 D.泡沫灭火系统

52、本案例使用的泡沫枪是属于( )。

A.非吸气型喷射装置 B.射水装置

C.吸气型泡沫产生装置

第 12 页 共 30 页

)。

) D.泡沫混合装置

53、消防控制、通信和警报线路采用暗敷设时,宜采用金属管或经阻燃处理的硬质塑料管保护,并应敷设在不燃烧体的结构层内,且保护层厚度不宜( )mm。

A、大于50 B、小于50 C、大于30 D、小于30

54、根据现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016),下列车间中,空气调节系统可直接循环使用室内空气的是( )。

A.纺织车间 B.白兰地蒸馏车间 C.植物油加工厂精炼车间 D.甲酚车间

55、室内消火栓应设在明显、易于取用的地点,其栓口离地高度为( )m,出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角。

A.0.8 B.1.1 C.1.5 D.2

56、火灾的起火(阴燃或明火引起)、增长、充分发展、衰退直至最终熄灭等阶段一般可用( )来表示。

A.燃烧时间-环境温度曲线 B.燃烧时间-燃料数量曲线 C.燃烧时间-火灾荷载曲线 D.燃烧时间-热释放速率曲线

57、灭火器的使用方法,包括一个或多个图形说明,该说明应在铭牌的明显位置,在筒身上应不超过( )弧度。

第 13 页 共 30 页

A.30° B.60° C.90° D.120°

58、下列初始条件中,可使甲烷爆炸极限范围变窄的是( )。

A.注入氮气 B.提高温度 C.增大压力 D.增大点火能量

59、下列关于高层建筑中设置机械加压送风系统的说法,错误的是( )。

A.地下室的楼梯间和地上部分的防烟楼梯间均需设置机械加压送风系统时,机械加压送风系统宜分别独立设置

B.建筑高度大于50m的公共建筑,其防烟楼梯间,消防电梯前室应设置机械加压送风 C.建筑高度大于50m的住宅建筑,其防烟楼梯间,消防电梯前室应设置机械加压送风系统

D.建筑面积大于50m的工业建筑,其防烟楼梯间,消防电梯前室应设置机械加压送风 60、某修车库没有7个修车位。根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067,该修车库的防火分类应为( )类。

A.I B.II

C.III D.IV

61、消防电梯前室或合用前室的门应采用( )防火门。

A、甲级 B、乙级 C、丙级

第 14 页 共 30 页

D、特级

62、在规定的试验条件下,液体或固体能发生持续燃烧的最低温度称为( )。

A.自燃点 B.闪点 C.自燃 D.燃点

63、《建筑灭火器配置设计规范》规定歌舞娱乐放映游艺场所、地下场所配置灭火器所需的灭火级别应按( )计算。

A、Q=1.1K(S/U) B、Q=1.2K(S/U) C、Q=1.3K(S/U) D、Q=1.4K(S/U)

64、某厂房的房间隔墙采用金属夹芯板。根据现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016),该金属夹芯板芯材的燃烧性能等级最低( )。

A、A级 B、B1级 C、B2级 D、B3级

65、下列关于建筑防爆的基本措施中,不属于减轻性技术措施的是( )。

A.设置防爆墙 B.设置泄压面积 C.采用不发火花的地面 D.采用合理的平面布置

66、气体灭火系统公称直径大于或等于( )的主干管道,垂直方向和水平方向至少应各安装 1 个防晃支架,当穿过建筑物楼层时,每层应设1个防晃支架。当水平管道改变方向时,应增设防晃支架。

第 15 页 共 30 页

A.30mm B.40mm C.50mm D.60mm

67、地铁车站设备管理区的每个防烟分区的建筑面积不应大于( )。

A.750m2 B.1500m2 C.2500m2 D.5000m2

68、某公共建筑的地下一层至地下三层为汽车库,每层建筑面积为2000㎡,每层设有50个车位。根据现行国家标准《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067),该汽车库属于( )车库。

A.I类 B.Ⅲ类 C.IV类 D.Ⅱ类

69、燃点在300℃以下的天然纤维(如棉、麻纸张、谷草等)列属( )类易燃固体。

A、乙 B、戊 C、丙 D、甲

70、根据现行囯家标准《城市消防远程监控系统技术规范》(GB50440),关于城市消防远程监控系统设计的说法,正确的是( )。

A.城市消防远程监控中心应能同时接受不少于3个联网用户的火灾报警信息 B.监控中心的城市消防通信指挥中心转发经确认的火灾报警信息的时间不应大于5s C.城市消防远程监控中心的或早报警信息、建筑消防设施运行状态信息等记录

