2020年一级注册消防工程师《消防安全案例分析》试题
附解析
考试须知:
1、考试时间:180分钟,满分为120分,本卷共6题。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。 3、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。 4、不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写无关的内容。
姓名:_________ 考号:_________
一、材料选择题(本题共2小题,每小题20分,总共40分。)
1、某超高层酒店建筑高度为151. 55m,包括地下2层和地上38层,每层建筑面积3000m2。其中15层为酒店避难层,标高为49. 3m;30层邻登高操作面位置设有避难间,标高为92. 7m;地下二层设置消防水泵房。该超高层建筑采用两路消防供水,由市政给水管网的2根DN200的引入管向建筑消防给水系统供水。该超高层建筑消火栓给水系统结合避难层进行设计,划分为3个供水分区。减压阀分区供水示意图如图1所示,1层至14层为供水低区,采用下行上给式减压阀供水,减压阀设置在地下2层;15层至29层为供水中区,采用上行下给式减压阀供水,减压阀设置在30层避难层,30层至38层为供水高区,并设置稳压泵和气压罐等装置稳压;地下消火栓用水直接由市政管网供给。该建筑内按有关国家消防技术标准设置了各类消防设施和器材。
该酒店物业管理单位将建筑内消防设施的维护保养工作委托给一家具有相应资质的消防技术服务机构。维保单位按照规定的周期对建筑内的各类消防设施进行检查和功能测试。在一次对该建筑内湿式自动喷水灭火系统进行检测的过程中,检测人员打开末端试水装置,试水装置出水后压力和流量逐渐减小,5min后消火栓泵未能正常启动。经检查,消防联动控制器和水泵控制柜均处于正常的“自动”控制状态,控制器功能正常。
第 1 页 共 17 页
图1减压阀分区供水示意图 根据以上材料,回答下列问题:
1.下列关于本案例中减压阀的设置要求,说法正确的有( )。
A.地下2层减压阀的设置必须满足14层最不利消火栓栓口动压不小于0. 35Mpa B.30层减压阀的设置必须满足29层最不利消火栓栓口动压不小于0.35Mpa C.减压阀减压后应校核各供水分区最高处的消火栓静水压力不小于0. 15Mpa D.减压阀减压后应校核各供水分区最低处的消火栓静水压力不大于1. 0Mpa E.消火栓系统的最大静水压力为气压罐与最不利消火栓的高程差 2.本案例中消火栓泵的控制方式包括( )。 A.出水干管上压力开关直接启泵 B.高位水箱出水管上流量开关直接启泵 C.报警阀压力开关直接启泵
D.消火栓报警按钮与火灾探测器报警信号联动启泵 E.消防控制室手动控制盘直接手动启动
3.下列关于本案例中消防水泵接合器的设置,符合要求的有( )。
第 2 页 共 17 页
A.低、中、高区分别设置水泵接合器 B.水泵接合器设置在减压阀前 C.水泵接合器直接接在湿式报警阀后 D.水泵接合器距离消防水池40m
E.消火栓系统和湿式系统合用水泵接合器
4.下列关于本案例中高位水箱的设置,符合要求的有( )。 A.水箱的有效容积为60m3
B.水箱最低水位与最不利喷头的垂直距离9m C.水箱人孔设置锁具、 D.水箱进水管管径为DN32
E.水箱出水管高出最低有效水位100mm
5.下列关于本案例中消防水池的设置,符合要求的有( )。 A.在计算消防水池容量时可以扣除补水量 B.在一次灭火或检修后,水池的补水时间为48h C.按火灾延续时间2. 0h确定有效容积 D.消防水池进水管管径DN80
E.系统测试排水接入消防水池循环利用
