一、判断题

1、国家规定要求:从事电气作业的电工,必须接受国家规定的机构培训、经考核合格者方可持证上岗。(√)

2、合理的规章制度是保障安全生产的有效措施,工矿企业等单位有条件的应该建立适合自已情况的安全生产规章制度。(×)

3、电工作业人员应根据实际情况遵守有关安全法规,规程和制度。(×)

4、为了保证电气作业的安全性,新入厂的工作人员只有接受工厂、车间等部门的两级安全教育,才能从事电气作业。(×) 5、在电气施工中,必须遵守国家有关安全的规章制度,安装电气线路时应根据实际情况以方便使用者的原则来安装。(×) 6、电气工作开始前,必须完成工作许可手续。(√)

7、工作票是准许在电气设备或线路上工作的书面命令。工作许可制度是指在电气设备上进行任何电气作业,都必须填写工作票,并根据工作票布置安全措施和办理开工,终结等手续。(√)

8、工作票是准许在电气设备上工作的书面命令,是执行保证安全技术措施的书面依据,一般有三种格式。(×) 9、操作票填写时,被操作的开关设备要填写双重名称,即设备的名称和编号。(√) 10、操作要按操作顺序填写,一张操作票只能填写一个操作任务。(√)

11、工作负责人(监护人)必须始终在工作现场,对工作班人员的安全认真监护,及时纠正违反安全的动作。(√) 12、工作负责人应负责审查工作票所列安全措施是否正确完善,是否符合现场条件,并负责落实施工现场的安全措施。(×)

13、工作许可人(运行值班负责人)应负责审查工作票所列安全措施是否正确完善,是否符合现场条件,并负责落实施工现场的安全措施。(√)

14、工作许可人对工作负责人应指明带电设备的位置和注意事项,然后分别在工作票上签名,工作班组方可开始工作。(√)

15、工作许可人不得签发工作票。(√)

16、完成工作许可手续后,工作负责人(监护人)应向工作班人员交代现场安全措施、带电部位和其他注意事项。(√) 17、正常情况下,第一种操作票应在工作的当天交给值班员。(×)

18、因工作间断,次日复工时,应得到运行值班员许可,取回工作票,才能继续工作。(×)

19、在高压室内的二次接线和照明回路上工作,需要将高压设备停电或做安全措施时应使用第二种工作票。(×) 20、配电所运行管理条例中规定两票制度必须严格执行,其所指的两票是倒闸操作票和交接班当值票。(×) 21、在二次接线回路上工作,无需将高压设备停电时应使用第一种工作票。(×) 22、操作中如发生疑问,可按正确的步骤进行操作,然后把操作票改正过来。(×) 23、使用过的工作票由发票人和配电所工长负责分别保管,保存时间不少于6个月。( √)

24、在发生严重威胁设备及人身安全的紧急情况下,可不填写工作票及操作票,值班人员立即断开有关的电源。(√) 25、验电时,不能将一相无电作为三相无电的依据。(√) 26、验电器一般每半年进行一次绝缘试验。(×)

27、验电前后应在有电的设备上或线路上进行试验,以检验所使用的验电器是否良好。(√)

28、验电时,应使用相应电压等级、合格的验电器,在装设接地线或合接地刀闸(装置)处对各相分别验电。(√) 29、线路验电应逐相进行。(√)

30、低压电笔的测量范围为500V以下。(×)

31、将检修设备停电,必须把各方面的电源完全断开。(√) 32、电缆及电容器接地前应逐相充分放电。(√)

33、将电气设备由一种工作状态变换到另一种工作状态所进行的一系列操作称为倒闸操作。(√) 34、电网倒闸操作,必须根据值班调度员的命令执行,未得到调度指令不得擅自进行操作。(√) 35、倒闸操作中发生疑问时,根据设备实际状况可更改操作票,但不准随意解除闭锁装置。(×) 36、倒闸操作时,不允许将设备的电气和机械闭锁装置拆除。(√)

1

37、倒闸操作每一项操作结束后,操作人应认真检查被操作的设备状态,被操作的设备状态应与操作项目的要求相符合,并处于良好状态。(×)

38、雨天室外倒闸操作应按规定使用带有防雨罩的绝缘棒。(√)

39、停电拉闸操作必须按照断路器(开关)→电源侧隔离开关(刀闸)→负荷侧隔离开关 40、停电检修的设备,各侧电源的断路器和隔离开关的操作电源也需断开。(√) 41、停电检修作业后,送电之前,原在配电室内悬挂的临时接地线,应由值班员拆除。(√)

42、一切调度命令是以值班调度员发布命令时开始,至受令人执行完后报值班调度员后才算全部完成。(√)

43、检修人员未看到工作地点悬挂接地线,工作许可人(值班员)也未以手触试停电设备、检修人员应进行质问并有权拒绝工作。(√)

44、低压电气设备停电检修时,为防止检修人员走错位置,误入带电间隔及过分接近带电部分,一般采用遮拦进行防护。(√)

45、高压检修工作的停电必须将工作范围的各方面进线电源断开,且各方面至少有一个明显的断开点。(√)

46、如果线路上有人工作,应在线路断路器(开关)和隔离开关(刀闸)操作把手上悬挂“禁止合闸,线路有人工作!”的标示牌。(√)

47、“禁止合闸,有人工作!”标示牌挂在已停电的断路器和隔离开关上的操作把手上,防止运行人员误合断路器和隔离开关(√)

48、在工作地点设置“止步,高压危险!”的标示牌。(×)

49、“在此工作!”标示牌挂在已停电的断路器和隔离开关上的操作把手上,防止运行人员误合断路器和隔离开关。(×) 50、在一经合闸即可送电到工作地点的断路器(开关)和隔离开关(刀闸)的操作把手上,应悬挂“禁止合闸,有人工作!”的标示牌。(√)

51、在室内高压设备上工作,应在工作地点两旁及对面运行设备间隔的遮栏(围栏)上和禁止通行的过道遮栏(围栏)上悬挂“止步,高压危险!”的标示牌。( √)

52、在邻近可能误登的其他鉄构架上,应悬挂“禁止攀登,高压危险!”的标示牌。(√)

53、在变配电所内工作时,工作负责人到现场检查所做的安全措施是否完备、可靠,并检验、证明、检修设备确无电压。(×)

54、变电所运行中,如交接班时发生事故,应由接班人员负责处理。(×) 55、我国采用的颜色标志的含义基本上与国际安全色标准相同。(√) 56、安全色标中“黑色”表示强制执行。(×) 57、接地线用绿/黄双色表示。(√)

58、部分电路欧姆定律用于分析通过电阻的电流与端电压的关系。(√) 59、电路中任意两点间电位的差值称为电压。(√) 60、两根相线之间的电压称为线电压。(√)

61、电路中,导体对电流呈现的阻碍作用称为电阻,用参数R表示。( √)

62、在电路中,既有电阻的并联,又有电阻的串联,这样的电路成为混联电路。(√) 63、在电路中,将两个及以上的电阻,一个接一个的顺序联接起来,称为电阻的串联。(√) 64、在电阻并联的电路中,电路总电阻等于各并联电阻之和。(×) 65、在电阻并联的电路中,电路的总功率等于各分支电路的功率之和。(√) 66、在电路中,使用电能的设备或元器件称为负载,也叫负荷。(√) 67、几个不等值的电阻串联,每个电阻中通过的电流不相等。(×) 68、大小不随时间变化的电流称为直流电流。(×) 69、相线与中性线(或零线)间的电压称为线电压。(×) 70、相线与中性线(或零线)间的电压称为相电压。(√)

71、三相交流电路有三个交变电动势,它们频率相同、相位相同。(×) 72、三相交流对称电路中,如采用星形接线时,线电压等于相电压。(×)

2

73、三相交流对称电路中,如采用三角形接线时,线电流等于相电流的

3倍。(√)

74、三相交流电路有三个交变电动势,它们频率相同、相位互差120°。(√) 75、交流电流的有效值和最大值之间的关系为:I=Im/根号2。(√) 76、导体在磁场中做切割磁力线运动时,导体内就会产生感应电动势。(√) 77、导体处于变化的磁场中时,导体内会产生感应电动势。(√) 78、在磁体外部,磁力线的方向是由N极到达S极。(√) 79、在磁体内部,磁力线的方向是由N极到达S极。(×)

80、磁力线是描述磁场结构的一组曲线,磁力线的疏密程度,反映磁场中各点磁场的强弱。(√) 81、磁力线上某点的切线方向就是该点磁场的方向。(√)

82、通过与磁场方向平行的某一面积上的磁力线总线,称为通过该面积的磁通。(×) 83、通过电磁感应现象可以知道,线圈中磁通变化越快,感应电动势越小。(×) 84、通电线圈的圈数越多,在其周围产生磁场就越强。(√)

85、长直载流导线周围的磁力线是环绕导线的同心圆形状,离导线越近,磁力线分布越密,离导线越远,磁力线分布越疏。(√)

86、长直载流导线周围的磁场,离导线越近,磁场越强,离导线越远,磁场越弱。(√) 87、线圈中通过的电流越大,在其周围产生磁场就越强。(√) 88、感抗XL与线圈的电感L和交流电频率f成反比。(×)

89、磁感应强度B可以看成是与磁场方向相垂直的单位面积上所通过的磁通量。(√) 90、实验证明,在纯电容电路中,交流电的频率越高,容抗就越大。(×)

91、在原理图中,各继电器的线圈和触点分开,分别画在它们各自所属的回路中,并且属于同一个继电器或元件的所有部件都注明同样的符号。(√)

92、以电气回路为基础,将继电器和各元件的线圈、触点按保护动作顺序,自左而右、自上而下绘制的接线图,称为安装图。(×)

93、以电气回路为基础,将继电器和各元件的线圈、触点按保护动作顺序,自左而右、自上而下绘制的接线图,称为展开图。(√)

94、安装接线图是以屏面布置图为基础,以原理图为依据而绘制成的接线图,是一种指导屏柜上配线工作的图纸。(√) 95、对于二次回路的标号,按线的性质、用途进行编号叫相对编号法。(×) 96、在电缆牌和安装接线图上,只要注明电缆编号即可。(×)

97、电路中电流大小可以用电流表进行测量,测量时是将电流表并联在电路中。(×) 98、电流表的量程应等于被测电路中实际电流的数值。(×)

99、钳表是用电流互感器的原理制造的,所以只能用来测量交流电流。(×) 100、钳表铁芯内的剩磁只影响大电流测量,而对小电流测量无影响。(×) 101、钳表在测量的状态下转换量程开关有可能会对测量者产生伤害。(√) 102、如果将电流表并联在线路中测量,则电流表有可能会因过载而被烧坏。(√) 103、某一段时间内负载消耗的电能可以用电度表来测量。(√)

104、万用表测量电压时是通过改变并联附加电阻的阻值来改变测量不同电压的量程。(×) 105、用数字万用表测量直流电压时,极性接反会损坏数字万用表。(×) 106、绝缘电阻可以用接地电阻测量仪来测量。(×)

107、良好的摇表,在摇表两连接线(L、E)短接时,摇动手柄,指针应在“0”处。(√) 108、接地电阻测量仪主要由手摇发电机,电流互感器,电位器以及检流计组成 (√) 109、摇表多采用手摇交流发电机作为电源。(×) 110、摇表摇动后产生的电压,L端为负极,E端为正极。(√)

111、如果被测的接地电阻小于1Ω,应使用四端钮的接地电阻表。(√)

3

112、三相电度表应按正相序接线,经电流互感器接线者极性错误也不影响测量结果。(×) 113、直流电压表的“+”端接电路的高电位点,“-”端接电路的低电位点。(√) 114、在测量直流电流时要注意,应使电流从电流表的正端流入,负端流出。(√) 115、电流表的量程应等于被测电路中实际电流的数值。(×) 116、人体触电方式有直接接触触电、间接接触触电。(√) 117、人体直接碰到带电导体造成的触电称之为直接接触触电。(√) 118、人体距10kV带电设备的安全距离,应该大于等于0.7m。(√)

