第六章 电力变压器保护

6.1 判断题

6.1.1 变压器的差动是变压器的主保护,他们的作用不能完全替代。()答:

6.1.2 变压器瓦斯保护的保护范围不如差动保护大,对电气故障的反应也比

差动保护慢。所以,差动保护可以取代瓦斯保护。()答:错矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖。 6.1.3 瓦斯保护能反应变压器油箱内的任何故障,差动保护却不能,因此差动保护不能代替瓦斯保护。()答:对

6.1.4 当变压器发生少数绕组匝间短路时,匝间短路电流很大,因而变压器

瓦斯保护和纵差保护均动作跳闸。()答:错

6.1.5 对三绕组变压器的差动保护各侧电流互感器的选择,应安各侧的实际

容量来选择电流互感器的变比。()答:错

6.1.6 双绕组变压器差动保护的正确接线,应该是正常及外部故障时,高、

低压侧二次电流相位相同,流入差动继电器差动线圈的电流为变压器高、低压侧二次电流之相量和。()答:错聞創沟燴鐺險爱氇谴净。 6.1.7 变压器各侧电流互感器型号不同,变流器变比与计算值不同,变压器

调压分接头不同,所以在变压器差动保护中会产生暂态不平衡电流。()答:错残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟。 6.1.8 相对于变压器的容量来说,大容量的变压器的励次涌流大于小容量变

压器的励次涌流。()答:错

6.1.9 变压器励次涌流含有大量的高次谐波分量,并以二次谐波为主。()答:

6.1.10 变压器采用比率制动式差动继电器主要是为了躲励次涌流和提高灵敏

度。()答:错

6.1.11 从频域角度分析,波形对称原理差动继电器判据的动作条件,输入电

流中的偶次谐波为制动量,相应基波及奇次谐波为动作量,因此躲励次涌流的特性比二次谐波制动的特性好。()答:对酽锕极額閉镇桧猪訣锥。 6.1.12 谐波制动的变压器保护中设置差动速断元件的主要原因是为了提高差

动保护的动作速度。()答:错

6.1.13 主接线为内桥或者3/2接线的电站,为了简化二次回路,可将高压侧

两断路器的电流互感器二次并联后接入变压器比率制动式差动保护。()答:错彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑。 6.1.14 Ynd11电源变压器的YN绕组发生单相接地短路时,两侧电流相位相

同。()答:错

6.1.15 在变压器差动保护范围以外改变一次电路的相序时,变压器差动保护

用的电流互感器的二次接线也应随着做相应的变动。()答:错謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔。 6.1.16 6.1.17 对于全星形接线的三相三柱式变压器,由于各侧电流同相位差动电流互感器无需相位补偿,对于集成型差动保护各侧电流互感器可接成星形或三角形。()答:错厦礴恳蹒骈時盡继價骚。 装于Y,d接线变压器高压侧的过电流保护,在低压侧两相短路时,采用三相三继电器的接线方式比两相两继电器的接线方式灵敏度高。

6.1.18 ()答:对茕桢广鳓鯡选块网羈泪。 变比K=n的Yn11变压器,Y侧发生BC相短路时,短路电流为Ik,则d侧的A,C相电流应为同相,且等于 EMBED Equation.3 Ik。

()答:错鹅娅尽損鹌惨歷茏鴛賴。 6.1.19 对Yd11接线的变压器,当变压器d侧出口故障时,Y侧绕组低电压

接相间电压不能正确反应故障相间电压。()答:对籟丛妈羥为贍偾蛏练淨。 6.1.20 由于变压器在1.3倍额定电流时还能运行10s,因此变压器过流保护的

过电流定值按不大于1.3倍额定电流值整定,时间按不大于9s整定。()答:错預頌圣鉉儐歲龈讶骅籴。 6.1.21 在变压器间隙接地的接地保护采用零序电流与零序电压并联方式。()

答:对

6.1.22 220KV及以上电压等级变压器配置两套独立完整的保护(含非电量保

护),以满足双重化原则。()答:错

6.1.23 双绕组变压器的差动保护已按稳态10%误差原则整定,这样除非两侧

电流互感器的稳态变比误差都不超过10%,否则保护在外部短路时的误动作将难以避免。()答:错,应考虑暂态误差。渗釤呛俨匀谔鱉调硯錦。 6.1.24 阻抗保护可作为变压器或发电机所有内部短路时有足够灵敏度的后备

保护。()答:错

6.1.25 三相三柱式变压器的零序电抗必须使用实测值。()答:对 6.1.26 由三个单相构成的变压器(Ynd),正序电抗与零序电抗相等。()答:

6.1.27 变压器保护中零序电流方向元件采用-110°灵敏角,如要求方向元件

指向母线,则3U0与3I0应同极性接入。()答:错铙誅卧泻噦圣骋贶頂廡。 6.1.28 自耦变压器的后备零序方向过流保护的动作方向应指向母线。()答:

6.1.29 变压器的后备方向过电流保护的动作方向必须指向变压器。()答:错 6.1.30 电抗器差动保护动作值应躲过励次涌流。()答:错 6.1.31 新安装的变压器差动保护在变压器充电时,应将其停用,瓦斯保护投

入运行,代测试差动保护极性正确后再投入运行。()答:错擁締凤袜备訊顎轮烂蔷。 变压器投产时,进行五次冲击合闸前要投入瓦斯保护和差动保护。充电良好后停用差动保护,待做过负荷试验,验明正确后,再将它投入运行。()答:对贓熱俣阃歲匱阊邺镓騷。 6.1.33 新投或改动了二次回路的变压器,首先由一侧投入充电时必须退出差

动保护,以免保护误动。()答:错

6.1.34 如果差动保护作六角图测相量正确,则无需测量各中性线的不平衡电

流。()答:错

6.1.35 变压器发生过励磁故障时,并非每次都造成设备的明显损坏,但多次

反复过励磁将会降低变压器的使用寿命。()答:对坛摶乡囂忏蒌鍥铃氈淚。 6.1.36 变压器过励磁含有大量的高次谐波分量,并以5次谐波为主。()答:

6.1.37 加装电压断线闭锁是防止变压器阻抗保护因电压互感器二次失压误动

作的最有效措施。()答:错

6.1.32 345KV+1.5%Un/110Kv的有载调压变压器的调压抽头运行在+1.5%档位,当110KV侧系统电压过低时,应将变压器调压抽头调至-1.5%档位处。()答:对蜡變黲癟報伥铉锚鈰赘。 6.2 选择题

6.2.1 变压器比率制动的差动继电器,设置比率制动的主要原因是()。

A.为了躲励磁涌流;B.为了内部故障时提高保护的动作可靠性;C.当区外故障不平衡电流增加,为了使继电器动作电流随不平衡电流增加而提高动作值買鲷鴯譖昙膚遙闫撷凄。 答:C 6.2.2 Yd11接线的变压器装有微机差动保护,其Y侧电流互感器的二次电流相

位补偿是通过微机软件实现的。现整定Y侧二次基准电流IB=5A,差动动作电流IC=0.4IB,从这一侧模拟AB相短路,其动作电流应为()左右。綾6.1.38 镝鯛駕櫬鹕踪韦辚糴。 A. EMBED Equation.3 /2A; B. EMBED Equation.3 A; C.2A驅踬髏彦浃绥譎饴憂锦。 答:C

6.2.3 变压器励磁涌流与变压器充电合闸初相角有关,当初相角为()时励磁涌

流最大。

A.0; B.60°;C.120° 答:A

6.2.4 双绕组变压器空载合闸的励磁涌流的特点是:()

A.变压器两侧电流相位一致; B.变压器两侧电流相位无直接联系; C.仅在变压器一侧有电流 答:C

6.2.5 变压器励磁涌流含有大量高次谐波,其中以()谐波为主。

A. 二次; B.三次; C.五次 答:A

6.2.6 为躲过励磁涌流,变压器差动保护采用二次谐波制动,()。

A. 二次谐波制动比越大,躲过励磁涌流的能力越强; B. 二次谐波制动比越大,躲过励磁涌流的能力越弱;

C. 二次谐波制动比越大,躲空投时不平衡电流的能力越强; 答:B

6.2.7 变压器差动保护防止励磁涌流影响的措施有:()

A. 鉴别短路电流和励磁涌流波形的区别,要求间断角为60°~65°; B. 加装电压元件; C.各侧均接入制动绕组 答:A

6.2.8鉴别波形间断角的差动保护,是根据变压器()波形特点为原理的保护。 A.外部短路电流; B.负荷电流; C.励磁涌流 答:C

6.2.9变压器差动保护防止穿越性故障情况下误动的主要措施是()。 A.间断角闭锁 B.二次谐波制动 C.比率制动 答:C

6.2.10 差动保护的二次不平衡电流与一次三相对称穿越性的关系曲线()

A.呈明显的非线性特性 B.大致是直线 C.不定 答:A

6.2.11变压器比率制动的差动继电器,变压器有电源侧电流互感器如接入制动线圈,则()。

A.必须单独接入 B.必须经多侧电流互感器并联 C.根据现场情况可单独接入也可经多侧电流互感器并联接入猫虿驢绘燈鮒诛髅貺庑。 答:A

6.2.12对于单侧电源的双绕组变压器,采用带一侧制动线圈的差动继电器构成差

动保护,其制动线圈应装在()。锹籁饗迳琐筆襖鸥娅薔。 A.电源侧 B.负荷侧 C. 电源侧或负荷侧 答:B

6.2.13 比率制动差动继电器,整定动作电流为2A,比率制动系数为0.5,无制动区电流为5A。本差动继电器的动作判据IOP=I1+I2,制动量为I1,I2取较大者,模拟穿越性故障,当I1=7A时测得差电流Ic=2.8A,此时该继电器()。構氽頑黉碩饨荠龈话骛。 A.动作 B.不动作 C.处于动作边界 答:B

