附表:隔离开关技术要求表
支架安装根开同期插入触断口距限位 孔距误差 误差 误差 头深度 离 螺钉间隙 GW17-500主本相不大≤刀 于2mm, 10mm ≤20mm ≥4700 2mm mm 50±10 ≥4000 2mm mm ≤10mm ≤20mm mm ≥4700 2mm mm 50±10 ≥4000 2mm mm mm 2mm GW17-500地相间不大 刀 GW16-500主刀 GW16-500地刀 JW6-500接地开关 GW17-220主刀 GW17-220地刀 GW16-220主刀 GW16-220地刀 JW6-220接地开关 ≤10mm ≤10mm 于20mm 50±10 mm ≤20mm 2mm 50±10 mm 2mm ≤20mm 2mm 50±10 mm 2mm 50±10 mm 2mm GW4-35主刀 GW4-35地刀 本相不大 于2mm, 相间不大于10mm ≤5mm 2mm 2mm 低压电抗器安装
一、概况
1、本工艺标准适用于变电站电抗器安装;
2、引用的标准:《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范 GBJ147-90》 二、安装技术措施 1、开箱检查
设备开箱后首先进行下列外观检查:支柱及线圈绝缘等应无严重损伤和裂纹;线圈应无变形,支柱绝缘子及其他附件应齐全。检查电抗器本体外表的防护漆是否有刮伤,如有刮伤应与厂家联系,不允许刷普通油漆。 2、准备工作
(1)检查构支架垂直度、水平度;
(2)检查电抗器的底座持尺寸及孔距应一致;
(3)清洁电抗器,要求表面无污渍,检查电抗器内空隙不得有杂物,特别是金属物品。
(4)按设计规定相序寻找出需安装的电抗器相序,同一组电抗器的编号应一致。 3、安装措施
(1)电抗器应按其编号进行安装,并符合下列要求: ①三相垂直排列时,中间一相线圈的绕向应与上下两相相反。
②两相重叠垂直一相并列时,重叠的两相绕向应相反,另一相与上面一相绕向相同。
③三相水平排列时,三相绕向应相同。
(2)支柱绝缘子与升高座可预先在地面组装好,应使支柱绝缘子和升高座在同一直线上,支柱绝缘子两侧应加装橡皮垫。
(3)使用5吨卸扣分别拴在电抗器星形架上四个挂点处,用3米φ18钢丝绳进行
吊装。
(4)安装时应将电抗器吊离地面,高度略高于支柱绝缘子和升高座总高,然后安装支柱绝缘子和升高座,此时螺栓应预拧紧。注意支柱绝缘子两侧应加装橡皮垫,所有螺栓应使用防磁的不锈钢螺栓。
(5)将电抗器吊装到组立好的支架上,拆除吊装用的卸扣。
(6)调整支柱绝缘子的垂直度,最后将升高座底部与支架焊接起来。 (7)将保护伞在地上组装好,吊装到电抗器上。
(8)上下重叠安装时,底层的所有支柱绝缘子均应接地,其余的支柱绝缘子不接地;每相单独安装时,每相支柱绝缘子均应接地,且接地线不能形成闭合环路。 三、工器具
根据具体工程定 四、人员组织(配置和人数)
根据具体工程定 五、安全注意事项
1、吊装时,吊车起重臂及被吊物下方严禁站人。 2、吊装时所有人员不能进入电抗器底部安装。
3、安装时所有工具必须拿稳,拧螺栓时要防止工具打滑,以防打坏瓷件。 4、检查电抗器内部间隙不能有任何杂物。
电容器安装
一、概况
1、本工艺标准适用于电力电容器及耦合电容器器的安装;
2、引用的标准:《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范 GBJ147-90》。 二、安装技术措施 1、开箱检查
设备开箱后首先进行下列外观检查:套管芯棒应无弯曲或滑扣;引出线端连接用的螺母、垫圈应齐全;外壳应无变形,外表无锈蚀,所有接缝不应有裂纹或渗油。
2、安装技术措施
(1) 成组安装的电力电容器:
①三相电容量的差值宜调配到最小,其最大与最小的差值,不应超过三相平均电容值的5%;设计有要求时,应符合设计的规定。
②电容器构架应保持应有的水平和垂直位置,固定要牢固,油漆要完整。 ③电容器的配置应使其铭牌面向通道一侧,并有顺序编号。
④电容器端子的连接应符合设计要求,接线应对称一致,整齐美观,母线及分支线应标以相色。
⑤凡与地绝缘的每个电容器的外壳及电容器的构架均应接地;凡与地绝缘的外壳均应接到固定的电位上。
(2)耦合电容器安装时,不应松动其顶盖上的紧固螺栓,接至电容器的引线不应使其端头受到过大的横向拉力。
(3)两节或多节耦合电容器叠装时,应按制造厂编号安装。 三、工器具:根据具体工程定
四、人员组织(配置和人数):根据具体工程定
五、安全注意事项
1、吊装时,吊车起重臂及被吊物下方严禁站人。 2、吊装时所有人员不能进入电容器底部安装。
3、安装时所有工具必须拿稳,拧螺栓时要防止工具打滑,以防打坏瓷件。 4、注意观察电容器内部间隙不能有任何杂物。
构支架组立
一、概况:
1、本工艺标准适用于变电站构支架组立
2、本标准的依据《火电施工质量检验及评定标准第一篇土建工程篇》 二、施工工序流程图
技 术 交 底 基 础 坐 标 及 杯 底 标 高 复 测
A杆选杆、分杆 钢横梁组装
设备支架
A杆组装(焊接)及钢柱组配 钢梁尺寸检查 封顶板焊接 基础及根开校正 钢梁吊装组合 支架三相水平检测
构 支 架 吊 装 组 立 构架直度、根开尺寸校正 二 次 灌 浆
变电站电气安装工程全套标准工艺