6.为什么要进行混凝土施工配合比的计算?
答:混凝土的配合比是在实验室根据初步计算的配合调整制定的称为实验室配合比,确定实验室所用的砂石都是干燥的,施工现场所使用的具有一定含水率
含水率随季节,气候不断变化,如不考虑现场砂石,含水率,还是按照实验室配合比投料,其结果会造成各种材料用量的实际比例不符合原来的配合比要求,为保证混凝土工程质量,保证配合比投料,在施工时要进行混凝土施工配比计算来进行修正。
7.什么是施工缝?施工缝留设的一般原则是什么?
答:由于技术或组织上的原因,混凝土不能连续浇筑完毕,如中间超过所规定的运输和浇筑所允许的持续时间,这时由于浇筑混凝土已凝结,继续浇注时混凝土震捣将破坏的混凝土的凝结,这时应设施工逢。混凝土接逢处为施工逢,施工逢位置应在混凝土浇注之前确定,宜留在结构受键较小且便于施工的部位,柱应留水平逢,梁板应留垂直逢等。施工逢留设位置应按设计要求留设。
8.混凝土泵的种类有哪些?混凝土采用泵送时对材料有何要求? 答:种类 液压,活塞式,挤压式和气压式。
要求 1)粗骨料宜先用卵石,卵石比碎石流动性好,2)细骨料;骨料颗粒级配对混凝土流动性有很大的影响,所以泵送混凝土中通过0.135mm筛孔的砂不应小于15%,含水率
40%--50% 3)水泥用量不能小于最小用量300Kg,4)混凝土坍落度宜为80—180mm, 5)为加剂要掺入适量。
9.为什么要超张拉并持荷2 min?采用超张拉时为什么要规定最大限值?
答:1)热处理钢筋或钢绞线的张拉程度中,超过了张拉5%,并持荷2min,主要目的是为了在高应力状态下,加速预应力筋松弛早期发展,以减少应力松弛引起的损失。
10.先张法的张拉控制应力与超张拉应力取值和后张法有何不同?为什么? 答:张拉控制应力应符合设计要求,当施工中预应力筋在超张拉应力时,可比设计提高5%,但预应力筋必须处于弹性状态,预应力筋张拉锚固后实际预应力值与工程设计规定检验值的相对允许偏差为±5%,以确保对混凝土建立有效的预应力,后张法当设计要求时不应低于设计强度标准值的75%等。 钢种 张拉方法 先张法 消除应力钢丝,钢绞线 热处理法 0.75fptk 0.70fptk 后张法 0.75fptk 0.65fptk
11.试述分批张拉预应力筋时。如何弥补混凝土弹性压缩引起的应力损失?
答:分批张拉时,应按aE..apl=ES/EC.(6cen-0.IAps/An公式,计算出分批张拉的预应力损失值,分别加到先批张拉预应力筋的张拉控制应力值内,或采用同一张拉值,逐跟复位补足。
12.为什么要进行孔道灌浆?怎样进行孔道灌浆?对灌浆材料有何要求?