119、人体距离高压带电体太近,造成对人体放电,这种情况的触电称之为间接接触触电。(×) 120、电击,是电流通过人体对人体内部器官的一种伤害。(√)

121、电伤是指触电时电流的热效应、化学效应以及电刺击引起的生物效应对人体外表造成的伤害。(√) 122、电流持续时间越长,电流对人体的危害越严重。(√)

123、电流通过人体,对人的危害程度与通过人体的途径有密切关系。(√) 124、电流流过人体的路径,左手至脚对人体的伤害程度最大。(√) 125、使人体能够感觉,但不遭受伤害的电流称为摆脱电流。(×) 126、带电挂接地线等,会产生强烈的电弧,将人严重灼伤。(√) 127、为防止跨步电压触电,进入故障点区域人员应穿绝缘鞋。(√)

128、如果人体直接碰到电气设备一相带电导体,这时电流将通过人体流入大地,这种触电称为单相触电。(√) 129、当带电体有接地故障时,离故障点越远,跨步电压触电的危险性越大。(×) 130、高压设备发生接地时,室内不得接近故障点8m以内。(×)

131、接触电压是指人站在带电外壳旁(水平方向0.8m处),人手触及带电外壳时,其手、脚之间承受的电位差。(√) 132、接触电压触电是由于电气设备绝缘损坏发生漏电,造成设备金属外壳带电并与地之间出现对地电压引起的触电。(√)

133、TT系统是指电源中性点直接接地,而设备的外露可导电部分经各自的PE线分别直接接地的三相四线制低压供电系统。( √)

134、TT系统是指电源中性点直接接地,而设备的外露可导电部分经各自的PE线分别直接接零线的三相四线制低压供电系统。(×)

135、有中性线或零线的三相制系统称为三相三线制系统。(×)

136、在中性点非直接接地的电力系统中广泛采用两相不完全星形接线方式来实现相间短路保护。( √)

137、在中性点不接地的电力系统中,当发生单相完全接地时,非故障相对地电位升高为线电压,容易引起绝缘损坏,从而引起两相或三相短路,造成事故。(√)

138、在中性点不接地的电力系统中,单相接地故障运行时间一般不应超过2h。(√) 139、电源中性点经消弧线圈接地方式,其目的是减小接地电流。(√)

140、中性点直接接地系统发生单相接地故障时,其他两相对地电压肯定会升高。(×) 141、重复接地,是指将变压器零线(三相四线制供电系统中的零干线)多点接地。(√) 142、重复接地的接地电阻要求小于4Ω。(×)

143、我国10kV,6kV电网,为提高供电的可靠性,一般采用中性点直接接地的运行方式。(×)

144、我国110kV及110kV以上的电力系统,都采用中性点非直接接地的运行方式,以降低线路的绝缘水平。(×) 145、电力线路过电流保护的动作电流按躲过最大负荷电流整定。(√) 146、电力线路电流速断保护是按躲过本线路末端最大短路电流来整定。(√)

147、电力系统中相与相之间或相与地之间(对中性点直接接地系统而言)通过金属导体、电弧或其它较小阻抗连结而形成的正常状态称为短路。(×)

148、电力系统中性点接地是属于保护接地,它是保证电力系统安全可靠运行的重要条件。(×) 149、零序保护能反映中性点直接接地变压器内部的各种接地故障。(√)

150、正常工作条件下的直接接触触电防护,主要依靠剩余电流动作保护器发挥防护的作用。(×)

4

151、交流电路中,电弧电流瞬时过零时电弧将消失,此后若触头间的介质击穿电压≤恢复电压,则电弧将重燃。(√) 152、触头间介质击穿电压的大小与电源电压无关。(√)

153、低压电气设备停电检修时,为防止检修人员走错位置,误入带电间隔及过分接近带电部分,一般采用遮拦进行防护。(√)

154、低电压保护属于110kV及以下并联电容器组保护测控装置在保护方面的主要功能。(√)

155、反时限过电流保护其动作时间随电流的大小而变化,电流越大动作时间越短,电流越小动作时间越长。(√) 156、各种类型的绝缘导线,其容许工作温度为65℃。(√)

157、导体电阻的大小与导体的长度、横截面积正比,并与材料的性质有关。(×)

158、导体电阻的大小与导体的长度成反比,与横截面积成正比,并与材料的性质有关。(×) 159、导线允许载流量取决于其容许工作温度。(×) 160、单线制的零线截面,应与相线截面相同。(√) 161、单线制的零线截面不小于相线截面的50%。(×)

162、确定导线截面,须按允许电压损失和发热条件进行校验。(√)

163、将电气设备的外露可导电部分(如电气设备金属外壳、配电装置的金属构架等)通过接地装置与大地相连称为保护接地。(√)

164、正常工作条件下的直接接触触电防护,主要依靠剩余电流动作保护器发挥防护的作用。(×) 165、临时接地线的连接要使用专用的线夹固定,其接地端通常采用绑扎连接,各连接点必须要牢固。(×) 166、临时遮栏设置在可能发生人体接近带电体的巡视通道和检修设备的周围。(×) 167、接地系统的单相触电比不接地系统的单相触电危险性大。(√)

168、接地线必须是三相短路接地线,不得采用三相分别接地或单相接地。(√) 169、接地线、接地刀闸与检修设备之间不得连有断路器(开关)或熔断器。(√) 170、接地线的接地点与检修设备之间不得连有断路器、隔离开关或熔断器。(√) 171、接地线安装时,接地线直接缠绕在须接地的设备上即可。(×)

172、接地线要有统一的编号,有固定的存放位置。存放位置亦应编号,接地线号码与存放位置号码应一致。(√) 173、使用Ⅲ类工具,必须装设额定漏电动作电流不大于30mA、动作不多于0.1秒的漏电保护器。(×) 174、当人需要接触漏电设备时,为防止接触电压触电,应戴上绝缘手套,穿上绝缘鞋。(√) 175、常用的辅助安全用具有绝缘手套、绝缘靴、绝缘垫、绝缘棒等。(×)

176、基本安全用具是指那些主要用来进一步加强基本安全用具绝缘强度的工具。(×)

177、辅助安全用具的绝缘强度较低,不能承受高电压带电设备或线路的工作电压,只能加强基本安全用具的绝缘作用。(√)

178、一般防护安全用具有携带型接地线、临时遮栏、绝缘垫、标示牌、警告牌、安全带、防护目镜等。(×) 179、绝缘鞋可作为防护跨步电压的基本安全用具。(√) 180、绝缘靴(鞋)要放在柜子内,并应与其他工具分开放置。(√) 181、绝缘手套应存放在通风、阴凉的专用柜子里。(√)

182、绝缘棒应存放在特制的架子上或垂直悬挂在专用挂架上,以防止弯曲。(√) 183、绝缘棒每6个月要进行一次绝缘试验,保证绝缘棒完好(×) 184、使用绝缘棒,可以不用戴绝缘手套、穿绝缘靴。(×)

185、在抢救触电者脱离电源时,未采取任何绝缘措施,救护人员不得直接触及触电者的皮肤或潮湿衣服。(√) 186、带负荷拉合隔离开关等,会产生强烈的电弧,将人严重灼伤对。(√)

187、当人体距离高压电太近以及遭遇雷击、电容器放电等情况下,都可以导致触电。(√) 188、为防止直接雷击电力设备,一般多采用避雷针和避雷线。(√) 189、屋顶上单支避雷针的保护范围可按45°保护角确定。(×) 190、在防雷装置中用以接受雷云放电的金属导体称为消雷器。(×)

191、消雷器是利用金属针状电极的尖端放电原理,使雷云电荷被中和,从而不致发生雷击现象。(√)

5

192、避雷针及其接地装置不能装设在人、畜经常通行的地方。(√) 193、避雷针在地面上的保护半径是1.5倍避雷针总高度。(√)

194、避雷针通常采用镀锌圆钢或镀锌钢管制成,一般采用圆钢,上部制成针尖形状。(√)

195、避雷针一般安装在支柱(电杆)上或其他构架、建筑物上,必须经引下线与接地体可靠连接。(√) 196、避雷带是沿建筑物易受雷击的部位(如屋脊、屋檐、屋角等处)装设的带形导体。(√) 197、消雷器是利用金属针状电极的电磁感应原理,使雷云电荷被中和,从而不致发生雷击现象。(×) 198、阀型避雷器的阀电阻片具有线性特性。(×)

199、管型避雷器由产气管、内部间隙和外部间隙三部分组成。(√)

200、FZ型避雷器残压比FS型避雷器残压低,适合作为发电厂和变电所电气设备的防雷保护。(√)

201、氧化锌避雷器的阀片电阻具有非线性特性,在正常工作电压作用下,呈绝缘状态;在冲击电压作用下,其阻值很小,相当于短路状态。(√)

202、金属氧化物避雷器的特点包括动作迅速、无续流、残压低、通流量大等。(√) 203、普通阀型避雷器由于阀片热容量有限,所以不允许在内部过电压下动作。(√)

204、高压阀型避雷器或低压阀型避雷器都由火花间隙和阀电阻片组成,装在密封的瓷套管内。(√) 205、避雷器与被保护设备串联连接。(×)

206、保护间隙是最简单、最经济的防雷设备,它结构十分简单,维护也方便。(√) 207、接地体是埋在地下与土壤直接接触的金属导体。(√)

208、当电气装置或设备发生火灾或引燃附近可燃物时,首先要切断电源。(√) 209、电气设备发生火灾时,严禁使用能导电的灭火剂进行带电灭火。(√) 210、引发电气火灾要具备的两个条件为:有可燃物质和引燃条件。(√) 211、为防止人身电击,水不能用于带电灭火。(√) 212、断电灭火紧急切断低压导线时应三相同时剪断。(×)

213、断电灭火紧急切断带电线路导线时,剪断的位置应选择在电源方向的支持物附近。(√)

214、电火花、电弧的温度很高,不仅能引起可燃物燃烧,还能使金属熔化、飞溅,构成危险的火源。(√) 215、电气火灾断电操作时应戴绝缘手套、穿绝缘靴,并使用相应电压等级的绝缘工具。(√) 216、旋转电机发生火灾时,禁止使用干粉灭火器和干沙直接灭火。(√) 217、扑灭火灾时,灭火人员应站在下风侧进行灭火。(×) 218、在室外使用灭火器时,使用人员应站在上风侧。(√)

219、室内电气装置或设备发生火灾时应尽快拉掉开关切断电源,并及时正确选用灭火器进行扑救。(√) 220、由于导线截面和设备选择不合理,引起发热并超过设备的长期允许温度而过热会引起电气火灾。(√) 221、只有在完全切断电源后才可用水灭火。(√) 222、对带电设备应使用不导电的灭火剂灭火。(√)

223、对停电的注油设备应使用干燥的沙子或泡沫灭火器等灭火。(√)

224、对运行中可能产生电火花、电弧和高温危险的电气设备和装置,不应放置在易燃的危险场所。(√) 225、从发电厂发电机开始一直到变电设备为止,这一整体称为电力系统。(×) 226、电能的生产、输送、分配以及转换为其他形态能量的过程,是分时进行的。(×)

227、以煤、石油、天然气等作为燃料,燃料燃烧时的化学能转换为热能,然后借助汽轮机等热力机械将热能变为机械能,并由汽轮机带动发电机将机械能变为电能,这种发电厂称火力发电厂。(√)

228、火力发电厂假如既发电又供热则称热电厂。(√)

229、利用江河所蕴藏的水力资源来发电,这种电厂称水力发电厂。(√) 230、电力线路一般可分为输电线路和配电线路。(√)