第 16 页 共 30 页

D.城市消防远程监控中心录音文件的保存同期不应少于3个月

71、当梁突出顶棚的高度超过( )mm时,被隔断的每个梁间区域至少应设置一只探测器。

A、400 B、500 C、600 D、700

72、利用CAD平面图生成复杂建筑的疏散图案,比较得出最佳疏散设计路线的软件模型是( )。

A.STEPS B.Simulex C.SGEM

D.BuildingEXODUS

73、某可燃物堆场,室外消火栓的设计流量为55L/s,室外消火栓选用DN150,其出流量为15L/s。根据室外消火栓设计流量。该堆场的室外消火栓数量不应少于( )个。

A.6 B.4 C.5 D.3

74、某耐火等级为二级的多层电视机生产厂房,地上4层,设有自动喷水灭火系统,该厂房长20m,宽40m,每层划分为1个防火分区。根据现行囯家标准《建筑设计防火规范》(GB50016),供消防人员进入厂房的救援窗囗的下列设计方案中。正确的是( )。

A.救援窗囗下沿距室内地面为1.1m B.救援窗口的净争宽度为0.8m C.厂房二层沿一个长边设2个救援窗口 D.利用天窗作为顶层救援窗口

75、关于易燃气体的特点,说法错误的是( )。

第 17 页 共 30 页

A.比液体易燃 B.燃速快

C.复杂成分组成的气体比简单成分组成的气体易燃 D.价键不饱和的气体比相对应价键饱和的气体火灾危险性大 76、集中报警控制器的容量不宜小于其保护范围内( )总数。

A、火灾探测器 B、探测区域 C、报警区域

D、火灾探测器和火灾报警按钮

77、地上的车站站厅公共区采用机械排烟时,防火分区的最大允许建筑面积不应大于( )m2。

A、2000 B、2500 C、3000 D、5000

78、下列关于火灾自动报警系统组件设置的做法中,错误的是( ) .

A.壁挂手动火灾报警按钮的底边距离楼地面1.4m B.壁挂紧急广播扬声器的底边距离楼地面2.2m

C.壁挂消防联动抟制器的主显示屏的底边距离楼地面1.5m D.墙上安装的消防专用电话插孔的底边距离楼地面1.3m

79、某场所内设置的自动喷水灭火系统,洒水喷头玻璃球工作液色标为黄色,则该洒水喷头公称动作温度为( )。

A.57℃ B.68℃ C.93℃ D.79℃

第 18 页 共 30 页

80、根据现行国家标准《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156),LPG加气站内加气机与学生人数为560人的中学教学楼的最小安全间距应为( )。

A、18m B、25m C、100m D、50m

二、多选题(共20题,每题2分。选项中,至少2个符合题意)

1、根据现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084),下列湿式自动喷水灭火系统消防水泵控制方案中,正确的有( )。

A、由消防水泵出水干管上设置的压力开关动作信号与高位水箱出水管上设置的流量开关信号作为联动与触发信号,自动启动消防喷淋泵

B、由高位水箱出水管上设置的流量开关动作信号与火灾自动报警系统报警信号作为联动与触发信号,自动启动消防喷淋泵

C、由消防水泵出水干管上设置的压力开关动作信号与火灾自动报警系统报警信号作为联动与触发信号,直接自动启动消防喷淋泵

D、火灾自动报警联动控制器处于手动状态时,由报警阀组压力开关动作信号作为触发信号,直接控制启动消防喷淋泵

E、火灾自动报警联动控制器处于自动状态时,由高位水箱出水管上设置的流量开关信号作为触发信号,直接自动启动消防喷淋泵

2、新建一座大型城市商业综合体,根据有关规定,需要在该综合体设置人民防空工程。下列关于该人防工程中避难走道的做法中,正确的有( )。 A.设置两个直通地面的出口

B.防火分区至避难走道入口处设置面积为6㎡的前室 C.设置室内消火系统

D.设置火灾应急照明和应急广播

E.采用燃烧性能等级为B1级的装修材料进行装修 3、隧道的安全疏散设施有( )。

第 19 页 共 30 页

A、安全出口 B、应急照明 C、疏散楼梯 D、避难室 E、安全通道

4、采用柴油发电机组做消防备用电源时,其电压等级要符合( )的规定。 A、供电半径不大于400m时,宜采用低压柴油发电机组 B、供电半径大于400m时,宜采用高压柴油发电机组 C、线路压降应不大于供电电压的5%