答:预应力筋张拉锚固后,孔道应及时灌浆以防止预应力筋锈蚀,增加结构的整体性和耐久性,但采用电热法时孔道灌浆应在钢筋冷却后进行。
灌浆前混凝土孔道应及时堵塞,孔道灌浆应用压力水冲刷干净并润湿孔壁,灌浆顺序应先下后上,以避免上层孔道而把下层孔道堵塞,孔道灌浆可采用电力灰浆泵,灌浆应缓慢,均匀,不得中断,灌浆孔道并封闭排气孔后,宜在继续加压至0.5-0.6mpa并稳定一定时间,以确保孔道灌浆的压实性,,对于不掺外加剂的水泥的可采用二次灌浆法,以提高孔道灌浆的密实性,灌浆后孔道内水泥浆及砂浆强度达到15mpa时,预应力混凝土构件即可进行起吊运输或安装。
六、计算题
1.某建筑物一层共有10根编号为L,的梁,见图。试计算各钢筋下料长度并绘制钢筋配料单(单位mm)。
解:钢筋保护曾取25mm
1) 号钢筋外包尺寸:(6240+2x200-2x25)mm=6590mm,下料长度
6590-2x2d+2x6.25d=(6590-2x2x25+2x6.25x25)=6802mm 2)号钢筋外包尺寸(6240-2x25)=6190mm
料长度: 6190-2x6.25=6190+2x6.25x12=6340mm 3)号弯起钢筋外包尺寸分段计算机房 端部直段长度:240+50+500-25=756mm 斜段长:(500-2x25)x1.414=636mm
中间直段长:6240-2x(240+5+500+450)=3760mm 外包尺寸:(765+636)x2+3760=6562mm
料长度:6562-4x0.5xd+2x6.25d=6562-4x0.5x25+2x6.25x25=6824mm 4)号弯起筋外包尺寸分段计算
端部平直段长度:240+50-25=265mm 斜段长度同3号钢筋为:636mm
中间直段长:6240-2x(240+50+450)=4760mm
外包尺寸:(265+636)x2+4760=6562mm 料长度:6562-4x0.5d+2x6.25d=6824mm
5)号箍筋宽度:200-2x25+2x6=162mm 高度:500-2x25+2x6=462mm 外包尺寸:(162+462)x2=1248mm
5)号筋端部为两个90度玩钩,主筋直径为25mm箍筋两个弯钩增长值为80 mm,故5)号筋下料长度为:1248-3x2d+80=1248-3x2x6+80=1299mm
2.某工程混凝土实验室配合比为1:2.28:4,47,水灰比WIC=0.63,每1 m3混凝土水泥用量C=285 kg,现场实测砂含水率3%,石子含水率1%,采用400 L混凝土搅拌机。 求:1.求施工配合比及每1 m。混凝土各种材料用量。 2.搅拌机搅拌一次投料量。
解1.施工配合比1:X(1+Ws):y(1+Wy)=1:2.28(1+320):4.47(1+1%)=1:2.35:4.51
3
按施工配合比得到1m混凝土个组材料用量为:
水泥 c’=c=285kg
砂 s’=285x2.35kg=1285.35kg 石 G’=285x4.51kg=1285.35kg
水 w’=(w/c-ws-wg)c=(0.63-2.28x3%-4.47x1%)x285kg=147.32kg
3
2 400L混凝土搅拌机可搅拌出混凝土量为:400L x0.65=260L=0.26M
则搅拌时一次投料书:
c=285x0.26kg=74.1kg(取75kg搅拌) s=75x2.35kg=176.25kg G=75x4.51kg=338.25kg
W=75x(0.63-2.28x3%-4.47x1%)kg=38.77kg
搅拌混凝土时,根据计算出的各组材料的一次投料按重量投材料,投材料时允许偏差不超过下列规定:
水泥:外搀混合材料:±2% 粗细骨料:±3% 水 外加剂:±2%
作业4
一、名词解释
1.起重量、起重高度、起重半径
起重量Q:起重机安全工作所允许的最大起吊重物的重量。 起重高度H:起重机吊钩距停机地面的高度
起重半径R:起重机回转轴距吊钩中心的水平距离。
2.工作线数
滑轮组中共同负担构件重量的绳索根数
3.旋转法
旋转法吊升柱时,起重机边收钩回转,使柱子绕着柱脚旋转呈直立状态,然后吊离地面,略转起重臂,将柱放如基础杯口。
4.滑行法