231、配电网的电压根据用户负荷情况和供电要求而定,配电网中又分为高压配电网(一般指35kV、110kV及以上电压)、中压配电网(一般指20kV、10kV、6kV、3kV电压)及低压配电网(220V、400V)。(√)

232、输电线路电压一般在110kV及以上,220kV以上的也称超高压输电线路。(×)

6

233、高压配电线路的电压一般为10kV、20kV。(×) 234、低压配电线路的电压为10kV及以下。(×)

235、电压为220V的线路一般称为低压配电线路;电压为380V的线路一般称为中压配电线路。(×) 236、电力系统过电压分成两大类:外部过电压和内部过电压。(√) 237、电力系统中危及电气设备绝缘的电压升高即为短路过电压。(×)

238、外部过电压是指外部原因造成的过电压,它与气象条件有关,因此又称大气过电压。(√)

239、在供电要求中,对一类负荷中的特别重要负荷,除由两个独立电源供电外,还应增设应急电源,并可以将其他负荷接入应急供电系统。(×)

240、在一类用电负荷中,当中断供电将发生中毒、爆炸和火灾等情况的负荷,以及特别重要场所的不允许中断供电的负荷,称为特别重要的负荷。(√)

241、若中断供电时可能造成人身伤亡情况,则称为二类负荷。(×) 242、对三类负荷供电要求,一般不考虑特殊要求。(√)

243、电力系统无功补偿可起到降低线损、节约电能、提高设备利用效率的作用。(√) 244、对电力系统进行无功补偿可提高功率因素。(√)

245、为了保证电压质量合乎标准,往往需要装设必要的有功补偿装置和采取一定的调压措施。(×) 246、若系统中过多的有功功率传送,则可能引起系统中电压损耗增加,电压下降。(×) 247、视在功率S常用来表征设备的额定容量,并标在铭牌上。(√)

248、在电路中,负载消耗的电能W为负载功率P与其通电时间t的乘积,即W=Pt。(√)

249、大型电力系统有强大的调频和调压能力,有较大的抵御谐波的能力,可以提供质量更高的电能。(√) 250、电网谐波的产生,主要在于电力系统中存在各种线性元件。(×)

251、谐波电流可使电力线路的电能损耗和电压损耗增加,使计量电能的感应式电度表计量不准确。(√) 252、频率自动调节装置可以提高电力系统的供电可靠性。(×)

253、频率是电能质量的重要指标之一,我国电力采用交流60HZ频率,俗称“工频”。(×) 254、电能质量包括电流、频率和波形的质量。(×)

255、电能质量降低到不能允许的程度,不属于电力系统的事故。(×)

256、一般地,电力系统的运行电压在正常情况下不允许超过最高工作电压。(√) 257、10kV及以下三相供电的,电压允许偏差为额定电压的为±10%。(×) 258、低压照明用户供电电压允许偏差为额定电压的+10% ~ -10%。(×)

259、远方对装置进行信号复归属于110kV及以下线路保护测控装置在信息方面的主要功能。(√) 260、电气设备热备用状态指设备的刀闸已合上,开关末合,只要开关合上,就能送电。(√) 261、热备用是备用电源自动投入的方式之一。(√)

262、电气设备冷备用状态指设备的开关在打开位置,刀闸在合闸位置,要合上开关后才能投入运行。(×)

263、按变电所在电力系统中的位置、作用及其特点划分,变电所的主要类型有枢纽变电所、区域变电所、地区变电所、配电变电所、用户变电所、地下变电所和无人值班变电所等。(√)

264、装设双台变压器的用电区变电所或小型用户变电所,一般负荷较重要或者负荷变化较大,需经常带负荷投切,所以变压器高低压侧开关都采用断路器(低压侧装设低压断路器,即自动空气开关)。(√)

265、变、配电所是电力网中的线路连接点,是用以变换电压、交换功率和汇集、分配电能的设施。(√) 266、变电所中,断路器控制所使用的电源称为操作电源。(√) 267、变电所中,信号设备所使用的电源为操作电源。(√)

268、变压器正常运行时,理想状态是希望流入差动回路的差流为零。(√)

269、变、配电所中用来承担输送和分配电能任务的电路,称为一次电路或电气主接线。(√)

270、变配电设备应有完善的屏护装置。安装在室外地上的变压器,以及安装在车间或公共场所的变配电装置,均需装设遮栏作为屏护。(√)

271、在降压变电所内,为了限制中压和低压配电装置中的短路电流,可采用变压器低压侧分列运行方式。(√)

7

272、单母线分段接线在母线故障或检修时,配电所将全所停电。(×) 273、用户变电站或配电室进行并路倒闸时,不应自行停用进线保护。(×) 274、对于接线方式较为简单的小容量变电所,操作电源常常采用蓄电池。(×) 275、35kV及以下电力线路一般不沿全线装设避雷线。(√)

276、对35~110kV架空线路,如果未沿全线架设避雷线,则应在变电所1~2km的进线段架设避雷线。(√) 277、高压侧接地保护不是站用变保护测控装置在保护方面的一项功能。(×) 278、高压设备发生接地时,室内不得接近故障点8m以内。(×) 279、为确保安全,户外变电装置的围墙高度一般应不低于3米。(×)

280、配电装置的长度超过6m时,屏后应有两个通向本室或其他房间的出口,其距离不宜大于20m。(×) 281、变压器额定容量的大小与电压等级也是密切相关的,电压低的容量较大,电压高的容量较小。(×)

282、变压器是一种静止的电气设备,它利用电磁感应原理将一种电压等级的交流电转变成异频率的另一种电压等级的交流电。(×)

283、变压器是根据电磁感应原理工作的。(√)

284、变压器一、二次侧感应电势之比等于一、二次侧绕组匝数之比。(√) 285、变压器一、二次电流之比与一、二次绕组的匝数比成正比。(×)

286、变压器油本身绝缘强度比空气小,所以油箱内充满油后,可降低变压器的绝缘强度。(×)

287、变压器并列运行,一般允许阻抗电压有±10%的差值,若差值大,可能阻抗电压大的变压器承受负荷偏高,阻抗电压小的变压器承受负荷偏低,从而影响变压器的经济运行(×)

288、变压器运行巡视应检查储油柜和充油绝缘套管内油面的高度和封闭处有无渗漏油现象,以及油标管内的油色。(√) 289、变压器运行巡视应检查变压器上层油温,正常时一般应在95℃以下,对强迫油循环水冷或风冷的变压器为85℃。(×)

290、变压器的允许温度主要决定于绕组的绝缘材料。(√)

291、变压器异常运行状态主要包括:保护范围外部短路引起的过电流,电动机自起动等原因所引起的过负荷、油浸变压器油箱漏油造成油面降低、轻微匝间短路等。(×)

292、变压器的额定电流大小等于绕组的额定容量除以该绕组的额定电压及相应的相系数(单相为1,三相为√3)。(√) 293、所谓额定容量指:在变压器铭牌所规定的额定状态下,变压器二次侧的输出能力(kVA)。对于三相变压器,额定容量是三相容量之和。(√)

294、电压调整率的定义为,在给定负载功率因数下(一般取0.8)二次空载电压U2N和二次负载电压U2之和与二次额定电压U2N的比。(×)

295、额定电压是指变压器线电压(有效值),它应与所连接的输变电线路电压相符合。(√)

296、按照国家标准,铭牌上除标出变压器名称、型号、产品代号、标准代号、制造厂名、出厂序号、制造年月以外,还需标出变压器的技术参数数据。(√)

297、当铁损和铜损相等时,变压器处于最经济运行状态,一般在其带额定容量的50%~70%时。(√) 298、当变压器过负载时,会发出很高且沉重的嗡嗡声。(√)

299、当系统短路或接地时,通过很大的短路电流,变压器会产生很大的噪音。(√)

300、在使用变压器时,要注意绕组的正确连接方式,否则变压器不仅不能正常工作,甚至会烧坏变压器。(√)

301、在变压器内部发生故障(如绝缘击穿、相间短路、匝间短路、铁芯事故等)产生气体时,接通信号或跳闸回路,进行报警或跳闸,以保护变压器。(√)

302、在变压器闭合的铁芯上,绕有两个互相绝缘的绕组,其中,接入电源的一侧叫二次侧绕组,输出电能的一侧为一次侧绕组。(×)

303、线圈匝数越多,线圈电感越大。(√)

304、为了便于监视运行中变压器各部件的温度,规定以上层油温为允许温度。(√)

305、S11-160/10表示三相油浸自冷式,双绕组无励磁调压,额定容量160kVA,低压侧绕组额定电压为10kV电力变压器。(×)

8

306、S11-M(R)-100/10表示三相油浸自冷式,双绕组无励磁调压,卷绕式铁芯(圆载面),密封式,额定容量100kVA,低压侧绕组额定电压为10kV电力变压器。(×)

307、双绕组变压器的额定容量即为绕组的额定容量。(√)

308、一般情况下是在变压器高压绕组上抽出适当的分接,进行调压。(√)

309、油箱是油浸式变压器的外壳,变压器的器身置于油箱内,箱内灌满变压器油。(√) 310、油箱漏油造成油面降低属于变压器的异常。(√)

311、对于现在的全密封变压器,一般不再设储油柜,只是在油箱盖上装油位管,以监视油位。(√) 312、对于中、小容量变压器,可以装设单独的电流速断保护,作为变压器相间短路故障的主保护。(√) 313、当变压器过负载时,会发出很高且沉重的嗡嗡声。(√) 314、当变压器的温度达到稳定时的温升时称为稳定温升。(√)

315、当启动变压器所带的大容量动力设备时,负载电流变大,会使变压器声音加大。(√) 316、当系统短路或接地时,通过很大的短路电流,变压器会产生很大的噪音。(√)

317、瓦斯保护的主要元件为气体继电器,将它安装在变压器油箱和油枕之间的联接管道中,并要注意使气体继电器上的箭头指向变压器本体一侧。(×)

318、重瓦斯动作后,跳开变压器高压侧断路器即可。(×) 319、轻瓦斯动作后必须有自保持回路。(×) 320、过电流保护是变压器的主保护。(×)

321、过电流保护是变压器内部故障的后备保护。(√)

322、剩余电流保护器只是在基本防护失效后而发挥补充防护的作用。(√) 323、变压器的故障可分为油箱内和油箱外两种。(√)

324、对差动保护来说,变压器两侧的差动CT均应接成星型。(×) 325、高压电动机纵差动保护工作原理与变压器纵差动保护相似。(√) 326、高压电动机不采用纵差动保护。(×)

327、高压电动机的供电网络一般是中性点非直接接地系统。(√) 328、高压电动机发生单相接地故障后,必须将其切除。(×) 329、供电电压过低是高压电动机最严重的故障。(×) 330、低电压保护是高压电动机的主要保护。(√) 331、一相绕组的匝间短路属于高压电动机的故障。(√)

332、三相一次或二次重合闸属于110kV及以下线路保护测控装置在测控方面的主要功能。(×) 333、零序保护能反映中性点直接接地变压器内部的各种接地故障。(√) 334、限时电流速断保护可以保护线路全长。(√) 335、互感器是一种特殊的变压器。(√)

336、互感器分电压互感器和电流互感器两大类,它们是供电系统中测量、保护、操作用的重要设备。(×) 337、电流互感器可以将电力系统的一次大电流按一定的变比变换成二次较小电流,供给测量表计和继电器。(√) 338、电流互感器是按电磁感应原理工作的,其结构与普通变压器相似。(√) 339、电流互感器分为测量用电流互感器和保护用电流互感器。(√) 340、电流互感器可分为单相式和三相式。(×)

