好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

照度计算手册

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

照度计算书

说明:以下计算的利用系数见照明设计手册(第二版);维护系数见《建筑照明设计标准》(GB50034-2013

一、 综合厂房一层照度计算

1、

丙类仓库

1)丙类仓库参数:依据《建筑照明设计标准》(GB50034-2013)表5.4.1中的相关要求,丙类仓库照度要

求值为100 lx 房间名称:中间仓库 房间尺寸:宽W:14m,长L:26.1m,高H:6.5m,参考平面高度:地面,灯具计算高度H:6.5 顶棚反射比(%):70, 墙反射比(%):50, 地面反射比(%):20 室形系数RI: RI=A/H*(W+L)=14*26.1/6.5*(14+26.1)=1.4 2)灯具参数: 灯具采用防水防尘防腐LED灯,单个光源光通量: 7800 lm, 灯具光源功率: 60 W 3)其它参数: 查利用系数表, 利用系数: 0.51,查维护系数表, 维护系数: 0.7, 照度要求: 100 lx 4)计算结果: 依据照明设计手册(第二版)5-39 式进行计算 N=Eav*A/Φ*U*K=100(26.1*14)/ 7800*0.51*0.7=13.1 式中:Φ-- 光通量lm, N -- 光源数量, U -- 利用系数, A -- 工作面面积m2, K -- 灯具维护系数, 照度计算:灯具光源数:14,计算照度: Eav =ΦUKN/A=7800*0.51*0.7*14/14*26.1=106.7lx

照明功率密度计算:

安装功率 = 灯具数× 总光源功率14*60=840W 实际LPD计算:LPD=ΣP/A=14*60/14*26.1=2.3W/m 式中:P-- 光源额定功率W, A -- 工作面面积m2

2

5)校验结果:

根据《建筑照明设计标准》(GB50034-2013)规范表5.5.1要求

欢迎共阅

实际计算平均照度:106.7 lx

表6.3.13要求:LPD现行标准为4/m,实际计算LPD=2.3W/m<4/m符合规范要求!

2

2

2

2、丙类车间照度计算 1)房间参数:

依据《建筑照明设计标准》(GB50034-2013)表5.4.1中的相关要求,丙类车间照度要求值为100 lx

房间名称:丙类车间 房间尺寸:宽:W:30m,长L:49.8m,高H: 6.5m,参考平面高度:地面,灯具计算高度H:6.5 m 顶棚反射比(%):70, 墙反射比(%):50, 地面反射比(%):20 室形系数RI: RI=L*W/ H*(L+W)/ =(49.8*30-11.9*7.5)/6.5(49.8-11.9+30-7.5)=2.18 2)灯具参数: 灯具采用防水防尘防腐LED灯,单个光源光通量: 7800 lm, 灯具光源功率: 60 W 3)其它参数: 查利用系数表:利用系数: 0.61,查维护系数表:维护系数: 0.7 4)计算结果: 依据照明设计手册(第二版)5-39 式进行计算 N=Eav*A/Φ*U*K=100*(49.8*30-11.9*7.5)/7800*0.57*0.7=45 式中:Φ--光通量lm, N --光源数量, U --利用系数, A --工作面面积m2, K -- 灯具维护系数, 照度计算:灯具光源数: 46,计算照度: Eav=ΦUKN/A=7800*0.57*0.7*46/(49.8*30-11.9*7.5)=103.6 lx 照明功率密度计算: 安装功率 = 灯具数× 总光源功率46*60=2760W 实际LPD计算:LPD=ΣP/A=46*60/(49.8*30-11.9*7.5)=1.96W/m 式中:P-- 光源额定功率W, A -- 工作面面积m2

2

6)校验结果:

根据《建筑照明设计标准》(GB50034-2013)规范 实际计算平均照度:103.6 lx

表6.3.13要求:LPD现行标准为4W/m,实际功率密度为:1.96W/m2< 4.0W/m符合规范要求!

2

2

欢迎共阅

3、甲类作业场所 1)房间参数:

依据《建筑照明设计标准》(GB50034-2013)表5.5.1中的相关要求,甲类作业场所照度要求值为100 lx

房间名称:甲类作业场所

房间尺寸:宽W:7.5m,L:7.4m,高H: 6.5m,灯具计算高度H:3m 顶棚反射比(%):70, 墙反射比(%):50, 地面反射比(%):20 室形系数RI: RI=L*W/ H*(L+W)/ =7.5*7.4/3*(7.5+7.4)=1.24 2)灯具参数: 灯具采用防水防尘防腐LED灯,单个光源光通量: 9750 lm, 灯具光源功率:60W 3)其它参数: 查利用系数表:利用系数: 0.49查维护系数表:维护系数: 0.7 4)计算结果: 依据照明设计手册(第二版)5-39 式进行计算 N=Eav*A/Φ*U*K=100*7.4*7.5/7800*0.49*0.7=2.07 Φ-- 光通量lm, N -- 光源数量, U -- 利用系数, A -- 工作面面积m2, K -- 灯具维护系数, 照度计算:灯具光源数:2,计算照度: Eav =ΦUKN/A=7800*0.49*0.7*2/7.4*7.5=96.4lx 实际安装功率 = 灯具数× 总光源功率2*60=120W 实际LPD计算:LPD=ΣP/A=2*60/7.5*7.4=2.16W/m 式中:P-- 光光源额定功率W, A -- 工作面面积m2 25)校验结果: 根据《建筑照明设计标准》(GB50034-2013)规范 实际计算平均照度:96.4 lx

表6.3.13,LPD现行标准为4/m,实际功率密度为:2.16W/m2< 4W/m, 符合规范照度要求!

