此资料由网络收集而来,如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享,我们负责传递知识。 一般事故时启动Ⅳ级响应。6.2 响应程序事故单位汽轮机油系统火灾由现场指挥部指挥救援,并通过固定电话、移动电话、传真等上报集团公司应急指挥部。根据事故的严重程度,决定启动相应级的响应。制定灭火方案,并安排、联系相关消防队配备防毒面具和防护服进入救援灭火。 汽轮机油系统火灾应急管理机构必须备有电缆沟走向图和汽轮机油系统火灾应急处理流程图。 根据现场位置和情况,以保人身、保供热、保电网、保设备为原则,决定停电的范围,采取措施切断着火部位电源。在切断电缆电源时,因小部位的电源可能未切除,消防人员在进入现场应与电气设备保持一定距离,预防触电。6.3 处置措施6.3.1 事故报警和初期处置 汽轮机油系统发生火灾事故时,发现人一旦发现火情,事故现场设有火灾报警装置或固定灭火装置的,应立即启动报警、固定灭火装置,并临近拨打火灾报警电话和向当班运行值长报告。根据火情进行灭火扑救或采取控制火势的措施;当火势猛烈,当事人势单力薄,危及人身安全可紧急避险。 当班运行值长接到火灾报警后,应立即组织对火灾所涉设备、系统迅速、准确隔离,并切断相关动力源,必要时将机组停运;组织人力启用事故现场消防设施,尽力扑灭初起火灾;当火势扩大,可能殃及人员集中区域,除留守必要人员以外,组织其他人员撤离疏散至安全区域并派员引领人员至火灾现场。6.3.2 火灾事故的应急展开 事故现场应急指挥部在接到火灾报警后,应立即赶赴事故现场;临近设立指挥场所,设
6
此资料由网络收集而来,如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享,我们负责传递知识。 立明显标志,宣布启动汽轮机油系统火灾事故专项应急预案,组织指挥协调各应急小组的应急行动。 各应急小组接到启动应急预案命令后,应立即向事故现场应急指挥部集结、报到,并统计人数;有条件的应让人员佩戴明显的识别标志。 事故应急现场指挥部到达事故现场后,应根据火灾现场火势、人员受困、设备、物资情况,下达疏散人员、灭火施救、转移物资等指令,有组织地指挥各应急小组展开行动。 火灾事故中如伴有或次生人身伤亡、危险化学品燃烧或泄漏等事故,事故应急现场指挥部应及时启动相应的专项应急预案。火灾事故应急中,根据火势、人身伤亡等情况及时请求电厂所在地消防、医疗、民防等专业机构增援,为帮助实施行动提供专业支持。 灭火后,应立即组织进行事故现场的隔离和保护并进行厂房抽排风,确保人员恢复生产中的安全。 制定恢复试验方案,先逐步恢复未受损坏的部分设备,尽快恢复生产。 以全部主设备恢复正常运行为结束点,汽轮机油系统火灾应急工作任务完成后,由应急指挥部下达解除应急状态的命令。7 应急保障 根据集团公司物资管理规定,可以采取物资联储等方式对事故备件进行储备,保证在事故情况下能够在最短时间内提供事故备件。7.1 通信与信息保障 应急中使用的对讲机频道、有关人员的电话号码见附录A。7.2 应急队伍及装备保障应急队伍包括专业技术人员、值班人员、义务消防队员及外部救援部门人员。应急装备包括正压式空气呼吸器、防毒面具、防尘面具、
7
此资料由网络收集而来,如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享,我们负责传递知识。 对讲机、水带、防噪耳罩等。
8
汽轮机油系统火灾事故专项应急预案