341、电流互感器不得与电压互感器二次侧互相连接,以免造成电流互感器近似开路,出现高电压的危险。(√) 342、电流互感器运行前检查外壳及二次侧应接地正确、良好,接地线连接应坚固可靠。(√) 343、充油电流互感器运行前应检查外观清洁,油量充足,无渗漏油现象。(√) 344、当电压互感器二次断线时,备自投装置不应动作。(√) 345、电压互感器二次回路允许有多个接地点。(×)

346、电压互感器二次绕组、铁芯和外壳都必须可靠接地,在绕组绝缘损坏时,二次绕组对地电压不会升高,以保证人身和设备安全。(√)

9

347、电压互感器的高压绕组与被测电路串联,低压绕组与测量仪表电压线圈串联。(×) 348、运行中的电压互感器出现漏油严重,油标管中看不见油面,应立即退出运行。(√) 349、运行中的电压互感器出现瓷套管破裂、严重放电,可继续运行。(×)

350、更换成组的电压互感器时,还应对并列运行的电压互感器检查其连接组别,并核对相位。(√) 351、干式变压器是指铁芯和绕组浸渍在绝缘液体中的变压器。(×) 352、干式变压器在结构上可分为以固体绝缘包封绕组和不包封绕组。(√) 353、高压断路器在高压电路中起控制作用,是高压电路中的重要设备之一。(√) 354、高压熔断器在电路通过负荷电流或短路电流时熔断。(×) 355、额定电压为10kV的断路器可用于6kV系统。(√) 356、断路器的绝缘水平与断路器的额定电压无关。(×)

357、对断路器的运行维护中,新设备投入运行后,应相对缩短巡视周期。(√) 358、对运行中断路器一般要求,断路器金属外壳应有明显的接地标志。(√) 359、对断路器的运行维护中,雷雨季节雷电活动后应进行特殊巡视检查。(√) 360、新安装或大修后的断路器,投入运行前必须验收合格才能施加运行电压。(√)

361、一般情况下断路器用真空灭弧室的灭弧能力比真空接触器用真空灭弧室的灭弧能力强。(√) 362、投入运行的断路器已有运行编号后,一般可不再标注断路器名称。(×) 363、电路中负荷为电阻性负载时,恢复电压等于电源电压,不利于电弧熄灭。(×)

364、在开关电器中,按照气体吹动电弧的方向不同,吹动电弧的方法可分为纵向吹动(纵吹)和横向吹动(横吹)两种。(√) 365、电弧电流的本质是离子导电。(√)

366、触头间介质击穿电压的大小与电源电压无关。(√)

367、弹簧储能操动机构的合闸弹簧可采用电动机或人力使合闸弹簧储能。(√) 368、弹簧储能操动机构的加热器只在断路器检修时使用。(×)

369、六氟化硫(SF6)气体化学性能稳定,所以与水或其它杂质成分混合后,在电弧的作用下也不会产生有腐蚀性的低氟化合物。(×)

370、六氟化硫(SF6)负荷开关一般可使用通用补气设备进行六氟化硫(SF6)气体的补气工作。(×) 371、六氟化硫(SF6)断路器用六氟化硫(SF6)气体作为绝缘介质和灭弧介质。(√) 372、六氟化硫(SF6)断路器的优点之一是灭弧性能强。(√)

373、六氟化硫(SF6)断路器低气压闭锁装置动作后,仍可以进行分、合闸操作。(×)

374、六氟化硫(SF6)负荷开关一般不设置气吹灭弧装置,所以它的灭弧能力比六氟化硫(SF6)断路器强。(×) 375、在巡视检查时,六氟化硫(SF6)断路器的引线连接部位应无过热现象,引线弛度适中。(√) 376、如果电缆沟等低洼处积聚的六氟化硫(SF6)气体多了会引起工作人员窒息事故。(√) 377、由于检修工作需要,可将六氟化硫(SF6)断路器打开后,将六氟化硫(SF6)气体排入大气中。(×) 378、负荷开关可切断正常负荷电流和过负荷电流。(√) 379、负荷开关具有灭弧装置,可切断短路电流。(×)

380、在巡视检查时,真空断路器的真空灭弧室应无异常,屏蔽筒无氧化痕迹。(√)

381、交流高压真空接触器的真空开关管(灭弧室)的动、静触头一般采用圆盘形触头。(√) 382、交流高压真空接触器利用真空开关管熄灭电弧。(√) 383、交流高压真空接触器使用手力操动机构合闸。(×)

384、真空灭弧室中的动、静触头断开过程中,产生电弧的主要因素是依靠触头产生的金属蒸气使触头间产生电弧。(√) 385、不论什么型号,只要真空断路器的额定电流相同,额定开断电流也相同。(×) 386、真空灭弧室是保证真空断路器工作性能的关键部件。(√) 387、真空断路器是利用空气作绝缘介质和灭弧介质的断路器。(×)

388、在开关电器中,利用温度较低的气体吹动电弧是加速电弧熄灭的方法之一。(√) 389、隔离开关电动操动机构的操作功率较大。(√)

10

390、隔离开关分闸时,三相动触头应在同一平面。(√)

391、隔离开关手力操动机构在操作时,操作质量不受操作人员技术水平的影响。(×) 392、短路的常见原因之一是设备长期运行,绝缘自然老化。(√)

393、短路电流通过导体时,会使导体大量发热,温度急剧升高,从而破坏设备绝缘。(√)

394、短路产生的冲击电流会产生很大的电动力,其大小可用来校验电气设备在发生短路时的动稳定性。(√) 395、短路电流通过线路,要产生很大的电流降,使系统的电流水平骤降,引起电动机转速突然下降,甚至停转,严重影响电气设备的正常运行。(×)

396、当电路发生短路或严重过负荷时,熔断器能自动切断故障电路,从而使电器设备得到保护。(√) 397、在冲击短路电流最大值到达之前熔断、切断电路的熔断器称为限流式熔断器。(√) 398、高压熔断器的熔体(熔丝)一般采用铜、银、康铜等合金材料制成。(√)

399、高压熔断器的熔丝一相或多相熔断后,在熔断器撞击器的作用下使负荷开关跳闸,可防止由于缺相运行而造成的电气设备损坏。(√)

400、高压熔断器在110kV及以上供电网中被广泛应用。(×) 401、高压熔断器型号中用N代表户外型熔断器。(×) 402、RN1型高压熔断器一般不装设熔丝熔断指示器。(×) 403、RN1型高压熔断器是有填料限流式高压熔断器。(√)

404、继电保护装置的任务之一是当电力系统中某电气元件发生故障时,保护装置能自动、迅速、有选择地将故障元件从电力系统中切除。(√)

405、继电器是一种在其输入物理量(电气量或非电气量)达到规定值时,其电气输出电路被接通的自动装置。(×) 406、继电保护的可靠性是指发生了属于它该动作的故障,它能可靠动作;而在不该动作时,它能可靠不动。(√) 407、继电保护只需要可靠性,不需要灵敏性。(×)

408、衡量继电保护的好坏,最重要的是看其是否具有速动性。(×)

409、低电压继电器是反应电压下降到某一整定值及以下动断接点由断开状态到闭合状态的继电器。(√) 410、信号继电器必须自保持。(√)

411、能使继电器动断接点由断开状态到闭合状态的最大电压称为动作电压。(√) 412、能使继电器动合接点由断开状态到闭合状态的最小电流称为动作电流。(√) 413、中间继电器的作用之一是用于增加触点数量。(√)

414、中间继电器用于增加触点数量和触点容量,具有动合接点和动断接点。(√) 415、时间继电器的延时动合接点是指继电器通足够大的电时瞬时闭合的接点。(×) 416、限时电流速断保护可以保护线路全长。(√)

417、反时限过电流保护其动作时间随电流的大小而变化,电流越大动作时间越短,电流越小动作时间越长。(√) 418、对于高压电力线路,限时电流速断保护的动作时间一般取1s。(×) 419、电力线路过电流保护的动作电流按躲过最大负荷电流整定。(√) 420、在靠近线路末端附近发生短路故障时,过电流保护能正确反映。(√) 421、在靠近线路末端附近发生短路故障时,电流速断保护仍然能正确反映。(×)

422、1000kW以下的高压电动机,装设电流速断保护时宜采用两相不完全星型接线并动作于跳闸。(×) 423、运行过程中易发生过负荷和需要防止起动或自起动时间过长的电动机应装设过负荷保护。(√) 424、过负荷保护功能不属于110kV及以下线路保护测控装置在保护方面的主要功能。(×) 425、高压电容器组断电后,若需再次合闸,应在其断电3分钟后进行。(√) 426、高压电容器外壳有异形膨胀时,一般不需要将电容器立即退出运行。(×) 427、造成高压电容器外壳膨胀的原因之一是内部发生局部放电。(√)

428、额定电压和标定容量均相同的单相高压电容器,接入同一电压等级的电网时,电容器组的结线方式接成三角形和接成星形的补偿效果相同。(×)

429、正常情况下,当系统电压偏低时,也可投入高压电容器组。(√)

11

430、正常情况下,高压电容器组的投入或退出运行与系统功率因素无关。(×) 431、电容器组失压不属于高压电力电容器常见故障及异常运行状态。(×) 432、电容器正常运行时,可在1.3倍额定电压下长期运行。(×) 433、当电容器内部设有放电电阻时,电容器组可不设放电装置。(×) 434、电容器金属外壳应有明显的接地标志。(√)

435、对运行中的高压电容器巡视检查时,一般不检查高压电容器组的工作电流。(×) 436、为适应各种电压等级的要求,在电容器内部电容元件可接成串联或并联。(√)

437、在进行全站停电操作时,应先将电容器组的开关断开,然后再停各分路的出线开关。(√) 438、新装电容器组投运前,应对与电容器连接的电气元件进行试验并合格。(√) 439、采用环形网供电所使用的高压开关柜一般习惯上称为环网柜。(√)

440、环网柜的高压母线截面积,应根据本变电所负荷电流和穿越电流之和进行选择。(√)

441、组合式(美式)箱变因变压器与箱变外壳为一个整体,所以调整变压器容量(增容或减容)比较困难。(√) 442、高压开关柜防带负荷拉、合隔离开关的闭锁功能不属于“五防”联锁功能。(×) 443、手车式开关柜的断路器,手车在接地开关合闸位置时可自由移动。(×) 444、电力线路按架设方式可分为架空电力线路和电缆电力线路。(√)

445、电力电缆的基本结构由线芯(导体)、绝缘层、屏蔽层和接地层四部分组成。(×) 446、电力电缆中,绝缘层是将线芯与大地以及不同相的线芯间在电气上彼此隔离。(√) 447、电力电缆铠装和护套是用来保护电缆防止外力损坏的。(√) 448、电缆及电容器接地前应逐相充分放电。(√)

449、移动电气设备的电源线单相用三芯电缆,三相用四芯电缆。(√) 450、线路维护的目的是保证线路安全运行到下一个检修周期。(√)

451、登杆前要对登高板的板子做冲击载荷试验,确认登高板的性能安全后才能使用。(√) 452、杆塔拉线与地面的夹角一般为45°,受环境限制可适当增减,一般不超出30°。(×) 453、杆塔基础是将杆塔固定于地下,以保证杆塔不发生倾斜或倒塌。(√) 454、架空导线多采用钢芯铝绞线,其钢芯的主要作用是提高导电能力。(×) 455、架空导线多采用钢芯铝绞线,其钢芯的主要作用是提高机械强度。(√) 456、架空线路杆塔的横担上下倾斜、左右偏歪不应大于横担长度的2%。(√) 457、架空线路中的耐张杆塔用于限制线路发生断线、倒杆事故时波及的范围。(√) 458、高压架空电力线路一般都采用多股绝缘导线。(×) 459、钢绞线常用作架空地线、接地引下线及杆塔的拉线。(√) 460、跨越道路的水平拉线,对路面中心的垂直距离,不应小于4m。(×) 461、铝及钢芯铝绞线在正常情况下运行的最高温度不得超过70℃。(√) 462、架空导线多采用钢芯铝绞线,其钢芯的主要作用是提高导电能力。(×) 463、钢筋混凝土杆又分普通型预应力杆和等径预应力杆两种。(×) 464、钢筋混凝土杆使用最多的是锥形杆,其锥度一般为1/75。(√) 465、杆塔按使用的材料可分为钢筋混凝土杆和金属杆塔。(√)