6.2.14 某YN,y0的变压器,其高压侧电压为220KV且变压器的中性点接地,低

压侧为6KV的小电流接地系统(无电源),变压器差动保护采用内部未进行Yd变换的静态型变压器保护,如两侧TA二次均接成星型接线,则()。

輒峄陽檉簖疖網儂號泶。 A.此种接线无问题; B.低压侧区外发生故障时差动保护可能误动; C.高压侧区外发生故障时差动保护可能误动尧侧閆繭絳闕绚勵蜆贅。 答:C

6.2.15 某变压器的联结组别为Yny0,则差动保护用的电流互感器二次接线为()。

A. Dd; B.Yy; C.A,B任一种均可 答:A

6.2.16 谐波制动的变压器保护中设置差动速断元件的主要原因是()。

A.为了提高差动保护的动作速度; B.为了防止较高的短路水平时,由于电流互感器的饱和产生高次谐波量增加,导致差动元件拒动; C.保护设置的双重化,互为备用识饒鎂錕缢灩筧嚌俨淒。 答:B

6.2.17 Yd11接线的变压器,是指()。

A.一次侧相电压超前二次侧相电压30度 B. 一次侧线电压超前二次

侧线电压30度

C. 一次侧线电压滞后二次侧线电压30度

答:C

6.2.18 Yd1联结组别变压器配备微机型差动保护,两侧TA回路均采用星型接线,

Y、△侧二次电流分别为IA、IB、IC及Ia、Ib、Ic,软件中A相差动元件采用()经接线系数、变比折算后计算差流。凍鈹鋨劳臘锴痫婦胫籴。 A. IA-IB 与 Ia B. Ia-Ib 与IA C. IA-IC 与 Ia 答:C

6.2.19 在Yd11接线的变压器低压侧发生两相短路时,星型侧的某一相的电流等

于其他两相短路电流的()倍。恥諤銪灭萦欢煬鞏鹜錦。 A.1 B. 2 C.0.5 答:B

6.2.20 在一台Yd11接线的变压器低压侧发生AB相两相短路,星型侧某相电流

为其他两相短路电流的两倍,该相为()。鯊腎鑰诎褳鉀沩懼統庫。 A. A相 ; B. B相; C.C相 答:B

6.2.21 Yd11接线的变压器d侧发生两相短路时,Y侧有一相电流比另外两相电流大,该相是()。

A.同名故障相中的超前相; B. 同名故障相中的滞后相; C. 同名

非故障相

答:B

6.2.22 主变压器复合电压闭锁过流保护当失去交流电压时,()。

A.整套保护就不起作用; B.失去复合电压闭锁功能 C.保护不受

影响

答:B

6.2.23变压器中性点间隙接地保护是由()构成的。

A. 零序电流继电器与零序电压继电器并联 B. 零序电流继电器与零序电压继电器串联

C. 单独的零序电流继电器或零序电压继电器 答:A

6.2.24 220KV变压器的中性点经间隙接地的零序过电压保护定值一般可整定为()。

A.120V; B.180V; C.70V 答:B

6.2.25为防止变压器后备阻抗保护在电压断线时误动作,必须()。

A.装设电流增量启动元件; B.装设电压断线闭锁装置; C.同时装设电压断线闭锁装置和电流增量启动元件硕癘鄴颃诌攆檸攜驤蔹。 答:C

6.2.26 220KV自耦变压器零序方向保护的电流互感器不能安装在()。

A.变压器中性点; B.220KV侧; C.110KV侧 答:A

6.2.27 变压器差动保护为了减小不平衡电流,常选用一次侧通过较大的短路电

流时铁芯也不至于饱和的TA,一般选用()。阌擻輳嬪諫迁择楨秘騖。 A.0.5级; B.TPS级; C.D级 答:C

6.2.28 如果一台三绕组自耦变压器的高中绕组变比为2.5,Sn为额定容量,则低

压绕组的最大容量为()。 氬嚕躑竄贸恳彈瀘颔澩。 A.0.5Sn; B. 0.6Sn; C. 0.4Sn; 答:B

6.2.29 一台微机变压器保护用于Yyd接线的变压器,外部电流互感器全星形接

入,微机保护内部转角。当在高压侧通单相电流和三相对称电流时,()。釷鹆資贏車贖孙滅獅赘。 A. 动作值不一样,两者之间的比值是1:3 ,通单相电流动作值大,