D、供电半径大于400m时,宜采用中压柴油发电机组 E、供电半径不大于400m时,宜采用中压柴油发电机组

5、某食用油加工厂,拟新建一单层大豆油浸出车间厂房,其耐火等级为一级,车间需设置与生产配套的浸出容积中间仓库,分控制室、办公室、和专用10KV变电所。对该厂房进行总平面布局和平面布置时,正确的措施有( )。

A.车间专用10KV变电所贴邻厂房建造,并用无门窗洞口的防火墙与厂房分隔 B.中间仓库在厂房内靠外墙布置,并用防火墙与其他部位分隔

C.分控制室贴邻厂房外墙设置,并采用耐火极限为4.00h的防火墙与厂房分隔 D.厂房平面采用矩形布置

E.办公室设置在厂房内,并与其他区域之间设耐火极限为2.00h的隔墙分隔

6、汽车库、修车库自动喷水灭火系统的设计除应按现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》的规定执行外,其喷头布置还应符合( )要求。

A、室内无车道且无人员停留的机械式汽车库应选用标准响应喷头 B、喷头应设置在汽车库停车位的上方或侧上方

C、机械式汽车库,应按停车的载车板分层布置,且应在喷头的上方设置集热板 D、错层式汽车库的车道、坡道上方均应设置喷头 E、斜楼板式汽车库的车道、坡道上方均应设置喷头

第 20 页 共 30 页

7、现行《火灾自动报警系统设计规范GB50116》关于火灾自动报警系统线缆选择说法正确的是( )。

A、消防联动控制线采用阻燃铜芯电缆 B、消防专用电话传输线采用耐高温铜芯导线 C、供电线路应选择耐火铜芯电缆 D、火灾探测报警总线应选择阻燃铜芯导线 E、消防应急广播传输线路应选择耐火铜芯导线

8、根据现行国家标准《建筑设计防火规范》,下列民用建筑防火间距设计方案中,正确的有( )。

A.建筑高度为32m住宅建筑与建筑高度25m办公楼,相邻侧外墙均设有普通门窗,建筑之间的间距为13m

B.建筑高度为22m的商场建筑与10KV的预装式变电站,相邻侧商场建筑外墙设有普通门窗,建筑之间的间距为3m

C.建筑高度为22m的商场建筑与建筑高度为120m酒店,相邻外墙为防火墙,建筑之间间距不限

D.建筑高度为32m住宅建筑与木结构体育馆,相邻侧外墙均设有普通门窗,建筑之间间距不限

E.建筑高度为32m住宅建筑与建筑高度22m的二级耐火等级商场建筑,相邻侧外墙均设有普通门窗,建筑之间间距为6m

9、关于消防水泵控制的说法,正确的有( )。

A.消防水泵出水干管上设置的压力开关应能控制消防水泵的停止 B.手动火灾报警按纽信号应能直接启动消防水泵

C.消防水泵出水干管上设置的压力开关应能控制消防水泵的启动 D.消防控制室应能控制消防水泵启动

E.消防水泵控制柜应能手动控制消防水泵的启动、停止 10、下列属于消防给水系统中使用离心泵的优点的有( )。

A.供水连续

第 21 页 共 30 页

B.操作简便 C.机动灵活 D.适应范围广 E.可随意调节流量

11、设置在民用建筑内的锅炉房设置储油间时应满足下列( )要求。

A、其总储存量不应大于5.00m3 B、总储存量不应超过锅炉使用12h的量 C、储油间应采用防火隔墙与锅炉间隔开 D、当必须在防火墙上开门时,应设置甲级防火门 E、应设置防爆泄压设施

12、下列关于防火分隔的做法中,正确的有( )。

A。棉防织厂房在防火墙上设置一宽度为1.6m且耐火极限为20.h的双扇防火门 B、5层宾馆共用一套通风空调系统,在竖向风管与每层水平风管交接处的水平管段上设置防火阀,平时处于常开状态