466、位于线路首端的第一基杆塔属于首端杆,最末端一基杆塔属于终端杆。(×)

467、横担定位在电杆的上部,用来支持绝缘子和导线等,并使导线间满足规定的距离。(√) 468、绝缘子是用来固定导线,并使导线与杆塔之间保持绝缘状态。(√)

469、针式绝缘子主要用于直线杆塔或角度较小的转角杆塔上,也有在耐张杆塔上用以固定导线跳线。(√) 470、悬式绝缘子具有良好的电气性能和较高的机械强度,按防污性能分为普通型和防污型两种。(√) 471、为降低线路跳闸率,可在大跨越地带杆塔增加绝缘子串数目。(×) 472、空气是架空电力线路导线之间及导线对地的自然绝缘介质。(√)

473、线路金具是指连接和组合线路上各类装置,以传递机械、电气负荷以及起到某种防护作用的金属附件。(√)

12

474、金具必须有足够的机械强度,并能满足耐腐蚀的要求。(√) 475、电工刀可以用于带电作业。(×)

476、移动式电气设备的性能与现场使用条件无关。(×)

477、移动电气设备的电源线单相用三芯电缆,三相用四芯电缆。(√) 二、单选题

1、电气安全管理人员应具备必要的(B)知识,并要根据实际情况制定安全措施,有计划地组织安全管理生产。 A 组织管理 B 电气安全 C 电气基础

2、安全生产管理人员安全资格培训时间不得少于( C)学时;每年再培训的时间不得少于(C)学时。 A、100,40 B、24,8 C、48,16

3、作为电气工作者,员工必须熟知本工种的(B)和施工现场的安全生产制度,不违章作业。 A、生产安排 B、安全操作规程 C、工作时间 4、变配电所运行管理实行(C)制度。

A “两票两制度” B “三票两制度” C “两票三制度” 5、填写工作票时要字体规范,字迹清楚,不得涂改和不得用(C)笔填写。 A 钢笔 B 圆珠笔 C 铅笔 6、电气工作开始前,必须完成( C)

A、工作间断手续 B、交接班手续 C、工作许可手续 7、在办理停电、送电手续时,严禁(C)停电、送电。 A、规定时间 B、延长时间 C、约定时间 8、电气设备检修时,工作票的有效期限以(C)为限。

A当天 B一般不超过两天 C批准的检修期限

9、在转移工作地点时,(C)应向工作人员交代带电范围、安全措施和注意事项。 A、工作许可人 B、工作票签发人 C、工作负责人

10、工作间断时,工作人员应从工作现场撤出,所有安全措施保持不动,工作票仍由(C)执存。 A、运行值班人员 B、工作班成员 C、工作负责人

11、线路验电应逐相进行。同杆架设的多层电力线路验电时,先(C),先验下层后验上层。 A、验低压 B、验高压或低压 C、验低压后验高压

12、线路验电应逐相进行。同杆架设的多层电力线路验电时,先验低压后验高压、(A)。 A、先验下层后验上层 B、验下层 C、先验上层后验下层 13、高压验电器一般每(C)试验一次。 A、1个月 B、3个月 C、6个月

14、倒闸操作票由(A)填写。

A、操作人 B、监护人 C、许可人 15、倒闸操作前,应先在(B)进行模拟操作。 A 实际设备上 B 模拟图板上 C操作票上 16、电气设备由事故转为检修时,应(A)。

A 填写工作票 B 直接检修 C 汇报领导后进行检修

17、电气设备由一种工作状态转换到另一种工作状态,或改变电气一次系统运行方式所进行的操作称为(C)。 A、调度操作 B、转换操作 C、倒闸操作 18、电工专用的安全牌通常称为(B)。 A、警告牌 B、标示牌 C、安全牌

19、(C)的作用是警告工作人员不得接近设备的带电部分,提醒工作人员在工作地点采取安全措施,以及禁止向某设备合闸送电等。

13

A、绝缘台 B、绝缘垫 C、标示牌

20、在室外构架上工作,应在工作地点邻近带电部分的横梁上悬挂:(C)。 A、禁止合闸,线路有人工作 B、在此工作 C、止步,高压危险

21、在变电站外线路工作,一经合闸即可送电到施工线路的线路开关和刀闸操作手柄上应悬挂(B)标示牌。 A禁止合闸、有人工作 B禁止合闸,线路有人工作 C在此工作

22、在变配电站停电检修或安装时,(C)负责完成安全技术措施与安全组织措施。 A、监护人 B、检修人员 C、值班员

23、在已停电的断路器和隔离开关上的操作把手上挂(A)标示牌,防止运行人员误合断路器和隔离开关。 A、禁止合闸,有人工作 B、在此工作 C、止步,高压危险

24、在全部停电和部分停电的电气设备上工作时,必须完成的技术措施有:停电、(B)、挂接地线、装设遮栏和悬挂标示牌。 A、放电 B、验电 C、巡视安全检查

25、在全部停电和部分停电的电气设备上工作,必须完成的技术措施有(A)。 A、停电;验电;挂接地线;装设遮栏和悬挂标示牌 B、停电;放电;挂接地线;装设遮栏和悬挂标示牌 C、停电;验电;放电;装设遮栏和悬挂标示牌

26、停电检修线路,应将所有(C)及联络断路器和隔离开关都拉开。 A、接地刀闸 B、电源 C、断路器

27、检修设备停电,除了必须把各方面的电源完全断开,还必须拉开(C),使各方面至少有一个明显的断开点。 A、断路器 B、熔断器 C、隔离开关

28、检修工作地点,在工作人员上下铁架和梯子上应悬挂:(A)。 A、从此上下 B、在此工作 C、止步,高压危险

29、如果线路上有人工作时,应在线路断路器和隔离开关的操作手把上悬挂:(A)。 A、禁止合闸,线路有人工作 B、止步,高压危险 C、禁止攀登,高压危险 30、拆除临时接地线的顺序是(B)。 A、先拆除接地端,后拆除设备导体部分 B、先拆除设备导体部分,后拆除接地端 C、同时拆除接地端和设备导体部分 31、装、拆接地线必须由(B)完成。

A、一人 B、两人 C、三人 32、防止电气误操作的措施包括组织措施和(C)措施。 A 绝缘 B 安全 C技术 33、电导的单位符号是(A)。

A、S B、Ω C、A

34、电源电动势的大小等于外力克服电场力把单位正电荷在电源内部(B)所做的功。 A、从正极移到负极 B、从负极移到正极 C、从首端移到尾端 35、在电源内部,正电荷是由(C)。

A、高电位移向参考电位 B、高电位移向低电位 C、低电位移向高电位 36、电路中两点之间的电位差(B)。

A、大小与参考点的选择有关,正负与参考点的选择无关 B、大小和正负与参考点的选择都无关

C、大小与参考点的选择无关,正负与参考点的选择有关 37、电流的方向规定为导体中(B)运动的方向。 A、负电荷 B、正电荷 C、电子 38、当电路开路时电源端电压在数值上等于(C)。

14

A、零 B、电源内阻的电压 C、电源的电动势

39、关于电路中各点的电位与参考点的选择,以下说法哪些是正确的(B)。 A、各点电位的大小与参考点的选择有关,但正负与参考点的选择无关 B、各点电位的大小和正负与参考点的选择都有关

C、各点电位的大小与参考点的选择无关,但正负与参考点的选择有关 40、导体在磁场中做切割磁力线运动时,导体内就会产生(A)。 A、感应电动势 B、电流 C、磁场 41、规定在磁体外部,磁力线的方向是(B)。

A、由S极到达N极 B、由N极到达S极 C、由N极出发到无穷远处 42、由于导体本身的(A)发生变化而产生的电磁感应现象叫自感现象。 A、电流 B、磁场 C、电阻

43、通电直导体在磁场中所受力的大小,与其通过的电流(B)。 A、成反比 B、成正比 C、无关系

44、磁场中磁力线在某区域的密度与该区域的磁场强弱( C)。 A、成正弦规律 B、成反比 C、成正比

45、通过电磁感应现象可以知道,当导体的切割速度和磁场的磁感应强度一定时,导线的切割长度越短,则导体中的感应电动势(B)。

A、不变 B、越小 C、越大 46、表示磁场强弱和方向的物理量是(B)。 A、磁通 B、磁感应强度 C、磁力线 47、在纯电阻电路中,电流和电压(C)。

A、相位差为π/2 B、反相位 C、同相位 48、在纯电感的交流电路中,电流的相位滞后电压相位(C)。 A、30° B、60° C、90°

49、如图所示,已知UAB为10V,在R1上的电压降U1为5V,电流IAB为5A,求R2上的电压降U2和电阻R2值符合下列选项的是(A)。

50、A、5V,1Ω B、5V,2Ω C、10V,1Ω

51、已知一部分电路的端电压为10V,电阻为5Ω,则电流的电流为(B)A。 A、1 B、2 C、5

52、已知电源电动势为24V,电源内阻为2Ω,外接负载电阻为6Ω,则电路电流为(A)A。 A、3 B、4 C、6

53、以电气回路为基础,将继电器和各元件的线圈、触点按保护动作顺序,自左而右、自上而下绘制的接线图,称为(B)。 A、原理图 B、展开图 C、安装图

54、阅读(B)的顺序是:先交流后直流再信号,从上而下,从左到右,层次分明。 A、原理图 B、展开图 C、安装图 55、设备编号中,罗马数字表示( B)。

A、设备顺序号 B、安装单位编号 C、设备数量 56、在直接编设备文字符号中,属于12n装置的端子排编为(C)。 A、12K B、12LP C、12 57、相对编号的常用格式是(B)。

A、设备编号-端子排号 B、设备名称-接线端子号 C、设备编号-接线端子号 58、小母线编号中,符号“~”表示(C)性质。 A、正极 B、负极 C、交流

59、下列电缆编号属于35kV线路间隔的是(B)。

15

A、1Y123 B、1 C、123

60、下列电缆编号属于110KVII段电压互感器间隔的是( B)。 A、2UYHB B、2YYH C、1UYHC

61、控制电缆的编号中,打头字母表征电缆的归属,如“Y”就表示该电缆归属于(A)。 A、110kV线路间隔单元 B、220kV线路间隔单元 C、330kV线路间隔单元 62、控制电缆的编号“2UYH”表示该电缆归属于(C)。 A、220kVII段电压互感器间隔 B、35kVII段母线间隔 C、35kVII段电压互感器间隔

63、被测量交流电流如大于( B)A时,一般需要配合电流互感器进行测量。 A、1 B、5 C、10

64、ABC三相电流均为1A,互成120°,用钳表同时钳入ABC三相时测出的电流大小为(A)A。 A、0 B、1 C、3

65、万用表测量电阻时,如果被测电阻未接入,则指针指示(C)。 A、0位 B、中间位 C、∞位

66、用数字万用表的直流电压档测量直流电压时极性接反,则(C)。 A、有可能损坏万用表 B、可以直接测量出电压值

C、测出的电压值需取反才是真正电压值

67、用摇表测量电气设备绝缘时,“线路”(L)接线柱应接在( C)。

A、电缆的绝缘层 B、电气设备外壳或地线上 C、电机绕组或导体

68、接地电阻测量仪用120r/min的速度摇动摇把时,表内能发出(B)Hz、100V左右的交流电压。 A 50 B 110 C 120

69、测量电容器绝缘电阻读数完毕后,正确做法是(C)。 A 停止摇动摇把→取下测试线 B 取下测试线→继续摇动摇把 C 取下测试线→停止摇动摇把

70、测量高压线路绝缘应选用(B)V伏摇表。 A 1000 B 2500 C 5000

71、二次回路交流耐压试验电压为1000V。当回路绝缘电阻值在10MΩ以上时,可采用(B)V伏摇表代替,试验持续时间为1min。

A1000 B 2500 C5000

72、当不知道被测电流的大致数值时,应该先使用(C)量程的电流表试测。 A 较小 B 中间 C 较大 73、下列仪表属于比较式仪表的是(B)。 A 万用表 B 接地电阻测量仪 C 兆欧表 74、电能表属于(C)仪表。