6.下列关于该系统增压稳压设施的设置,符合要求的有( )。 A.水枪出水量大于稳压泵的流量
B.稳压泵出水管上设置消声止回阀和明杆闸阀 C.气压罐容积为150L
D.气压罐最低压力控制点应满足最不利消火栓静水压力大于0. 15Mpa E.气压罐内设置1个压力控制点
7.消防水泵的吸水应采取自灌式吸水,包括( )。 A.消防水泵静态启动
第 3 页 共 17 页
B.消防水泵运行中的主备泵切换启动 C.消防水泵运行中的主备电源切换启动 D.同一消防水池中消火栓泵和喷淋泵先后启动 E.消防水泵运行过程中超过火灾延续时间后
8.下列关于水泵不能正常启动的原因分析,可能的原因有( )。 A.延迟器与报警阀不匹配,延迟器出口流量太大 B.报警阀管路阀门被关死 C.水源压力不足 D.压力开关损坏 E.未设置旁通回路
9.下列关于该建筑内消防设施的维护管理,说法正确的有( )。 A.每年监测市政给水管网的压力和供水能力
B.每月对消防水池、高位消防水箱的水位等进行一次检测 C.每月手动和自动启动消防水泵运转一次 D.每月应对减压阀组进行一次放水试验
E.每月应对气压水罐的压力和有效容积等进行一次检测
2、某寒冷地区公共建筑,地下3层,地上37层,建筑高度160m,总建筑面积121000㎡,按照国家标准设置相应的消防设施
该建筑内消防栓系统采用消防水泵串联分区供水形式,分高、底区两个分区。消防水泵房和消防水池位于地下一层。设置底区消火栓泵2台(1用1备)和高区消火栓转输泵2台(1用1备)。中间消防水泵房和转输水箱位于地上17层,设置高区消火栓加压泵2台(1用1备),高区消火栓加压泵控制柜与消防水泵布置在同一房间。屋顶设置高位消防水箱和稳压泵装置。底区消火栓由中间转输水箱和底区消火栓泵供水,高区消火栓由屋顶消防水箱和高区消火水箱转输泵、高区消火栓加压泵联锁启动供水。
室外消防用水由市政给水管网供水,室内消火栓和自动喷水灭火系统用水由消防水池保证,室内消火栓系统的设计流量为40L/s。自动喷水灭火系统的设计流量为40L/s 维保单位对该建筑室内消火栓系统进行检查,情况如下:
第 4 页 共 17 页
(1)在地下消防水泵房对消防水池有效容积、水位、供水管等情况进行了检查。 (2)在地下消防水泵房打开底区消火栓泵实验阀,底区消火栓泵没有启动。
(3)屋顶室内消火栓系统稳压装置气压水罐有效容积为120L,无发直接识别稳压泵出水管阀门的开闭情况,深入细查发现阀门处于关闭状态稳压泵控制柜电源未接通,当场排除故障。 (4)检查消防屋顶消防水箱,发现水箱内水的表面有结冰;水箱进水管管径为DN25,出水管管径为DN75;询问消防控制室消防水箱水位情况,控制室值班人员无法查看。
(5)在屋顶打开实验消火栓,放水3min后测量栓口的动压,测量值为0.21MPa,消防水枪充实水柱测量值为12m;询问消防控制室有关消防水泵和稳压泵的情况,控制室值班人员回答不清楚。
1.关于该建筑的消防水池,下列说发正确的有( )。 A,不考虑补水时,消防水池的有效容积不应小于432㎡ B,消防控制室应能显示消防水池的正常水位 C,消防水池玻璃水位计两端的角阀应常开 D,应设置就地水位显示装置
E,消防控制室应能显示消防水池高水位、低水位报警信号 2.底区消火栓泵没有启动的主要原因有( )。 A.消防水泵控制柜处于手泵启动状态 B.消防联动控制器处于自动启泵状态 C..消防水泵的控制线路故障 D..消防水泵的电源处于关闭状态
3.关于该建筑的屋顶消火栓稳压装置,下列说法正确的有( )。 A.气压水罐有效储水容积符合规范要求 B.出水管门阀应常开并锁定
C.气压水罐有效储水容积不符合规范要求 D.出水管应设置明杆闸阀
E.稳压泵控制柜平时应处于停止启泵状态
第 5 页 共 17 页