滑行法吊生柱时,起重机只收钩,柱脚沿地面滑行,在绑扎点位置柱身呈直立状态,然后吊离地面,略转起重臂将柱放如基础杯口。
5.屋架正向扶直
起重机位于屋架的下弦一侧,首先将吊钩对准屋架平面中心,收紧吊钩,然后稍微起臂使屋架脱模,接着起重机吊钩起臂,使屋架以下弦为轴转直立状态。
6.综合吊装法
起重机开行一次,以节间为单位安装所有的构件
7.冷底子由
利用30%--40%的石油沥青加入70%的汽油或者加入60%的煤油熔融而成,前者称为快挥发性,冷底子油,喷涂后5—10h干燥,后者称慢挥发性,冷底子油,喷涂12—48 h干燥。
8.沥青玛碲酯
采用石油沥青配制,为增强沥青玛蹄脂的抗老化能力,改善其耐热度,柔韧性和黏结力并节省石油沥青的用量,在配制沥青玛蹄脂时顺加如一定数量的填充料。
9.刚性防水
是以水泥、砂、石为原料,掺入少量外加剂,高分子聚合物等材料,具有防水作用的水泥砂浆和混凝土为刚性防水材料。
二、填空题
1.自行杆式起重机分为 履带式 、 汽车起重机 和 轮胎起重机 三类。
2.履带式起重机的技术参数为 幅度起重半径 、 起重量 和 起重高度 三个。
3.塔式起重机回转方式分为 塔顶回转式 和 塔身回转式 两种。 4.滑轮组的工作线数是指滑轮组中 共同负担 构件重量的 绳索跟数 。
5.履带式起重机的臂长一定时,随着起重仰角的增大,起重量 增大 ,起重半径 减小 ,起重高度 增大 。 6.构件安装前的质量检查包括 构件的外观 和 构件的强度 。 7.柱常用的绑扎方法有 斜绑扎法 和 直吊绑扎法 两种。 8.根据柱在吊升过程中的运动特点,柱的吊升分为 旋转法 和 滑行法 两种。
9.旋转法吊升柱时,要求 停机点 、 绑扎点 和 半径的园弧 三点同弧。
10.柱的吊装按起吊后柱身是否垂直分为 柱子两侧 和 横吊车与吊钩相连 。
11.吊车梁平面位置的校正方法主要有 通线法 和 平移轴线法 两种。
12.屋架的扶直方法有 正向扶直 和 反向扶直 两种。 13.屋面坡度<3%,油毡宜 平行 于屋脊方向铺设;屋面坡度>15%,油毡宜 于屋脊方向铺设。
14.屋面坡度 <3% 时,油毡宜平行于屋脊方向铺设;屋面坡度 >15% 时,油毡宜垂直于屋脊方向铺设。 15.防水工程按构造做法分为 结构自防水 和 防水层防水 两类。 16. 材防水屋面隔气层的一般做法是 刷冷底子油一道或铺设一毡两油卷材 。
17.慢挥发性冷底子油由 30%--40% 石油沥青和 60% 煤油溶融而成.。
18.一般抹灰分为 普通抹灰 、 中级抹灰 和 高级抹灰 三级。
19.中级抹灰由 、 和 组成。 20.内墙抹灰设置标筋分为 做灰饼 和 做标筋 两个步骤。
三、单项选择题
1.起重机滑轮组的省力系数0.19,钢筋混凝土构件重120kN,卷扬机应选用 ( A )。 A.JJM3 B.JJK3 C.JJM5 D.JJK5
2.JJM3型卷扬机,选用“二、二”滑轮组,省力系数0.275,其最大起重量为 ( A )。 A.50kN B.180kN C.260kN D.330kN 3.当柱平放起吊抗弯强度不足时,柱的绑扎起吊方法应采用 ( B )。 A.斜吊法 B.直吊法 C.旋转法 D.滑行法 4.履带式起重机吊升柱的方法应采用 ( C )。 A.斜吊法 B.直吊法 C.旋转法 D.滑行法 5.柱的临时固定后的校正主要是指 ( B )。 A.柱顶标高 B.牛腿标高 C.平面位D.垂直度 6.沥青的延伸度是表示沥青的 ( B )。 A.粘性 B.塑性 C.抗老化性 D.温度稳定性 7.表示沥青的粘性和塑性随温度变化性能的指标是 ( C )。 A.针入度 B.延伸度 C.软化点 D.闪点 8.沥青卷材防水屋面施工时,涂抹沥青玛啼脂的厚度不得大于 ( B )。 A.1mm B.2mm C.3mm D.4mm 9.三元乙丙橡胶防水油毡是 ( B )。 A.沥青防水卷材 B.合成高分子防水卷材 C.树脂防水卷材 D.高聚物改性沥青防水卷材 10.托线板的作用主要是 ( D )。 A.吊靠墙面的平整度 B.吊靠墙面的垂直度 C.测量阴角的方D.测量阳角的方正 11.在混凝土墙面进行抹灰施工前应先进行处理 ( C )。 A.洒水润湿 B.凿毛 C.清理灰缝 D.加铺金属网
四、多项选择题