A 电磁式 B 电动式 C 感应式 75、对于接地电阻测量仪探针位置说法正确的是(A)。

A将电位探针插在离接地体20m的地下,电流探针插在离接地体40m的地下 B将电流探针插在离接地体20m的地下,电位探针插在离接地体40m的地下 C将电位探针插在离接地体20m的地下,电流探针插在离电位探针40m的地下

76、根据对触电事故发生统计分析,触电事故随季节有明显的变化,每年(A)季较为易发、集中。 A、二;三 B、一;二 C、三;四

16

77、电流对人体的伤害可以分为(A)两种类型。

A、电伤、电击 B、触电、电击 C、电伤、电烙印 78、电对人体的伤害,主要来自(B)。 A、电压 B、电流 C、电磁场 79、使人体能够感觉到的最小电流称为( B)。 A、持续电流 B、感知电流 C、致命电流 80、人体触电后能够自主摆脱的电流称为(C)。 A、感知电流 B、持续电流 C、摆脱电流 81、人体触电可分为直接接触触电和(C)两大类。

A、跨步电压触电 B、接触电压触电 C、间接接触触电 82、人手触及带电设备外壳发生触电,这种触电称为(A)。 A、接触电压触电 B、直接接触触电 C、跨步电压触电

83、发生高压设备、导线接地故障时,在室外人体不得接近接地故障点(B)以内。 A、4m B、8m C、10m

84、发生高压设备、导线接地故障时,在室内人体不得接近接地故障点(A)以内。 A、4m B、8m C、10m

85、运行值班人员在室外进行巡回检查,如高压设备发生接地时,不得接近故障点(C)以内。 A、1m B、2m C、8m

86、配电装置中,电气设备的网状遮栏高度不低于(B)m,底部离地不应超过0.1m。 87、A、1.3 B、1.7 C、1.5

88、35.发生高压设备、导线接地故障时,在室外人体不得接近接地故障点()B以内。 89、A、4m B、8m C、10m

90、36.工作接地的接地电阻一般不应超过(B)Ω。 91、A、3 B、4 C、5 92、37.保护接地的接地电阻不能大于(C)。 93、A、15Ω B、10Ω C、4Ω

94、38.接地线必须使用专用的线夹固定在导体上,严禁采用( B)的方法进行接地或短路。 95、A、绑扎 B、缠绕 C、螺栓连接

96、41.采取在电源中性点经消弧线圈接地方式,其目的是减小(A)。 97、A、接地电流 B、接地电压 C、接地有功

98、42.在低压配电系统中广泛采用的TN系统和TT系统,均为(A)运行方式,其目的是保障人身设备安全。 99、A、中性点直接接地 B、中性点不接地 C、中性点经消弧线圈接地

100、43.在(A)的电力系统中,由于发生单相完全接地时,非故障相对地电位升高为线电压,容易引起绝缘损坏,从而引起两相或三相短路,造成事故。

101、A、中性点不接地 B、中性点经消弧线圈接地 C、中性点直接接地 102、44.在110kV及以上的电力系统,一般采用中性点直接接地的运行方式,以(C)。 103、A、保障人身设备安全 B、保障人身安全 C、降低设备的绝缘水平 104、45.110KV及以下线路保护测控装置不具备( C)功能。

105、A、三相一次或二次重合闸 B、过电流保护 C、断路器保护 106、46.继电保护的( A)是指保护快速切除故障的性能。 107、A、速动性 B、选择性 C、可靠性

108、47.能使继电器动合接点由断开状态到闭合状态的(B)电流称为动作电流。 109、A、最大 B最小 C、所有

110、48.主保护是指满足系统稳定和设备安全要求,能以最快速度(C)地切除被保护元件故障的保护。

17

111、A、灵敏 B、快速 C、有选择

112、49.一般发生短路故障后约0.01s时间出现最大短路冲击电流,采用微机保护一般仅需(B)s就能发出跳闸指令,使导体和设备避免承受最大短路电流的冲击,从而达到限制短路电流的目的。

113、A、0.002 B、0.005 C、0.003

114、50.发生短路时,电力系统从正常的稳定状态过渡到短路的稳定状态,一般需(B)秒。 115、A、1-2 B、3-5 C、2-3

116、51.电力线路过电流保护动作时间的整定采取阶梯原则,时限阶段差Δt一般设置为(B)。 117、A、0.3s B、0.5s C、0.8s

118、52.用于直接接触触电事故防护时,应选用一般型剩余电流保护器,其额定剩余动作电流不超过(A)。 119、A、30mA B、20mA C、10mA

120、53.对单相接地电流大于(A)时的电动机,保护装置动作于跳闸。 121、A、10A B、5A C、15A

122、54.刚好使导线的稳定温度达到电缆最高允许温度时的载流量,称为(A)。 123、A、允许载流量 B、最大载流量 C、额定载流量 124、55.按允许电压损失选择导线截面应满足( C)。 125、A、线路电压损失<额定电压的5% 126、B、线路电压损失=允许电压损失 127、C、线路电压损失≤允许电压损失

128、56.携带型接地线是将欲检修的设备或线路作临时性的(B)的一种安全用具,所以,也称之为临时接地线。 129、A、接零保护 B、短路接地 C、接地保护

130、57.设备的防触电保护不仅靠基本绝缘,还具有像双重绝缘或加强绝缘这样的附加安全措施。这样的设备属于(B)设备。

131、A、I类 B、Ⅱ类 C、Ⅲ类

132、58.下列关于保护间隙特点描述正确的是(C)。

133、A、保护性能好 B、灭弧能力强 C、容易造成接地短路故障 134、59.下列(B)安全用具是在电气操作中使用的基本安全用具。

135、A、绝缘手套、验电器 B、验电器、绝缘夹钳 C、绝缘鞋、绝缘站台 136、60.下列( C)属于基本安全用具。

137、A、携带型接地线、临时遮栏 B、绝缘手套、绝缘靴 C、绝缘棒、绝缘夹钳 138、61.下列( A)属于辅助安全用具。

139、A、绝缘手套、绝缘靴 B、绝缘棒、绝缘夹钳 C、携带型接地线、临时遮栏 140、62.绝缘靴(鞋)属于(A)。

141、A、辅助安全用具 B、一般防护安全用具 C、绝缘安全用具 142、63.绝缘手套属于( B)。

143、A、绝缘安全用具 B、辅助安全用具 C、一般防护安全用具 144、64.绝缘棒一般每(C)进行一次绝缘试验。 145、A、1个月 B、6个月 C、12个月

146、三相系统中发生的短路有4种基本类型,三相短路、(B)、单相接地短路和两相接地短路。 147、A、相相短路 B、两相短路 C、相地短路 148、33.工作接地的接地电阻一般不应超过(B)Ω。 149、A、3 B、4 C、5

150、34.移动式电气设备的电源线应采用(B)类型软电缆。 151、A、塑胶绝缘 B、橡皮绝缘 C、带有屏蔽层

152、35.携带型接地线是将欲检修的设备或线路作临时性的(B)的一种安全用具,所以,也称之为临时接地线。

18

153、A、接零保护 B、短路接地 C、接地保护

154、37.装设剩余电流保护器虽然是一种很有效的触电防护措施,但不能作为单独的(C)触电的防护手段,它必须和基本防护措施一起做好。

155、A、跨步电压 B、基本防护 C、直接接触 156、低压电网中的TN-C-S系统,整个系统内(B) A、中性线(零线)N和保护线P是合用的 B、中性线(零线)N与保护线P是分开的 C、中性线(零线)N与保护线P是部分合用的 157、人电击后危及生命的电流称为(C)。

A、感知电流 B、持续电流 C、致命电流 158、人体与带电体直接接触触电,以(B)对人体的危险性最大。 A、中性点直接接地系统的单相触电 B、两相触电

C、中性点不直接接地系统的单相触电

159、人体触电时,根据触电的体位不同,电流通过人体最危险途径是(B)。 A、右手至双脚 B、左手至双脚 C、右手至左手

160、当带电体有接地故障时,有故障电流流入大地,人在接地点周围两脚之间出现的电压称为(C)。 A、短路电压 B、接触电压 C、跨步电压

161、TN系统电源系统有一点(通常是中性点)接地,而设备的外露可导电部分(如金属外壳)通过(C)连接到此接地点的低压配电系统,

A、相线 B、中性线N C、保护线P

162、TT系统是指电源中性点直接接地,而设备的外露可导电部分经各自的PE线分别直接接地的(B)低压供电系统 A、三相五线制 B、三相四线制 C、三相三线制

163、IT系统是指电源中性点不接地或经足够大阻抗(约1000Ω)接地,电气设备的外露可导电部分经各自的(A)分别直接接地的三相三线制低压配电系统

A、保护线P B相线 C、中性线N D、P E。N线

164、TN系统电源系统有一点(通常是中性点)接地,而设备的外露可导电部分(如金属外壳)通过( B)连接到此接地点的低压配电系统,

A、相线 B、保护线PE C、中性线N 165、低压电网中的TN-C-S系统,整个系统内(B) A、中性线(零线)N和保护线PE是合用的 B、中性线(零线)N与保护线PE是部分合用的 C、中性线(零线)N与保护线PE是分开的

166、星形连接时三相电源的公共点叫三相电源的(C)。 A、接地点 B、参考点 C、中性点

167、在中性点直接接地电网中的剩余电流保护器后面的电网零线不准再(A),以免引起保护器误动作。 A、重复接地 B、直接接地 C、保护接零

168、在中性点经消弧线圈接地系统中,当系统发生单相接地时,接地电容电流与消弧线圈电流(C),在接地点相互补偿,使接地电流减小。

A、相差90° B、方向相同 C、方向相反

169、在中性点经消弧线圈接地系统中,当发生(C)故障时,一般允许运行2h,需发出报警信号。 A、三相接地短路 B、两项接地短路 C、单相接地

170、在中性点经消弧线圈接地系统中,如果消弧线圈选择得当,可使接地点电流小于( B),而不会产生断续电弧和过电压现象。

19

A、电弧电流 B、生弧电流 C、补偿电流

171、在中性点接地的电力系统中,以(C)的短路故障最多,约占全部故障的90%。 A、三相短路 B、两相短路 C、单相接地

172、在中性点不接地的电力系统中,当发生单相接地故障时,流入大地的电流若过大,就会在接地故障点出现断续电弧而引起(A)。

A、过电压 B、过电流 C、过负荷

173、在中性点直接接地的电力系统中,发生单相接地故障时,非故障相对地电压(C)。 A、降低 B、升高 C、不变

174、中性点不接地的电力系统中,发生单相接地故障时,可继续运行(B)小时。 A、20 B、2 C、12

175、中性点不接地的电力系统中,用电设备的绝缘水平应按(B)考虑。 A、相电压 B、线电压 C、2倍相电压

176、将电气设备的金属外壳、配电装置的金属构架等外露可接近导体与接地装置相连称为(A)。 A、保护接地 B、工作接地 C、防雷接地 177、工作接地的接地电阻一般不应超过(B)Ω。 A、3 B、4 C、5

