一.375手操器开机后显示故障:
Fatal Application Error:Application hartapp.exe has performed an illegal operation and will be shut down.if the problem persists,contact the program vendor.Program: hartapp.exeException:0xc000001d Address:00076024
二. 处理方法:
破坏及恢复注册表
1、 在手操器关机的情况下,卸下电池,取出系统卡。 2、 重新安装上电池并开机。屏幕会出现The 375 does not detect a System Card. Please make sure your
System Card is properly installed in its slot.Press OK to Off.。
3、 先按Fn再迅速按0键,屏幕会出现Saving Registry.Please Wait…..。然后立刻按Fn+灯泡键强行
关机。
4、 卸下电池,重新装入系统卡后再开机。
5、 手操器会自动执行触摸屏的校准操作,用点触笔点中十字架所在的5个位置后,系统会提示恢
复注册表的操作需要保持充电的状态,请一定确保此时已把充电器插上,因为该操作非常耗电,所以务必保证在充电的情况下才进行此操作,否则可能会导致无法修复的严重后果。 6、 如果充电器已插上,按OK即可。
7、 注册表的恢复操作完成后,根据提示按OK键,随后375会自动重启。故障解除。
375手操器常见故障恢复
一.375手操器开机后显示故障:FatalApplicationError:Applicationhartapp.exehasperformedanillegaloperationandwillbeshutdown.iftheproblempersists,contacttheprogramvendor.Program:hartapp.
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式