问题:
1.原施工组织设计中,主要施工资源配置有重大变更调整,项目部应如何处理?重新开工之前技术负责人和安全负责人应完成什么工作?
2.满足支架法施工的部分条件指的是什么?
3标支架搭设场地是否满足支架的地基承载力?应如何处置?
4.支架搭设前技术负责人应做好哪些工作?桥下净高13.3m部分如何办理手续?
5.支架搭设完成和模板安装后用什么方法解决变形问题?支架拼接间隙和地基沉降在桥梁建设中属哪一类变形?
6.跨越既有高架部分的桥梁施工需到什么部门补充办理手续? 【答案】
1.施工组织设计应及时修改或补充。经修改或补充的施工组织设计应按审批权限重新履行审批程序。具备条件的施工企业可采用信息化手段对施工组织设计进行动态管理。项目技术负责人对承担施工的负责人或分包方全体人员进行书面技术交底和安全交底。
2.地基条件较好,地势平坦,
3.不满足,需作以下处理,1.对地基基础进行预压,2.对支架基础进行硬化,3.对指甲基础要做排水处理,
4.准备工作:1.编制专项施工方案并进行安全验算,2.技术交底并形成记录,3.如何处置:组织专家论证, 5.预压,非弹性变形。 6.市政道路部门和交通部门。 (三) 背景材料
某公司承建一项城市污水处理工程,包括调蓄池、泵房、排水管道等。调蓄池为钢筋混凝土结构,结构尺寸为40m(长)×20m(宽)×5m(高),结构混凝土设计等级为C35,抗渗等级为P6。调蓄池底板与池壁分两次浇筑,施工缝处安装金属止水带,混凝土均采用泵送商品混凝土。
事件一:施工单位对施工现场进行封闭管理,砌筑了围墙,在出入口处设置了大门等临时设施,施工现场进口处悬挂了整齐明显的“五牌一图”及警示标牌。
事件二:调蓄池基坑开挖渣土外运过程中,因运输车辆装载过满,造成抛洒滴漏,被城管执法部门下发整改通知单。 事件三:池避混凝土浇筑过程中,有一辆商品混凝土运输车因交通堵塞,混凝土运至现场时间过长,坍落度损失较大,泵车泵送困难,施工员安排工作向混凝土运输车罐体内直接加水后完成了浇筑工作。
事件四:金属止水带安装中,接头采用单面焊搭接法施工,搭接长度为15,并用铁钉固定就位,监理工程师检查后要求施工单位进行整改。
为确保调蓄池混凝土的质量,施工单位加强了混凝土浇筑和养护等各环节的控制,以确保实现设计的使用功能。 问题:
1.写出“五牌一图”的内容。
2.事件二中,为确保项目的环境保护和文明施工,施工单位对出场的运输车辆应做好哪些防止抛洒滴漏的措施? 3.事件三中,施工员安排向罐内加水的做法是否正确?应如何处理?
4.说明事件四中监理工程要求施工单位整改的原因?
5.施工单位除了混凝土的浇筑和养护控制外,还应从哪些环节加以控制以确保混凝土质量? 【答案】
1.五牌:工程概况牌,管理人员名单及监督电话牌,消防保卫牌,安全生产(无重大事故)牌,文明施工牌。一图:施工现场总平面图,
2.采用封闭、覆盖的措施,
3.事件三中施工员安排向罐内加水的做法不正确,混凝土运输过程中严禁向拌合物中加水,正确做法是对混凝土拌合物进行二次快速搅拌,并按规定检测其塌落度,塌落度应符合设计要求和施工工艺要求。
4.金属止水带搭接长度不得小于20。
接头应采用折叠咬接或搭接的方式并采用双面焊接。 不得采用铁钉固定就位的方法,不得有钉孔。
5.施工单位除了混凝土的浇筑和养护还应注意原材料计量、混凝土的搅拌、混凝土运输。
(四) 背景资料:
某公司项目部施工的桥梁基础工程,灌注桩混凝土强度为C25直径1200,桩长18m承台、桥台的位置如图所示4-1所示,承台的桩位编号如图4-2所示。
图4-1 承台桥台位置示意图
图4-2承台钻孔编号图
事件一:项目部依据工程地质条件,安排4台反循环钻机同时作业,钻机工作效率(1根桩/2d)。在前12天,完成了桥台的24根桩,后20天要完成10个承台的40根桩。承台施工前项目部对4台钻机作业划分了区域,见图4-3.并提出要求:1.每台钻机完成10根桩2.一座承台只能安排1台钻机作业,3.同一承台两桩施工间隙为2天,1#钻机工作进度安排及2#钻机部分工作进度安排如图4-4所示