横梁吊装示意图
横梁 吊绳 小于1米 两侧牵引绳
进出线构架横梁需拆除的斜材示意图
图中虚线部分为应拆除的横梁斜材
500kV构架吊装示意图
角铁桩 缆风绳4条 构架 吊点用麻袋保护 基础 吊车 临时支撑
管型母线的吊装
一、概述
1、本工艺标准适用于变电站中管型母线的吊装;
2、引用标准《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范,GBJ149-90》。 二、吊装技术措施 1、吊装前准备工作
(1)将管母按实际所需长度焊接好。
(2)管母运输到安装位置下面,并在管母下方垫好枕木防止划伤管母。 (3) 管母支柱绝缘子安装完毕并校正,同一水平面各绝缘子顶部水平误差及轴线偏差不应大于5mm。
(4)检查管母及金具表面光滑无损伤,金具表面应无裂纹、无锈蚀,防松附件齐全。
2、吊装(悬吊式管型母线吊装)
(1)将管母及金具连接在一起,安装好均压环,均压环均匀对称,注意管母加强焊点应在上下侧,不得在边侧。在横梁每个即将吊装悬式绝缘子挂点上方的圆管处挂上滑轮,用4根钢丝绳分别挂上绝缘子串的u型环上,穿过滑轮,同一边的钢丝绳连接在一起,再接一根钢丝绳并与机动绞磨相连。
(2) 吊装时两台绞磨同时起动,并要协调起吊,起吊过程中尽量保持管母在平位置。
(3)如遇到管母底下有隔离开关时,则用两根麻绳拴在绝缘子串与管母连接处,斜拉管母以避开隔离开关。
(4)连接四串绝缘子串后测量管母离地面高度,如不满足要求应调整花篮螺丝使其符合要求。 三、安装使用工器具
机动绞磨
钢丝绳1(2) Φ12 L=50米 钢丝绳3 Φ12 L=30米 钢丝绳 Φ12 L=2米 滑轮 3吨 御扣 3吨 麻绳(或尼龙绳) Φ20 L=40米 四、人员组织(配置和人数)
根据具体工程工程量而定。 五、安全注意事项
1、吊装时要指定专人指挥,要做到动作一致,起吊时四串绝缘子串应同时起吊。 2、指挥员应使用口哨及旗子指挥,以使施工人员明确指挥信号。 3、吊装前应检查滑轮及钢丝绳的安全情况。 4、吊装过程中管母下方及钢丝绳转角内侧不得站人。
5、高空作业人员必须戴好安全帽、安全带,穿软底鞋,要防止高空坠物及高空坠落。
6、运输管母时受力点应均匀分布,防止管母变形。 7、机动绞磨应由有经验的工人操作,起吊过程中操作人员应注意指挥员的信号及时停止和上升。
8、机动绞磨如需用设备支架做地牛,必须用麻袋保护设备支架,防止锐锌。施工
管型母线焊接
一、概述
1、本工艺标准适用于500kV及以下变电站铝合金管型母线焊接;
2、引用标准:《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范,GBJ149—90》。 二、焊接施工工序流程图
管母开坡口 焊工考核、持证上岗
三、施工技术措施 1、焊工考核
凡参加施工焊接的焊工应经考核并取得合格证之后,方准上岗焊接。 2、准备工作
检查管母材料,应表面平直光洁、不得有裂纹和损伤;弯曲度1米内的弯曲度小于4毫米,全长(L)的弯曲度小于4L毫米 3、管母开坡口
用坡口机将管母开成“V”型坡口,管母开坡口时切断的管口应平整,且与管母轴线垂直,管母坡口应用机械加工,加工后用挫刀和砂纸修理,使坡口光滑、均匀、无毛刺。
(1)对焊接口开坡口要求
焊 口 形 式 D C A B
(2)管母焊口清洁要求
管母在焊接前,先清洁坡口两侧表面各50mm范围,除去氧化膜、水份和油圬。
10 3 2 65~75 母线厚度A(㎜) 间隙 B(㎜) 钝边厚度 C(㎜) 坡口角度D(℃) 焊接检查验收 焊接操作 焊前清理
变电站电气安装工程全套标准工艺