内业资料
1
制冷管道系统吹污试验记录
质控(通)表4.4.3-1 共 1 页第 1 页 单位(子单位)× × 大 厦 工程名称 分部(子分部)制冷系统 系统名称 按设计图纸标注 工程名称 施工单位 试验用压力表 型号 规格 × ×建筑工程公司 出厂 编号 检定单位 分包单位 检定有效期 × ×安装公司 检定证书编号 试验压力吹污次(MPa) 数(次) 5min内有否污物 试验日期 结论 管道管段长试验 编号 度(m) 介质 20 气管1 24 液管1 氮气 氮气 0.6 0.6 3 4 无 无 2004.6.18 符合要求 2004.6.18 符合要求 专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人) 质检员 施工单位 施工员 试验员 2
制冷管道系统气密性试验记录
质控(通)表4.4.3-2 共 1 页第 1 页 单位(子单位)× × 大 厦 工程名称 分部(子分部)制冷系统 系统名称 按设计图纸标注 工程名称 施工单位 试验用压力表 型号 规格 × ×建筑工程公司 出厂 编号 检定单位 分包单位 检定有效期 × ×安装公司 检定证书编号 试验情况 试验日期 结论 管道试验介质 试验压力(MPa) 编号 气管氮气 1 液管氮气 1 1.8 2.5 24小时内压力无变2004合格 化(扣除温度变化) .6.18 24小时内压力无变2004合格 化(扣除温度变化) .6.18 施工员 专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人) 施工单位 质检员 试验员 3
制冷管道系统真空试验记录
质控(通)表4.4.3-3 共 1 页第 1 页 单位(子单位)工× × 大 厦 程名称 分部(子分部)工制冷系统 系统名称 按设计图纸标注 程名称 施工单位 试验用压力表 管道编号 型号 规格 × ×建筑工程公司 出厂 编号 检定单位 分包单位 检定有效期 × ×安装公司 检定证书编号 设计或规定真空度(KPa) 试验真空度(KPa) 试验时间(h) 绝对压力在试验过程变化情况 试验日期 结论 气管5.3 1 液管5.3 1 5.3 5.3 24 24 压力无上升 压力无上升 质检员 施工员 试验员 2004合格 .6.18 2004合格 .6.18 专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人) 施工单位 4
制冷管道系统充注制冷剂检漏试验记录
质控(通)表4.4.3-4 共 1 页第 1 页 单位(子单位)工× × 大 厦 程名称 分部(子分部)工制冷系统 系统名称 按设计图纸标注 程名称 施工单位 试验用压力表 管道编号 型号 规格 × ×建筑工程公司 出厂 编号 检定单位 分包单位 检定有效期 × ×安装公司 检定证书编号 试验压力(MPa) 24h后压力下降情况(KPa) 检漏试验 情况 补漏位置 试验日期 结论 气管0.3 1 液管0.3 1 未发现漏 气点 发现一漏在第一个 气口 接头焊接处 质检员 合格 经修补后未发现漏气点 施工员 试验员 专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人) 施工单位
5
暖通空调内业资料