火电工程施工安全设施
前 言
为认真贯彻“安全第一、预防为主”的安全生产方针,保障施工人员在施工过程中的安全和健康,原能源部基建司委托中国电机工程学会电力建设安全技术分委会将在火电工程施工现场采用的、行之有效的安全施工设施,以西北电建一公司为主,进行了汇总、整理,经部审查,做为“推荐标准”在全国推广、试用。经过多年的实践。取得了较好的效果,具备了定型的条件。为此中力工业部建设协调司再次委托西北电建一公司在实践经验的基础上,结合全国试用的情况对“推荐标准”进行了修订,并改名为“火电工程施工安全设施”。做为强制性执行标准予以颁发。火电工程单机容量200MW及以上机组的施工必须采用。
本标准包括十七项系列标准,其中安全自锁器、速差自控器、施工电梯,仅从购置、使用、维护、管理等方面做了规定。 范围
本标准适用于单机容量200MW及以上火力发电机组施工安全防护设施。
本标准规定了单机容量200MW及以上火力发电厂施工通用安全设施的设计、制作的技术要求以及购置、使用、维护、管理要求。
单机容量200MW以下火电机组施工安全设施,可参照本标准执行。 引用标准
本标准在编写过程中采用了下列标准中的部分条款;
GB4720-84电控设备,第一部分,低压电器电控设备火电施工质量检验及评定标准第十篇加工配制
J733钢百叶窗
GB6829一86漏电电流动作保护器
GBll02园股钢丝绳
GB6067-85起重机械安全规程
DL503l一94电力建设施工及验收技术规范(管道篇)
GBJ242-82采暖与卫生工程施工及验收规范
GB5725-85安全网
GB702-86冷拉园钢
DL5007-92电力建设施工及验收技术规范(焊接篇)
GB50171-92盘柜及二次回路结线施工及验收规范
GB50169-92接地装置施工及验收规范
GB50150--91电气设备交接试验规范
GBJ149-90母线装置施工及验收规范
GB50259-96电气照明装置施工及验收规范
GB50169-92电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范
GB50194-93建筑工程施工现场供用电安全规范
GB50173-9235于伏及以下架空送电线路施工及验收规范
DL5009.1-92电力建设安全工作规程(火力发电厂部分)
一、活动支架
1、技术要求:材料及规格见表 见表
2、制作规范:
各部尺寸正负误差为4mm
加固角钢交错焊接在背撑管中部。
夹板夹合面应机加工成花纹防滑面,花纹间距10mm,滑度2mm。
夹合面应平整且与立柱管中心垂直误差不大于l/1000。’
除夹合面及螺纹外其余部件均刷黄油漆两遍。