2

2

4、防爆前室 1)房间参数:

欢迎共阅

依据《建筑照明设计标准》(GB50034-2013)表5.4.1中的相关要求,防爆前室照度要求值为100 lx

房间名称:防爆前室

房间尺寸:宽W:4.5m,L:4.6m,高H: 6.5m,参考平面高度:地面,灯具计算高度H:3m

顶棚反射比(%):70, 墙反射比(%):50, 地面反射比(%):20 室形系数RI: RI=L*W/ H*(L+W)/ =4.6*4.5/3*(4.5+4.6)=0.76

2)灯具参数:

灯具采用防水防尘防腐LED灯,单个光源光通量: 5200lm, 灯具光源功率: 30W 3)其它参数: 查利用系数表:利用系数: 0.37,查维护系数表:维护系数: 0.7,照度要求: 100 lx 4)计算结果: 依据照明设计手册(第二版)5-39式进行计算 N=Eav*A/Φ*U* K=100*4.5*4.6/3900*0.37*0.7=2.04 Φ-- 光通量lm, N -- 光源数量, U -- 利用系数, A -- 工作面面积m2, K -- 灯具维护系数, 照度计算: 灯具光源数: 2计算照度: Eav =ΦUKN/A=3900*0.37*0.7*2/4.5*4.6=97.6 lx 照明功率密度LPD计算:LPD=ΣP/A=2*30/4.5*4.6=2.9W/m 式中:P--光源额定功率W, A --工作面面积m2 26)校验结果: 根据《建筑照明设计标准》(GB50034-2013)规范 实际计算平均照度:97.6 lx 实际功率密度LPD=2.9W m<4W/m 符合规范要求! 225、废弃物间

1)房间参数:

依据《建筑照明设计标准》(GB50034-2013)表5.4.1中的相关要求,废弃物间照度要求值为100 lx

房间名称:废弃物间

房间尺寸:宽W:3.9m,L:7m,高H: 6.5m,参考平面高度:地面,灯具计算高度H:3m,

欢迎共阅

顶棚反射比(%):70, 墙反射比(%):50, 地面反射比(%):20 室形系数RI: RI=L*W/ H*(L+W)=7*3.9/3*(7+3.9)=0.83

2. )灯具参数:

灯具采用防水防尘防腐LED灯,单个光源光通量: 7800lm, 灯具光源功率: 40W

3)其它参数:查利用系数表: 利用系数: 0.39,查维护系数表:维护系数: 0.7 4)计算结果:

依据照明设计手册(第二版)5-39进行计算 N=Eav*A/Φ*U* K=75*3.9*7.0/5200*0.39*0.7=1.92 Φ-- 光通量lm, N -- 光源数量, U -- 利用系数, A -- 工作面面积m2, K -- 灯具维护系数, 计算结果: 灯具光源数:2,计算照度: Eav =ΦUKN/A=5200*0.39*0.7*2/3.9*7.0=104 lx 功率密度LPD计算:LPD=ΣP/A=2*40/7*3.9=2.93W/m 式中:P--光源额定功率W, A --工作面面积m2 26)校验结果: 根据《建筑照明设计标准》(GB50034-2013)规范 实际计算平均照度:104 lx>100lx, 实际功率密度LPD=2.93W m<1.2*4W/m =4.8W 符合规范要求! 226、接待室 1)房间参数: 依据《建筑照明设计标准》(GB50034-2013)表5.2.2中的相关要求,接待室照度要求值为200 lx 房间名称:接待室

房间尺寸: 宽W:3.6m,L:8m,高H: 3.7m,参考平面高度:0.75m,灯具计算高度H:3.7m,

顶棚反射比(%):70, 墙反射比(%):50, 地面反射比(%):20 室形系数RI: RI=L*W/ H*(L+W)=8*3.6/(3.7-0.75)*(8+3.6)=0.84

2)灯具参数:

灯具采用节能型荧光灯,单个光源光通量: 3350lm, 灯具光源功率: 36W

欢迎共阅

照度计算手册

照度计算书说明:以下计算的利用系数见照明设计手册(第二版);维护系数见《建筑照明设计标准》(GB50034-2013一、综合厂房一层照度计算1、丙类仓库1)丙类仓库参数:依据《建筑照明设计标准》(GB50034-2013)表5.4.1中的相关要求,丙类仓库照度要求值为100lx
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
9152h2wzjf10e609m87w9sc9l3ppgr019uy
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享