C、桶装甲醇仓库采用耐火极限为4.00h的防火墙划分防火分区,防火墙上设置1m宽的甲级防火门

D、分层商场内防火分区处的一个分隔部位的宽度为50m,该分隔部位使用防火卷帘进行分隔的最大宽度为20m

E、可停放300辆汽车的地下车库,每5个防烟分区共用一套的有排烟系统,排烟风管穿越防烟分区时设置排烟防火阀

13、在空气不流通、加热温度较低或含水分较高时能发生阴燃的物质有( )。

A、成堆的锯末 B、大堆垛的煤 C、大量存放的汽油 D、成捆堆放的蜡烛 E、成捆堆放的纸

第 22 页 共 30 页

14、地铁车站相邻防烟分区之间应设置挡烟垂壁,挡烟垂壁应符合( )的规定。

A.挡烟垂壁下缘至楼地面、踏步面的垂直距离不应小于2.5m B.从顶棚下凸出不应小于500mm,镂空吊顶应伸至结构板面 C.顶板下凸出不小于500mm的结构梁,可作为挡烟垂壁

D.活动挡烟垂壁应能在火灾时与火灾探测器联动,并自动下垂至设计位置

E.车站公共区吊顶与其他场所相连通部位的顶棚或吊顶面高差大于500mm时,该部位可不设置挡烟垂壁

15、某建筑高度23.8m的4层商业建筑,对其进行室内消火栓的配置和设计中,正确的有( )。

A.选用DN65的室内消火栓 B.消火栓栓口动压大于0.5Mpa C.消火栓栓口动压不小于0.25Mpa D.配置直径65mm长30mm的消防水带 E.水枪充实水柱不小于10m

16、某地下变电站,主变电气容量为150MV?A,该变电站的下列防火设计方案中,不符合规范要求的有( )。

A.继电器室设置感温火灾探测器

B.主控通信室设计火灾自动报警系统及疏散应急照明 C.变压器设置水喷雾灭火系统 D.电缆层设置感烟火灾探测器 E.配电装置室采用火焰探测器

17、本案例喷泡沫试验时应进行的检测项目有( )。

A.泡沫枪的进口压力和射程 B.泡沫混合液的混合比 C.泡沫混合液的发泡倍数

D.泡沫混合液输送到最不利储罐的时间 E.系统从喷水至喷泡沫的转换时间

第 23 页 共 30 页

18、变电站电设备与电缆敷设防火设计要求中下列说法错误的是( )。

A、35kV及以下室内配电装置当未采用金属封闭开关设备时,其油断路器,油浸电流互感器和电压互感器,应设置在两侧有不燃烧实体墙的间隔内

B、室内单台总油量为80kg以上的电气设备,应设置贮油或挡油设施 C、室外单台油量为1000kg以上的电气设备,应设置贮油或挡油设施 D、贮油或挡油设施应大于变压器外廓每边各1m

E、贮油设施内应铺设卵石层,其厚度不应小于300mm,卵石直径宜为50~80mm 19、某建筑高度为28. 5m的电信大楼,每层建筑面积为2000m2,设置火灾自动报警系统和自 动灭火系统等,下列关于该建筑有窗办公室内部装修的做法中,正确的有( )。

A.墙面采用彩色阻燃人造板装修 B.反地面铺装硬质PVC塑料地板 C.窗帘采用阻燃处理的难燃织物 D.顶棚采用难燃胶合板装修 E.隔断采用复合壁纸装修

20、某建筑高度为23m的5层商业建筑,长度100m,宽度50m,每层建筑面积为5000㎡,设置有自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统和防排烟系统等消防设施。下列关于机械排烟系统应满足要求的说法中,正确的有( )。

A.与垂直管道连接的每层水平支管上应设置在楼层配电间内 B.排烟风机配电线路的末端自动切换应设置在楼层配电间内 C.采用的排烟风机应能在280℃时连续工作30min D.火灾时应有火灾自动报警系统联动开启排烟口 E.排烟口应设置现场手动开启装置

第 24 页 共 30 页

试题答案

一、单选题(共80题,每题1分。选项中,只有1个符合题意)