178、采取在电源中性点经消弧线圈接地方式,其目的是减小(A)。 A、接地电流 B、接地电压 C、接地有功

179、三相系统中发生的短路有4种基本类型,三相短路、(B)、单相接地短路和两相接地短路。 A、相相短路 B、两相短路 C、相地短路

180、遮栏主要用来防护工作人员意外碰触或过分接近带电部分而造成人身事故的一种(B)。 A、绝缘安全用具 B、一般防护安全用具 C、基本安全用具 181、遮栏应采用(A)制成。

A、绝缘材料 B、铜材 C、铝材

182、对于用电设备的电气部分,按设备的具体情况常备有电气箱、控制柜,或装于设备的壁龛内作为(C)。 A 防护装置 B 接地保护 C 屏护装置

183、设备的防触电保护不仅靠基本绝缘,还具有像双重绝缘或加强绝缘这样的附加安全措施。这样的设备属于(B)设备。

A I类 B Ⅱ类 C Ⅲ类

184、Ⅱ类设备的防触电保护是采取(B)措施。这种设备不采用保护接地的措施,也不依赖于安装条件。 A、安全电压 B、双重绝缘 C、变压器油绝缘

185、Ⅱ类移动式电气设备和Ⅲ类移动式电气设备修理后(B)原设计确定的安全技术标准。 A可以降低 B不得降低 C可以稍微降低 186、关于某一类导体材料的电阻,(A),导体电阻越大。 A、导体长度越长、截面积越小 B、导体长度越长、截面积越大 C、导体长度越短、截面积越小

187、电气安全用具按其基本作用可分为(A)。 A、绝缘安全用具和一般防护安全用具 B、基本安全用具和辅助安全用具 C、绝缘安全用具和辅助安全用具 188、下列(A)属于基本安全用具。

A、绝缘棒、绝缘夹钳 B、绝缘手套、绝缘靴 C、携带型接地线、临时遮栏

189、(C)的绝缘强度不能承受电气设备或线路的工作电压,只能起加强基本安全用具的保护作用。

20

A、一般防护安全用具 B、绝缘安全用具 C、辅助安全用具 190、绝缘靴(鞋)属于(C)。

A、绝缘安全用具 B、一般防护安全用具 C、辅助安全用具 191、(B)是指不会使人发生触电危险的电压。

A、短路电压 B、安全电压 C、跨步电压 192、行灯的电压不应超过(B)。 A、42V B、36V C、24V

193、人工急救胸外挤压法应以每分钟约(A)次的频率有节奏均匀的挤压,挤压与放松的时间相当。 A 100 B 80 C 60

194、由于手持式电工工具在使用时是移动的,其电源线易受到拖拉、磨损而碰壳或脱落导致设备金属外壳带电,导致(A)。 A触电事故 B 断电事故 C 短路事故 195、当伤者牙关紧闭,无法进行口对口人工呼吸时,应(C)。 A 用工具把嘴撬开 B 加大压力口对口吹气 C 口对鼻吹气 196、为防止直接雷击架空线路,一般多采用(B)。 A、避雷针 B、避雷线 C、避雷器 197、避雷针通常采用(C)制成。

A、铝制材料 B、镀锌角钢 C、镀锌圆钢 198、避雷器与被保护设备(C)连接。

A、串联 B、串联或并联 C、并联 199、阀型避雷器阀电阻片具有(A)特性。

A、非线性 B、线性 C、线性或非线性 200、管型避雷器由(B)三部分组成。 A、产气管、内部电极和外部间隙 B、产气管、内部间隙和外部间隙 C、产气管、内部间隙和外部电极 D、产气管、内部电极和外部电极

201、避雷线的作用原理与避雷针相同,保护范围(A)。 A、较小 B、较大 C、相同 202、避雷线在防雷保护中所起的作用是(C)。

A、防高压雷电波 B、防感应雷 C、防直击雷 203、其他接地体与独立避雷针的接地体之地中距离不应(B)3m。 A、大于 B、小于 C、等于 204、以下过电压中(C)属于内部过电压。

A、大气过电压 B、感应雷过电压 C、操作过电压

205、发生短路时,冲击电流会产生很大的电动力,其大小可用来校验电气设备在发生短路时的(A)。 A、动稳定性 B、动平衡性 C、热稳定性

206、当电气装置或设备发生火灾或引燃附近可燃物时,首先要(A)。 A、切断电源 B、拉开开关 C、迅速灭火

207、引发电气火灾要具备的两个条件为:现场有(A)和现场有引燃条件。 A、可燃物质 B、湿度 C、温度

208、室内电气装置或设备发生火灾时应尽快( A ),并及时正确选用灭火器进行扑救。 A、拉掉开关切断电源 B、拉开开关 C、迅速灭火 209、在运行中,电流的热量和电火花或(A)等都是电气火灾的直接原因。 A、电弧 B、电压高低 C、环境温度

21

210、由各级电压的电力线路,将各种发电厂、变电所和电力用户联系起来的一个(A)和用电的整体,叫做电力系统。 A、发电、输电、配电 B、发电、输电、变电 C、变电、输电、配电

211、为了提高供电可靠性、经济性,合理利用动力资源,充分发挥水力发电厂作用,以及减少总装机容量和备用容量,现在都是将各种类型的发电厂、变电所通过(B)连接成一个系统。

A、用电线路 B、输配电线路 C、发电线路 212、电力生产的特点是(A)、集中性、适用性、先行性。 A、同时性 B、广泛性 C、统一性

213、电力系统中的各级电压线路及其联系的各级(A),这一部分叫做电力网,或称电网。 A、变、配电所 B、断路器 C、隔离开关 214、电力网的电力线路按用途一般可分为(A)。

A、输电线路和配电线路 B、输电线路和用电线路 C、高压线路和配电线路 215、电力线路按架设方式可分为(C)。

A、输电线路和配电线路 B、高压线路和低压线路 C、架空电力线路和电力电缆线路 216、电力线路的导线是用来(B)。

A、输送电能、分配电能 b、传导电流,输送电能 C、输送电能、消耗电能 217、交流高压输电网一般指110kV、(C)电网。 A、10kV B、20kV C、220kV 218、高压成套装置的“五防”联锁功能之一是(B)。 A、防带接地线(或接地刀闸)打开柜门 B、防误入带电间隔 C、防接地线接触不良

219、电力系统中危及电气设备绝缘的电压升高即为(C)。 A、额定线电压 B、系统最高电压 C、过电压 220、(C)对电气设备和电力系统安全运行危害极大。 A、额定线电压 B、系统最高电压 C、过电压 221、以下过电压中(C)属于内部过电压。

A、大气过电压 B、感应雷过电压 C、操作过电压 222、一般地,电力系统的运行电压在正常情况下不会超过(B)。 A、额定线电压 B、最高工作电压 C、绝缘水平

223、在电力系统内部能量的传递或转化过程中引起的过电压称为(B )。 A、大气过电压 B、内部过电压 C、感应过电压 224、电力系统进行无功补偿起到的作用之一是(C)。

A、提高设备安全性 B、提高设备可靠性 C、提高设备利用效率 225、在某一个时段内,电压急剧变化而偏离额定值的现象,称为(A)。 A、电压波动 B、电压闪避 C、电压偏移

226、频率是电能质量的重要指标之一,我国电力采用交流(B)HZ频率,俗称“工频”。 A、49 B、50 C、51

227、正常情况下,一般在系统功率因素高于(C)且仍有上升趋势时,应退出高压电容器组。 A、0.85 B、0.90 C、0.95

228、在一类负荷的供电要求中,允许中断供电时间在(C)小时以上的供电系统,可选用快速自启动的发电机组。 A、12 B、13 C、14

229、供电电压允许偏差规定,35kV及以上电压供电的,电压正、负偏差绝对值之和不超过额定电压(C)。 A、6% B、8% C、10%

230、电力线路过电流保护动作时间的整定采取阶梯原则,时限阶段差Δt一般设置为(B)。

22

A、0.3s B、0.5s C、0.8s

231、对于高压电力线路,限时电流速断保护的动作时间一般取(B)。 A、0.2s B、0.5s C、0.7s

232、发生短路时,电力系统从正常的稳定状态过渡到短路的稳定状态,一般需(C)秒。 A、1-2 B、2-3 C、3-5

233、下列(A)表示110KV母线电流差动保护A相电流公共回路。 A、310 B、320 C、330

234、当电力系统或用户变电站发生事故时,为保证对重要设备的连续供电,允许变压器(A)过负载的能力称为事故过负载能力。

A、短时 B、长时 C、随时

235、按变电所在电力系统中的位置、作用及其特点划分,变电所的主要类型有枢纽变电所、区域变电所、地区变电所、(A)、用户变电所、地下变电所和无人值班变电所等。

A、配电变电所 B、110kV变电所 C、10kV变电所电所 236、变、配电所一次主接线中所用的电气设备,称为(A)。 A、一次设备 B、二次设备 C、远动设备

237、对于接线方式较为简单的小容量变电所,操作电源常常采用(B)。 A、直流操作电源 B、交流操作电源 C、逆变操作电源

238、对于中、小容量变压器,可以装设单独的(A),作为变压器防止相间短路故障的主保护。 A、电流速断保护 B、过电流保护 C、差动保护

239、小容量配电所高压侧通常采用隔离开关-熔断器或跌落式熔断器、(B)等主接线形式。 A、隔离开关 B、负荷开关-熔断器 C、熔断器 240、热备用状态指设备的(A),只要开关合上,就能送电。 A、刀闸已合上,开关末合 B、开关末合 C、刀闸已合上

241、(C)指正常情况下没有断开的备用电源或备用设备,而是工作在分段母线状态,靠分段断路器取得相互备用。 A、明备用 B、冷备用 C、暗备用

242、(B)是指当主保护或断路器拒动时,由相邻电力设备或线路的保护来实现。 A、主保护 B、远后备保护 C、辅助保护 243、电力变压器按冷却介质可分为(A)和干式两种。 A、油浸式 B、风冷式 C、自冷式

244、(C)能说明变压器二次电压变化的程度大小,是衡量变压器供电质量好坏的数据。 A、电压波形 B、电压相位 C、电压幅值

245、根据变压器的工作原理,常采用改变变压器(A)的办法即可达到调压的目的。 A、匝数比 B、绝缘比 C、电流比 246、三相变压器绕组为D联结时,(A)。

A、线电流为√3倍的绕组电流 B、线电流为绕组电流 C、线电流为2倍的绕组电流

247、SFZ-10000/110表示三相自然循环风冷有载调压,额定容量为(A)kVA,高压绕组额定电压110kV电力变压器。 A、10000 B、36500 C、8000

248、SH11-M-50/10表示三相油浸自冷式,双绕组无励磁调压,非晶态合金铁芯,密封式,额定容量50kVA,高压侧绕组额定电压为(A)kV的电力变压器。

A、10 B、20 C、35

249、当变压器绝缘材料的工作温度(A)允许值时,其使用寿命将缩短。 A、超过 B、等于 C、低于

250、当变压器容量由冷却方式而变更时,则额定容量是指(A)。 A、最大的容量 B、最小的容量 C、中间的容量

23

251、当变压器二次绕组开路,一次绕组施加额定频率的额定电压时,一次绕组中所流过的电流称(C)。 A、励磁电流 B、整定电流 C、短路电流

252、额定电压是指变压器(A),它应与所连接的输变电线路电压相符合。 A、线电压 B、相电压 C、最大电压

253、额定容量是指:在变压器铭牌所规定的额定状态下,变压器二次侧的输出能力(A)。 A、kVA B、kV C、kA D、kVAR

254、如果忽略变压器的内损耗,可认为变压器二次输出功率(B)变压器一次输入功率。 A、大于B、 等于 C、小于

255、并列运行时,如果其中一台变压器发生故障从电网中切除时,其余变压器(B)。 A、必须停止运行 B、仍能继续供电 C、肯定也发生故障

256、变压器上层油温正常时一般应在85℃以下,对强迫油循环水冷或风冷的变压器为(B)。 A、60℃ B、75℃ C、65℃ 257、变压器的损耗包括(B)和铜损。 A、线损 B、铁损 C、磁损

