⑤ 制作电缆终端头的应为经过培训的工人,并持有合格证。 (2)制作要求:

① 制作电缆终端与接头,从剥切电缆开始应连续操作至完成,缩短绝缘暴露时间。 ② 三芯电力电缆终端处的金属护层必须接地良好,塑料电缆每相铜屏蔽和钢铠应锡焊接地。

③ 剥切电缆时不应损伤芯线和保留的绝缘层。 ④ 附加绝缘的包带、装配、热缩等要求清洁。

⑤ 彻底清除半导体屏蔽层。对包带石墨屏蔽层,要用溶剂擦去碳迹,对挤出屏蔽

层,剥除时不得损伤绝缘表面,屏蔽端部应平整。

⑥ 电缆终端应有明显的相色标志,且应与系统的相位一致。 ⑦ 控制电缆终端可采用一般包扎,接头应有防潮措施。 6、电缆防火

(1)在电缆穿过竖井、墙壁、楼板或进入电气盘、柜的孔洞处,用防火堵料密实封堵;

(2)在重要的电缆沟中,按要求分段或用软质耐火材料设置阻火墙;

(3)对重要回路的电缆,可单独敷设于专门的沟道中或耐火封闭槽盒内,或对其施加防火涂料、防火包带。

(4)在电力电缆接头两侧及相邻电缆2-3m长的区段施加防火涂料或防火包带; (5)在封堵电缆孔洞时,封堵应严实可靠,不应有明显的裂缝和可见的孔隙,孔洞较大者应加耐火衬板后再进行封堵;

(6)阻火墙的防火门应严密,孔洞应封堵,阻火墙两侧电缆应施加防火包带或防火涂料。

四、人员组织(配置和人数)

根据具体工程定。 五、施工安全措施

1、施工人员必须正确佩戴安全帽,并随身携带手套,方便拉电缆时使用防止拉伤手;

2、敷设电缆前,应将电缆沟及电缆夹层清扫干净,做到无杂物、无积水; 3、电缆架应安装牢固,放电缆前应进行检查;不能站在电缆支架上拉电缆或进行

其它的不安全行为;

4、运输电缆盘时应有防止电缆盘在车上滚动的措施,盘上的电缆头应固定好,卸电缆盘时严禁从车上直接推下;

5、敷设电缆时,电缆盘应架设牢固平稳,盘边缘距地面不得小于100mm,电缆应从盘的上方引出,引出端头的铠装如有松弛则应绑紧;

6、敷设电缆应有专人指挥,统一行动,不得在无指挥时随意拉引电缆; 7、在高处敷设电缆时,应有高处作业措施。

8、电缆通过孔洞、管子、设备时,两侧必须有监护人,入口侧应防止电缆被卡或

手被带入孔内,出口侧人员不得在正面接引电缆; 9、敷设电缆时,拐弯处的施工人员应站在电缆外侧;

10、敷设电缆时,临时打开的孔应设有遮栏或警告标志牌,施工完后封回;

二次屏(柜)及二次回路接线

一、概述

1、本标准工艺适合500kV及以下电压等级的变电站内所有的屏柜、户外端子箱的二次回路接线施工;

2、采用的标准为《GB50171-92电气装置安装工程盘柜及二次回路结线施工及验收规范》。

二、施工工序流程图

审查设计图,对照实际接检查电缆是否足够,是否有错漏 线位置与设计图是否相符 的电缆。 检查电缆牌、回路标号正确性并做好绝缘包带、接线工具等的准备。 盘柜就位 将电缆牌与设计图及实敷的电缆对照,一对一将牌挂好。 开电缆外皮,焊接屏蔽线,用绝缘包带包扎 好剥开的电缆头,拉直电缆芯线。

三、施工技术措施 1、准备工作

(1)认真审核设计图纸,根据原理图及厂家资料,将图纸上的每一根电缆所接的回路号及接线位置与实物对照,要求设计图与实物一致;

(2)将施工图按其接线位置分类好,并在施工前放置于接线的屏柜内; (3)清点每一屏柜的电缆,柜的左右要分清,将清点的数量及应摆放的位置与设计图比较,严格按图施工;

(4)将清点过的电缆绑上对应的电缆牌,并将电缆固定好;

(5)准备好接线需用的工具及有关的耗材(回路标号及绑扎线、绝缘包带、对讲机、电池灯等);