1、A 2、答案C 3、(D) 4、C 5、答案:D 6、答案:【C】 7、( A ) 8、答案:【D】 9、B 10、【答案】B 11、(A) 12、B 13、【答案】D 14、答案:A 15、【答案】A 16、A 17、B 18、A 19、【答案】C 20、答案:B 21、【答案】B 22、( A ) 23、答案:A

第 25 页 共 30 页

24、C

25、答案:【C】 26、( A) 27、【答案】D 28、A 29、C 30、答案:C 31、C 32、C 33、答案:B 34、答案:A 35、答案:B 36、【答案】A 37、答案:B 38、【答案】D 39、B 40、A 41、【答案】C 42、答案:B 43、答案:B 44、A 45、【答案】C 46、答案:C 47、答案:B 48、C

第 26 页 共 30 页

49、A 50、答案:C 51、C 52、C 53、D

54、答案:【C】55、B 56、D 57、D 58、答案:A 59、答案:C 60、答案:B 61、B 62、D 63、C

64、答案:【A】65、答案:C 66、 ( C ) 67、A

68、答案:【D】69、C 70、【答案】A 71、C 72、C 73、答案:B

第 27 页 共 30 页

74、【答案】A 75、C 76、A 77、D 78、【答案】B 79、答案:D 80、答案:【C】

二、多选题(共20题,每题2分。选项中,至少2个符合题意)

1、答案:DE 2、答案:ABCD 3、【正确答案】 ACDE

【答案解析】 隧道的安全疏散设施: (1)安全出口和疏散通道; (2)疏散楼梯 ; (3)避难室。 4、【正确答案】 ACD

【答案解析】 当采用柴油发电机组做消防备用电源时,其电压等级要符合下列规定: (1)供电半径不大于400m时,宜采用低压柴油发电机组; (2)供电半径大于400m时,宜采用中压柴油发电机组; (3)线路压降应不大于供电电压的5%。 5、答案:ABCD 6、【正确答案】 BCDE

【答案解析】 (1)设置在汽车库、修车库内的自动喷水灭火系统,喷头应设置在汽车库停车位的上方或侧上方;

(2)对于机械式汽车库,应按停车的载车板分层布置,且应在喷头的上方设置集热板; (3)错层式、斜楼板式汽车库的车道、坡道上方均应设置喷头;

第 28 页 共 30 页

(4)室内无车道且无人员停留的机械式汽车库应选用快速响应喷头。

A错误,应采用快速响应喷头;B、C、D、E正确,分别符合上述第1、2、3、3条。 7、答案:【CD】 8、【答案】AB 9、答案:CDE 10、ADE 11、CD

【答案解析】 当锅炉房内设置储油间时,其总储存量不应大于1.00m3,且储油间应采用耐火极限不低于3h的防火墙与锅炉间隔开;当必须在防火墙上开门时,应设置甲级防火门。 12、【答案】AB 13、ABE

【答案解析】 可燃固体在空气不流通、加热温度较低,分解出的可燃挥发分较少或逸散较快、含水分较多等条件下,往往发生只冒烟而无火焰的燃烧现象,这就是熏烟燃烧,又称阴燃。 14、BCDE 15、答案:ACE 16、答案:AE 17、(BCD)

18、【正确答案】 BE

【答案解析】 (1)35kV及以下室内配电装置当未采用金属封闭开关设备时,其油断路器,油浸电流互感器和电压互感器,应设置在两侧有不燃烧实体墙的间隔内;

(2)室内单台总油量为100kg以上的电气设备,应设置贮油或挡油设施; (3)室外单台油量为1000kg以上的电气设备,应设置贮油或挡油设施; (4)贮油或挡油设施应大于变压器外廓每边各1m;

(5)贮油设施内应铺设卵石层,其厚度不应小于250mm,卵石直径宜为50~80mm。 A、C、D正确,分别符合上述第1、3、4条;B错误,室内单台总油量应为100kg以上设储油或挡油设施;E错误,贮油设施内应铺设卵石层,其厚度不应小于250mm。 19、【答案】ABCE

第 29 页 共 30 页

20、答案:CDE

第 30 页 共 30 页

2019版一级注册消防工程师《消防安全技术实务》试卷B卷 附解析

2019版一级注册消防工程师《消防安全技术实务》试卷B卷附解析考试须知:1、考试时间:150分钟,满分为120分,本卷单选80题,多选20题。2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。3、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。4、不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写无
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
91y9y8ppua38ccg96mxg8n6j4879as00c0b