好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

30米箱梁后张法张拉计算

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

30m后张法箱梁预应力钢铰线伸长量计算书

理 论 伸 长 值

一.计算依据

预应力钢铰线采用美国ASTM-46标准生产的低松弛高强度预应力钢铰线,其钢铰线指标应符合GB/T5224-1995。并经现场取样,检测结果符合钢铰线符合GB/T5224-1995、GB/T10120-1996标准。钢铰线弹性模量取1.95×105Mpa,公称截面积为140mm2。伸长值计算时根据《公路桥涵施工技术规范》选取K=0.0015、μ=0.225。本计算为每根钢铰线的张位力及伸长值。 二.各孔道曲线切线夹角 N1-1 跨60 x=102.05cm R=1200cm L=1382.2cm N2-2 跨60 x=340.75cm R=2600cm L=1141.3cm N3-3 跨60 x=643.5cm R=4200cm L=835.3cm N4-4 中对称线中对称线中对称线 跨60 x=924cm R=5000cm L=559.1cm 中对称线1

三.各种参数: 1. 钢铰线标准强度 1860Mpa

2. 张拉控制力 бk=0.75×1860=1395Mpa(具体工点设计值不详)3.截面积 Ay =140㎜2

4.弹性模量Ey=1.95×105N/㎜2 5.K=0.0015 6.μ=0.225 四. 计算公式:

(1) 平均张拉力计算公式

Pp=P×(1-e-(kx+μθ)/( kx+μθ) Pp—预应力平均张拉力(N)

P —预应力筋张拉端的张拉力(N)(1395×140) X —从张拉端至计算截面的孔道长度 (曲线长度:29.685/2-13.822=1.0205m)

θ—从张拉端至计算截面曲线孔道部分切线角之和(rad) K—孔道每米局部偏差对摩擦的影响系数 μ—预应力与孔道壁的摩擦系数 注:当预应力为直线时,Pp=P 其中P=бk×Ay

2

(2)理论伸长值

△L=Pp×L/(Ay×Ey)

Pp—预应力筋的平均张拉力(N)

L—预应力筋的长度(㎜)(直线长度:钢束长度/2-直线长度) Ay—预应力筋的截面积(㎜2) Ey—预应力筋弹性模量(N/㎜2) 五. 伸长量计算:

a) 钢铰线N1的理论伸长量△L1:

(1)X1=102.05㎝ L1=162.05㎝ R1=1200㎝ θ1=X/R=0.0850417rad

KX1+μθ1=0.0015×1.0205+0.225×0.0850417=0.020665 Pp=P×(1-e-(kx+μθ))/( kx+μθ) =1395×140×(1- e-0.020665)/0.020665 =193295.8915 N 曲线部分:

△L1= Pp×L1/(Ay×Ey)

=11.47 mm 直线部分:

△L1 = Pp×L/(Ay×Ey)

=1395×140×(30885/2-1620.5)/(140×1.95×105) =98.88 mm

△共计=(11.47+98.88)×2=220.7mm

3

b) 钢铰线N2的理论伸长量△L2:

(1)X2=340.75㎝ L2=400.75㎝ R2=2600㎝ θ2=X/R=0.131058rad

KX2+μθ2=0.0015×3.4075+0.225×0.131058=0.0345993 Pp=P×(1-e-(kx+μθ))/( kx+μθ) =1395×140×(1- e-0.0345993)/0.0345993 =191960.0096 N 曲线部分:

△L2= Pp×L2/(Ay×Ey)=28.179 mm 直线部分:

△L2= Pp×L/(Ay×Ey)

=1395×140×(30841/2-4007.5)/(140×1.95×105) =81.647 mm

△共计=(28.179+81.647)×2=219.652 mm c) 钢铰线N3的理论伸长量△L3:

(1)X3=643.5㎝ L3=703.5㎝ R3=4200㎝ θ3=X/R=0.153214rad

KX3+μθ3=0.0015×6.435+0.225×0.153214=0.044126 Pp=P×(1-e-(kx+μθ))/( kx+μθ) =1395×140×(1- e-0.044126)/0.044126 =191053.7813 N 曲线部分:

4

△L3= Pp×L3/(Ay×Ey)=49.233 mm 直线部分:

△L3= Pp×L/(Ay×Ey)

=1395×140×(30776/2-7035)/(140×1.95×105) =59.756 mm

△共计=(49.233+59.756)×2=217.978mm d) 钢铰线N4的理论伸长量△L4:

(1)X4=924㎝ L4=984㎝ R4=5000㎝ θ4=X/R=0.1848rad

KX4+μθ4=0.0015×9.24+0.225×9.84=0.05544 Pp=P×(1-e-(kx+μθ))/( kx+μθ) =1395×140×(1- e-0.05544)/0.05544 =189984.9581 N 曲线部分:

△L4= Pp×L4/(Ay×Ey)=68.478 mm 直线部分:

△L4= Pp×L/(Ay×Ey)

=1395×140×(30862/2-9840)/(140×1.95×105) =39.997 mm

△共计=(68.478+39.997)×2=216.95 mm

5

30米箱梁后张法张拉计算

30m后张法箱梁预应力钢铰线伸长量计算书理论伸长值一.计算依据预应力钢铰线采用美国ASTM-46标准生产的低松弛高强度预应力钢铰线,其钢铰线指标应符合GB/T5224-1995。并经现场取样,检测结果符合钢铰线符合GB/T5224-1995、GB/T10120-1996标准。钢铰线弹性模量取1.95×105Mpa,
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
91hdv1vihy17c193744l
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享