258、变压器是一种(C)的电气设备,它利用电磁感应原理将一种电压等级的交流电转变成同频率的另一种电压等级的交流电。

A、滚动 B、运动 C、静止

259、变压器按用途一般分为电力变压器、特种变压器及(C)三种。 A、电力断路器 B、电力仪表 C、继电器 260、变压器保护属于按(A)分类。

A、被保护的对象 B、保护原理 C、保护所起作用

261、变压器接在电网上运行时,变压器(A)将由于种种原因发生变化,影响用电设备的正常运行,因此变压器应具备一定的调压能力。

A、二次侧电压 B、一次侧电压 C、最高电压

262、变压器内部主要绝缘材料有变压器油、(C)、电缆纸、皱纹纸等。 A、套管 B、冷却器 C、绝缘纸板 263、变压器正常运行时发出(B)。

A、间断的嗡嗡声 B、均匀的嗡嗡声 C、均匀的沸腾声

264、变压器的过负载能力一般用变压器所能输出的最大容量与额定容量之(A)来表示。 A、比 B、和 C、差

265、变压器可以在绝缘及寿命不受影响的前提下,在负载高峰及冬季时可(B)过负载运行。 A、严重 B、适当 C、不允许

266、(B)的特点是线路故障或检修,不影响变压器运行,而变压器故障或检修要影响相应线路,线路要短时停电。 A、外桥接线 B、内桥接线 C、单母线接线 267、在检修变压器,要装设接地线时,应(B)。

A 先装中相 B 先装接地端,再装导线端 C 先装导线端,再装接地端

268、在闭合的变压器铁芯上,绕有两个互相绝缘的绕组,其中,接入电源的一侧叫一次侧绕组,输出电能的一侧为(C)。 A、高压侧绕组 B、低压侧绕组 C、二次侧绕组

269、在不损害变压器(A)和降低变压器使用寿命的前提下,变压器在较短时间内所能输出的最大容量为变压器的过负载能力。

A、绝缘B、线圈C、套管

270、2000kW以下的电动机,如果(B)灵敏度不能满足要求时,也可采用电流纵差动保护代替。 A、过负荷保护 B、电流速断保护 C、纵差动保护

271、电流互感器的一次绕组匝数很少,(A)在线路里,其电流大小取决于线路的负载电流。

24

A、串联 B、并联 C、混联

272、电压互感器的高压绕组与被测电路(A),低压绕组与测量仪表电压线圈并联。 A、并联 B、串联 C、混联 273、电压互感器二次回路允许有(A)接地点。 A、一个 B、两个 C、三个

274、线圈自身电流变化在线圈中产生的感应电动势称为(A)。 A、自感电动势 B、互感电动势 C、交变电动势

275、LQJ-10表示额定电压为(A)的绕组式树脂浇注绝缘的电流互感器。 A、10kV B、20kV C、35kV

276、为了适应断路器在不同安装地点的耐压需要,国家相关标准中规定了断路器可承受的(A)。 A、最高工作电压 B、最低工作电压 C、最小过电压幅值 277、对断路器的日常维护工作中,应检查(B)是否正常,核对容量是否相符。 A、分闸线圈 B、合闸电源熔丝 C、继电保护二次回路 278、巡视检查断路器时,应检查引线的连接部位(B)。 A 结线正确 B、接触良好,无过热现象 C、无过电压 279、断路器的额定开断电流表明了断路器的(B)。

A、长期允许最大工作电流 B、灭弧能力 C、绝缘水平

280、断路器的额定电流是指在规定环境温度下,断路器长期允许通过的(C)。 A、最小工作电流 B、短路电流 C、最大工作电流 281、设备的断路器,隔离开关都在合闸位置,说明设备处在(B)状态。 A、检修 B、运行 C、设备用

282、目前我国在(C)电压等级中广泛使用SF6断路器。 A、3kV B、10kV C、35kV及以上

283、交流高压真空接触器采用机械自保持方式时,自保持过程中(B)实现自保持。 A、需要控制电源 B、不需要控制电源 C、需要永磁体的磁力

284、交流高压真空接触器-熔断器组合电器当一相或多相熔断器熔断时在(A)作用下,可实现自动分闸。 A、熔断器撞击器 B、电动力 C、继电保护构 285、交流高压真空接触器由(B)实现分闸。

A、弹簧储能操动机构 B、分闸弹簧 C、手动操动机构 286、交流高压真空接触器广泛应用于(A)等领域电气设备的控制。 A、海运 B、配网的配电线路 C、防雷设备 287、真空断路器是利用(C)作绝缘介质和灭弧介质的断路器。 A、空气 B、惰性气体 C、“真空” 288、真空断路器的动、静触头安装在(C)内。

A、密封空气容器 B、密封金属容器 C、真空灭弧室 289、与真空断路器连接的引线导线弛度应该( C )。 ā、尽量拉紧 B、松弛 C、适中 290、小电流真空灭弧室一般采用(A)触头。 A、园盘形B、横向磁场C、纵向磁场 291、隔离开关作用之一是(A)。

A、隔离电源 B、隔离电流 C、隔离电场 292、隔离开关的主要作用之一是( A )。

A、倒闸操作 B、隔离电流 C、拉合负荷电流

293、隔离开关按刀闸运动方式分类可分为(C)、垂直旋转式和插入式。

25

A、360°旋转式 B、捆绑式 C、水平旋转式 294、隔离开关按安装地点分类可分为(A)和户外式。 A、户内式 B、山地式 C、平原式

295、隔离开关可拉、合35kV容量为(A)及以下的空载变压器。 A、1000kV B、800kV C、3150kV 296、FW5-10负荷开关的含意是(A)。 A、额定电压10kV户外型负荷开关 B、额定电压5kV户外型负荷开关 C、额定电压10kV户内型负荷开关

297、弹簧储能操动机构是在合闸时,(C)释放已储存的能量将断路器合闸。 A、合闸线圈 B、合闸电源 C、合闸弹簧 298、触头间介质击穿电压是指触头间(C)。 A、电源电压

B、电气试验时加在触头间的电压 C、触头间产生电弧的最小电压

299、触头断开后,触头之间如果(C),则电路实际上未被切断。 A、有电压存在 B、电弧已熄灭 C、有电弧存在

300、在开关电器中,气体吹动电弧的方法为纵吹时,气体吹动方向与电弧轴线相(A)。 A、平行 B、垂直 C、倾斜30o角度

301、在开关电器中,气体吹动电弧的方法为横吹时,气体吹动方向与电弧轴线相(B)。 A、平行 B、垂直 C、倾斜30o角度

302、高压熔断器熔丝熔断后,撞击器使负荷开关(高压交流接触器)跳闸,可防止由于(A)而造成电气设备损坏。 A、缺相运行 B、过电压运行 C、欠电压运行

303、继电保护的(B)是指电力系统发生故障时,保护装置仅将故障元件切除,而使非故障元件仍能正常运行,以尽量缩小停电范围的一种性能。

A、可靠性 B、选择性 C、速动性

304、继电保护装置按被保护的对象分类,有电力线路保护、发电机保护、变压器保护、电动机保护、(B)等。 A、差动保护 B、母线保护 C、后备保护 305、继电保护回路编号用(B)位及以下的数字组成。 A、2 B、3 C、4

306、(B)是反应电压下降到某一整定值及以下动断接点由断开状态到闭合状态的继电器。 A、过电压继电器 B、低电压继电器 C、时间继电器 307、下列(C)表示时间继电器。 A、K B、KS C、KT

308、为保证继电保护动作的选择性,一般上下级保护的时限差取(B)。 A、0.1-0.3s B、0.3-0.7s C、1s

309、为提高功率因数;运行中可在工厂变配电所的母线上或用电设备附近装设(A),用其来补偿电感性负载过大的感性电流,减小无功损耗,提高末端用电电压。

A、并联电容器 B、并联电感器 C、串联电容器 310、在感性负载交流电路中,采用(B)的方法可提高电路功率因数。 A、串联电阻 B、并联电容 C、串联电容 311、新装电容器投运前应按(B)试验合格。 A、预防性试验项目 B、交接试验项目

26

C、企业自行制订的试验项目

312、对于需要频繁投切的高压电容器,为了防止断路器触头弹跳和重击穿引起操作过电压,有时需要并联(A)。 A、金属氧化物避雷器 B、阀型避雷器 C、管型避雷器 D、排气式避雷器 313、事故情况下,在全站无电后,应将(C)支路断路器分闸断开。 A、各出线 B、电压互感器 C、电容器

314、高压开关柜巡视检查项目包括开关柜的(C)所在位置正确。 A、断路器 B、观察孔 C、闭锁装置 315、手车式开关柜,小车已推入,开关合入,称之为(A)。 A 运行状态 B 备用状态 C 检修状态 316、手车式开关柜,小车已推入,开关断开,称之为(B)。 A运行状态 B备用状态 C检修状态

317、手车式开关柜,小车已拉出,开关断开,于本室内接地刀闸已闭合,称之为(C)状态。 A 运行 B 备用 C 检修

318、电力电缆中,用来输送电能,是电缆的主要部分的为(A)。 A、线芯(导体) B、绝缘层 C、屏蔽层

319、电力电缆中,线芯(导体)是用来(A),是电缆的主要部分。 A、输送电能 B、使导线与外面绝缘 C、输送电压

320、新敷设的带有中间接头的电缆线路,在投入运行(A)个月后,应进行预防性试验。 A、3 B、1 C、5

321、刚好使导线的稳定温度达到电缆最高允许温度时的载流量,称为(C)。 A、额定载流量 B、最大载流量 C、允许载流量 322、降低杆塔接地电阻,线路的跳闸率(A)。 A、降低 B、增大 C、不变化 323、架空线路装设自动重合闸装置后,可以(B)。

A、提高耐雷水平 B、提高供电可靠性 C、降低杆塔接地电阻 324、高压架空电力线路不应跨越(B)。

A、建筑物 B、屋顶为燃烧材料做成的建筑物 C、耐火屋顶的建筑物 325、杆塔按使用的材料可分为(A)。

A、钢筋混凝土杆和金属杆塔 B、铁塔、钢管杆、型钢杆 C、锥形杆、等径杆 326、转角杆塔一般位于线路的(C)。

A、终端处 B、跨越处 C、转角处 327、钢筋混凝土杆俗称(B)。

A、直线杆杆 B、水泥杆 C、金属杆 328、分支终端杆的单横担应装在(B)。

A、受电侧 B、拉线侧 C、供电侧 329、正常情况直线杆塔一般不承受(A)。 A、导线顺线路方向的张力 B、导线、绝缘子的重量 C、导线覆冰的重量

330、绝缘棒使用完后,应(C)在专用的架上,以防绝缘棒弯曲。 A、水平放置 B、斜靠 C、垂直悬挂 331、梯子分为人字梯和(A)。 A 靠梯 B 挂梯 C 拉伸梯

27

特种作业之《高压电工》理论复习题 - 图文

特种作业之《高压电工》理论复习题一、判断题1、国家规定要求:从事电气作业的电工,必须接受国家规定的机构培训、经考核合格者方可持证上岗。(√)2、合理的规章制度是保障安全生产的有效措施,工矿企业等单位有条件的应该建立适合自已情况的安全生产规章制度。(×)3、电工作业人员应根据实际情况遵守有关安全法规,规程和制度。(×)<
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
91s9m05eew25ui718xfz9x6b742s6901dsf
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享