2、盘、柜、端子箱安装就位 ①吊装盘柜时,应做好防磨损措施,按设备要求的位置移放盘柜;移动时,用钢管垫在底盘滚动前进。

②就位后,安装调整盘柜,使其垂直度、水平偏差以及盘柜面偏差和盘柜间接缝的允许偏差应符合下表规定:

项目 垂直度(每米) 允许偏差(mm) <1.5 验收 工序检查,不合格处进行处理。 按图将要接的电缆芯抽到接线端子位置,并套好回路标号,按图完成二次接线。 水平偏差 盘面偏差 相邻两盘顶部 成列盘顶部 相邻两盘边 成列盘面 <2 <5 <1 <5 <2 盘间接缝

③ 按设计图将端子箱分间隔就位,用膨胀螺钉固定或焊接固定。端子箱安装应牢固,封闭良好,并应能防潮、防尘。安装的位置应便于检查,应排列整齐。

④ 盘、柜、台、箱的接地牢固良好。 ⑤ 盘柜的漆层应完整,无损伤。 3、电缆就位

(1)检查已敷设好的电缆排列整齐,牢固地固定在电缆孔的钢筋上,电缆牌要求清晰明了,绑扎的高度要求一致,注意摆放在易观察的位置;

(2)统一在电缆上用粉笔记好要开电缆的高度,每一根每一面屏都统一 一个高度,做到统一美观; 4、开电缆

(1)开电缆时注意不要损伤电缆芯,切断处的端部用同色绝缘包带扎紧,铠装电缆应切断钢带并接地,使用于静态保护及控制等逻辑回路的屏蔽电缆的屏蔽层也应按设计要求的接地方式可靠接地;

(2)要接线的电缆芯应拉直绑扎好,按设计图将电缆芯抽好准备接上,芯线应垂直或水平有规律地配置,要求整齐美观,芯线端部应套有标有回路号的套管,此标号套管应采用双标号式,除标有回路外,还需标上该电缆的编号,且要求字迹清楚不易脱色; 5、对线

两侧对线时,应注意每一根电缆芯都要验过,特别是几根电缆同时使电池灯接通,需将短连片解开,再重新对线,一根芯应只有一条通路。 6、接线及配线

按照设计图,将已对好线的电缆芯弯到正确位置,用剥线钳开好芯头,约1.5厘米长,然后弯好圈,用螺栓将线牢固可靠地固定。二次接线应满足以下要求:

(1)引入盘柜的电缆应排列整齐,编号清晰,避免交叉,并固定牢固,不得使所接的端子排受到机械应力;

(2)每个接线端子的每侧接线宜为一根,不得超过2根,对于插接式端子,不同的截面的两根电缆不得接在同一个端子上,对于螺栓连接的端子,当接两根电缆芯时,中间应加平垫;

(3)盘柜内的电缆芯,应垂直或水平地配置,不得交叉或任意歪斜连接,备用芯长度应留有适当的长度;

(4)强弱电回路不应使用同一根电缆,并根据实地情况将强弱电缆分开;

(5)使用于静态保护、控制等逻辑回路的控制电缆,应采用屏蔽电缆,其屏蔽层应按设计要求的接地方式予接地;

(6)对于光纤电缆的接线应按设计图接到相应的接口,光纤电缆头的制作,要求施工人员与厂家配合制作以满足有关保护的需要;

(7)高频电缆的接线要求应符合系统的需要,按反措的要求接线;

(8)对于散股的电缆线,应使用铜鼻子压接,对于动力电缆应压接铜鼻子后再接入端子,鼻子与铜导线应连接牢固,导电性应良好; (9)配线应整齐、清晰、美观,导线芯线应无损伤;

(10)电缆芯线和所配导线的端部均应标明其回路号,编号正确,字迹清晰不易脱色;

(11)盘柜内的配线电流回路应采用电压不低于500V的铜芯绝缘导线,截面应不小于2.5mm2;其它回路截面不应小于1.5mm2,对于电子元件回路、弱电回路采用锡焊连接时,在满足载流量和电压降及有足够机械强度的情况下,可采用不小于0.5mm2截面的绝缘导线; (12)严格按图施工,将接线的螺丝紧固好,盘内对厂家线的配线也应套上回路号,布置应整齐,其接线标准和要求与二次接线的要求一致; (13)二次回路接地要用专用螺栓。 7、小母线安装

盘柜上小母线使用直径不小于6mm的铜棒或铜管,小母线两侧应标有相关的回路号或代号,字迹应清晰、工整,且不易脱色。 8、收尾